FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: wkarl am 13 Juli 2013, 10:13:32

Titel: HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: wkarl am 13 Juli 2013, 10:13:32
Hallo,

mittlerweilen habe ich zwei Funkgongs HM-OU-CF-PL im Einsatz. Bei beiden lässt sich das Attribut shOnTime nicht setzen. Voreingestellt sind 6s. Beim Versuch die Zeit auf z.B. auf 20s zu setzen, wird sie auf 5s gesetzt. Dies ist bei beiden Gongs und bei sh... und lg... zu beobachten.

Das shOffTime Attribut lässt sich dagegen beliebig setzten.

Hat jemand auch den Gong im Einsatz und hat gleiche/andere Erfahrung?

Danke schon mal und ciao
walter
Titel: Aw: HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: martinp876 am 14 Juli 2013, 08:28:45
Hallo Walter,

kannst du die roh-messages vom Setzen jeweils on und offtime aufzeichnen?  Und dazu schreiben, welche Kommandos/Werte du senden wolltest

Gruss Martin
Titel: Aw: HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: wkarl am 16 Juli 2013, 12:22:59
Hallo Martin,

anbei die logs.

Folgende Kommandos habe ich dabei benutzt.
set FunkGongKueche_Sound regSet shOnTime 20 Taster_Glocke_Btn_01
Dies funktioniert nicht.


set FunkGongKueche_Sound regSet shOffTime 20 Taster_Glocke_Btn_01
Dies funktioniert.

ciao walter
Titel: Aw: HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: martinp876 am 16 Juli 2013, 16:32:01
Hallo Walter,

nach meinen Unterlagen ist alles ok - nur eben das Device akzeptiert den Wert nicht.
funktionieren andere Werte?
Geht beim gong ein on-fo-timer? Evtl hat der Gong hier ein generelles Problem?

Gruss Martin
Titel: Aw: HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: wkarl am 16 Juli 2013, 19:40:20
Hallo Martin,

zur Sicherheit alles geresetet, gepaired und gepeered. Die configs sehen gut.

Hab dann ein
set FunkGongKueche on-for-timer 20
abgesetzt.
Die Signal-LEDs blinken 6s lang die Kontrol-LED 20s. Gleiches bei Sound.

ciao walter
PS: andere Register lassen sich ändern. Z.B. shOffTime - hab nicht alle getestet.
Titel: Aw: HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: martinp876 am 17 Juli 2013, 15:39:23
kannst du
- lgOnTime aendern?
- shOnTime mit der HM software aendern?

Titel: Aw: HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: wkarl am 17 Juli 2013, 16:19:14
Hallo Martin,

Zitat- lgOnTime aendern?
gleiches Problem. Ist nicht veränderbar.

Zitat- shOnTime mit der HM software aendern?
hab ich nicht am laufen. Mal sehen was ich da machen kann.

ciao walter
Titel: Aw: HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: wkarl am 17 Juli 2013, 17:55:15
Hallo,

habe die HM-CFG-LAN Software auf einem W7 Rechner installiert. fhem gestoppt. BidCos Service ist gestartet. Mit HM-Lan-Interface sehe den HMLAN. Versuche ich mit HM-Komponenten den Gong anzulernen, führt dies zu keinem Ergebnis. Das gleiche mit einer HM-Steckdose.

Hat jemand eine Idee was hier schief läuft?

ciao walter
Titel: Aw: HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: betateilchen am 17 Juli 2013, 18:34:58
Hast Du die AES Verschlüsselung zwischen dem PC und dem HMLAN wieder eingeschaltet? Ohne das wird es kaum funktionieren.

Und nicht vergessen: Vor der Wiedernutzung mit FHEM die Verschlüsselung wieder abschalten.
Titel: Aw: HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: martinp876 am 17 Juli 2013, 19:52:46
Hallo Walter,

es geht also nicht für short und long fuer OnTime
Trifft das auf beide Kanäle zu - LED und Gong?
Laut Beschreibung(XML) gibt es den Parameter für beide Channels.

Habe es noch einmal bei einem Lichtschalter getestet - geht einwandfrei.

Evtl kann es noch jemand mit einem CF-PL testen - oder der Gong hat einen Defekt.
Nachdem das Kommando angenommen aber nicht geschrieben wurde koennte es sein, dass das EEPROM defect ist.


Du kannst natürlich eine andere Speicherzelle probieren. Also einen neuen Sender peeren, ggf einen virtuellen. Dann hast du einen frischen Parametersatz und kannst versuchen, diesen zu aendern. Wenns dann geht ist das EEPROM sicher defekt.

Gruss Martin
Titel: Aw: HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: wkarl am 17 Juli 2013, 20:02:33
Danke für den Tipp - werde ich gleich mal testen.
Titel: Aw: HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: wkarl am 17 Juli 2013, 20:04:36
Hallo Martin,

zwei Gongs mit dem gleichen Verhalten. Ein Bausatz und ein Komplettsystem.

ciao walter
Titel: Aw: HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: martinp876 am 18 Juli 2013, 07:16:59
hallo Walter,

bei Gong und LED?
Hast du einmal 111600 geschrieben?

Leider weiss ich nicht, was falsch sein könnte. XML stimmt, Messages stimmen, funkioniert bei anderen Aktoren.

Fällt mir nur noch ein, es mit der HM SW zu probierenund ggf mitloggen.

Sorry Martin
Titel: Aw: HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: wkarl am 18 Juli 2013, 07:47:47
Hallo Martin,

das liefert die Software vom HMLAN. Nicht wirklich prickelnd.

ciao walter


(siehe Anhang / see attachement)


Titel: Aw: HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: martinp876 am 18 Juli 2013, 08:02:32
hm - das wird offensichtlich garnicht unterstützt. Traurig...
Evtl haben sie den peer nicht erkannt... Die SW ist sehr eingeschränkt

Leider habe ich dann keine Ahnung, was schief läuft.
Martin
Titel: Aw: HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: wkarl am 18 Juli 2013, 08:47:38
Hallo,

das Register lässt sich auch nicht mit 111600 beschreiben.

Gut, ist ja auch nicht von hoher Wichtigkeit. Wollte lediglich an Hand der Länge des Läutens den Taster am Tor und an der Tür unterscheiden.

ciao walter
Titel: Aw: HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: wkarl am 20 Juli 2013, 12:01:59
Hallo Martin,

Hab das ganze nochmal in aller Ruhe mit meinem Reserve-HMLAN durchgespielt und siehe da ich kann die Dauer der Signal-LED bzw -Gongs modifizieren. Siehe folgenden screenshot.

(siehe Anhang / see attachement)

Es wird hier beim remote eingestellt nicht im actor.

Hast Du eine Idee wie wir das weiter untersuchen können, warum fhem hier ein Problem hat?

Dank Dir schon mal und ciao
walter
Titel: Aw: HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: martinp876 am 20 Juli 2013, 14:17:18
Hallo Walter,

sieht schon viel besser aus.

Jetzt hast du viele Buttons. Die Idee ist, dass du Aktionen mit der SW triggerst und die messages aufzeichnest. Dann koennen wir sie auswerten.

Was kannst du alles bei "Schaltmodus" einstellen? Ein ist dauer-ein. Wenn du dann etwas anderes hineinschreibst waere die Frage, FHEM aus den Registern ausliest.

Gruss Martin

Titel: Aw: HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: wkarl am 20 Juli 2013, 14:40:59
Hallo Martin,

Schaltmodus hat die Einstellmöglichkeiten Ein oder Ein/Aus.

Wie kann ich messages aufzeichnen? Muss ich da was mit meinem anderen HMLAN oder dem CUL. Und einen CUNO hab ich hier auch noch am Laufen.

ciao walter
Titel: Aw: HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: martinp876 am 20 Juli 2013, 18:40:09
Hallo Walter,

ich nutze wireshark um ethernet messages aufzuzeichnen. Ist sehr mächtig und doch relativ einfach. Wenn du ein Linux-system nutzt gibt es noch andere Möglichkeiten (aber ich habe eh immer wireshark installiert)
ist freeware und du kannst einfach filtern.

Alternativ kannst du hin und her schalten:
- mache eine Einstellung in HMconfig-SW
- lese die register mit FHEM aus. Mache ein saveConfig - immer ins gleiche File
- notiere, was unterschiedlich ist

In diesem Fall ist es nicht notwendig, den Ablauf aufzuzeichnen sondern einfach die Register. Die koennen wir dann vergleichen.

Gruss Martin
Titel: Aw: HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: wkarl am 21 Juli 2013, 08:08:22
Hallo Martin,

anbei die logs. HMLAN IP ist die .113. Die Datei AnzSigs enthält die Inforamtionen, wenn ich 'Anzahl der Signale' verändere. Die Datei 'ShortLongSig', wenn ich die Signalart umschalte.

(siehe Anhang / see attachement)

Signalart beinflusst die Länge von LED-an.

ich hoffe die Daten sind vollständig.
ciao walter
Titel: Aw: HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: martinp876 am 21 Juli 2013, 08:52:34
Hallo Walter,

leider ist der Inhalt nicht lesbar. Hast du irgendeine encryption eingeschaltet?
Schade.

Was kann man alles bei Signalart einstellen? Offensichtlich nicht die Zeit in sekunden.
Evtl sind nur einzelne Werte zugelassen (würde xml wiedersprechen)
Wenn du die Zeit geaendert hast, kannst du dann einmal mit FHEM auslesen?

Gruss Martin
Titel: Aw: HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: wkarl am 21 Juli 2013, 09:29:28
Hallo Martin,

ich kann nicht nachvollziehen, ob bei Wireshark irgendwas mit Verschlüsselung eingestellt ist. Ich hab die log mal gezippt. Vielleicht liegst am hochladen.

ciao walter
Titel: Aw: HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: wkarl am 21 Juli 2013, 09:41:42
Hallo Martin,

Hier die Ergebnisse über fhem.
Den Wert in der HMLAM SW auf 20 gesetzt (Anzahl der Signale)

(siehe Anhang / see attachement)


Den Wert 'Signalart' von 'Lang' auf 'Kurz' gesetzt. Vorherige Werte: 24:02 und 8D:02

(siehe Anhang / see attachement)


ciao walter
Titel: Aw: HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: martinp876 am 21 Juli 2013, 11:44:22
Hallo Walter,

aufschlussreich!
vorab kommentar:
- es wird der "ActTypeOuCf". Den hatte ich noch nicht eingebaut
=> kommt in der nächsten Version, kann no/short/long und ist zusammen mit ActNum zu sehen.
- onTime wird nicht geaendert. Die bleibt konstant.
- die Adresse 8D und 8E ist extrem seltsam. Es ist nicht beschrieben, taucht nur in 'long' und nicht in 'short' auf. Falls du nicht folgen kannst, egal. Will nur sagen,dass ich mir hier Gedanken machen muss.

Melde mich, wenn es eine neue Version gibt.

Falls du noch einen Expert mode einstellen kannst in der SW waere hilfreich. manchman ist der Knopf etwas versteckt.

Gruss Martin

Titel: Aw: HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: wkarl am 21 Juli 2013, 12:59:52
Hallo Martin,

ZitatFalls du noch einen Expert mode einstellen kannst in der SW waere hilfreich. manchman ist der Knopf etwas versteckt.

Meinst Du das?

(siehe Anhang / see attachement)


Dann sieht es so aus.

(siehe Anhang / see attachement)


ciao walter
Titel: Aw: HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: martinp876 am 21 Juli 2013, 13:36:19
Hi,

so nun die Auswertung:
Register
ActTypeOuCf
ActNum      
sind neu und entsprechenden den Daten deines tests.

8D ist "seltsam". Sollte heissen, dass die Statemachine - nur bei "long-press" - einen state "ramp" hat. Sollte also ein trigger long mehrfach kommen (long trigger kommen bis 'knopf loslassen' alle .4s  ode so)  wird der Channel im state ramp verharren.
Evtl soll es berücksichtigen, dass der Ton so lang ist, dass er mit 'longPress-repeat' kollodiert.

Das Register habe ich nicht sichtbar gemacht - könnte man noch....

wie gesagt - ungeklaert ist die onTime. Die ist vorhanden und lesbar. Nach HM software auch einstellbar (du solltest es igendwo in den Einstellungen finden koennen).

Die Version ist 3464.
File HMConfig.pm


Gruss Martin
Gruss Martin
Titel: Aw: HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: Spiceweasel am 27 Juli 2013, 13:07:37
Hallo Zusammen,

Bin ziemlich am Anfang mit Homematic. Habe auch einen HM-OU-CF-PL geholt und will die shOnTime (Sound, Led Dauer) verändern.

Wenn ich alles richtig verstanden habe, wird das gerade analysiert und man kann es irgendwann mal per Fhem konfigurieren?

mfg
Spice
Titel: Aw: HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: martinp876 am 27 Juli 2013, 18:51:11
Hallo Spice,

nach Angaben ist dass, was fhem macht alles ok. Du könntest einmal selbst einen test machen.
- peere einen dummy (virtual, was du willst) mit je LED und ton
- setze shOnTime und lgOnTime für alle beiden peers (also 4 mal regSet)
- lese das Device wieder aus (autorReadReg oder getConfig)

Evtl alles mitloggen (für mich roh), also
attr global verbose 1
attr hmlan loglevel 1

Wenns klappt ist alles ok,wenn nicht das Logfile posten

Gruss Martin
Titel: Antw:HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: Phil__ am 08 November 2014, 15:44:40
Hallo,

ich habe auch das Problem das Gong und LED max 2 mal klingeln bzw blinken und dann ausgehen.
Mein ziel wäre ein on-for-timer 300 sec. aber ein set on-for-timer oder on-till bewirkt auch nur ein 2 maliges klingeln bzw blinken.

Hat das schon jemand hinbekommen??

Meine Config:
define SIGNAL_SEC_INNEN CUL_HM 2B9234
attr SIGNAL_SEC_INNEN IODev HMLAN1
attr SIGNAL_SEC_INNEN IOgrp VCCU:HMLAN1
attr SIGNAL_SEC_INNEN autoReadReg 4_reqStatus
attr SIGNAL_SEC_INNEN expert 2_full
attr SIGNAL_SEC_INNEN firmware 1.1
attr SIGNAL_SEC_INNEN model HM-OU-CF-PL
attr SIGNAL_SEC_INNEN room Security
attr SIGNAL_SEC_INNEN serialNr LEQ0573124
attr SIGNAL_SEC_INNEN subType outputUnit
attr SIGNAL_SEC_INNEN webCmd getConfig:clear msgEvents
define FileLog_SIGNAL_SEC_INNEN FileLog /media/usblog/fhem/log/SIGNAL_SEC_INNEN-%Y.log SIGNAL_SEC_INNEN
attr FileLog_SIGNAL_SEC_INNEN logtype text
attr FileLog_SIGNAL_SEC_INNEN room CUL_HM

define SIGNAL_SEC_INNEN_LED CUL_HM 2B923401
attr SIGNAL_SEC_INNEN_LED model HM-OU-CF-PL
attr SIGNAL_SEC_INNEN_LED peerIDs 00000000,
attr SIGNAL_SEC_INNEN_LED room Security

define SIGNAL_SEC_INNEN_SOUND CUL_HM 2B923402
attr SIGNAL_SEC_INNEN_SOUND model HM-OU-CF-PL
attr SIGNAL_SEC_INNEN_SOUND peerIDs 00000000,
attr SIGNAL_SEC_INNEN_SOUND room Security



Ein list SIGNAL_SEC_INNEN bringt folgendes:
Internals:
   DEF        2B9234
   HMLAN1_MSGCNT 3
   HMLAN1_RAWMSG R8FDA531C,0001,EAC0BF6D,FF,FFC7,09A4102B9234BADB330602000039
   HMLAN1_RSSI -57
   HMLAN1_TIME 2014-11-08 15:41:30
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     3
   NAME       SIGNAL_SEC_INNEN
   NR         1085
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 SIGNAL_SEC_INNEN_LED
   channel_02 SIGNAL_SEC_INNEN_SOUND
   lastMsg    No:0A - t:10 s:2B9234 d:000000 06010000
   protLastRcv 2014-11-08 15:41:38
   protSnd    10 last_at:2014-11-08 15:41:30
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 lst:-57 max:-56 min:-58 avg:-57.12 cnt:8
   rssi_at_HMLAN1 min:-58 avg:-56.09 cnt:11 lst:-58 max:-55
   Readings:
     2014-11-08 15:18:29   CommandAccepted yes
     2014-11-08 15:18:28   D-firmware      1.1
     2014-11-08 15:18:28   D-serialNr      LEQ0573124
     2014-11-08 15:18:33   PairedTo        0xBADB33
     2014-11-08 15:18:30   R-pairCentral   0xBADB33
     2014-11-08 15:18:33   RegL_00:        02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:BA 0B:DB 0C:33 00:00
     2014-11-08 15:41:30   state           CMDs_done
   Helper:
     cSnd       01BADB332B9234020E
     mId        005C
     rxType     1
     Io:
       newChn     +2B9234,00,01,00
       nextSend   1415457698.86257
       prefIO     HMLAN1
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         2B9234
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        0A
       Io:
         HMLAN1     -56
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -57.125
         cnt        8
         lst        -57
         max        -56
         min        -58
       At_hmlan1:
         avg        -56.0909090909091
         cnt        11
         lst        -58
         max        -55
         min        -58
     Shadowreg:
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-OU-CF-PL
   room       Security
   serialNr   LEQ0573124
   subType    outputUnit
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Titel: Antw:HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: martinp876 am 11 November 2014, 20:36:04
Interessant sind weder die attribute noch die register des device sondern die register der kanaele im expert mode (attribute) .
Oder evtl. Das komando, falls du es nicht mit triggern ausloest
Titel: Antw:HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: zwockel am 04 Januar 2015, 11:30:28
Auch ich wäre daran interessiert den Gong länger zu aktivieren. 5 s sind echt zu wenig.
Vielleicht kann ja jemand ein Script bastelt welchen den Gong ggf. öfter aktiviert. 5x 5s oder so.
Titel: Antw:HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: martinp876 am 05 Januar 2015, 13:29:18
warum nur 5sec? Wo sind die Infos?
Titel: Antw:HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: zwockel am 06 Januar 2015, 18:56:06
Weil der Gong für 5 sec aktiv ist.
Wenn ich den Wert für R-self02-lgOnTime bzw. R-self02-shOnTime ändern könnte wäre mir schon geholfen.
Nachfolgend die Readings:
CommandAccepted
   
yes
   
2015-01-04 10:55:55
R-self02-lgActNum
   
1
   
2015-01-04 10:56:13
R-self02-lgActTypeOuCf
   
long
   
2015-01-04 10:56:13
R-self02-lgActionType
   
jmpToTarget
   
2015-01-04 11:27:10
R-self02-lgCtDlyOff
   
geLo
   
2015-01-04 10:56:13
R-self02-lgCtDlyOn
   
geLo
   
2015-01-04 10:56:13
R-self02-lgCtOff
   
geLo
   
2015-01-04 10:56:13
R-self02-lgCtOn
   
geLo
   
2015-01-04 10:56:13
R-self02-lgCtValHi
   
100
   
2015-01-04 10:56:13
R-self02-lgCtValLo
   
50
   
2015-01-04 10:56:13
R-self02-lgMultiExec
   
on
   
2015-01-04 11:27:10
R-self02-lgOffDly
   
0 s
   
2015-01-04 10:56:13
R-self02-lgOffTime
   
unused
   
2015-01-04 10:56:13
R-self02-lgOffTimeMode
   
absolut
   
2015-01-04 11:27:10
R-self02-lgOnDly
   
0 s
   
2015-01-04 10:56:13
R-self02-lgOnTime
   
5 s
   
2015-01-04 11:23:47
R-self02-lgOnTimeMode
   
absolut
   
2015-01-04 11:27:10
R-self02-lgSwJtDlyOff
   
no
   
2015-01-04 10:56:13
R-self02-lgSwJtDlyOn
   
no
   
2015-01-04 10:56:13
R-self02-lgSwJtOff
   
dlyOn
   
2015-01-04 10:56:13
R-self02-lgSwJtOn
   
no
   
2015-01-04 10:56:13
R-self02-shActNum
   
1
   
2015-01-04 10:56:13
R-self02-shActTypeOuCf
   
long
   
2015-01-04 10:56:13
R-self02-shActionType
   
jmpToTarget
   
2015-01-04 10:56:13
R-self02-shCtDlyOff
   
geLo
   
2015-01-04 10:56:13
R-self02-shCtDlyOn
   
geLo
   
2015-01-04 10:56:13
R-self02-shCtOff
   
geLo
   
2015-01-04 10:56:13
R-self02-shCtOn
   
geLo
   
2015-01-04 10:56:13
R-self02-shCtValHi
   
100
   
2015-01-04 10:56:13
R-self02-shCtValLo
   
50
   
2015-01-04 10:56:13
R-self02-shOffDly
   
0 s
   
2015-01-04 10:56:13
R-self02-shOffTime
   
unused
   
2015-01-04 10:56:13
R-self02-shOffTimeMode
   
absolut
   
2015-01-04 10:56:13
R-self02-shOnDly
   
0 s
   
2015-01-04 10:56:13
R-self02-shOnTime
   
5 s
   
2015-01-04 11:04:27
R-self02-shOnTimeMode
   
absolut
   
2015-01-04 10:56:13
R-self02-shSwJtDlyOff
   
no
   
2015-01-04 10:56:13
R-self02-shSwJtDlyOn
   
no
   
2015-01-04 10:56:13
R-self02-shSwJtOff
   
dlyOn
   
2015-01-04 10:56:13
R-self02-shSwJtOn
   
no
   
2015-01-04 10:56:13
Titel: Antw:HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: martinp876 am 07 Januar 2015, 16:56:22
R-self02-shOnTime   5 s

setze die doch einmal hoch.
und schicke das nächste mal die readings inganzen zeilen! so ist es schon schwer zu lesen - du kannst das auch anders
Titel: Antw:HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: zwockel am 07 Januar 2015, 18:50:11
Wenn ich "CUL_HM_HM_OU_CF_PL_1F8DAA_Sound shOnTime 15 self02 abschicke erscheint nach set get config der Eintrag in rot:
R-self02-shOnTime 5 s 2015-01-07 18:43:03
Die 15 s werden einfach nicht übernommen.
Im Device log steht:
2015-01-07_18:43:01 CUL_HM_HM_OU_CF_PL_1F8DAA CMDs_pending
2015-01-07_18:43:03 CUL_HM_HM_OU_CF_PL_1F8DAA CMDs_done
Anscheinen übernommen aber doch nicht richtig.
Woran kann das liegen?
Gleiches Verhalten auch bei lgOnTime 15 self02
Sorry für den Zeichenmüll :-)
Titel: Antw:HM-OU-CF-PL - shOnTime lässt sich nicht setzen
Beitrag von: martinp876 am 10 Januar 2015, 12:38:23
CMDs Done besagt, dass die messages alle mit ack angekommen sind.
wenn dann ein getConfig dennoch die "5" zurückliefert ist das seltsam  - aber deshalb vertraue ich dem "done" nicht komplett. Das sind 2 unterschiedliche Ebenen.

Nach anleitung sollte eine Zeit von 15s kein Problem sein.
Kannst du die rohmessages aufzeichnen von Setzen und Lesen?