FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => EnOcean => Thema gestartet von: klaus.schauer am 14 März 2025, 19:33:14

Titel: 10_EnOcean V29750 - Erweiterungen und Überarbeitungen
Beitrag von: klaus.schauer am 14 März 2025, 19:33:14
In dieser Version sind folgende Ergänzungen, Änderungen und Fehlerbereinigungen enthalten:

Version 29750:
1. Heizkörperventile können abhängig von einer Temperaturreferenz in den Sommerbetrieb und zurück geschaltet werden
Bisher konnte man die Heizkörperventile (subDef hvac.01, hvac.04 und hvac.06) über das Attribut summerMode in einen Ruhezustand mit verlängertem wakeUpCycle schalten.
Über die zusätzliche Option 'auto'
attr <device> summerMode auto|off|on
ist eine Umschaltung nun automatisch temperaturabhängig möglich.
Dazu definiert man eine Temperaturreferenz
attr <device> summerModeTempRefDev <name>[:<reading name>]
Falls der Name des Readings nicht angegeben wird, wird 'temperature' verwendet. Als Temperaturreferenz sollte ein über mehrere Stunden gemittelter Wert verwendet werden. Z. B. kann über die Funktion https://commandref.fhem.de/#average ein Tagesmittelwert berechnet werden.
Der Temperaturschwellwert wird über
attr <device> summerModeTempTreshold 5...30
vorgegeben. Der Schwellwert hat eine Hysterese von 1 K.
 
Weitere Infos sind in der commandref zu finden.