FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: wkarl am 07 Juli 2013, 15:55:33

Titel: HM-SEC-SD - wie peeren?
Beitrag von: wkarl am 07 Juli 2013, 15:55:33
Hallo,

habe nun auch zwei HM-SEC-SD. Nach dem pairen stellte sich die Frage - wie sollen sie gepeered werden?

Ich habe dies nun wie folgt getan. Zuerst
set RauchmelderEG peerChan 1 RauchmelderOG single set actor
und dann
set RauchmelderOG peerChan 1 RauchmelderEG single set actor

Jetzt hat jeder den anderen als peer. Ist das zuviel des guten?

ciao walter
Titel: Aw: HM-SEC-SD - wie peeren?
Beitrag von: betateilchen am 07 Juli 2013, 16:50:54
Das funktioniert so nicht, Du musst beide Rauchmelder mit EINEM der beiden peeren, nicht kreuzweise. Klingt komisch, ist aber so. Welchen Du als "Hauptmelder" nimmst, ist völlig egal.

Also z.B. RM_EG mit RM_EG peeren (also mit sich selbst!) und RM_OG ebenfalls mit RM_EG peeren.

Du kannst auch hier im Forum mal nach "Rauchmelder Teamlead" suchen, da wird das ausführlicher erklärt. Prinzipiell kannst Du auch einen virtuellen Rauchmelder definieren, mit dem dann alle "echten" Rauchmelder gepeert werden.