Ich habe einen Rolladenaktor HM-LC-BL1PBU-FM gegen einen shelly Plus 2PM ausgetauscht.
Damit der Shelly auch wieder mit up und down angesteuert werden kann habe ich das eventMap im Shelly auf "closed:down open:up" gesetzt.
Damit funktioniert der einzelene Shelly Plus 2PM jetzt mit up und down Befehlen.
Ich habe bisher 3 Rolladenaktor HM-LC-BL1PBU-FM in einer structure zusammengefasst um alle 3 mit up und down zu fahren.
Leider funktioniert der Shelly in der structure nicht mit up bzw. down, einzeln aber schon, die beiden alten Rolladenaktor HM-LC-BL1PBU-FM funktionieren nach wie vor in der structure.
Was habe ich übersehen oder was muss ich noch anpassen?
Hier noch ein LIST der structure
ATTR RollosErker
CHANGEDCNT 52
DEF RollosErker EG.Wz.Ra.RolladenErkerMitte EG.Wz.Ra.RolladenErkerLinks EG.Wz.Ra.RolladenErkerRechts
FUUID 5c4570d5-f33f-0af0-587f-da386c9bcbd807b3
NAME EG.Wz.Ra.RolladenErker
NOTIFYDEV EG.Wz.Ra.RolladenErkerMitte,global,EG.Wz.Ra.RolladenErkerLinks,EG.Wz.Ra.RolladenErkerRechts
NR 297
NTFY_ORDER 50-EG.Wz.Ra.RolladenErker
STATE undefined
TYPE structure
eventCount 953
READINGS:
2024-11-03 18:38:45 LastDevice EG.Wz.Ra.RolladenErkerRechts
2024-11-03 18:38:45 LastDevice_Abs EG.Wz.Ra.RolladenErkerRechts
2024-11-03 18:38:45 state undefined
Attributes:
DbLogExclude .*
alias Fenster Wohnzimmer Erker
devStateIcon up:fts_shutter_10@red down:fts_shutter_100@green 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
eventMap on:up off:down
group Rollos
room Wohnzimmer
webCmd stop:up:90:80:70:60:50:40:30:20:10:down
Die eventMap greift vermutlich nicht bei der structure.
Wie steuerst Du denn den Shelly? Wenn Du das per mqtt machst, kannst Du das ja einfach im publish entsprechend so anpassen, dass die Befehle korrekt geschickt werden.
Ich nutze das Shelly Modul, einen MQTT Server habe ich noch nicht im Einsatz.
Wenn ich über die structure hoch oder runter fahre kommt vom Shelly die Meldung "Error: No Handler"
Hat noch jemand eine Idee oder Tipp?
Da es anscheinend keine Lösung gibt, habe ich mich für einen anderen Weg entschieden.
Ich habe alle Rolläden DOIFs von "up" und "down" auf "pct 0" und "pct 100" umgestellt.
Darauf können sowohl die Homematic HM-LC-BL1PBU-FM als auch die die shelly plus 2PM reagieren.