Guten Tag
Ich habe diesen Watchdog DEF FBDECT_FritzBox_14078_0132992:batterylow:.1 01:00:00 FBDECT_FritzBox_14078_0132992:batterylow:.0 set pushmsg msg 'Batterie leer' 'Thermostat Gaestezimmer''sebastian,galaxya50,galaxytaba8' 1 'bike'
FUUID 65189226-f33f-cdd4-3772-241bbf8549aa1feb
NAME Gaestezimmer_Thermostat_Batterie_leer
NOTIFYDEV Gaestezimmer_Thermostat_Batterie_leer,FBDECT_FritzBox_14078_0132992
NR 444
NTFY_ORDER 50-Gaestezimmer_Thermostat_Batterie_leer
RE1 FBDECT_FritzBox_14078_0132992:batterylow:.1
RE2 FBDECT_FritzBox_14078_0132992:batterylow:.0
STATE defined
TO 3600
TYPE watchdog
READINGS:
2024-02-15 07:01:36 Activated activated
2024-02-15 07:01:41 Reset reset
2023-10-01 00:25:37 Triggered triggered
2024-02-15 07:01:36 triggeredByDev FBDECT_FritzBox_14078_0132992
2024-02-15 07:01:36 triggeredByEvent batterylow: 1
Attributes:
autoRestart 1
Das Thermostat ist ein dect was über Fritzbox alle 5 Sekunden die Daten in den Watchdog ließt. Das Problem ist das dadurch die Zeit vom Watchdog alle 5 Sekunden weiter geht und nie auslöst und eine Pushnaricht zu senden.
Was kann ich da machen?
Ich brauch die 5 Sekunden für andere Sensoren. Wenn ich die Zeit der Fritzbox Aktualisierung höher einstelle dann löst der Watchdog aus wenn die Zeit im Watchdog niedriger einstelle als die Fritzbox.
Ich denke, hier müsstest du regexp1WontReactivate auf 1 setzen, damit der Watchdog nicht zurückgesetzt wird.
http://fhem.de/commandref.html#watchdog-attr-regexp1WontReactivate
Danke jetzt geht es!