FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: rvideobaer am 09 November 2024, 19:35:56

Titel: Anzeige von Wochenprogramm HM-TC-IT-WM-W-EU in Fhem
Beitrag von: rvideobaer am 09 November 2024, 19:35:56
Hallo,

gibt es eine Möglichkeit der Anzeige vom aktiven Wochenprogramm vom  HM-TC-IT-WM-W-EU in Fhem, das über die CCU eingebunden ist?
Umschalten lässt es sich ja problemlos aber man sieht nicht welches aktiv ist wie zb. beim HmIP-BWTH.

Gruß Rolf
Titel: Aw: Anzeige von Wochenprogramm HM-TC-IT-WM-W-EU in Fhem
Beitrag von: rvideobaer am 15 November 2024, 12:01:29
Hallo,

kennt niemand eine Möglichkeit den Datenpunkt für das aktuelle Wochenprogramm anzuzeigen?

Gruß Rolf
Titel: Aw: Anzeige von Wochenprogramm HM-TC-IT-WM-W-EU in Fhem
Beitrag von: zap am 24 November 2024, 09:21:00
Machst Du bitte mal ein get deviceinfo?

Vermutlich gibt es keinen Datenpunkt. Dann musst du das Wochenprogramm evtl. mit get config auslesen
Titel: Aw: Anzeige von Wochenprogramm HM-TC-IT-WM-W-EU in Fhem
Beitrag von: rvideobaer am 24 November 2024, 10:29:09
Hallo,

hier das Ergebnis aus  Deviceinfo:
Device channels and datapoints

DEV WT_Bad MEQ0862240 interface=BidCos-RF type=HM-TC-IT-WM-W-EU
CHN MEQ0862240:0 WT_Bad:0
   0.UNREACH = false {b} [RE]
   0.STICKY_UNREACH = false {b} [RWE]
   0.CONFIG_PENDING = false {b} [RE]
   0.LOWBAT = true {b} [RE]
   0.RSSI_DEVICE = -65535 {i} [RE]
   0.RSSI_PEER = -69 {i} [RE]
   0.INHIBIT = false {b} [RWE]
   0.DEVICE_IN_BOOTLOADER = false {b} [RE]
   0.UPDATE_PENDING = false {b} [RE]
   0.AES_KEY = 0 {i} [R]
CHN MEQ0862240:1 WT_Bad:1
   1.TEMPERATURE = 22.300000 {f} [RE]
   1.HUMIDITY = 54 {i} [RE]
CHN MEQ0862240:2 WT_Bad:2
   2.CONTROL_MODE = 0 {i} [RE]
   2.LOWBAT_REPORTING = true {b} [RE]
   2.COMMUNICATION_REPORTING = false {b} [RE]
   2.WINDOW_OPEN_REPORTING = false {b} [RE]
   2.BATTERY_STATE = 2.200000 {f} [RE]
   2.BOOST_STATE = 0 {i} [RE]
   2.ACTUAL_TEMPERATURE = 22.300000 {f} [RE]
   2.ACTUAL_HUMIDITY = 54.000000 {f} [RE]
   2.SET_TEMPERATURE = 17.000000 {f} [RWE]
   2.AUTO_MODE =  {b} [W]
   2.MANU_MODE =  {f} [W]
   2.BOOST_MODE =  {b} [W]
   2.COMFORT_MODE =  {b} [W]
   2.LOWERING_MODE =  {b} [W]
   2.PARTY_MODE_SUBMIT =  {s} [W]
   2.PARTY_TEMPERATURE = 5.000000 {f} [RW]
   2.PARTY_START_TIME = 0 {i} [RW]
   2.PARTY_START_DAY = 1 {i} [RW]
   2.PARTY_START_MONTH = 1 {i} [RW]
   2.PARTY_START_YEAR = 0 {i} [RW]
   2.PARTY_STOP_TIME = 0 {i} [RW]
   2.PARTY_STOP_DAY = 1 {i} [RW]
   2.PARTY_STOP_MONTH = 1 {i} [RW]
   2.PARTY_STOP_YEAR = 0 {i} [RW]
CHN MEQ0862240:7 WT_Bad:7
   7.DECISION_VALUE = 0 {i} [RE]

Device detection:
StateDatapoint = 2.ACTUAL_TEMPERATURE [THERMALCONTROL_TRANSMIT]
ControlDatapoint = 2.SET_TEMPERATURE [THERMALCONTROL_TRANSMIT]

Recommended module for device definition: HMCCUCHN

Current state datapoint = 2.ACTUAL_TEMPERATURE

Current control datapoint = 2.SET_TEMPERATURE

Device description

Device MEQ0862240 WT_Bad [HM-TC-IT-WM-W-EU]
  AVAILABLE_FIRMWARE: 1.4
  CHILDREN: MEQ0862240:0,MEQ0862240:1,MEQ0862240:2,MEQ0862240:3,MEQ0862240:6,MEQ0862240:7
  FIRMWARE: 1.4
  FLAGS: Visible
  INTERFACE: UEQ1578271
  PARAMSETS: MASTER
  RF_ADDRESS: 4136355
  ROAMING: 0
  RX_MODE: BURST,CONFIG
  UPDATABLE: 1
Channel MEQ0862240:0 WT_Bad:0 [MAINTENANCE]
  AES_ACTIVE: 0
  DIRECTION: NONE
  FLAGS: Visible,Internal
  PARAMSETS: MASTER,VALUES
  PARENT: MEQ0862240
  PARENT_TYPE: HM-TC-IT-WM-W-EU
Channel MEQ0862240:2 WT_Bad:2 [THERMALCONTROL_TRANSMIT] known
  AES_ACTIVE: 0
  DIRECTION: SENDER
  FLAGS: Visible
  LINK_SOURCE_ROLES: THERMALCONTROL_TC
  PARAMSETS: LINK,VALUES
  PARENT: MEQ0862240
  PARENT_TYPE: HM-TC-IT-WM-W-EU

Defaults

Support for role THERMALCONTROL_TRANSMIT of device type HM-TC-IT-WM-W-EU is built in.


in der CCU ist das Wochenprogramm nicht bei der Bedienung sondern bei den Einstellungen für das Thermostat zu finden.

Gruß Rolf
Titel: Aw: Anzeige von Wochenprogramm HM-TC-IT-WM-W-EU in Fhem
Beitrag von: zap am 24 November 2024, 20:53:46
Ok, wie vermutet. Den Wochenprogramm Datenpunkt gibts nur bei HMIP Thermostaten.

Dann versuch mal "get config". Dann bekommst Du die Werte aus den Einstellungen.

Nachteil: die Konfigurationseinstellungen werden von der CCU nicht automatisch übertragen. Die musst Du immer per get config abholen
Titel: Aw: Anzeige von Wochenprogramm HM-TC-IT-WM-W-EU in Fhem
Beitrag von: rvideobaer am 24 November 2024, 23:45:27
Hallo,

ich habe es jetzt so gelöst das ich nach dem ändern des Wochenprogrames ein "get config" hinterherschicke. So oft wird das program ja nicht geändert. Das funktioniert jetzt für mich ausreichend gut.

Gruß Rolf