Hallo,
ich nehme an, dass mein Problem eher ein generelles (und kein Hue-spezifisches) ist, daher in diesem Board:
Nachdem ich wegen eines Modellumzugs eine Sicherung in meine neue FB einspielen musste, gibt es folgende Fehlermeldung:
Hue: http request failed: 192.168.178.23: Keine Route zum Zielrechner (113)
Die Suche im Forum nach dieser Fehlermeldung fördert dieses Netzwerkproblem (https://forum.fhem.de/index.php?topic=93509.0) zu Tage.
Bei mir scheint das aber nicht zuzutreffen i@R4:~ $ netstat -r
Kernel-IP-Routentabelle
Ziel Router Genmask Flags MSS Fenster irtt Iface
default fritz.box 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
192.168.178.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
Hier die Copy:
[code]define Hue HUEBridge 192.168.178.23
attr Hue event-on-change-reading .*
attr Hue httpUtils 1
attr Hue icon hue_filled_bridge_v2
attr Hue key 59a56152ae48e320451520a69caf250a
attr Hue room HUEDevice
# DEF 192.168.178.23
# FUUID 5e8dc4ca-f33f-a080-7053-a2984639e0aa90ad
# FVERSION 30_HUEBridge.pm:0.264380/2022-09-22
# INTERVAL 60
# NAME Hue
# NOTIFYDEV global
# NR 83
# NTFY_ORDER 50-Hue
# STATE active
# TYPE HUEBridge
# eventCount 1
# host 192.168.178.23
# READINGS:
# 2023-07-15 20:05:22 groups 30
# 2024-10-25 00:09:57 lastError resource, /lights/26/state, not available
# 2024-08-20 08:13:39 lights 55
# 2024-10-02 03:02:21 rules 66
# 2024-10-22 18:53:01 scenes 165
# 2023-07-15 19:26:22 schedules 4
# 2024-10-02 03:02:21 sensors 48
# 2024-10-29 08:53:16 state active
# helper:
# count 0
# last_config_timestamp 0
# ignored:
#
setstate Hue active
setstate Hue 2023-07-15 20:05:22 groups 30
setstate Hue 2024-10-25 00:09:57 lastError resource, /lights/26/state, not available
setstate Hue 2024-08-20 08:13:39 lights 55
setstate Hue 2024-10-02 03:02:21 rules 66
setstate Hue 2024-10-22 18:53:01 scenes 165
setstate Hue 2023-07-15 19:26:22 schedules 4
setstate Hue 2024-10-02 03:02:21 sensors 48
setstate Hue 2024-10-29 08:53:16 state active
[/code]
Dann habe ich versuchsweise mal den Key gelöscht. Nach dem Hochfahren gab es einen neuen (anderen) Key. Es wurde aber nicht verlangt, den Hue-Push-Button zu drücken. Die -23 ist auch die richtige Hue-IP.
Kann es sein, dass ein benötigter Port nicht geöffnet ist? Etwa, weil beim Einspielen der Sicherung die "alten" Ports nicht wieder geöffnet wurden? Meiner Erinnerung nach waren auf der alten FB mehrere Ports geöffnet. Jetzt ist es nur noch der der Alarmanlage.
Kann sich ein Kundiger einen Reim darauf machen? Ich weiß mir keinen Rat mehr.
LG Ingo
Schau an, jetzt gibt es neue Fehlermeldungen:
HUEBridge_OpenDev: error reading description: http://192.168.178.23/description.xml: Can't connect(1) to http://192.168.178.23:80: IO::Socket::INET: connect: timeout
2024.10.29 11:03:27 2: Hue: empty answer received for http://192.168.178.23/api/59a56152ae48e320451520a69caf250a/config
2024.10.29 11:03:27 2: HUEBridge_OpenDev: got empty config
Hilft das weiter?
Sieht ja nach Netzwerkproblem aus...
Die IP 192.168.178.23 stimmt?
(ja hattest du geschrieben aber sicher ist sicher ;) )
D.h. von einem anderen Rechner/Browser kommst du damit auf die phoscon-Oberfläche?
http://192.168.178.23:80
(Port nicht notwendig, nur um sicher zu gehen ;) )
Dann:
kommst du von dem Rechner auf dem fhem läuft auf der Console per ping dorthin?
Also
ping 192.168.178.23
Gruß, Joachim
P.S.: Portfreigaben!?!?!? Wozu? Nur Ports in der FB nach außen öffnen, von denen du weißt WARUM!!! Bzw. lieber KEINE Ports aufmachen! Oder wenn du nicht genau weißt: zu lassen...
Hallo Joachim,
schön, von Dir zu lesen...
Schon Dein erster Tipps traf ins Schwarze. Ich schwöre, dass die IP -23 war. Hatte vorher in der App nachgesehen und in der FB dieses Gerät auf HUE unbenannt und die IP fixiert.
In meiner Verlegenheit habe ich dem Gerät -23 heute Mittag Portfreigaben erlaubt. Und jetzt sehe ich auf Deine Anregung hin erneut in die App und finde die HUE-Bridge nun auf -31.
Diese in Fhem eingetragen und sofort wurde der Knopfdruck auf der Bridge angefordert. Und in der FB findet sich die (alte) IP -23 (Gerät als HUE-Bridge benannt) jetzt bei einem inaktiven Gerät, während
unter -31 die ID der Bridge auftaucht. Also alles läuft.
Kann es niemandem übel nehmen, wenn er mich für bescheuert oder blind hält. Bin aber weiterhin der Meinung, dass die IP -23 sowohl in der App als auch in der FB stand.
Wie auch immer.... bin super erleichtert. Deinen Hinweis bezüglich der Portfreigaben habe ich verinnerlicht.
Dir ganz herzlichen Dank!
LG Ingo
Na dann: have fun!
Gruß, Joachim