FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => InterTechno => Thema gestartet von: KölnSolar am 01 Juni 2024, 15:39:50

Titel: Smartwares RM174RF Rauchmelder mit 433-Signalduino(CC1101)
Beitrag von: KölnSolar am 01 Juni 2024, 15:39:50
Hallo Ralf u. weitere Mitstreiter,

ich versuche gerade im Betreff genannten RM einzubinden.

Mit neueren RFXTRX klappt das in FHEM:  https://forum.fhem.de/index.php?topic=74251.msg659563#msg659563 mit scheinbar folgenden readings
battery ok 2019-07-07 10:38:49
batteryState ok 2019-07-07 10:38:49
smoke alert 2019-07-07 10:38:49
state alert 2019-07-11 22:09:01
statechange alert 2019-07-07 10:38:49
Ich hab ihn nun mit 433-CC1101-Signalduino und firmware v3.4.7-dev_ralf_18.11. getestet. Bei drücken des Testbutton wird ein IT V1 device angelegt
1527x810c8 0011 0000
Sduino433_DMSG
i810C83
Sduino433_MSGCNT
13
Sduino433_Protocol_ID
3
Sduino433_RAWMSG
MS;P2=416;P3=-11268;P4=1156;P5=-501;P6=-1244;D=234526262626262645262626264545262645262626262645452525;CP=2;SP=3;R=54;O;b=2;m0;

Beim Pairingversuch werden gleich 2 devices angelegt
1527x80150 0011 0000
Sduino433_DMSG
i801503
Sduino433_MSGCNT
44
Sduino433_Protocol_ID
3
Sduino433_RAWMSG
MS;P1=436;P2=-1197;P3=1168;P4=-441;P6=-11156;D=16341212121212121212121234123412341212121212123434141;CP=1;SP=6;R=234;e;m1;

und

FFFFFFFFFF FF F0
Sduino433_DMSG
i555555
Sduino433_MSGCNT
43
Sduino433_Protocol_ID
3
Sduino433_RAWMSG
MS;P1=436;P2=-1197;P3=1168;P4=-441;P6=-11156;D=161234123412341234123412341234123412341234123412341414;CP=1;SP=6;R=234;e;b=23;s=1;m0;

Ist also nicht wirklich IT V1, sondern "mehr".

Zur battery habe ich bisher nichts empfangen lt. fhem-log. Auch nicht mit leerer Batterie(trotz akustischer Meldung).

Ausgelöst per set in allen Variationen bekomme ich ihn auch nicht.

Batteriewechsel ändert nichts. Es gibt also keine longid.

Jemand ne Idee wie ich der device-id und dem richtigen Protokoll näher komme ?

Grüße Markus
Titel: Aw: Smartwares RM174RF Rauchmelder mit 433-Singalduino(CC1101)
Beitrag von: Ralf9 am 10 Juni 2024, 22:43:41
ZitatZur battery habe ich bisher nichts empfangen lt. fhem-log. Auch nicht mit leerer Batterie(trotz akustischer Meldung).
Hast Du schon geschaut ob mit verbose 4 im fhem log was steht?
Titel: Aw: Smartwares RM174RF Rauchmelder mit 433-Signalduino(CC1101)
Beitrag von: KölnSolar am 11 Juni 2024, 12:25:55
Hi Ralf,
hab jetzt erstmal meinen Eingangspost editiert, da der ja fürchterlich zu lesen war.  :'(

Du meinst verbose 4 am Sduino ? Halte ich nicht für sinnvoll. Unbekannte oder vermeintlich fehlerhafte messages werden ja mit kleinerem level protokolliert. Evtl. fehlschlagende autocreates werden auch protokolliert.

Und das battery reading ist auch nicht sooooo wichtig.

Ich werde demnächst mal eine "echte" Rauchauslösung machen, um zu prüfen, ob es dasselbe Signal wie beim Testbutton ist.

Außerdem ist mir jetzt noch ein 2. RM in die Finger gefallen, so dass ich das Pairing vollziehen kann.

Grüße Markus