Hallo zusammen,
eine Frage zum Thema Zusammenspiel von FHEM und EVCC.
Eigentlich erledigt FHEM alle Haus Automatisierungs Aufgaben, aber den Ladestrom der Wallbox dem PV Überschuss nachzuführen würde ich gerne EVCC überlassen.
Da habe ich für FHEM noch nichts taugliches gefunden. Oder jemand hat einen Hinweis?
Beide Dienste laufen klaglos auf dem selben rpi und in der evcc.yaml ist ein Part:
mqtt:
broker: 192.168.11.20:1883
topic: evcc
clientid: evcc_d83addb4ceac
Den FHEM per
define evcc MQTT2_DEVICE evcc_d83addb4ceac
attr evcc readingList evcc_d83addb4ceac:evcc/updated:.* updated\
[....]
attr evcc room Garage
wurderbar ausliest.
EVCC kann aber nicht nachregeln ohne ein Energy Meter.
FHEM liest den Stromzähler per OBIS SML Infrarot Sensor aus, der ist per USB angebunden.
Das klappt sehr gut und jede Sekunde wird das reading "power" aktualisert.
Die KEBA Wallbox kommuniziert mit EVCC auch einwandfrei.
FHEM kann auch den Lademodus der Wallbox ändern durch ein "set MQTT2_FHEM_Server evcc/loadpoints/1/mode/set now oder pv"
Woran ich scheitere ist die übergabe des Messwerts vom Stromzähler zu EVCC
Wie kann ich EVCC das "power" reading vom IR Sensor übergeben ? Als Grid Meter Messwert?
Bin für Ideen dankbar.
Du kannst in evcc auch Zählerwerte per mqtt einlesen. Also publiziere das reading "power" sowie die anderen erforderlichen Messwerte in deinen Mqtt-Server und lasse evcc die Werte von dort übernehmen.
https://docs.evcc.io/docs/reference/plugins#mqtt-lesenschreiben
Zum Beispiel:
meters:
- name: HM20
type: custom
power:
source: mqtt
topic: SMA/HM20/Saldo_Wirkleistung
timeout: 30s # don't accept values older than timeout
scale: -1
# scale: 0.001 # floating point factor applied to result, e.g. for Wh to kWh conversion
currents:
- source: mqtt
topic: SMA/HM20/L1_Strom
timeout: 30s # don't accept values older than timeout
- source: mqtt
topic: SMA/HM20/L2_Strom
timeout: 30s # don't accept values older than timeout
- source: mqtt
topic: SMA/HM20/L3_Strom
timeout: 30s # don't accept values older than timeout
Hallo Ralli,
danke für Deinen Hinweis.
Das custom Meter akzeptiert der evcc auch, scheint zu passen da im Log steht:
[site ] ERROR 2025/03/02 20:46:27 grid power: outdated
Wohl ein Problem mit dem publizieren:
set MQTT2_FHEM_Server publish evcc/site/grid1/set 1000
set MQTT2_FHEM_Server publish SMA/HM20/Saldo_Wirkleistung/set 1000
keine Reaktion in EVCC
Ergänzung:
set MQTT2_FHEM_Server publish evcc/site/residualPower/set 10
-> kommt in evcc an, funktioniert
Gelöst:
Es funktioniert in FHEM mit:
set MQTT2_FHEM_Server publish fhem/Stromzaehler/gridpower 200
bzw:
define EVU_Zaehler_to_mqtt at +*00:00:03 { my $d= ReadingsVal("Stromzaehler","power",0);; fhem("set MQTT2_FHEM_Server publish fhem/Stromzaehler/gridpower $d")}
Und in evcc mit:
meters:
- name: grid1
type: custom
power:
source: mqtt
topic: fhem/Stromzaehler/gridpower