Hallo Community,
gibt es Probleme mit ModbusAttr und dem Statistik Modul ?
Ich möchte das das Reading E_PV_Total vom ModbusAttr device GoodWE vom Statistic Modul hochgezählt wird. (Hour/Month/Day/Year)
Leider wird das statE_PV_Total um Mitternacht auf null gesetzt, Warum ?
So sehen die Statistikdaten aus:
2024-12-17_11:48:54 GoodWe statE_PV_Total: Hour: 0 Day: 0 Month: 0 Year: 0 (since: 2024-12-17_11:48:54 )
.
.
.
2024-12-17_16:39:56 GoodWe statE_PV_Total: Hour: 0.0 Day: 1.3 Month: 1.3 Year: 1.3 (since: 2024-12-17_11:48:54 )
2024-12-17_23:59:55 GoodWe statE_PV_Total: Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 0.0 Year: 0.0 (since: 2024-12-18 )
Ich habe für das Statistik Modul hier einen Thread eröffnet:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=140098.0
In dem Thread wird vermutet das das Modbus Device die Readings löscht, und wieder anlegt.
Sind evtl. Probleme mit ModbusAttr und Statistik bekannt ?
VG Klaus
Tja, was soll ich sagen, entweder hat der FHEM restart geholfen, oder das Reading statE_PV_Total hatte gefehlt.
Seis drum jetzt funktioniert es wie gewollt:
2024-12-18_23:59:55 GoodWe statE_PV_Total: Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 3.8 Year: 3.8 (since: 2024-12-18 )
Danke nochmal für eure Hilfe
VG Klaus