FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: bugster_de am 15 Juli 2013, 10:35:56

Titel: Rolladen mit Tür-Kontakt - Kinderschutz
Beitrag von: bugster_de am 15 Juli 2013, 10:35:56
Hi,

und wieder eine vielleicht doofe Frage, die ich per Suche erstmal nicht klären konnte.

Aufgabe: ich würde gerne den Rolladen an der Terrassentüre mit einer Kindersicherung versehen.

Problem: man sitzt gemütlich draussen im Garten und der Nachwuchs drückt drinnen auf den Schaltern für den Rolladen rum. Sprich der Rolladen geht runter, man selbst sitzt draussen und der Nachwuchs drinnen. Leider sind die Schalter in der Wand in einer Höhe, dass selbst 2-Jährige dran kommen. Und gerade für die Kinder von Besuchern üben die Schalter eine magische Anziehungskraft aus. Die Schalter sprechen irgendwie zu den Kindern "drücke mich, spiele an mir um!" :-)

Setup: die Rolläden sind per Homematic Steuerung ausgestattet. An den Terrassentüren sind jeweils Homematic Drehgriffsensoren verbaut, die den Status der Türe melden.

Idee: ist es möglich, die Rolladenaktoren gegen manuelle Bedienung zu sichern?
z.B. zu sagen sobald der Drehgriff auf "open" geht, denn sperre manuelle Bedienung? Oder einen notify auf den Aktor, der bei manueller Bedienung den Status des Türsensors überprüft und dann FHEM einfach wieder den Befehl "nach oben" senden lässt?
Billige Lösung wäre natürlich ein timer, der z.B. alle zwei Minuten überprüft, ob wie der Türkontakt steht und ggf. den Rolladen wieder hochfahren lässt. Das hätte halt zur Folge, dass man zwei Minuten warten muß, bis sich der Rolladen wieder öffnet. Geht zwar, finde ich aber irgendwie unschön.
Titel: Aw: Rolladen mit Tür-Kontakt - Kinderschutz
Beitrag von: justme1968 am 15 Juli 2013, 10:46:12
das sollte z.b. per inhibit gehen.

also ein notify an den griff und bei open dann ein 'set <rolladen> inhibit on' und bei allem anderen ein 'set <rolladen> inhibit off'.

du musst nur testen ob du eventuell den delay im griff etwas hoch drehen musst das er nicht sofort sendet. beim drehen von zu auf gekippt kommt er ja bei offen vorbei und sendet zwei mal direkt  hintereinander.ich hab damit einige probleme wenn zu schnell gesendet wird hatte aber noch keine zeit das mit dem delay auszuprobieren.

gruss
  andre
Titel: Aw: Rolladen mit Tür-Kontakt - Kinderschutz
Beitrag von: bugster_de am 16 Juli 2013, 09:19:49
Hi,

Danke für die Antwort. Inhibit kannte ich noch gar nicht, aber das scheint genau das gewünschte Verhalten zu sein. Ich setzte mir einen notify auf den Türkontakt status open und setze dort den inhibit auf on. Bei den anderen zuständen closed und gekippt wird der inhibit wieder auf off gesetzt.

Den delay kannte ich auch nicht. Das führt mich aber zu der Frage, ob es eine Aufstellung gibt, welche Homematic Devices was können bei FHEM?