Hi zusammen,
einer meiner HM-MOD-RE-8 hängt in meiner Gartenlaube an einem 8er Relaisblock und tat nun schon mehrere Jahre klaglos seinen Dienst (Außenlicht- und Wasserpumpensteuerung); - seit vorgestern allerdings nicht mehr: Kanäle sind "unreachable", lassen sich aber manuell mit den kleinen Buttons direkt an der Platine schalten. Hin und wieder gibts auch eine aktualisierte rssi-Info, die mit -72 im grünen Bereich liegt. "paired to" und "R-pairCentral" sind okay. RPI neu gebootet. Fhem auf neuestem Stand upgedatet.
Ich weiß nicht, wie ich den Fehler weiter analysieren kann.
Vielleicht ist das Modul kaputt?
Bin für jeden Tiup dankbar.
Viele Grüße, al
ich liefere mal noch ein aktuelles "list full" des Modules nach:
Internals:
.AttrList .devInfo .mId .stc IODev IOgrp actCycle actStatus aesCommReq:1,0 aesKey:5,4,3,2,1,0 autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto commStInCh:on,off do_not_notify:1,0 dummy:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none firmware hmKey hmKey2 hmKey3 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger ignore:1,0 model modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-2-PBU-FM-2,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 msgRepeat oldreadings param:showTimed,levelInverse readOnly:0,1 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels rssiLog:1,0 serialNr showtime:1,0 stateFormat:textField-long subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic timestamp-on-change-reading
.triggerUsed 1
DEF 4E42BE
FUUID 5c4a2a61-f33f-53a6-e78d-8eb75667b6e2bca4
IODev CUL_0
NAME Laube_Modul
NR 903
NTFY_ORDER 48-Laube_Modul
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
channel_01 Laube_Spot_hinten
channel_02 Laube_Spot_vorne
channel_03 WLAN_Garten
channel_04 Pumpe_Tank
channel_05 Laube_Spot_front
channel_06 Honeywell_Klingel
channel_07 Laube_05
channel_08 Laube_06
disableNotifyFn 1
eventCount 21
protCmdDel 8
protResnd 2 last_at:2024-08-03 15:37:18
protResndFail 2 last_at:2024-08-03 15:37:23
protSnd 2 last_at:2024-08-03 15:37:13
protSndB 4 last_at:2024-08-03 15:37:18
protState CMDs_done_Errors:1
.attraggr:
.attreocr:
state
.attrminint:
CL:
Authenticated 1
AuthenticatedBy allowed_WEB
AuthenticatedUser xxxxxxxx
BUF
FD 93
FW_ID 1722693904.27002
LASTACCESS 1722693994.46611
NAME WEB_192.168.178.xxxxx
NR 10000068
PEER 192.168.178.xxx
PORT 62079
SNAME WEB
SSL
STATE Connected
TEMPORARY 1
TYPE FHEMWEB
canAsyncOutput 1
encoding UTF-8
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2024-08-03 16:06:34 state Connected
READINGS:
2022-08-09 11:20:11 .D-devInfo 480700
2022-08-09 11:20:11 .D-stc 10
2022-08-11 22:30:11 .R-intKeyVisib invisib
2017-08-24 20:42:54 .R-ledMode off
2017-12-16 19:55:22 .R-lowBatLimitBA3 16 V
2024-08-03 15:05:16 .associatedWith Honeywell_Klingel,Laube_05,Laube_06,Laube_Modul,Laube_Spot_front,Laube_Spot_hinten,Laube_Spot_vorne,Pumpe_Tank,WLAN_Garten,Laube_Modul
2024-08-03 11:49:21 .protLastRcv 20240803114921
2024-08-02 18:30:21 CommandAccepted yes
2022-08-09 11:20:11 D-firmware 1.2
2022-08-09 11:20:11 D-serialNr NEQ0957103
2024-08-03 15:37:13 IODev CUL_0
2024-08-02 18:30:02 PairedTo 0x060463
2022-08-11 22:30:11 R-pairCentral 0x060463
2024-08-03 11:49:21 battery ok
2024-08-03 15:07:16 cfgState IOgrp,RegMiss
2024-08-03 15:37:23 commState CMDs_done_Errors:1
2024-08-03 11:49:12 level 0
2024-08-03 11:49:12 pct 0
2024-08-03 11:49:12 powerOn 2024-08-03 11:49:11
2024-08-03 11:49:12 recentStateType info
2024-08-03 11:49:21 rssi_at_CUL_0 -72
2024-08-03 15:37:23 state MISSING ACK
2024-08-03 11:49:12 timedOn off
RegL_00.:
VAL
helper:
HM_CMDNR 158
cSnd 010604634E42BE010E,010604634E42BE080E
cfgStateUpdt 0
mId 00BE
peerFriend -
peerOpt -:switch
regLst 0
rxType 2
cfgChk:
idPc03 ->vccu
idRc01 RegL_00.
cmds:
TmplKey :no:1722690316.20007
TmplTs 1722690316.20007
cmdKey 0:1:0::Laube_Modul:00BE:00:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
getVersion noArg
pair noArg
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +4E42BE,00,00,00
nextSend 1722692238.8045
rxt 0
vccu
p:
4E42BE
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
tmpl:
Attributes:
.mId 00BE
IOgrp vccu:CUL_0
autoReadReg 4_reqStatus
event-on-change-reading state
expert defReg,rawReg
firmware 1.2
model HM-MOD-RE-8
msgRepeat 1
room CUL_HM
rssiLog 1
serialNr NEQ0957103
subType switch
verbose 3
webCmd getConfig:clear msgEvents
zeig je ein list vom cul und der vccu
[quo0
Zitat von: frank am 03 August 2024, 20:11:40zeig je ein list vom cul und der vccu
hm, bei dem CUL_0 habe ich gar kein list bei den auszuwählenden Befehlen gefunden, da guck ich gleich nochmal....
Bei der vccu sieht es schonmal so aus:
Internals:
.AttrList .devInfo .mId .stc IODev IOgrp actAutoTry:0_off,1_on actCycle actStatus aesCommReq:1,0 aesKey:5,4,3,2,1,0 autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto commStInCh:on,off do_not_notify:1,0 dummy:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none firmware hmKey hmKey2 hmKey3 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger ignore:1,0 model modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-2-PBU-FM-2,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 msgRepeat oldreadings param readOnly:0,1 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels rssiLog:1,0 serialNr showtime:1,0 stateFormat:textField-long subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic timestamp-on-change-reading
.triggerUsed 0
DEF 060463
FUUID 5c4a2a5f-f33f-53a6-f803-f291080140223a89
IODev CUL_0
NAME vccu
NR 310
NTFY_ORDER 48-vccu
STATE RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
TYPE CUL_HM
channel_01 vccu_Btn1
disableNotifyFn 1
eventCount 9
protCmdDel 1
protResnd 3 last_at:2024-08-03 15:07:38
protResndFail 1 last_at:2024-08-03 15:07:43
protSnd 1 last_at:2024-08-03 15:07:24
protState CMDs_done_Errors:1
.attraggr:
.attrminint:
CL:
Authenticated 1
AuthenticatedBy allowed_WEB
AuthenticatedUser albkoch
BUF
FD 96
FW_ID 1722758963.50979
LASTACCESS 1722759110.424
NAME WEB_192.168.178.59_54409
NR 10000182
PEER 192.168.178.59
PORT 54409
SNAME WEB
SSL
STATE Connected
TEMPORARY 1
TYPE FHEMWEB
canAsyncOutput 1
encoding UTF-8
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2024-08-04 10:11:45 state Connected
READINGS:
2024-08-03 15:05:16 .associatedWith vccu,vccu_Btn1,vccu
2024-08-03 15:07:24 IODev CUL_0
2024-08-04 10:07:48 RegL_00.
2024-08-03 15:07:24 cfgState updating
2024-08-03 15:07:43 commState CMDs_done_Errors:1
2024-08-03 15:07:43 state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
helper:
HM_CMDNR 109
cSnd ,0106046306046300040000000000
cfgStateUpdt 0
mId no
ack:
cfgChk:
idPc01 fail
idRc01 RegL_00.
cmds:
TmplKey :no:1722690316.63066
TmplTs 1722690316.63066
cmdKey 0:1:0::vccu:no:00:
cmdLst:
clear (readings|all)
getConfig noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
update noArg
virtual [(1..50;1|{1})]
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
listDevice [({all}|alive|unknown|dead|notAlive)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
status noArg
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +060463,00,00,00
nextSend 1722690458.49185
rxt 0
vccu
p:
060463
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
tmpl:
Attributes:
.mId no
autoReadReg 4_reqStatus
expert rawReg
model ACTIONDETECTOR
room CUL_HM,Dummy
subType no
webCmd virtual:update
Moin,
die vccu ist quasi kaputt :(
Lösch die am Besten und lege sie neu an (ich hoffe das die HMID stimmt):
https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU#Einrichten
Zeilen einzeln in der FHEM Kommanozeile abarbeiten!
define vccu CUL_HM 060463
attr vccu model CCU-FHEM
attr vccu IOList CUL_0
attr vccu IOgrp vccu
List gibt es als systembefehl: list CUL_0
Gruß Otto
Zitat von: Otto123 am 04 August 2024, 10:22:57die vccu ist quasi kaputt :(
Lösch die am Besten und lege sie neu an (ich hoffe das die HMID stimmt):
https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU#Einrichten
Zeilen einzeln in der FHEM Kommanozeile abarbeiten!
define vccu CUL_HM 060463
attr vccu model CCU-FHEM
attr vccu IOList CUL_0
attr vccu IOgrp vccu
super, das probier ich und melde mich wieder.
Das listing des CUL_0 (danke Otto für den Hinweis) liefere ich hiermit nach:
Internals:
CMDS BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
CUL_0_MSGCNT 7041
CUL_0_TIME 2024-08-04 10:34:32
Clients :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
DEF /dev/ttyACM0@9600 1034
DeviceName /dev/ttyACM0@9600
FD 8
FHTID 1034
FUUID 5c4a2a60-f33f-53a6-6c4a-df3031567c99a04d
NAME CUL_0
NR 56
NR_CMD_LAST_H 63
PARTIAL
RAWMSG A0650350E3EF898DF
RSSI -90.5
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.66 CUL868
devioNoSTATE 1
eventCount 4101
initString X21
Ar
MatchList:
1:CUL_HM ^A....................
8:HMS ^810e04....(1|5|9).a001
D:CUL_IR ^I............
H:STACKABLE_CC ^\*
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
READINGS:
2024-08-03 15:04:46 cmds B b C F i A Z N k G M K U Y R T V W X e f m L l t u x
2024-08-04 10:34:32 state Initialized
2024-08-04 10:22:16 version V 1.66 CUL868
XMIT_TIME:
1722756149.86015
1722756346.32632
1722756484.25257
1722756484.78732
1722756757.00204
1722757008.75511
1722757251.0187
1722757515.05561
1722757627.49777
1722757786.82814
1722757792.2747
1722757803.71706
1722757808.20846
1722757810.63333
1722757813.68109
1722757814.58846
1722757819.12219
1722757820.49811
1722757825.14633
1722757830.38703
1722757833.78478
1722757840.8096
1722757845.60193
1722757921.86519
1722758406.47093
1722759098.1574
1722759098.41557
1722759099.17241
1722759099.37853
1722759099.72964
1722759100.8252
1722759100.92409
1722759101.10658
1722759101.15799
1722759101.5702
1722759101.64669
1722759102.65065
1722759105.00801
1722759105.1068
1722759105.63808
1722759189.15295
1722759189.42862
1722759190.71631
1722759212.33379
1722759212.43268
1722759270.99308
1722759271.19213
1722759605.95484
1722759612.77769
1722759625.93897
1722759631.23238
1722759631.76992
1722759634.94109
1722759637.15596
1722759641.00195
1722759642.24641
1722759644.81785
1722759646.60095
1722759649.8482
1722759652.57693
1722759656.78423
1722759662.07036
1722759667.40852
helper:
060463:
QUEUE:
1E8AE0:
QUEUE:
23D8AE:
QUEUE:
2472A9:
QUEUE:
2C3E26:
QUEUE:
2C3FA1:
QUEUE:
34DC23:
QUEUE:
40E859:
QUEUE:
41406D:
QUEUE:
49BDB3:
QUEUE:
49BE34:
QUEUE:
49BEA4:
QUEUE:
4B0A19:
QUEUE:
4B5413:
QUEUE:
4D2869:
QUEUE:
4D292A:
QUEUE:
4D9062:
QUEUE:
4E42BE:
QUEUE:
4E42CC:
QUEUE:
4E42E3:
QUEUE:
4E45DF:
QUEUE:
4E49A6:
QUEUE:
50B35B:
QUEUE:
519523:
QUEUE:
51CD0D:
QUEUE:
52DC7E:
QUEUE:
553023:
QUEUE:
55CEAA:
QUEUE:
5E8AF4:
QUEUE:
61EDC6:
QUEUE:
65FB54:
QUEUE:
65FB6C:
QUEUE:
65FB77:
QUEUE:
65FB97:
QUEUE:
672852:
QUEUE:
672881:
QUEUE:
6728B1:
QUEUE:
679A09:
QUEUE:
6F6FF0:
QUEUE:
704689:
QUEUE:
71654C:
QUEUE:
Attributes:
hmId 060463
model CUL
rfmode HomeMatic
room CUL_HM
okay, habe vccu gelöscht und neu angelegt. Sieht jetzt gut aus, aber das 8-Kanal Homematic-Modul ist noch immer "unreachable".
Ich habe tatsächlich mehrere dieser Module in Verwendung aber nur dieses eine zickt :(
so, habe nun etwa 3 Stunden damit verbracht, das Modul abzustecken, die Kabel zu lösen indem ich sie durchtrennt habe und eine Steckverbindung eingelötet habe, die Zuleitung zur externen Antenne abzulöten (meine Vermutung war eine Kontaktschwäche) und natürlich wieder neu und sauber anzulöten und es danach immer noch nicht funktionierte, wollte ich schon alles hinschmeißen und ein neues Modul anlernen (was ich eigentlich vermeiden wollte).
Da kam mir die nicht sehr verheißungsvolle Idee, das Modul trotz intaktem pairing einfach neu zu pairen - und siehe da: alles geht wieder :)) - Bin happy!
Danke an alle die sich meinem Problem angenommen haben!