Hallo zusammen,

habe soeben ein FHEM-Update gemacht. In Telnet erhielt ich Fehlermeldungen

Argument "off" isn't numeric in sprintf reading at ./FHEM/10_MAX.pm line 723
Argument "on" isn't numeric in sprintf reading at ./FHEM/10_MAX.pm line 722

Nachdem ich in allen Thermostaten minimumTemperature auf 5 und maximumTemperature auf 25 gesetzt hatte, waren die Fehlermeldungen weg.

Anscheinend werden on und off nicht richtig berücksichtigt, oder?

Viele Grüße

Harald
Titel: Aw: Nach Update Fehlermeldungen in Telnet
Beitrag von: Puschel74 am 19 Juli 2013, 17:15:18
Hallo,

ZitatAnscheinend werden on und off nicht richtig berücksichtigt, oder?

Das sieht so aus.

dazu gibt es im MAX-Unterforum aber schon einen Beitrag und, ich meine, auch einen Patch.

Grüße
Titel: Aw: Nach Update Fehlermeldungen bez. 10_MAX.pm in Telnet
Beitrag von: Harald am 19 Juli 2013, 17:32:53
Hm, erstmal danke für die schnelle Antwort. Leider kann ich zu diesem Thema nichts finden, über andere Probleme schon.

Naja, Matthias wird das schon finden, woran es liegt. Ich bin dazu leider nicht in der Lage.

Ich hatte übrigens folgende Meldungen im Logfile:
2013.07.19 11:48:46 2: MAX: Invalid value 0.0 for READING maximumTemperature. Forcing to on
2013.07.19 11:48:46 2: MAX: Invalid value 0.0 for READING minimumTemperature. Forcing to off