Hallo Zusammen,

ich starte einmal einen Post zur Notstrombox von Enwitec am Fronius.
Es geht um die Umschaltfunktion, gesteuert aus dem Wechselrichter.
Wenn der Netzstrom ausfällt (Ausfall einer Phase reicht!) schaltet die Box nach ca. 30 Sek auf Nostrom um.
Mein Problem ist eigentlich nur das Auslesen des Zustands aus dem Fronius während des Notstrombetriebs.
Ich möchte eine Anzeige auf den Tablet im Flur bzw. ein Push über z.B. Signal aufs Handy erzeugen.
Das Fonius Modul und Versuche mit HTTPMOD hatten bei mir bisher keinen Erfolg.
In der Weboberfläche des WR konnte ich so etwas wie "Notstrombetrieb...." lesen,
nur wie bekomme ich das Ausgelesen?

LG WDS
Titel: Aw: Erfahrungen mit der Enwitec Netzumschaltbox am Fronius Symogen24
Beitrag von: dieter114 am 27 März 2025, 17:08:36
Ich habe heute zum Test einmal den Strom im Haus ausfallen lassen (SLS Schalter aus)

Folgende Erkentnisse gewonnen:
1.:  Die Box hat nach 8 Sek wieder Strom geliefert (war schon mal länger die Zeit)
2.:  Die Leistung des Fronius wird auf die angeforderte Menge des Hauses reduziert, solange genug Solarstrom vom Dach kommt.
3.:  Ein zweiter zugeschalteter WR Typ Growatt 1 Phase 2000W lief nicht an.
     Und das ist auch gut so! Der erkennt den Nostrombetrieb vermutlich über die dann herschende Netzfrequenz von 53,...Hz
     das verhindert vermutlich sein Anlaufen. Ob das auch für irgendwelche Balkonkraftwerke gilt, weis ich nicht.
4.:  Erkennung des Notstrombetriebes:
     Fronius Modul Reading PowerFlow_Site_BackupMode = true für Notstrombetrieb und = false für den Normalbetrieb.
Somit ist dies Problem erstmal erledigt.

LG WDS
Titel: Aw: Erfahrungen mit der Enwitec Netzumschaltbox am Fronius Symogen24
Beitrag von: Tiroler mk am 22 Mai 2026, 22:00:21
Toll - Danke für den Tipp!
Ich bekomme zwar den Fronius Backup-Controller, gehe jedoch davon aus, dass ich den Backup-Betrieb auch hier mit "PowerFlow_Site_BackupMode" erkennen kann.
Titel: Aw: Erfahrungen mit der Enwitec Netzumschaltbox am Fronius Symogen24
Beitrag von: Hadl am 04 Juni 2026, 00:17:22
Ich habe bei mir noch ausreichend Platz im Hauptverteiler gehabt und hab mir den Full Backup Betrieb selbst mit den Komponenten nach den Vorgaben in der Fronius Anleitung aufgebaut. Ich hab mir dabei den Platz für die extra Enwitec Box und viel Geld gespart.

Ich glaub für den Wechselrichter macht das keinen Unterschied, aber auch ich sehe den Notstrombetrieb in Reading PowerFlow_Site_BackupMode. Das Umschalten hat aber auch schonmal 20 Sekunden gedauert. Bis mein Raspi bootet und sich verbindet und dann Fhem wieder messen kann dauerts nochmal.
Titel: Aw: Erfahrungen mit der Enwitec Netzumschaltbox am Fronius Symogen24
Beitrag von: dieter114 am 19 Juli 2026, 12:34:41
Hallo Hadl,
das mit dem Nachbau finde ich gut.
Hätte ich auch machen sollen und gut 1000,- gespart...
Der Notstrombetrieb kann und wird nie "Unterbrechungsfrei" laufen können mit Fronius
daher habe ich für meine Anlage (Server, Fritz-Box, 3 RPI und Glasfaser-Modem) eine ganz kleine (billige) USV spendiert. Läuft super damit.
Wenn der Strom ausfällt erscheint auf meinen FTUI2 Tablets im Haus der Hinweis "Achtung Nostrombetrieb" und das war`s.
Titel: Aw: Erfahrungen mit der Enwitec Netzumschaltbox am Fronius Symogen24
Beitrag von: satprofi am 20 Juli 2026, 13:32:44
Zitat von: dieter114 am 19 Juli 2026, 12:34:41Hallo Hadl,
das mit dem Nachbau finde ich gut.
Hätte ich auch machen sollen und gut 1000,- gespart...
Der Notstrombetrieb kann und wird nie "Unterbrechungsfrei" laufen können mit Fronius


wer bitte montiert sich dann sowas ? batterie sollte Unterbrechungsfrei arbeiten. notstrom gibt der fronius ohne akku auch her, wenn sonne scheint.
Titel: Aw: Erfahrungen mit der Enwitec Netzumschaltbox am Fronius Symogen24
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 21 Juli 2026, 16:27:07
Ich habe ganz bewusst die manuelle Umschaltung gewählt. Dient dazu, manche Verbraucher vor dem Notstrombetrieb vom Netz zu nehmen.

LG

pah
Titel: Aw: Erfahrungen mit der Enwitec Netzumschaltbox am Fronius Symogen24
Beitrag von: satprofi am 22 Juli 2026, 18:31:47
diese box gibts gerade bei aurena um ca. 160.-, neu. zumindest die komponenten sind das geld locker wert. leider nur abholung.
Titel: Aw: Erfahrungen mit der Enwitec Netzumschaltbox am Fronius Symogen24
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 22 Juli 2026, 18:48:39
Abholung wo?

LG

pah
Titel: Aw: Erfahrungen mit der Enwitec Netzumschaltbox am Fronius Symogen24
Beitrag von: satprofi am 22 Juli 2026, 21:48:14
Leoben, Österreich.
Titel: Aw: Erfahrungen mit der Enwitec Netzumschaltbox am Fronius Symogen24
Beitrag von: ch.eick am 23 Juli 2026, 08:22:05
Zitat von: dieter114 am 27 März 2025, 17:08:363.:  Ein zweiter zugeschalteter WR Typ Growatt 1 Phase 2000W lief nicht an.
     Und das ist auch gut so! Der erkennt den Nostrombetrieb vermutlich über die dann herschende Netzfrequenz von 53,...Hz
     das verhindert vermutlich sein Anlaufen. Ob das auch für irgendwelche Balkonkraftwerke gilt, weis ich nicht.
Das ist technisch so gewollt und duch die Frequenzverschiebung kommuniziert.

Der Backup WR könnte ansonsten den Bedarf im Haus nicht sauber steuern, wenn zb der andere WR mehr liefert wie das Haus gerade verbraucht.
Um das zu realisieren müssten beide WRs gemeinsam geregelt, oder eventuell der zweite auch auf 0W runter gefahren werden.
Ich denke das wird noch etwas Zeit bei den Herstellern benötigen.

VG Christian
Titel: Aw: Erfahrungen mit der Enwitec Netzumschaltbox am Fronius Symogen24
Beitrag von: dieter114 am 23 Juli 2026, 11:11:10
Hallo Christian,
danke für die Klarstellung.

Um hier Missverständnisse zu vermeiden:
Ich schreibe über die Enwitec Netzumschaltbox.
Es handelt sich hier um ein Vollbackup System.
Die volle Leistung des WR und der Batterie wird zum Betrieb des Hauses genutzt.
D.h: es wird mit einem großen Schaltschütz komplett auf den WR geschaltet und die Netzverbindung vollständig aufgetrennt.
Moderne (China) WR können das ständig mit bis zu 15 oder mehr kW im "Durchschleif" Betrieb.
Sie müssen nichts mehr trennen bei Netzausfall.
Da ich wie viele Andere auch mit Absicht einen WR aus Europa gekauft habe, muss man dann auch mit dem System so leben wie es nun mal ist.
Der Fronius hat einen 1-Phasigen Anschluss der permanent Notstrom liefert.
Wenn aber die Enwitec Netzumschaltbox angeschlossen ist, geht dieser Anschluss nicht mehr.
Also ent- oder weder ....
Meine obg. beschriebene Anlage läuft jedenfalls so einwandfrei.
Und mit den 15 -20 Sek Ausfall kann ich gut leben.
So bekommt auch Jeder mit das der Strom ausgefallen ist.
Titel: Aw: Erfahrungen mit der Enwitec Netzumschaltbox am Fronius Symogen24
Beitrag von: ch.eick am 23 Juli 2026, 16:22:20
Moin, jetzt hast Du schön alle Varianten aufgelistet.
Zitat von: dieter114 am 23 Juli 2026, 11:11:10Ich schreibe über die Enwitec Netzumschaltbox.
Es handelt sich hier um ein Vollbackup System.
=> Ersatzstrom

ZitatModerne (China) WR können das ständig mit bis zu 15 oder mehr kW im "Durchschleif" Betrieb.
Sie müssen nichts mehr trennen bei Netzausfall.
=> Eine Art USV mit PV-Unterstützung
Das gibt es auch von einem anderen Hersteller, ob der aber China ist weiß ich nicht.
Dabei wird es Phasenweise aufgebaut, also jede Phase einzeln und nicht in einem Gerät vereint. Durch
die Modularität gibt es dann wohl wieder verschiedenste Leistungsstufen und bei Ausfall nur einer Phase
läuft diese dann auch nur über den Speicher.

ZitatDer Fronius hat einen 1-Phasigen Anschluss der permanent Notstrom liefert.
=> Notstrom

ZitatWenn aber die Enwitec Netzumschaltbox angeschlossen ist, geht dieser Anschluss nicht mehr.
=> Ersatzstrom

VG   Christian