FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: loescher am 26 Dezember 2024, 20:50:56

Titel: HMCCU findet HmIP-PCBS-BAT nicht
Beitrag von: loescher am 26 Dezember 2024, 20:50:56
Hallo!

Ich habe ein neues HmIP-PCBS-BAT in meine CCU2 eingebunden.
Leider findet das HMCCU dieses nicht.
Bei einem "get d_ccu ccuDevices" wird es nicht aufgelistet.
Woran kann das liegen und was kann ich noch tun?
In der CCU kann ich es ganz normal schalten.
Falls es hilft, hier die raw-def:
defmod d_ccu HMCCU 192.168.178.33
attr d_ccu ccudef-substitute LOWBAT,LOW_BAT!(0|false):ok,(1|true):low;;UNREACH!(0|false):alive,(1|true):dead
attr d_ccu ccuflags procrpc,reconnect
attr d_ccu rpcinterfaces BidCos-RF,HmIP-RF
attr d_ccu rpcserver on
attr d_ccu stateFormat rpcstate/state

setstate d_ccu running/OK
setstate d_ccu 2024-12-15 13:16:02 VERSION 2.47.20
setstate d_ccu 2024-12-15 13:16:02 count_channels 192
setstate d_ccu 2024-12-15 13:16:02 count_devices 21
setstate d_ccu 2024-12-15 13:16:02 count_groups 0
setstate d_ccu 2024-12-15 13:16:02 count_interfaces 3
setstate d_ccu 2024-12-15 13:16:02 count_programs 2
setstate d_ccu 2024-12-26 20:40:22 rpcstate running
setstate d_ccu 2024-12-26 20:40:22 state OK

LG,
Stephan.
Titel: Aw: HMCCU findet HmIP-PCBS-BAT nicht
Beitrag von: zap am 27 Dezember 2024, 08:39:21
Wenn Du im I/O Device in der FHEM Oberfläche "get deviceInfo" aufrufst, wird dann in der Dropdown Liste das Device angezeigt?
Wie lautet der Name des Geräts?
Titel: Aw: HMCCU findet HmIP-PCBS-BAT nicht
Beitrag von: loescher am 27 Dezember 2024, 20:46:56
Hallo zap,

Nein, leider wird es in der Dropdownliste auch nicht angezeigt.
Der Name in der CCU ist "HmIP-PCBS-BAT 00105D89A9A863".
Was kann ich noch ausprobieren?

LG,
Stephan.
Titel: Aw: HMCCU findet HmIP-PCBS-BAT nicht
Beitrag von: JoWiemann am 28 Dezember 2024, 09:56:34
Zitat von: zap am 27 Dezember 2024, 08:39:21Wenn Du im I/O Device in der FHEM Oberfläche "get deviceInfo" aufrufst, wird dann in der Dropdown Liste das Device angezeigt?
Wie lautet der Name des Geräts?


Hallo Zap,

wenn man kein Browser refresh macht, dann ist die Liste im FhemWeb nicht aktuell. Das Device sieht man dann erst nach erneutem Aufruf. Bin ich auch schon ein paar drüber gestolpert.

Grüße Jörg
Titel: Aw: HMCCU findet HmIP-PCBS-BAT nicht
Beitrag von: loescher am 28 Dezember 2024, 20:10:58
Ich hab jetzt mal den Browser ganz neu gestartet.
Das hat leider nichts geändert.
Titel: Aw: HMCCU findet HmIP-PCBS-BAT nicht
Beitrag von: zap am 29 Dezember 2024, 14:05:07
Um den Browser Cache auszuschließen, kannst Du auch in der FHEM Kommandozeile folgendes eingeben:

get d_ccu deviceInfo 00105D89A9A863

Noch eine Möglichkeit:

list d_ccu

Dann mit der Browser Suchfunktion (STRG+F) nach 00105D89A9A863 suchen. Falls das irgendwo auftaucht, kennt FHEM das Device.
Titel: Aw: HMCCU findet HmIP-PCBS-BAT nicht
Beitrag von: loescher am 30 Dezember 2024, 22:22:16
Beim ersten Kommando kommt diese Meldung:
HMCCU: d_ccu Invalid device/channel name or address. 00105D89A9A863Und beim zweiten, kann ich das Gerät auch nicht finden.
Was nun?
Titel: Aw: HMCCU findet HmIP-PCBS-BAT nicht
Beitrag von: zap am 31 Dezember 2024, 08:45:30
Gibt es Einträge im fhem.log bei Ausführung von get ccuConfig ? Nicht get ccuDevices!

FHEM hast Du schonmal neu gestartet?

Nochmal: Neue Geräte werden beim FHEM Start gelesen oder mit get ccuConfig.
Titel: Aw: HMCCU findet HmIP-PCBS-BAT nicht
Beitrag von: loescher am 01 Januar 2025, 21:07:41
Zitat von: zap am 31 Dezember 2024, 08:45:30Nochmal: Neue Geräte werden beim FHEM Start gelesen oder mit get ccuConfig.

Das war der entscheidende Tipp!
Danke Dir!
Ich hab das irgendwie aus der Doku nicht rausgelesen, dass das notwendig ist.
Kann es sein, dass das mit früheren HMCCU Versionen nicht nötig war?
Aber egal, jetzt weiß ich es und das Gerät ist sichtbar!
Danke dir und ein frohes neues 2025!

LG,
Stephan.