Hallo,
ich habe einen weiteren HM-SEC-SCO in Fhem eingebunden. Er war gebraucht und sieht auch nicht genau so aus wie einer von ELV.
Das Pairing klappte einwandfrei, nur schaltet das Teil nicht zuverlässig. Woran könnte das liegen?
Internals:
CFGFN
DEF 591B11
FUUID 670b80f5-f33f-940c-12bf-c7de2e68333e6cc7
IODev myHmUART
LASTInputDev myHmUART
MSGCNT 91
NAME Kuechedunst
NR 3288
NTFY_ORDER 48-HM_591B11
STATE open
TYPE CUL_HM
chanNo 01
disableNotifyFn 1
eventCount 89
lastMsg No:07 - t:41 s:591B11 d:FF2345 0104C8
myHmUART_MSGCNT 91
myHmUART_RAWMSG 0501002907A241591B11FF23450104C8
myHmUART_RSSI -41
myHmUART_TIME 2024-10-14 09:02:56
protLastRcv 2024-10-14 09:02:56
protRcv 92 last_at:2024-10-14 09:02:56
protSnd 73 last_at:2024-10-14 09:02:56
protState CMDs_done
rssi_at_myHmUART cnt:92 min:-77 max:-34 avg:-61.4 lst:-41
rssi_myHmUART cnt:36 min:-94 max:-53 avg:-80.97 lst:-53
READINGS:
2024-10-13 10:15:34 CommandAccepted yes
2024-10-14 08:57:42 D-firmware 1.0
2024-10-14 08:57:42 D-serialNr FMB6872717
2024-10-14 09:02:56 IODev myHmUART
2024-10-14 09:00:49 PairedTo 0xFF2345
2024-10-14 09:00:49 RegL_00. 00:00 09:01 0A:FF 0B:23 0C:45 10:01 14:06 18:00
2024-10-14 09:00:49 RegL_01. 00:00 08:01 20:90 21:00 22:00 30:06
2024-10-14 09:00:48 alive yes
2024-10-14 09:02:56 battery ok
2024-10-14 09:01:49 cfgState ok
2024-10-14 09:02:56 commState CMDs_done
2024-10-14 09:02:56 contact open (to VCCU)
2024-10-14 09:00:38 powerOn 2024-10-14 09:00:38
2024-10-14 09:00:48 recentStateType info
2024-10-14 09:00:48 sabotageError off
2024-10-14 09:02:56 state open
2024-10-14 09:02:56 trigger_cnt 4
helper:
HM_CMDNR 7
PONtest 0
cSnd 01FF2345591B1101040000000001,01FF2345591B110103
cfgStateUpdt 0
lastMsgTm 1728889376.02849
mId 00C7
peerFriend peerAct,peerVirt
peerIDsRaw ,00000000
peerIDsState complete
peerOpt 4:threeStateSensor
regLst 0,1,4p
rxType 28
supp_Pair_Rep 0
cmds:
TmplKey :1727598377.5012:1728807162.38277
TmplTs 1728807162.38277
cmdKey 1:1:0::Kuechedunst:00C7:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
peerSmart -peerOpt-
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sign [(on|{off})]
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
trgEventL -peer- -condition-
trgEventS -peer- -condition-
trgPressL [(-peer-|{all})]
trgPressS [(-peer-|{all})]
unpair noArg
lst:
condition closed,open,tilted
peer
peerOpt 01_LSw_WC,02_LSw_Erker,03_LSw_Hausarbeit,04_LSw_Schlafzimmer,05_LSw_Kueche,07_LSw_Sauna,08_LSw_Wohnzimmer,Alexa,AppleTV,EG_WC_Heizung_WindowRec,Flur_OG,Flur_OGi,FritzRepyou,Gaeste_Heizung_windowRec,Garage_out,HM_36C292_remote,HM_397FA1_remote,HM_3A1371_WindowRec,HM_3A1371_remote,HM_3A1394_WindowRec,HM_3A1394_remote,HM_3A43FB_remote,HM_41D575,HM_4DA7E8_WindowRec,HM_4DA7E8_remote,HM_4DAC72_WindowRec,HM_4DAC72_remote,HM_4DAC74_remote,HM_4DAC7B_remote,HM_4E4172_Sw_04,HM_4E4172_Sw_05,HM_4E4172_Sw_06,HM_4E4172_Sw_07,HM_4E4172_Sw_08,HM_4E426C_Sw_01,HM_4E426C_Sw_02,HM_4E9EB6_WindowRec,HM_4E9EB6_remote,HM_5019B7_WindowRec,HM_5019B7_remote,HM_5019BE_WindowRec,HM_5019BE_remote,HM_501B47_WindowRec,HM_501B47_remote,HM_56EB24_Sw_04,HM_56EB24_Sw_05,HM_56EB24_Sw_06,HM_56EB24_Sw_07,HM_56EB24_Sw_08,HM_56EB40_Sw_04,HM_56EB40_Sw_05,HM_56EB40_Sw_06,HM_56EB40_Sw_07,HM_56EB40_Sw_08,HM_56EB7A_Sw_07,HM_56EB7A_Sw_08,HM_639252_remote,HM_6AE3D2_WindowRec,HM_6AE3D2_remote,HM_6AF31D_WindowRec,HM_6AF31D_remote,HR.Trockner,HR.Waschmaschiner,Heizung_Cam,Keller_Licht_in,Keller_Licht_out,Kino_Heizung_WindowRec,Kino_Thermostat_WindowRec,NASWD,OG_Bad_Heizung_WindowRec,OG_Rollo_Studio_M,Rollo_Buero,Rollo_Erker,Rollo_ErkerL,Rollo_ErkerM,Rollo_ErkerR,Rollo_Gaeste,Rollo_Hausarbeit,Rollo_Kueche,Rollo_SZ,Rollo_WC,Rollo_Wzlinks,Rollo_Wzrechts,Switch_Kino_Sw_02,Switch_Kino_Sw_05,Switch_Kueche_Sw_01,Switch_Kueche_Sw_02,Switch_Kueche_Sw_04,Switch_Kueche_Sw_05,Switch_Kueche_Sw_06,Switch_Kueche_Sw_07,Switch_Kueche_Sw_08,Switch_Lautsprecherverteilung_Sw_06,Switch_Terrasse_Sw_03,Switch_Terrasse_Sw_07,Switch_Terrasse_Sw_08,Sz_Heizung_WindowRec,TV,Terrasse_Socket_1,Terrasse_Socket_2,Terrasse_Socket_3,Terrasse_Socket_3alt,Terrasse_Socket_4,Treppe_OG,Zirkulation,eg_flur_wandbild,kino_LED,kino_kuehlschrank,kino_licht_ecke,kino_multimedia,kino_stehtisch,kino_switch,sw_gu_03,sw_gu_04,sw_gu_05,sw_gu_06,sw_gu_07,sw_gu_08,tor_cam,tor_holzstall,tor_kompressor,tor_music,tor_swa1,tor_swi,tor_swl,tor_swr,tueroeffner,wz_LSchrank,wz_LSteh,wz_engel,wz_erker_Dim_V_01,wz_erker_Dim_V_02,wz_erkerlampe,wz_fritzbox,wz_stehlampe_led,xtrendpw
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +591B11,00,00,00
nextSend 1728889376.3169
rxt 2
vccu VCCU
p:
591B11
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo 07
io:
myHmUART:
-33
-33
peerIDsH:
00000000 broadcast
prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 1
rspWait:
tryMsg:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
chn 1
dev 1
rpt:
IO myHmUART
flg A
ts 1728889376.02849
ack:
HASH(0x8b41770)
078002FF2345591B110101C800
rssi:
at_myHmUART:
avg -61.4021739130435
cnt 92
lst -41
max -34
min -77
myHmUART:
avg -80.9722222222222
cnt 36
lst -53
max -53
min -94
shadowReg:
shadowRegChn:
RegL_00. 00
tmpl:
Attributes:
IOgrp VCCU:myHmUART
autoReadReg 4_reqStatus
event-on-change-reading .*
expert rawReg
firmware 1.0
model HM-SEC-SCO
peerIDs 00000000
room Küche
serialNr FMB6872717
subType threeStateSensor
So kann ich den Sensor nicht gebrauchen.
Gruß Günter
Zitat von: Gueco315 am 14 Oktober 2024, 09:08:35nur schaltet das Teil nicht zuverlässig
was genau bedeutet das?
1. die seriennummer ist nicht von eq3, denke ich.
2. die rssi sehen aus als hätte der fk ein hörschaden.
also ist das Teil dann defekt?
Mir wurde mitgeteilt:
Zitatdass der Übertragungsmodus auf Standard gestellt werden muss. Gehen sie mal auf Einstellungen/Geräte dann links auf das + und dann auf Kanal 1 Gesichert klicken und dann auf Standard stellen
.
Wie stelle ich das bei FHEM ein?
ich habe den verdacht, dass du einen umgeflashten sco bekommen hast.
https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=76&t=74413 (https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=76&t=74413)
die hmid 0xFF2345 sieht auch nach selbst ausgedacht aus. ;)
Zitatdass der Übertragungsmodus auf Standard gestellt werden muss. Gehen sie mal auf Einstellungen/Geräte dann links auf das + und dann auf Kanal 1 Gesichert klicken und dann auf Standard stellen
das bedeutet wohl: aes abschalten, also set sign off.
ein hörschaden macht sich erst negativ bemerkbar, wenn die entfernung zum hmuart zu gross wird. dann sollten aber resends zu sehen sein.
eine "aussagekräftige" problembeschreibung habe ich immer noch nicht gesehen.
Hallo Frank,
die hmid ist mit
Zitat0xFF2345
korrekt. Komisch ist aber, dass
die hmid bei meinem HM-MOD-UART
Internals:
AssignedPeerCnt 93
CNT 195
Clients :CUL_HM:
DEF /dev/ttyAMA0
DEVCNT 114
DevState 99
DevType UART
DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
FD 4
FUUID 6048d2b6-f33f-940c-b31a-657058473a6db493
LastOpen 1727598363.04393
NAME myHmUART
NOTIFYDEV global
NR 2070
NTFY_ORDER 47-myHmUART
PARTIAL
RAWMSG 0500002E5A86104DAC720000000A24DA100040
RSSI -46
STATE opened
TYPE HMUARTLGW
XmitOpen 1
eventCount 59
model HM-MOD-UART
msgLoadCurrent 5
msgLoadHistory 0/1/0/0/0/-1/1/0/0/-1/-1/-1
msgLoadHistoryAbs 5/5/4/4/4/4/5/4/4/4/5/6/7
owner FF2345
owner_CCU VCCU
Helper:
CreditTimer 86819
FW 66561
Initialized 1
SendCnt 8373
AckPending:
106:
cmd 020000000C8002FF23455813FD0101C800
dst 1
frame FD0013016A020000000C8002FF23455813FD0101C800357F
time 1728900169.55768
134:
cmd 02000000778002FF2345354E7701014000
dst 1
frame FD0013018602000000778002FF2345354E7701014000E06A
time 1728900572.76271
152:
cmd 02000000798002FF2345354E7701014000
dst 1
frame FD0013019802000000798002FF2345354E770101400004FB
time 1728900832.00576
170:
cmd 020000007B8002FF2345354E7701014000
dst 1
frame FD001301AA020000007B8002FF2345354E77010140001019
time 1728901002.62427
19:
cmd 020000006E8002FF2345354E7701014000
dst 1
frame FD00130113020000006E8002FF2345354E770101400014CF
time 1728899040.62934
24:
cmd 020000006F8002FF2345354E7701014000
dst 1
frame FD00130118020000006F8002FF2345354E7701014000F7D3
time 1728899100.82835
26:
cmd 02000000F78002FF2345410AA30101C800
dst 1
frame FD0013011A02000000F78002FF2345410AA30101C8009C09
time 1728899107.80835
45:
cmd 02000000718002FF2345354E7701014000
dst 1
frame FD0013012D02000000718002FF2345354E77010140007543
time 1728899383.13526
49:
cmd 020000000A8002FF23455813FD0101C800
dst 1
frame FD00130131020000000A8002FF23455813FD0101C8006CBE
time 1728899433.26158
51:
cmd 020000000B8002FF23455813FD0101C800
dst 1
frame FD00130133020000000B8002FF23455813FD0101C8003B16
time 1728899435.79474
54:
cmd 02000000728002FF2345354E7701014000
dst 1
frame FD0013013602000000728002FF2345354E7701014000A81A
time 1728899459.13358
56:
cmd 02000000448002FF234541AE620101C800
dst 1
frame FD0013013802000000448002FF234541AE620101C800BC4B
time 1728899471.2496
LastSendLen:
3
3
Log:
IDs:
PendingCMD:
RoundTrip:
Delay 0.00311803817749023
loadLvl:
lastHistory 1728901307.39753
MatchList:
1:CUL_HM ^A......................
Peers:
185359 +185359,00,00,00
18A909 +18A909,00,00,00
250B12 +250B12,00,00,00
29E44F +29E44F,00,00,00
2CCEFB +2CCEFB,00,00,00
2F7DFD +2F7DFD,00,00,00
3336B1 +3336B1,00,00,00
354E77 +354E77,00,00,00
3650DC +3650DC,00,00,00
36C292 +36C292,00,00,00
397FA1 +397FA1,00,00,00
39FAAA +39FAAA,00,00,00
3A1371 +3A1371,00,00,00
3A1394 +3A1394,00,00,00
3A43FB +3A43FB,00,00,00
3B6140 +3B6140,00,00,00
3D0827 +3D0827,00,00,00
3D0838 +3D0838,00,00,00
3D0841 +3D0841,00,00,00
3D084E +3D084E,02,00,00
40BB51 +40BB51,00,00,00
40EDE6 +40EDE6,00,00,00
410A78 +410A78,00,00,00
410AA3 +410AA3,00,00,00
410AA4 +410AA4,00,00,00
410BAD +410BAD,00,00,00
410BB4 +410BB4,00,00,00
41AE62 +41AE62,00,00,00
41D575 +41D575,00,00,00
444262 +444262,00,00,00
44D03A +44D03A,00,00,00
44D180 +44D180,00,00,00
453125 +453125,00,00,00
455152 +455152,00,00,00
4D27C8 +4D27C8,00,00,00
4D2815 +4D2815,00,00,00
4DA7E8 +4DA7E8,00,00,00
4DAC72 +4DAC72,00,00,00
4DAC74 +4DAC74,00,00,00
4DAC7B +4DAC7B,00,00,00
4E1D77 +4E1D77,00,00,00
4E4172 +4E4172,00,00,00
4E41C4 +4E41C4,00,00,00
4E426C +4E426C,00,00,00
4E4274 +4E4274,00,00,00
4E43EA +4E43EA,00,00,00
4E9EB6 +4E9EB6,00,00,00
5019B7 +5019B7,00,00,00
5019BE +5019BE,00,00,00
501B47 +501B47,00,00,00
52BCF3 +52BCF3,00,00,00
5338A9 +5338A9,00,00,00
536D6B +536D6B,00,00,00
53EC62 +53EC62,00,00,00
53EC9D +53EC9D,02,00,00
53ECA3 +53ECA3,00,00,00
53EF19 +53EF19,00,00,00
53EF3A +53EF3A,00,00,00
54A908 +54A908,00,00,00
56EB24 +56EB24,00,00,00
56EB40 +56EB40,00,00,00
56EB42 +56EB42,00,00,00
56EB7A +56EB7A,00,00,00
581165 +581165,00,00,00
5813FD +5813FD,00,00,00
581404 +581404,00,00,00
591B11 +591B11,00,00,00
59814F +59814F,02,00,00
5E8757 +5E8757,00,00,00
5F51C3 +5F51C3,00,00,00
5F5E06 +5F5E06,00,00,00
5F6161 +5F6161,00,00,00
600617 +600617,00,00,00
623CD3 +623CD3,00,00,00
639252 +639252,00,00,00
6686ED +6686ED,00,00,00
6686F1 +6686F1,00,00,00
688E7A +688E7A,00,00,00
688E99 +688E99,00,00,00
68A23E +68A23E,00,00,00
6AAD20 +6AAD20,00,00,00
6AAE99 +6AAE99,00,00,00
6AE3D2 +6AE3D2,00,00,00
6AF31D +6AF31D,00,00,00
6B3647 +6B3647,00,00,00
720BFE +720BFE,00,00,00
720C17 +720C17,00,00,00
720C2C +720C2C,00,00,00
720C47 +720C47,00,00,00
720C4A +720C4A,00,00,00
720C4D +720C4D,00,00,00
720F99 +720F99,00,00,00
749121 +749121,00,00,00
READINGS:
2024-09-29 10:26:43 D-HMIdAssigned FF2345
2024-09-29 10:26:44 D-HMIdOriginal 6D0CB7
2024-09-29 10:26:45 D-firmware 1.4.1
2024-09-29 10:26:46 D-serialNr QEQ0410324
2024-09-29 10:25:57 D-type HM-MOD-UART
2024-09-29 10:26:47 cond ok
2024-10-14 12:13:45 load 5
2024-10-12 19:25:45 loadLvl low
2024-09-29 10:26:03 state opened
helper:
Attributes:
hmId FF2345
room CUL_HM
ist. Bei allen anderen HM Aktoren steht bei
R-pairCentral = 0xFF2345
.
Das aber nur am Rande.
Problembeschreibung: Hatte ich heute Morgen mal ein "closed" gesehen, so bleibt der Status unverändert bei "open" stehen, der Status ändert sich beim Schließen NICHT
set sign off
bringt keine Fehlermeldung, aber auch keine Lösung.
Aktuelles list:
Internals:
CFGFN
DEF 591B11
FUUID 670cf3a0-f33f-940c-5f21-d9fa14f0b1c5bff2
IODev myHmUART
LASTInputDev myHmUART
MSGCNT 87
NAME HM_591B11
NR 3341
NTFY_ORDER 48-HM_591B11
STATE open
TYPE CUL_HM
chanNo 01
disableNotifyFn 1
eventCount 135
lastMsg No:02 - t:10 s:591B11 d:FF2345 0601C8003D
myHmUART_MSGCNT 87
myHmUART_RAWMSG 0501002D02A210591B11FF23450601C8003D
myHmUART_RSSI -45
myHmUART_TIME 2024-10-14 14:14:07
protLastRcv 2024-10-14 14:14:07
protRcv 13 last_at:2024-10-14 14:14:07
protSnd 11 last_at:2024-10-14 14:14:07
protState CMDs_done
rssi_at_myHmUART cnt:46 min:-51 max:-32 avg:-43.17 lst:-45
rssi_myHmUART cnt:3 min:-61 max:-57 avg:-59 lst:-61
READINGS:
2024-10-14 13:49:55 CommandAccepted yes
2024-10-14 13:56:03 D-firmware 1.0
2024-10-14 13:56:03 D-serialNr FMB6872717
2024-10-14 14:14:07 IODev myHmUART
2024-10-14 13:56:04 PairedTo 0xFF2345
2024-10-14 13:56:04 RegL_00. 00:00 09:01 0A:FF 0B:23 0C:45 10:00 14:06 18:00
2024-10-14 13:56:04 RegL_01. 00:00 08:01 20:90 21:00 22:00 30:06
2024-10-14 14:14:07 alive yes
2024-10-14 14:14:07 battery ok
2024-10-14 13:57:04 cfgState ok
2024-10-14 14:14:07 commState CMDs_done
2024-10-14 14:14:07 contact open (to VCCU)
2024-10-14 14:14:07 powerOn 2024-10-14 14:14:07
2024-10-14 14:14:07 recentStateType info
2024-10-14 14:14:07 sabotageError off
2024-10-14 14:14:07 state open
2024-10-14 14:14:05 trigger_cnt 0
helper:
HM_CMDNR 2
PONtest 0
cSnd 01FF2345591B1101040000000001,01FF2345591B110103
cfgStateUpdt 0
lastMsgTm 1728908047.39014
mId 00C7
peerFriend peerAct,peerVirt
peerIDsRaw ,00000000
peerIDsState complete
peerOpt 4:threeStateSensor
regLst 0,1,4p
rxType 28
supp_Pair_Rep 0
cmds:
TmplKey :1727598377.5012:1728902054.07375
TmplTs 1728902054.07375
cmdKey 1:1:0::HM_591B11:00C7:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
peerSmart -peerOpt-
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sign [(on|{off})]
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
trgEventL -peer- -condition-
trgEventS -peer- -condition-
trgPressL [(-peer-|{all})]
trgPressS [(-peer-|{all})]
unpair noArg
lst:
condition closed,open,tilted
peer
peerOpt 01_LSw_WC,02_LSw_Erker,03_LSw_Hausarbeit,04_LSw_Schlafzimmer,05_LSw_Kueche,07_LSw_Sauna,08_LSw_Wohnzimmer,Alexa,AppleTV,EG_WC_Heizung_WindowRec,Flur_OG,Flur_OGi,FritzRepyou,Gaeste_Heizung_windowRec,Garage_out,HM_36C292_remote,HM_397FA1_remote,HM_3A1371_WindowRec,HM_3A1371_remote,HM_3A1394_WindowRec,HM_3A1394_remote,HM_3A43FB_remote,HM_41D575,HM_4DA7E8_WindowRec,HM_4DA7E8_remote,HM_4DAC72_WindowRec,HM_4DAC72_remote,HM_4DAC74_remote,HM_4DAC7B_remote,HM_4E4172_Sw_04,HM_4E4172_Sw_05,HM_4E4172_Sw_06,HM_4E4172_Sw_07,HM_4E4172_Sw_08,HM_4E426C_Sw_01,HM_4E426C_Sw_02,HM_4E9EB6_WindowRec,HM_4E9EB6_remote,HM_5019B7_WindowRec,HM_5019B7_remote,HM_5019BE_WindowRec,HM_5019BE_remote,HM_501B47_WindowRec,HM_501B47_remote,HM_56EB24_Sw_04,HM_56EB24_Sw_05,HM_56EB24_Sw_06,HM_56EB24_Sw_07,HM_56EB24_Sw_08,HM_56EB40_Sw_04,HM_56EB40_Sw_05,HM_56EB40_Sw_06,HM_56EB40_Sw_07,HM_56EB40_Sw_08,HM_56EB7A_Sw_07,HM_56EB7A_Sw_08,HM_639252_remote,HM_6AE3D2_WindowRec,HM_6AE3D2_remote,HM_6AF31D_WindowRec,HM_6AF31D_remote,HR.Trockner,HR.Waschmaschiner,Heizung_Cam,Keller_Licht_in,Keller_Licht_out,Kino_Heizung_WindowRec,Kino_Thermostat_WindowRec,NASWD,OG_Bad_Heizung_WindowRec,OG_Rollo_Studio_M,Rollo_Buero,Rollo_Erker,Rollo_ErkerL,Rollo_ErkerM,Rollo_ErkerR,Rollo_Gaeste,Rollo_Hausarbeit,Rollo_Kueche,Rollo_SZ,Rollo_WC,Rollo_Wzlinks,Rollo_Wzrechts,Switch_Kino_Sw_02,Switch_Kino_Sw_05,Switch_Kueche_Sw_01,Switch_Kueche_Sw_02,Switch_Kueche_Sw_04,Switch_Kueche_Sw_05,Switch_Kueche_Sw_06,Switch_Kueche_Sw_07,Switch_Kueche_Sw_08,Switch_Lautsprecherverteilung_Sw_06,Switch_Terrasse_Sw_03,Switch_Terrasse_Sw_07,Switch_Terrasse_Sw_08,Sz_Heizung_WindowRec,TV,Terrasse_Socket_1,Terrasse_Socket_2,Terrasse_Socket_3,Terrasse_Socket_3alt,Terrasse_Socket_4,Treppe_OG,Zirkulation,eg_flur_wandbild,kino_LED,kino_kuehlschrank,kino_licht_ecke,kino_multimedia,kino_stehtisch,kino_switch,sw_gu_03,sw_gu_04,sw_gu_05,sw_gu_06,sw_gu_07,sw_gu_08,tor_cam,tor_holzstall,tor_kompressor,tor_music,tor_swa1,tor_swi,tor_swl,tor_swr,tueroeffner,wz_LSchrank,wz_LSteh,wz_engel,wz_erker_Dim_V_01,wz_erker_Dim_V_02,wz_erkerlampe,wz_fritzbox,wz_stehlampe_led,xtrendpw
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 2
newChn +591B11,02,00,00
nextSend 1728908047.67909
rxt 2
vccu VCCU
p:
591B11
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo 02
io:
myHmUART:
-37
-37
peerIDsH:
00000000 broadcast
prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 1
rspWait:
tryMsg:
q:
qReqConf 00
qReqStat
regCollect:
role:
chn 1
dev 1
rpt:
IO myHmUART
flg A
ts 1728908047.39014
ack:
HASH(0x96448f8)
028002FF2345591B1100
rssi:
at_myHmUART:
avg -43.1739130434783
cnt 46
lst -45
max -32
min -51
myHmUART:
avg -59
cnt 3
lst -61
max -57
min -61
shadowReg:
shadowRegChn:
RegL_00. 00
RegL_01. 01
tmpl:
Attributes:
IOgrp VCCU:myHmUART
autoReadReg 4_reqStatus
expert rawReg
firmware 1.0
model HM-SEC-SCO
peerIDs 00000000
room CUL_HM
serialNr FMB6872717
subType threeStateSensor
Zitat von: Gueco315 am 14 Oktober 2024, 09:08:35sieht auch nicht genau so aus wie einer von ELV
Dann ist es vermutlich ein umgeflashter Innogy WDSo2.0 (https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=76744).
Der Verkäufer hätte einfach den echten AES-Key einkompilieren können, dann würde auch die verschlüsselte Übertragung funktionieren wie beim Original.
Ich musste bei manchen meiner umgeflashten Sensoren die Erkennungsschwelle etwas anpassen:
https://github.com/jp112sdl/HM-Sec-SCo-EFM32/blob/master/HM-Sec-SCo-EFM32.ino#L45L46
hallo günter,
1. mit deiner hmid 0xFF2345 ist alles ok, auch beim hmuart.
heute morgen dachte ich, dass das die id vom sco wäre. da war ich wohl noch nicht richtig fit.
2. aes ist immer noch angeschaltet wie registerliste01 zeigt.
schalte mal deine register readings mit "attr expert allReg,rawReg" sichtbar, damit du das selber erkennen kannst.
sniffe mal die raw messages beim versuch, "sign off" zu setzen.
und anschliessend ein paar versuche vom schliessen und öffnen des kontaktes.
Hallo Frank,
in der Tat, das Register stand auf set_off!
Nach ein paar Mal getConfig und state auslösen, alles gut. Es funktioniert jetzt einwandfrei.
Gruß Günter