Hallo und guten Abend.
Ich habe eine Sirene (433 MHZ) , welche 4 Schultzustände hat: 0001 0010 0100 1000
Diese konnte ich erfolgreich auch in Fhem als IT Gerät anlernen.
Ich komm einfach nicht weiter um mehr als 2 Zustände aus Fhem zu senden.
Folgende Zustände sollen abgebildet werden: Teilscharf Aus Scharf Alarm
Ich habe das Device denke richtig angelegt und denke die passenden attribute webCmd und eventMap gesetzt.
Jetzt komm ich nicht weiter - so wie ich es angelegt habe, kann Fhem nur Teilscharf und Aus senden.
Drücke ich auf Scharf oder Alarm kommt folgender Meldung:
Unknown argument dimup, choose one of off:noArg on:noArg on-till-overnight off-for-timer off-till intervals blink off-till-overnight on-for-timer on-till toggle
Hier das Device Sirene (list):
Internals:
DEF 1527x25721 0001 0010 0100 1000
FUUID 67d54758-f33f-599c-3ccc-ba096f8ff6a90580
IODev CUL_1
NAME Fernbedienung_Sirene
NR 508
STATE Aus
TYPE IT
XMIT 0dfff10d0f
XMITdimdown 1000
XMITdimup 0100
XMIToff 0010
XMITon 0001
CODE:
1 1527x25721
READINGS:
2025-03-15 19:00:30 IODev CUL_1
2025-03-15 11:03:28 protocol EV1527
2025-03-15 12:36:55 state off
Attributes:
eventMap on:Teilscharf off:Aus dimup:Scharf dimdown:Alarm
icon secur_alarm
room BMZ,Testraum
webCmd Teilscharf:Aus:Scharf:Alarm
Kann mir evtl jemand auf die Sprünge helfen?
probier es mal mit dem Attribut userV1setCodes ;)
https://fhem.de/commandref_DE.html#userV1setCodes
Perfekt :)) :))
das attr hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm!
Vielen DANK für die schnelle Hilfe !!!!