Schönen Nachmittag!
Ich bin von FHEM-Docker auf FHEM bare egal umgestiegen und habe mit SolarForecast alle einziges Problem (soweit) die korrekte Anzeige der Batterieladung in %. Ich hole mir die Infos über die Performance meiner Solaranlage aus FHEMpy-Fusionsolar und übergebe sie an SolarForecast. Die Definition der Batterie:
setupBatteryDev01
PV_Lohr cap=15:kWh charge=battery_soc pin=battery_power:kW pout=-pin intotal=battery_charge_capacity:kW outtotal=battery_discharge_capacity:kW
Das Reading für die Batterie%:
Current_BatCharge_01 32.0 %
Und die Grafik zeigt aber das angehängte Bild. Mache ich etwas falsch?
Danke, Gruß Rallye
Hallo rallye,
die Angabe cap=15:kWh ist so nicht richtig. Es müsste lauten:
cap=15000
Aus der Commandref:
Zitatcap installierte Batteriekapazität. Option kann sein:
numerischer Wert - direkte Angabe der Batteriekapazität in Wh ohne die Einheit anzugeben!
<Readingname>:<Einheit> - Reading welches die Kapazität liefert und Einheit (Wh, kWh)
LG
Super, danke!!! Kaum macht man's richtig funktioniert es auch schon!
LG Rallye