FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: Wasserwerk33 am 13 Januar 2024, 22:04:31

Titel: Siemens Logo 8 analoge Messwerte an Fhem
Beitrag von: Wasserwerk33 am 13 Januar 2024, 22:04:31
Hallo Leute,

Wie könnte ich meine Anlagen Werte 0-20ma aus meiner Logo an Fhem übermitteln?

Ich benutze schon eine Logo8 diese läuft aber als Jalousiensteuerung was auch problemlos läuft.

Den Ausgang schaltbar machen kein Problem, nur ich möchte die Messwerte erhalten.


Hoffe einer weiß wie es geht. Danke für eure Hilfe.

Titel: Aw: Siemens Logo 8 analoge Messwerte an Fhem
Beitrag von: rudolfkoenig am 14 Januar 2024, 11:49:03
Bin zwar kein Experte auf diesem Gebiet, aber laut Internet spricht Logo8 das Logo7 Protokoll, und dafuer haben wir ein Modul: https://wiki.fhem.de/wiki/S7
Titel: Aw: Siemens Logo 8 analoge Messwerte an Fhem
Beitrag von: MadMax am 14 Januar 2024, 14:03:11
Das funktioniert mit der S7_ARead Funktion.

defmod SPS_Temp1 S7_ARead db 0 952 s16

Hier die Adressen der einzelnen Eingänge für Logo 7 und Logo 8.
https://www.frickelzeugs.de/logo-programmierung/vm-adressen-der-logo/

Gruß
Max
Titel: Aw: Siemens Logo 8 analoge Messwerte an Fhem
Beitrag von: Wasserwerk33 am 14 Januar 2024, 21:41:27
Hi

Ja die benutze ich schon genauso für meine Jalousien, damit ich diese über fhem rauf und runter fahren kann.

Hoffte nur das jemand weiß wie es funktioniert nicht nur an und aus dort rüber zu bekommen sondern Zahlenwerte die ich dann ihn fhem auswerten kann
Titel: Aw: Siemens Logo 8 analoge Messwerte an Fhem
Beitrag von: MadMax am 15 Januar 2024, 06:01:26
Hallo S7_ARead ist für Analog Werte, in dem Beispiel für eine Temperatur die ich aus der Logo hole.

Ich lese einige Temperaturen von meinen Logos aus.

Gruß
Max
Titel: Aw: Siemens Logo 8 analoge Messwerte an Fhem
Beitrag von: MadMax am 26 Februar 2024, 17:46:38
Warum ist das ernüchternd?
Man bekommt doch alle Daten aus der SPS raus.