Liebes Forum,
ich nutze FHEM zwar schon seit ein paar Jahren, aber habe jetzt ein Phänomen, dass meine FHEM Kenntnisse übersteigt.
Ich nutze einen Wasserstandssensor, den ich über den Winter stillgelegt habe (nur physisch, nicht in FHEM). Bei der Inbetriebnahme zeigt ein list S.Zisterne folgende Werte:
Internals:
DEF 5A79A7
FUUID 6298dac9-f33f-360f-8bc7-25c5145a8a7720a8
IODev
NAME S.Zisterne
NR 238
NTFY_ORDER 48-S.Zisterne
STATE 9 %
TYPE CUL_HM
chanNo 01
disableNotifyFn 1
READINGS:
2024-11-19 12:12:31 Activity alive
2024-05-19 20:56:42 CommandAccepted yes
2023-12-09 15:04:39 D-firmware 1.3
2023-12-09 15:04:39 D-serialNr OEQ0611923
2024-11-25 03:41:04 LastLowBattMailSent 1
2024-05-19 20:56:42 PairedTo 0x2FC737
2023-12-09 15:22:20 R-caseDesign verticalBarrel
2023-12-09 15:22:20 R-caseHigh 140 cm
2023-12-09 15:22:20 R-caseLength 120 cm
2023-12-09 15:22:20 R-caseWidth 120 cm
2023-12-09 15:22:19 R-cyclicInfoMsgDis 5
2024-05-19 20:56:43 R-fillLevel 110 cm
2024-05-19 20:56:43 R-meaLength 150 cm
2023-12-09 15:22:19 R-pairCentral 0x2FC737
2023-12-09 15:22:20 R-sign off
2023-12-09 15:22:20 R-useCustom off
2023-12-09 15:22:20 R-waterUppThr 255
2023-12-09 15:22:20 R-waterlowThr 255
2024-05-19 20:56:42 RegL_00. 00:00 02:01 0A:2F 0B:C7 0C:37 11:05 14:06 18:00
2024-05-19 20:56:43 RegL_01. 00:00 06:FF 07:FF 08:00 22:64 30:06 5B:01 5E:00 5F:8C 62:00 63:6E 66:00 67:78 6A:00 6B:78 6C:00 6D:96 6E:00
2025-05-02 09:00:55 Wasserstand 9
2024-11-26 23:16:19 battery low
2024-05-19 20:57:44 cfgState ok
2024-11-26 23:16:19 commState CMDs_done
2024-11-26 23:16:19 level 9
2024-11-26 23:16:19 recentStateType info
2024-11-26 23:16:19 state 9
helper:
HM_CMDNR 19
mId 009F
peerFriend peerAct,peerVirt
peerIDsState complete
peerOpt 4:sensor
regLst 0,1,4p
rxType 12
cmds:
TmplKey :no:1746169255.32565
TmplTs 1746169255.32565
cmdKey 1:1:0::S.Zisterne:009F:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerSmart -peerOpt-
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sign [(on|{off})]
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
trgEventL -peer- -condition-
trgEventS -peer- -condition-
trgPressL [(-peer-|{all})]
trgPressS [(-peer-|{all})]
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +5A79A7,00,00,00
rxt 2
vccu
p:
5A79A7
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo
peerIDsH:
00000000 broadcast
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
tmpl:
Attributes:
DbLogExclude .*
DbLogInclude Wasserstand
IOgrp VCCU
actCycle 015:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
event-on-change-reading .*
event-on-update-reading .*
expert defReg,rawReg
firmware 1.3
group Zisterne
icon sani_sprinkling
ignore 1
model HM-SEN-WA-OD
peerIDs 00000000
room CUL_HM,Garage,TEST
serialNr OEQ0611923
sortby 1
stateFormat Wasserstand %
subType sensor
userReadings Wasserstand { ReadingsVal("S.Zisterne","level",0) ;; }
verbose 5
Das Interessante aber ist, dass ich den Device in der GUI in keinem der eingetragenen Räume finde.
Auch kommen keine Log Einträge, trotz verbose 5.
Hat jemand eine Idee, wo ich weitersuchen kann.
Vielen Dank!
Hi
ignore 1
Das ist der Grund.
Einfach das Attribut löschen oder auf 0 setzen dann ist das Device wieder sichtbar.
Gruß Ralf
Hallo Ralf!
Danke für die schnelle hilfreiche Antwort!
YOU MADE MY DAY!
LG Florian