FHEM Forum

FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: t.moori am 10 Februar 2025, 09:25:50

Titel: AutoShutterscontrol -ASC- zeitversetztes Fahren im Astro-Modus
Beitrag von: t.moori am 10 Februar 2025, 09:25:50
Hallo zusammen!
ASC läuft zur Zeit im Astro-Modus. Ich möchte aber, dass die Rollladen nicht alle zur gleichen Zeit fahren, sondern zufällig innerhalb eines Zeitfensters von ca. 30 Minuten(ähnlich der Rollladensteuerung von Cluni).
Gibt es dazu schon Lösungen??
Vielen Dank und viele Grüße!!
Titel: Aw: AutoShutterscontrol -ASC- zeitversetztes Fahren im Astro-Modus
Beitrag von: loetmeister am 10 Februar 2025, 13:16:24
Hi,

Wie wäre es damit?

ASC_Drive_Delay      -1   maximaler Wert für einen zufällig ermittelte Verzögerungswert in Sekunden bei der Berechnung der Fahrzeiten, 0 bedeutet keine Verzögerung, -1 bedeutet, dass das ??gleichwertige Attribut?? aus dem ASC Device ausgewertet werden soll

ASC_Drive_DelayStart      -1   in Sekunden verzögerter Wert ab welchen dann erst das Offset startet und dazu addiert wird. Funktioniert nur wenn gleichzeitig ASC_DriveDelay gesetzt wird.

https://wiki.fhem.de/wiki/AutoShuttersControl
Titel: Aw: AutoShutterscontrol -ASC- zeitversetztes Fahren im Astro-Modus
Beitrag von: t.moori am 10 Februar 2025, 16:25:28
Hallo loetmeister!
Danke für Deine Antwort!!
Ich habe folgende Attribute gesetzt:
im ASC-Device          ASC_shuttersDriveDelay  600
im Rollladen-Device    ASC_Drive_Delay         600
                       ASC_Drive_DelayStart    150
mal sehn wie es morgen früh aussieht.
Viele Grüße
Titel: Aw: AutoShutterscontrol -ASC- zeitversetztes Fahren im Astro-Modus
Beitrag von: CoolTux am 10 Februar 2025, 16:56:16
Wenn du ASC_shuttersDriveDelay setzt dann musst Du ASC_Drive_Delay nicht setzen. ASC überschreibt Rollo Attribute
Titel: Aw: AutoShutterscontrol -ASC- zeitversetztes Fahren im Astro-Modus
Beitrag von: t.moori am 11 Februar 2025, 08:46:02
Guten Morgen!
Leider kein zeitversetztes Fahren erfolgt.

Zitat von: t.moori am 10 Februar 2025, 16:25:28Ich habe folgende Attribute gesetzt:
im ASC-Device          ASC_shuttersDriveDelay  600
im Rollladen-Device    ASC_Drive_Delay        600
                      ASC_Drive_DelayStart    150

Attribut im Rollladen-Device    ASC_Drive_Delay        600  entfernt
Ich kann doch die Timer mit renewAllTimer neu starten?! Dann müsste sich doch die ASC Tabelle aktualisieren?

Titel: Aw: AutoShutterscontrol -ASC- zeitversetztes Fahren im Astro-Modus
Beitrag von: CoolTux am 11 Februar 2025, 08:53:33
In der Übersicht der ASC Tabelle und in den Readings stehen nur die ermittelen Zeiten auf Basis der Zeit oder vom Sonnenunter/aufgang.
Titel: Aw: AutoShutterscontrol -ASC- zeitversetztes Fahren im Astro-Modus
Beitrag von: CoolTux am 11 Februar 2025, 08:58:30
Arbeite am besten nur mit ASC_Drive_DelayStart. Du setzt pro Raum einfach immer den selben Wert. Die einzelnen Räume aber unterschiedlich.

Also Schlafzimmer:
ASC_Drive_DelayStart 30

Wohnzimmer:
ASC_Drive_DelayStart 60

Küche:
ASC_Drive_DelayStart 90

und so weiter. Ist zwar nicht zufällig aber immer hin versetzt
Titel: Aw: AutoShutterscontrol -ASC- zeitversetztes Fahren im Astro-Modus
Beitrag von: t.moori am 11 Februar 2025, 10:55:57
Danke, habs so gemacht
VG