FHEM - Anwendungen => Heizungssteuerung/Raumklima => Thema gestartet von: akia am 12 Februar 2025, 20:55:34

Titel: Interpretation von ebusd Werten (Ochsner/TEM)
Beitrag von: akia am 12 Februar 2025, 20:55:34
Ich hab einen ebusd Adapter an meiner Ochsner Wärmepumpe (GWSM12+). Die Steuerung ist ein OTE3 Modul von TEM


address 01: master #6
address 03: master #11
address 06: slave #6, scanned "MF=TEM;ID=MB61;SW=0044;HW=0000"
address 08: slave #11, scanned "MF=TEM;ID=WE_1 ;SW=3632;HW=3030"
address 10: master #2
address 15: slave #2, scanned "MF=TEM;ID=19469;SW=0359;HW=0110"
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusd


Einige Werte kann ich mit einer vergleichbaren csv Datei schon gut auslesen, bei einigen Werten stimmt aber etwas nicht wie z.B bei den Betriebsstunden. Lt. Ochsner Doku haben diese die ID 02-81 (Absolutwert)

Erfasse ich mit ebusctl find Betriebsstunden die Werte erhalte ich:
heating Waermepumpe.Betriebsstunden.02.81 = 80;1;1d;0;0.1;36038
Wert von 36038 entspricht aber den Schaltzyklen und nicht jeder der Betriebsstunden

Versuche ich ebusctl find Schaltzyklen, erhalte ich
heating Waermepumpe.Schaltzyklen.02.80 = 71;0;0d;°C;100.0; (ERR: argument value out of valid range for 31150621047d850002 / 0a47800d02e80300006a00)
Wie ist das zu verstehen bzw. wo liegt hier der Fehler?








Titel: Aw: Interpretation von ebusd Werten (Ochsner/TEM)
Beitrag von: supasheriff am 02 März 2025, 00:24:40
Hallo akia

hab zwar kein FHEM aber auf einem Loxberry genau das selbe Problem.
da stimmen in der csv die ID Einträge für BS und SZ nicht.
Liegt deine csv lokal oder verwendest du CDN?
Titel: Aw: Interpretation von ebusd Werten (Ochsner/TEM)
Beitrag von: akia am 02 März 2025, 08:39:06
die CSV liegt lokal
Titel: Aw: Interpretation von ebusd Werten (Ochsner/TEM)
Beitrag von: supasheriff am 02 März 2025, 10:37:33
   Versuche mal bei der Addresse 7d860002 bei DataType/templates den Wert auf "param2" zu setzen.



                                                                      r1,,heatpump_cycles,02-080 Wärmepumpe Schaltzyklen,,,,7d860002,,,param2,,,,,,cycles,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
                           
Titel: Aw: Interpretation von ebusd Werten (Ochsner/TEM)
Beitrag von: akia am 02 März 2025, 20:37:06
Bringt leider keine Veränderung
Titel: Aw: Interpretation von ebusd Werten (Ochsner/TEM)
Beitrag von: supasheriff am 02 März 2025, 20:45:43
welche csv verwendest du?
Titel: Aw: Interpretation von ebusd Werten (Ochsner/TEM)
Beitrag von: akia am 02 März 2025, 21:18:07
Für meine Wärmepumpe hab ich noch keine direkte gefunden, dies passt aber vermutlich am besten

# type (r[1-9];w;u),circuit,name,comment,QQ,ZZ,PBSB,ID,field,part (m;s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment,field,part (m;s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment,field,part (m;s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment,field,part (m;s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment,field,part (m;s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment,field,part (m;s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment,field,part (m;s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment,field,part (m;s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment,field,part (m;s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment,field,part (m;s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment,field,part (m;s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment
#Ochsner,MF=TEM;ID=24849;SW=0605;HW=0102,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#______________________________,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,24849,,,,15,0621,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*w,24849,,,,10,0623,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#______________________________,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r5,heating,Aktuelle.Aussentemperatur.00.000,Aktuelle Aussentemperatur,,,,00800040,,,param,,,,,,tempt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,heating,Istwert.Heizkreis.Vorlauftemp.00.002,Aktuelle Vorlauftemperatur des Heizkreises (same as 00.015),,,,77840008,,,param,,,,,,tempt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r5,heating,Warmwassertemp.aktuell.00.004,aktuelle Warmwassertemperatur,,,,00840040,,,param,,,,,,tempt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,heating,Vorlauftemp.Waermepumpe.TWV.00.007,Vorlauftemperatur Waermepumpe (Fuehler TWV),,,,00870042,,,param,,,,,,tempt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,heating,Ruecklauftemp.Waermepumpe.TWR.00.008,Ruecklauftemperatur der Waermepumpe (Fuehler TWR),,,,00880042,,,param,,,,,,tempt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r1,heating,Vorlauftemp.Puffersp.TPO.00.015,Anlagen Vorlauftemperatur (TPO) Oben Pufferspeicher,,,,7a800010,,,param,,,,,,tempt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r1,heating,Vorlauftemp.Puffersp.TPM.00.017,Anlagen Vorlauftemperatur (TPM) Mitte Pufferspeicher,,,,7a810010,,,param,,,,,,tempt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,heating,Austrittstemp.Waermequelle.TQA.00.070,IST Temp. TQA,,,,00c60042,,,param,,,,,,tempt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,heating,Eintrittstemp.Waermequelle.TQE.00.071,IST Temp. TQE,,,,00c70042,,,param,,,,,,tempt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r1,heating,Vorlauftemp.Anlage.00.096,Anlagen Vorlauftemperatur,,,,7a820010,,,param,,,,,,tempt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#______________________________,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,heating,Aktueller.Raumsollwert.01.001,Aktueller Raumsollwert,,,,77830008,,,param,,,,,,tempt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,heating,Sollwert.Heizkreis.Vorlauftemp.01.002,Sollwert Heizkreis Vorlauftemperatur,,,,77850008,,,param,,,,,,tempt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,heating,Warmwassertemp.SOLL.aktuell.01.004,Aktueller Warmwassersollwert,,,,00800080,,,param,,,,,,tempt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,heating,Status.Heizkreispumpe.01.020,Status Heizkreispumpe,,,,01940048,,,param,,,,,,kpstatus,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r1,heating,Status.Waermeerzeugerpumpe.01.022,Waermeerzeugerpumpe Ausgangsstatus,,,,01960042,,,param,,,,,,percent100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,heating,Warmwasserbereitung.mit.Waermepumpe.01.066,Status Heizkreispumpe,,,,01c2004e,,,param,,,,,,kpstatus,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r1,heating,Drehzahl.Waermeerzeugerpumpe.01.076,SOLL Verdichter Drehzahl,,,,01cc0042,,,param,,,,,,percent100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#______________________________,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r1,heating,Aussentemperatur.Mittelwert.02.020,Aussentemperatur Mittelwert,,,,77820008,,,param,,,,,,tempt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,heating,Status.Heizkreis.02.051,,,,,77800008,,,param,,,,,,hkstatus,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,heating,Status.Warmwasser.02.052,Status Warmwasser,,,,7980000e,,,param,,,,,,wwstatus,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r5,heating,Status.Waermepumpe.02.053,Status Waermepumpe,,,,02b50040,,,param,,,,,,hpstatus,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,heating,Waermepumpe.Schaltzyklen.02.80,Operating cycles,,,,7d850002,,,param2,,,,,,cycles,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

#r1,heating,Waermepumpe.Betriebsstunden.02.81,Waermepumpe Betriebsstunden,,,,7d860002,,,param1,,,,,,hours,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,heating,Waermepumpe.Betriebsstunden.02.81,Waermepumpe Betriebsstunden,,,,7d860002,,,param2,,,,,,hours,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#______________________________,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,heating,Fusspunkt.Vorlauftemp.Heizen.03.001,Fusspunkt Vorlauftemperatur Heizbetrieb,,,,03810048,,,param,,,,,,tempt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,heating,Fusspunkt.Vorlauftemp.Heizen.03.001,Fusspunkt Vorlauftemperatur Heizbetrieb,,,,03810048,,,,,,,,,tempt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,heating,Norm.Aussentemperatur.03.012,Norm.Aussentemperatur,,,,038c0048,,,param,,,,,,temp3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,heating,Norm.Aussentemperatur.03.012,Norm.Aussentemperatur,,,,038c0048,,,,,,,,,temp3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,heating,Vorlauftemp.Norm.Aussentemp.03.013,Vorlauftemperatur bei Norm.Aussentemperatur,,,,038d0048,,,param,,,,,,temp1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,heating,Vorlauftemp.Norm.Aussentemp.03.013,Vorlauftemperatur bei Norm.Aussentemperatur,,,,038d0048,,,,,,,,,temp1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r1,heating,Betriebswahl.Heizkreis.03.050,Betriebswahl Heizung,,,,03b20048,,,param,,,,,,hkbetrieb,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,heating,Solltemperatur.Heizbetrieb.03.051,gewuenschte Raumtemperatur,,,,03b30048,,,param,,,,,,tempt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#______________________________,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,heating,Warmwassertemp.SOLL.05.051,Aktueller Warmwassersollwert,,,,05b3004e,,,param,,,,,,tempt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,heating,Warmwassertemp.SOLL.05.051,Aktueller Warmwassersollwert,,,,05b3004e,,,,,,,,,tempt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,heating,Warmwassertemp.Spar.05.086,Spar Warmwassertemperatur,,,,05d6004e,,,param,,,,,,tempt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,heating,Warmwassertemp.Spar.05.086,Spar Warmwassertemperatur,,,,05d6004e,,,,,,,,,tempt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#______________________________,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,heating,Volumenstrom.Waermenutzung.21.002,aktueller Volumenstrom heizungsseitig,,,,7d870002,,,param,,,,,,lmin,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,heating,Volumenstrom.Waermequelle.21.090,aktueller Volumenstrom Waermequelle,,,,7d880002,,,param,,,,,,lmin,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#______________________________,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,heating,Heizenergie.kWh.23.001,Heizenergie (part kWh),,,,7d890002,,,param,,,,,,kwh,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,heating,Heizenergie.MWh.23.010,Heizenergie (part MWh),,,,7d8a0002,,,param,,,,,,mwh,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,heating,Warmwasserenergie.MWh.23.013,Warmwasserenergie (part MWh),,,,7d8c0002,,,param,,,,,,mwh,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,heating,Warmwasserenergie.kWh.23.066,Warmwasserenergie (part kWh),,,,7d8b0002,,,param,,,,,,kwh,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#______________________________,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r9,heating,Waermepumpe.Datum.02.070,Datum Waermepumpe,,,,02c60040,,,param,,,,,,DAY,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,heating,Waermepumpe.Datum.02.070,Datum Waermepumpe,,,,02c60040,,,DAY,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r9,heating,Waermepumpe.Uhrzeit.02.072,Uhrzeit Waermepumpe,,,,02c80040,,,param,,,,,,MIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,heating,Waermepumpe.Uhrzeit.02.072,Uhrzeit Waermepumpe,,,,02c80040,,,MIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#______________________________,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#b,,data1,,,,0801,,buffer,,D2B,,,,boiler,,D2B,,,,test,,IGN,,,,bwr,,BI0,,,,pump,,BI1,,,,buffer1,,BI2,,,,buffer2,,BI3,,,,loading,,BI4,,,,boiler,,BI5,,,,tbfconnect,,BI6,,,,return,,D2B,,,
#b,,data2,,,,0802,,buffer,,D2B,,,,boiler,,D2B,,,,expected,,D1B,,,,device,,UCH,,,,error,,UCH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Titel: Aw: Interpretation von ebusd Werten (Ochsner/TEM)
Beitrag von: supasheriff am 03 März 2025, 15:55:10
Bei mir funktioniert das jetzt mit Deirner csv mit folgenden Änderungen:

r1,heating,Waermepumpe.Betriebsstunden.02.81,Waermepumpe Betriebsstunden,,,,[color=red]7d870002[/color],,,[color=red]param1[/color],,,,,,hours,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,heating,Waermepumpe.Schaltzyklen.02.80,Operating cycles,,,,[color=red]7d860002[/color],,,param2,,,,,,cycles,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

in template muss bei "hours" noch HCD:3 eingetragen sein.
Titel: Aw: Interpretation von ebusd Werten (Ochsner/TEM)
Beitrag von: akia am 03 März 2025, 20:17:45
Zitat von: supasheriff am 03 März 2025, 15:55:10Bei mir funktioniert das jetzt mit Deirner csv mit folgenden Änderungen:

r1,heating,Waermepumpe.Betriebsstunden.02.81,Waermepumpe Betriebsstunden,,,,[color=red]7d870002[/color],,,[color=red]param1[/color],,,,,,hours,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,heating,Waermepumpe.Schaltzyklen.02.80,Operating cycles,,,,[color=red]7d860002[/color],,,param2,,,,,,cycles,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Wow, das funktioniert - vielen Dank!

Wie hast du diese Änderungen rausgefunden? Wie kann ich generell noch weitere Parameter (lesbar/schreibbar) ermitteln?


in template muss bei "hours" noch HCD:3 eingetragen sein.
Titel: Aw: Interpretation von ebusd Werten (Ochsner/TEM)
Beitrag von: supasheriff am 04 März 2025, 18:28:21
try and error  ;D
ich probiere verschiedene csv´s und schau welche Werte passen, da übernehme ich dann die ID und die Einstellungen in meine eigene csv.
.... mühsam
Titel: Aw: Interpretation von ebusd Werten (Ochsner/TEM)
Beitrag von: akia am 04 März 2025, 21:09:06
ok, hast du noch ein paar Einträge bzw. welche Wärmepumpe hast du?
Titel: Aw: Interpretation von ebusd Werten (Ochsner/TEM)
Beitrag von: akia am 15 März 2025, 20:52:44
Zitat von: supasheriff am 04 März 2025, 18:28:21try and error  ;D
ich probiere verschiedene csv´s und schau welche Werte passen, da übernehme ich dann die ID und die Einstellungen in meine eigene csv.
.... mühsam

hab jetzt damit endlich das Datum und die Uhrzeit zur Kontrolle rausbekommen
b,,datetime,,,,0700,,,,temp2,,,,,,btime,,,,,,bdate,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Hast du noch weitere Tipps?
Titel: Aw: Interpretation von ebusd Werten (Ochsner/TEM)
Beitrag von: akia am 05 April 2025, 10:01:40
Zitat von: Salimnl am 05 April 2025, 04:57:14Haben Sie versucht, die Konfiguration der von ebusctl verwendeten Adressen oder Parameter erneut zu überprüfen? Ich denke, das Problem könnte dort liegen oder es könnte an einer Nichtübereinstimmung der Protokolle zwischen den Geräten liegen.
That's Not My Neighbor (https://thatsnot-myneighbor.io/)
Diejenigen die ich bisher in der csv habe funktionieren mal soweit als lesezugriff. Mir fehlen aber Möglichkeiten gewisse Parameter zu "schreiben".
Titel: Aw: Interpretation von ebusd Werten (Ochsner/TEM)
Beitrag von: sarausa am 21 April 2025, 05:44:52
Zitat von: supasheriff am 02 März 2025, 00:24:40Hallo akia

hab zwar kein FHEM aber auf einem Loxberry genau das selbe Problem.
da stimmen in der csv die ID Einträge für BS und SZ nicht.
Liegt deine csv lokal oder verwendest du CDN? Suika game (https://suikagame.io/)
Have you solved the problem yet? How can I help you?