Hallo,
vorab: Ich habe leider sehr wenig Ahnung von Fhem, habe das Haus von meinem Mann geerbt und versuche alles irgendwie am Leben zu halten. Verbaut wurden Homematic-Komponenten, die alle schon älter sind (mind. 10 Jahre, würde ich sagen).
Gestern am frühen Abend gab es einen Stromausfall und als der Strom endlich wieder da war, hat es hier irgendetwas "zerrissen". Der HMLAN1 meldete "overload" (inzwischen steht er auf "opened") und seitdem kommt vieles aus den Bereichen Heizung und Schließanlage nicht mehr aus dem Knick. Das eine Display mit den Statusanzeigen der Türen "hängt" mit MISSING ACK und CMDs_done_Errors:1, das andere funktioniert aber.
define Anzeige.Flur_Bad CUL_HM 4CF9DD
attr Anzeige.Flur_Bad .mId 006D
attr Anzeige.Flur_Bad IODev HMLAN1
attr Anzeige.Flur_Bad aesCommReq 1
attr Anzeige.Flur_Bad autoReadReg 0_off
attr Anzeige.Flur_Bad expert defReg,rawReg
attr Anzeige.Flur_Bad firmware 1.2
attr Anzeige.Flur_Bad model HM-OU-LED16
attr Anzeige.Flur_Bad msgRepeat 4
attr Anzeige.Flur_Bad room Flur Bad
attr Anzeige.Flur_Bad serialNr NEQ0796500
attr Anzeige.Flur_Bad subType outputUnit
attr Anzeige.Flur_Bad webCmd getConfig:clear msgEvents
# DEF 4CF9DD
# FUUID 5c5b281e-f33f-c671-0495-381d1862414193de
# IODev HMLAN1
# NAME Anzeige.Flur_Bad
# NR 417
# NTFY_ORDER 48-Anzeige.Flur_Bad
# STATE MISSING ACK
# TYPE CUL_HM
# channel_01 Led_01
# channel_02 Led_02
# channel_03 Led_03
# channel_04 Led_04
# channel_05 Led_05
# channel_06 Led_06
# channel_07 Led_07
# channel_08 Led_08
# channel_09 Led_09
# channel_0A Led_10
# channel_0B Led_11
# channel_0C Led_12
# channel_0D Led_13
# channel_0E Led_14
# channel_0F Led_15
# channel_10 Led_16
# disableNotifyFn 1
# eventCount 63
# protCmdDel 9
# protResnd 20 last_at:2025-05-03 20:59:52
# protResndFail 5 last_at:2025-05-03 20:59:57
# protSnd 5 last_at:2025-05-03 20:59:35
# protState CMDs_done_Errors:1
# READINGS:
# 2025-05-02 16:52:02 CommandAccepted yes
# 2023-12-10 07:35:14 D-firmware 1.2
# 2023-12-10 07:35:14 D-serialNr NEQ0796500
# 2025-05-03 20:59:35 IODev HMLAN1
# 2025-05-02 16:52:02 aesCommToDev pending
# 2025-05-02 16:52:02 aesKeyNbr 02
# 2025-05-03 20:59:46 color AAAAAAEA
# 2025-05-03 20:59:57 commState CMDs_done_Errors:1
# 2024-06-15 12:31:26 powerOn 2024-06-15 12:31:26
# 2025-05-02 16:52:02 recentStateType ack
# 2025-05-03 20:59:57 state MISSING ACK
# 2025-05-03 20:59:35 trigLast fhem:81
Einige Heizungsregler (zeigen "F10" an) und Thermostate hängen mit CMDs_pending fest, andere gehen. Bei den Funkschlüsseln sieht es wie bei den Heizungsreglern aus, einer funktioniert, drei tun's nicht mehr.
define Schluessel_Tina CUL_HM 35DE5D
attr Schluessel_Tina .mId 00A6
attr Schluessel_Tina IODev HMLAN1
attr Schluessel_Tina aesCommReq 1
attr Schluessel_Tina autoReadReg 3_onChange
attr Schluessel_Tina expert defReg,allReg,rawReg
attr Schluessel_Tina firmware 1.2
attr Schluessel_Tina model HM-RC-KEY4-2
attr Schluessel_Tina room Türen
attr Schluessel_Tina serialNr LEQ1471195
attr Schluessel_Tina subType remote
attr Schluessel_Tina webCmd getConfig:clear msgEvents
# DEF 35DE5D
# FUUID 5c5b281e-f33f-c671-9eb3-f6bd1e64ee7997c3
# IODev HMLAN1
# NAME Schluessel_Tina
# NR 326
# NTFY_ORDER 48-Schluessel_Tina
# STATE CMDs_pending
# TYPE CUL_HM
# channel_01 Schluessel_Tina_unlock
# channel_02 Schluessel_Tina_lock
# channel_03 Schluessel_Tina_light
# channel_04 Schluessel_Tina_open
# disableNotifyFn 1
# READINGS:
# 2023-12-10 07:35:14 D-firmware 1.2
# 2023-12-10 07:35:14 D-serialNr LEQ1471195
# 2025-05-03 16:10:36 IODev HMLAN1
# 2024-09-27 10:19:31 PairedTo 0xFA10FC
# 2024-01-04 08:59:39 R-localResDis on
# 2024-01-04 08:59:39 R-pairCentral 0xFA10FC
# 2024-09-27 10:19:31 RegL_00. 00:00 02:01 0A:FA 0B:10 0C:FC 18:C8
# 2025-05-02 16:45:49 aesCommToDev ok
# 2025-02-25 09:27:03 alive yes
# 2025-05-02 16:45:47 battery ok
# 2025-02-24 15:07:44 cfgState ok
# 2025-05-02 16:46:02 commState CMDs_pending
# 2025-02-25 09:27:03 powerOn 2025-02-25 09:27:03
# 2025-02-25 09:27:03 recentStateType info
# 2025-05-02 16:46:02 state CMDs_pending
Die Schließer (also die Teile, die die Schlüssel drehen) sind bis auf den der Haustür ebenfalls betroffen (habe drei weitere Eingangstüren).
define Hintertuer CUL_HM 3E8622
attr Hintertuer .mId 0019
attr Hintertuer IODev HMLAN1
attr Hintertuer autoReadReg 0_off
attr Hintertuer expert defReg,allReg,rawReg
attr Hintertuer firmware 2.5
attr Hintertuer group Tür
attr Hintertuer model HM-SEC-KEY
attr Hintertuer msgRepeat 4
attr Hintertuer peerIDs 00000000,4219A501,4219A502
attr Hintertuer room Türen
attr Hintertuer serialNr MEQ1112686
attr Hintertuer subType keyMatic
attr Hintertuer webCmd lock:unlock
# DEF 3E8622
# FUUID 5c5b281e-f33f-c671-06a3-0d7f4e33086828eb
# IODev HMLAN1
# NAME Hintertuer
# NR 498
# NTFY_ORDER 48-Hintertuer
# STATE MISSING ACK
# TYPE CUL_HM
# chanNo 01
# disableNotifyFn 1
# eventCount 3
# peerList Schluessel.Tuer.hinten_lock,Schluessel.Tuer.hinten_unlock
# READINGS:
# 2025-05-02 16:51:55 CommandAccepted yes
# 2023-12-10 07:35:14 D-firmware 2.5
# 2023-12-10 07:35:14 D-serialNr MEQ1112686
# 2025-05-03 16:10:35 IODev HMLAN1
# 2025-05-02 16:46:08 aesCommToDev ok
# 2025-05-02 16:51:55 aesKeyNbr 02
# 2025-05-02 18:27:16 battery ok
# 2025-05-03 09:35:59 commState CMDs_done_Errors:1
# 2025-05-02 18:27:16 direction none
# 2025-05-02 18:27:16 error none
# 2025-05-02 18:27:16 lock locked
# 2025-05-03 16:10:44 peerList Schluessel.Tuer.hinten_lock,Schluessel.Tuer.hinten_unlock
# 2025-03-14 15:02:34 powerOn 2025-03-14 15:02:34
# 2025-05-02 18:27:16 recentStateType info
# 2025-05-03 09:35:59 state MISSING ACK
# 2025-05-03 20:58:49 trigLast Schluessel.Tuer.hinten_unlock:short
# 2025-05-03 08:41:14 trig_Schluessel.Tuer.hinten_lock Short_1
# 2025-05-03 20:58:49 trig_Schluessel.Tuer.hinten_unlock Short_1
# 2025-05-02 18:27:16 uncertain no
Ich hoffe, man kann mit all dem etwas anfangen... Was muss ich tun, damit alles wieder läuft?
Viele Grüße
Tina
moin.
poste die ausgabe von
list TYPE=HMinfo
und
list HMLAN1
Okay, wird nur verdammt lang. ;)
list TYPE=HMinfo
Internals:
FUUID 5ff4b55c-f33f-c671-4867-e93c545e66b08592
NAME hm
NOTIFYDEV global
NR 816
NTFY_ORDER 49-hm
STATE updated:2023-12-03 20:49:06
TYPE HMinfo
Version 01
READINGS:
2023-12-03 20:49:06 CRI__protocol 0
2023-12-03 20:36:14 C_sumDefined entities:438,device:98,channel:386,virtual:92
2023-12-03 20:49:06 ERR__protocol 0
2023-11-12 23:11:55 ERR__unreachable 0
2023-12-03 20:49:06 ERR_cover 0
2023-12-03 20:49:06 ERR_sabotageError 0
2023-12-03 20:49:06 I_actTotal alive:16,dead:10,unkn:17,off:1
2023-12-03 20:49:06 I_autoReadPend 1
2023-12-03 20:49:06 I_rssiMinLevel 59<:0 60>:0 80>:0 99>:0
2023-12-03 20:49:06 W__protocol CmdPend:19
2023-12-03 20:49:06 lastErrChange updated:2023-12-03 20:49:06
helper:
cfgChkResult configCheck done:-ret--ret- missing register list-ret- Steuerung.Heizung.1.Brenner: RegL_01.,RegL_03.self01-ret- Steuerung.Heizung.2.Reserve: RegL_01.,RegL_03.self02-ret- Steuerung.Heizung.3.Warmwasser: RegL_01.,RegL_03.self03-ret- Steuerung.Heizung.4.Warmwasser.Ventil: RegL_01.,RegL_03.self04-ret- Steuerung.Heizung: RegL_00.-ret-
weekplanListDef /opt/fhem/tempList.cfg
weekplanListDir /opt/fhem/
weekplanList:
Heizung.Badezimmer.oben_Clima
Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Clima
Heizung.Carstens.Buero_Clima
Heizung.Esszimmer_Clima
Heizung.Kino_Clima
Heizung.Kueche_Clima
Heizung.Schlafzimmer_Clima
Heizung.Schlafzimmer.Tina_Clima
Heizung.Tinas.Buero_Clima
Heizung.Wohnzimmer_Clima
Thermostat.Badezimmer.unten_Climate
Thermostat.Esszimmer_Climate
Thermostat.Flur.Bad_Climate
Thermostat.Wohnzimmer_Climate
nb:
cnt 0
Attributes:
group Connector
room Serverraum
sumERROR battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorErr:ok,error:none,uncertain:[no|yes],smoke_detect:none,cover:closed
sumStatus battery,sabotageError,powerError,motor
webCmd update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models
und
list HMLAN1
Internals:
Clients :CUL_HM:
DEF 192.168.0.40:1000
DeviceName 192.168.0.40:1000
FD 4
FUUID 5c5b281d-f33f-c671-5bf2-84c397e219ba8272
HMLAN1_MSGCNT 3722
HMLAN1_TIME 2025-05-04 10:09:11
IFmodel LAN
NAME HMLAN1
NR 53
NTFY_ORDER 47-HMLAN1
PARTIAL
RAWMSG E37509F,0000,054FFAA3,FF,FFC0,17867037509F00000000AA42
RSSI -64
STATE opened
TYPE HMLAN
XmitOpen 1
assignedIDsCnt 105
eventCount 2786
msgKeepAlive dlyMax:1.841 bufferMin:3
msgLoadCurrent 27
msgLoadHistoryAbs 5min steps: 28/29/30/32/33/34/36/38/38/38/39/41
msgParseDly min:-56 max:952 last:12 cnt:3670
nextOpenDelay 10
owner FA10FC
uptime 001 24:45:31.968
READINGS:
2025-05-03 16:10:45 D-HMIdAssigned FA10FC
2025-05-03 16:10:45 D-HMIdOriginal 29A0C3
2025-05-03 16:10:45 D-firmware 0.965
2025-05-03 16:10:45 D-serialNr LEQ0384735
2025-05-03 16:10:45 Xmit-Events ok:1 disconnected:1 init:1
2015-09-13 22:18:50 cmds B b C F i A Z E K G M K U Y R T V W X e f m l t u x
2025-05-03 16:10:45 cond ok
2025-05-04 10:09:15 loadLvl low
2025-05-03 08:25:23 prot_ERROR-Overload last
2025-05-03 08:30:15 prot_Warning-HighLoad last
2025-05-03 16:10:24 prot_disconnected last
2016-08-30 18:43:42 prot_dummy last
2025-05-03 16:10:34 prot_init last
2025-05-03 09:25:14 prot_keepAlive last
2025-05-03 16:10:45 prot_ok last
2017-03-10 04:01:16 prot_timeout last
2025-05-03 16:10:34 state opened
helper:
assIdCnt 105
assIdRep 105
info 03C5,LEQ0384735,29A0C3,FA10FC
setTime 53294
cnd:
0 1
253 1
255 1
dly:
cnt 3670
lst 12
max 952
min -56
ids:
1A5C91:
cfg +1A5C91,00,01,00
chn 02
flg 0
msg
name Steckdose.Kompressor
to 1746288002.01
1EB1FF:
cfg +1EB1FF,00,01,00
name Wanddisplay.Flur
1EB5E4:
cfg +1EB5E4,01,01,00
chn 81
flg 0
msg
name Anzeige.Windfang
to 1746343417.36913
200001:
cfg +200001,00,01,00
name Heizung.Ruecklauf.Buero.Carsten
200002:
cfg +200002,00,01,00
name Heizung.Ruecklauf.Wohnzimmer
200003:
cfg +200003,00,01,00
name Heizung.Ruecklauf.Buero.Tina
200004:
cfg +200004,00,01,00
name Heizung.Ruecklauf.Bad.oben
200005:
cfg +200005,00,01,00
name Heizung.Ruecklauf.Schlafzimmer
200006:
cfg +200006,00,01,00
name Heizung.Ruecklauf.Badezimmer
200007:
cfg +200007,00,01,00
name Heizung.Ruecklauf.Kueche
200008:
cfg +200008,02,01,00
name Heizung.Ruecklauf.Esszimmer
200009:
cfg +200009,00,01,00
name Heizung.Ruecklauf.Gaestezimmer
20000A:
cfg +20000A,02,01,00
name HM_20000A
20000B:
cfg +20000B,00,01,00
name HM_20000B
25EE85:
cfg +25EE85,00,01,00
name PIR.Flur.oben.Treppe
25F10F:
cfg +25F10F,00,01,00
name PIR.Gartenraum.vorn
25F283:
cfg +25F283,00,01,00
name PIR.Flur.oben
25F292:
cfg +25F292,00,01,00
name PIR.Flur.unten.Esszimmer
25F2FF:
cfg +25F2FF,00,01,00
name PIR.Flur.unten.Treppe
27BC62:
cfg +27BC62,00,01,00
name Fernbedienung.Schlafzimmer
27DD91:
cfg +27DD91,00,01,00
name PIR.Flur.unten.Wozi
27E090:
cfg +27E090,00,01,00
name Haustuer
286FC9:
cfg +286FC9,00,01,00
name PIR.Windfang
2A2826:
cfg +2A2826,00,01,00
name Rauchmelder.Wohnzimmer
2A2A71:
cfg +2A2A71,00,01,00
name Rauchmelder.Flur.Bad
2A2A7B:
cfg +2A2A7B,00,01,00
name Rauchmelder.Keller.Arbeitsplatz
2A2A96:
cfg +2A2A96,00,01,00
name Rauchmelder.Flur.unten
2AB1B4:
cfg +2AB1B4,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name Schalter.Windfang
to 1746281506.50407
2ACAEB:
cfg +2ACAEB,00,01,00
name _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Dachfenster
2ACF21:
cfg +2ACF21,00,01,00
name _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Tina
2ACF23:
cfg +2ACF23,00,01,00
name Fensterkontakt.Flur.unten
2ACF28:
cfg +2ACF28,00,01,00
name Fensterkontakt.Bad.unten
2ADAF7:
cfg +2ADAF7,00,01,00
name _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Bad
2AE0BD:
cfg +2AE0BD,00,01,00
name Fensterkontakt.Keller.links.vorn
2AE0D0:
cfg +2AE0D0,00,01,00
name Fensterkontakt.Keller.rechts.Vorratsraum
2AE0D7:
cfg +2AE0D7,00,01,00
name Fensterkontakt.Keller.links.Hobbyraum
2AE25F:
cfg +2AE25F,00,01,00
name Fensterkontakt.Keller.links.Kino
2AE286:
cfg +2AE286,00,01,00
name Fensterkontakt.Serverraum
2AE39E:
cfg +2AE39E,00,01,00
name Waeschespinne
2AE718:
cfg +2AE718,00,01,00
name Fensterkontakt.Flur.Windfang
2AE71A:
cfg +2AE71A,00,01,00
name Fensterkontakt.Keller.rechts.Heizung
2B98B6:
cfg +2B98B6,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name Steuerung.Heizung
to 1746345265.60077
2D34FC:
cfg +2D34FC,00,01,00
chn 02
flg 0
msg
name Relais.Luefter.Bad_oben
to 1746331801.3534
2D3500:
cfg +2D3500,00,01,00
chn 02
flg 0
msg
name Relais.Gartenhaus
to 1746345623.41218
2DB2E5:
cfg +2DB2E5,00,01,00
name Relais.Heizung.Bad.Fussboden
2DB4D6:
cfg +2DB4D6,00,01,00
name Relais.Heizungskeller.Licht
2DE2F8:
cfg +2DE2F8,00,01,00
name Relais.Kuechenlicht
2E188D:
cfg +2E188D,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name Steckdose.Waschmaschine
to 1746346136.55423
2E1C5F:
cfg +2E1C5F,03,01,00
flg 0
msg
name Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Serverraum
to 1746296705.97183
2E249C:
cfg +2E249C,01,01,02
name Relais.Kino.Anlage_alt
2E7155:
cfg +2E7155,02,01,00
flg 0
msg
name Heizung.Wohnzimmer
to 1746281467.46741
2E7188:
cfg +2E7188,00,01,00
chn 02
flg 0
msg
name Heizung.Tinas.Buero
to 1746336158.45288
2E90CE:
cfg +2E90CE,02,01,00
chn 02
flg 0
msg
name Heizung.Kueche
to 1746327268.16607
2E90D0:
cfg +2E90D0,02,01,00
flg 0
msg
name Heizung.Schlafzimmer.Tina
to 1746285105.81223
2E90DE:
cfg +2E90DE,02,01,00
flg 0
msg
name Heizung.Carstens.Buero
to 1746289672.70639
2F3194:
cfg +2F3194,00,01,00
name Taster.Flur.unten
2F31CB:
cfg +2F31CB,00,01,00
name Schalter.Kuechenlicht
2FB4E3:
cfg +2FB4E3,00,01,00
chn 02
flg 0
msg
name Schalter.Flur.unten
to 1746283484.41246
2FB557:
cfg +2FB557,00,01,00
name Schalter.Flur.oben
2FB5B9:
cfg +2FB5B9,00,01,00
name Schalter.Flur.unten.extra.2
313C03:
cfg +313C03,00,01,00
chn 02
flg 0
msg
name Heizung.Schlafzimmer
to 1746337011.77141
313C1A:
cfg +313C1A,02,01,00
chn 02
flg 0
msg
name Heizung.Badezimmer.oben
to 1746298835.04362
313C57:
cfg +313C57,02,01,00
flg 0
msg
name Heizung.Esszimmer
to 1746284209.61234
31B5B4:
cfg +31B5B4,00,01,00
name Schalter.Flur.unten.extra.1
31B5B5:
cfg +31B5B5,00,01,00
name Schalter.Gartenraum
31B5B6:
cfg +31B5B6,00,01,00
name Schalter.Flur.oben.extra.2
31B5B7:
cfg +31B5B7,00,01,00
name Schalter.Flur.oben.extra.1
31B5B8:
cfg +31B5B8,00,01,00
name Schalter.Flur.Bad
31B5B9:
cfg +31B5B9,00,01,00
name Schalter.Kino.Licht
31DA4D:
cfg +31DA4D,00,01,00
flg 0
msg
name Thermostat.Esszimmer
to 1746281471.75006
31DA69:
cfg +31DA69,00,01,00
flg 0
msg
name Thermostat.Badezimmer.unten
to 1746281469.918
31DA71:
cfg +31DA71,00,01,00
flg 0
msg
name Thermostat.Wohnzimmer
to 1746290457.40378
322B36:
cfg +322B36,00,01,00
name MP3.Wozi
322DE8:
cfg +322DE8,00,01,00
name MP3.Kueche
32E93E:
cfg +32E93E,02,01,00
flg 0
msg
name Heizung.Kino
to 1746281465.64633
35DE5D:
cfg +35DE5D,03,01,0A
name Schluessel_Tina
36492E:
cfg +36492E,00,01,00
name Schalter.Wohnzimmer.Tisch
37505F:
cfg +37505F,00,01,00
name TempSensor.Gartenhaus
37509F:
cfg +37509F,00,01,00
name TempSensor.Gewaechshaus
377832:
cfg +377832,00,01,00
name Schalter.Wohnzimmer.Licht
37C1A1:
cfg +37C1A1,00,01,00
name Fernbedienung.Kino
37D49C:
cfg +37D49C,00,01,00
name Relais.Luefter.Badezimmer
3DF3BE:
cfg +3DF3BE,00,01,00
name Gaszaehler_main
3E84AF:
cfg +3E84AF,00,01,00
name Hoftuer
3E8622:
cfg +3E8622,00,01,00
name Hintertuer
3EA549:
cfg +3EA549,00,01,02
name Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina
4012AB:
cfg +4012AB,02,01,00
name Schluessel.Gartentor
41D27A:
cfg +41D27A,00,01,00
name Regensensor
421995:
cfg +421995,00,01,00
name Schluessel.Hoftuer
4219A5:
cfg +4219A5,01,01,08
name Schluessel.Tuer.hinten
482C18:
cfg +482C18,01,01,0A
name Schluessel_ckm
49B5CB:
cfg +49B5CB,00,01,00
name Thermostat.Kueche
4CF9DD:
cfg +4CF9DD,01,01,00
chn 81
flg 0
msg
name Anzeige.Flur_Bad
to 1746343434.18758
4E5EAF:
cfg +4E5EAF,00,01,00
name PIR.Heizungskeller
4E6404:
cfg +4E6404,02,01,00
name PIR.Gartenraum.hinten
4F2E11:
cfg +4F2E11,00,01,00
name Relais.Luefter.Tina
5D1834:
cfg +5D1834,03,01,00
name Schluessel.Gartentuer
621319:
cfg +621319,00,01,00
name Gartentuer
623776:
cfg +623776,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name Steckdose.Geschirrspueler
to 1746335175.2824
623C6E:
cfg +623C6E,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name Steckdose.Trocker
to 1746341790.94436
739E94:
cfg +739E94,00,01,00
name Rauchmelder.BueroCarsten
740E3C:
cfg +740E3C,00,01,00
name Rauchmelder.BueroTina
755F3A:
cfg +755F3A,00,01,00
name Rauchmelder.SchlafzimmerGaeste
755F3F:
cfg +755F3F,00,01,00
name Rauchmelder.Schlafzimmer
758D6E:
cfg +758D6E,00,01,00
name Rauchmelder.Serverraum
k:
BufMin 3
DlyMax 1.841
Next 1746346180.68798
Start 1746346155.68798
loadLvl:
bl 40
a:
99
90
40
0
h:
0 low
40 batchLevel
90 high
99 suspended
log:
all 0
sys 0
ids:
ARRAY(0x55c46841a130)
q:
HMcndN 0
answerPend 0
hmLanQlen 1
keepAliveRec 1
keepAliveRpt 0
loadLastMax 28
loadNo 1
scnt 1
sending 0
ald:
28
29
30
32
33
34
36
38
38
38
39
41
apIDs:
ref:
drft -7.9993600511959e-05
hmtL 89131968
kTs 0
offL 1746257023723
sysL 1746346155691
Attributes:
group Connector
hmId FA10FC
hmKey 01:a3f27819b051bad519aecd8ccc9f4df2
hmLanQlen 1_min
hmProtocolEvents 0_off
icon hm_lan
loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
room Serverraum
verbose 0
Zitat von: TinaMuck am 03 Mai 2025, 21:35:06Was muss ich tun, damit alles wieder läuft?
erst einmal ruhe bewahren! ;)
grundsätzlich scheint es ja zu laufen.
vermutlich sind nur einige daten verloren gegangen.
mach mal:
1. set hm update
dann poste
2. get hm protoEvents all
3. get hm configCheck
4. list hm
anschliessend solltest du unbedingt in allen homematic hauptdevices
attr commStInCh off
setzen. siehe https://forum.fhem.de/index.php?topic=120240.0 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=120240.0)
(Noch) bin ich relativ entspannt. Ich musste allerdings die HM-Thermostatventile gegen "klassische" austauschen, weil die Homematicteile die Batterien regelrecht leernuckeln und ich ungern in einer Sauna sitzen möchte. Und ansonsten musste ich halt mit einem stinknormalen Schlüssl die Bude verriegeln. Geht alles. ;D
So, 1. habe ich gemacht (oben in die weiße Zeile einfügen war gemeint, oder?)
2.
protoEvents send to devices done:
name :State |CmdPend |Snd |SndB |Rcv |RcvB |Resnd #CmdDel |ResndFail |Nack |IOerr
Anzeige.Flur_Bad : done_Errors:1 | - | 23 | - | - | - | 92 # 43 | 23 | - | -
Anzeige.Windfang : done | - | 46 | - | 46 | - | 3 # - | - | - | -
Fensterkontakt.Bad.unten : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Fensterkontakt.Flur.Windfang : done | - | 1 | - | 1 | - | - # - | - | - | -
Fensterkontakt.Flur.unten : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Fensterkontakt.Keller.links.Hobbyraum : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Fensterkontakt.Keller.links.Kino : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Fensterkontakt.Keller.links.vorn : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Fensterkontakt.Keller.rechts.Heizung : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Fensterkontakt.Keller.rechts.Vorratsraum : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Fensterkontakt.Serverraum : done | - | 1 | - | 1 | - | - # - | - | - | -
Fernbedienung.Kino : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Fernbedienung.Schlafzimmer : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Gartentuer : done_Errors:1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 # 1 | 1 | - | -
Gaszaehler_main : - | - | - | - | 669 | - | - # - | - | - | -
HM_20000A : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
HM_20000B : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Haustuer : done | - | 5 | - | 13 | - | - # - | - | - | -
Heizung.Badezimmer.oben : pending | 1 pending| 3 | 1 | 14 | - | - # - | - | - | -
Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Serverraum : pending | 1 pending| 1 | 1 | 9 | - | - # - | - | - | -
Heizung.Carstens.Buero : pending | 1 pending| 1 | 1 | 2 | - | - # - | - | - | -
Heizung.Esszimmer : pending | 1 pending| 1 | 1 | - | - | - # - | - | - | -
Heizung.Kino : pending | 1 pending| 1 | 1 | - | - | - # - | - | - | -
Heizung.Kueche : pending | 1 pending| 3 | 1 | 44 | - | - # - | - | - | -
Heizung.Ruecklauf.Bad.oben : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Heizung.Ruecklauf.Badezimmer : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Heizung.Ruecklauf.Buero.Carsten : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Heizung.Ruecklauf.Buero.Tina : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Heizung.Ruecklauf.Esszimmer : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Heizung.Ruecklauf.Gaestezimmer : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Heizung.Ruecklauf.Kueche : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Heizung.Ruecklauf.Schlafzimmer : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Heizung.Ruecklauf.Wohnzimmer : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Heizung.Schlafzimmer : pending | 1 pending| 3 | 1 | 66 | - | - # - | - | - | -
Heizung.Schlafzimmer.Tina : pending | 1 pending| 1 | 1 | - | - | - # - | - | - | -
Heizung.Tinas.Buero : done | - | 1 | - | 112 | - | - # - | - | - | -
Heizung.Wohnzimmer : pending | 1 pending| 1 | 1 | - | - | - # - | - | - | -
Hintertuer : done_Errors:1 | - | 1 | 5 | - | - | 4 # 1 | 1 | - | -
Hoftuer : done | - | 2 | 4 | 1 | - | 3 # 1 | 1 | - | -
MP3.Kueche : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
MP3.Wozi : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
PIR.Flur.oben : - | - | - | - | 334 | - | - # - | - | - | -
PIR.Flur.oben.Treppe : - | - | - | - | 344 | - | - # - | - | - | -
PIR.Flur.unten.Esszimmer : - | - | - | - | 428 | - | - # - | - | - | -
PIR.Flur.unten.Treppe : - | - | - | - | 372 | - | - # - | - | - | -
PIR.Flur.unten.Wozi : - | - | - | - | 417 | 89 | - # - | - | - | -
PIR.Gartenraum.hinten : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
PIR.Gartenraum.vorn : done | - | 4 | - | 3 | - | - # - | - | - | -
PIR.Heizungskeller : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
PIR.Windfang : - | - | - | - | 368 | - | - # - | - | - | -
Rauchmelder.BueroCarsten : done | - | 2 | - | 2 | - | - # - | - | - | -
Rauchmelder.BueroTina : done | - | 6 | - | 2 | - | - # - | - | - | -
Rauchmelder.Flur.Bad : done | - | 3 | - | 1 | - | - # - | - | - | -
Rauchmelder.Flur.unten : done | - | 4 | - | 4 | 3 | - # - | - | - | -
Rauchmelder.Keller.Arbeitsplatz : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Rauchmelder.Schlafzimmer : done | - | 1 | - | 1 | - | - # - | - | - | -
Rauchmelder.SchlafzimmerGaeste : done | - | 4 | - | 2 | - | - # - | - | - | -
Rauchmelder.Serverraum : done | - | 1 | - | 1 | - | - # - | - | - | -
Rauchmelder.Wohnzimmer : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Regensensor : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Relais.Gartenhaus : done_Errors:1 | - | 1 | - | - | - | 5 # 1 | 1 | - | -
Relais.Heizung.Bad.Fussboden : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Relais.Heizungskeller.Licht : done | - | 1 | - | 1 | - | - # - | - | - | -
Relais.Kino.Anlage_alt : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Relais.Kuechenlicht : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Relais.Luefter.Bad_oben : done | - | 2 | - | 2 | - | - # - | - | - | -
Relais.Luefter.Badezimmer : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Relais.Luefter.Tina : done | - | 1 | - | 1 | - | - # - | - | - | -
Schalter.Flur.Bad : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Schalter.Flur.oben : done | - | 32 | - | 61 | - | - # - | - | - | -
Schalter.Flur.oben.extra.1 : - | - | - | - | 12 | - | - # - | - | - | -
Schalter.Flur.oben.extra.2 : - | - | - | - | 13 | - | - # - | - | - | -
Schalter.Flur.unten : done | - | 828 | - | 258 | - | 2 # - | - | - | -
Schalter.Flur.unten.extra.1 : - | - | - | - | 12 | - | - # - | - | - | -
Schalter.Flur.unten.extra.2 : - | - | - | - | 14 | - | - # - | - | - | -
Schalter.Gartenraum : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Schalter.Kino.Licht : - | - | - | - | 14 | - | - # - | - | - | -
Schalter.Kuechenlicht : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Schalter.Windfang : done | - | 16 | - | 61 | - | - # - | - | - | -
Schalter.Wohnzimmer.Licht : done | - | 9 | - | 4 | - | - # - | - | - | -
Schalter.Wohnzimmer.Tisch : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Schluessel.Gartentor : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Schluessel.Gartentuer : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Schluessel.Hoftuer : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Schluessel.Tuer.hinten : - | - | - | - | 8 | 3 | - # - | - | - | -
Schluessel_Tina : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Schluessel_ckm : - | - | - | - | 1 | 1 | - # - | - | - | -
Steckdose.Geschirrspueler : done | - | 87 | - | 280 | - | 248 # 81 | 81 | - | -
Steckdose.Kompressor : done_Errors:1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 # 1 | 1 | - | -
Steckdose.Trocker : done | - | 291 | - | 249 | - | 866 # 287 | 287 | - | -
Steckdose.Waschmaschine : done_Errors:1 | - | 826 | - | - | - | 2478 # 826 | 826 | - | -
Steuerung.Heizung : done_Errors:1 | - | 58 | - | - | - | 290 # 231 | 58 | - | -
Taster.Flur.unten : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
TempSensor.Gartenhaus : - | - | - | - | 8 | - | - # - | - | - | -
TempSensor.Gewaechshaus : - | - | - | - | 648 | - | - # - | - | - | -
Thermostat.Badezimmer.unten : pending | 1 pending| 1 | 1 | - | - | - # - | - | - | -
Thermostat.Esszimmer : pending | 1 pending| 1 | 1 | - | - | - # - | - | - | -
Thermostat.Kueche : - | - | - | - | 10 | - | - # - | - | - | -
Thermostat.Wohnzimmer : pending | 1 pending| 1 | 1 | 2 | - | - # - | - | - | -
Waeschespinne : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Wanddisplay.Flur : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
_Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Bad : done | - | 1 | - | 1 | 1 | - # - | - | - | -
_Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Dachfenster : done | - | 1 | - | 1 | 1 | - # - | - | - | -
_Fensterkontakt.Schlafzimmer.Tina : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
================================================================================================================================================================================
sum 0 |12 |2280 |23 |4919 |98 |3995 #1473 |1280 |0 |0
CUL_HM queue length:0
requests pending
----------------
autoReadReg :
recent : none
status request :
autoReadReg wakeup : Heizung.Ruecklauf.Esszimmer PIR.Gartenraum.hinten Rauchmelder.Serverraum Schluessel.Gartentor Schluessel.Gartentuer Schluessel_Tina Waeschespinne
status request wakeup: HM_20000A Heizung.Ruecklauf.Esszimmer
autoReadTest : Heizung.Ruecklauf.Buero.Tina Schalter.Flur.oben.extra.1_Btn_02 Schluessel.Gartentuer Schalter.Flur.oben.extra.2_Btn_02 Fernbedienung.Kino_Btn_01 Heizung.Badezimmer.oben_Clima Steckdose.Waschmaschine_SenI Heizung.Tinas.Buero_Weather Thermostat.Esszimmer_Climate Heizung.Badezimmer.oben_remote Schalter.Kino.Licht Wanddisplay.Flur Steckdose.Trocker_SenI Thermostat.Badezimmer.unten Schalter.Kuechenlicht_03 Steckdose.Geschirrspueler_SenF Schalter.Flur.oben.extra.1_Sw_01 Schalter.Flur.unten.extra.2_Btn_01 Schalter.Flur.unten.extra.1_Btn_02 Steckdose.Geschirrspueler_Sw Schluessel.Gartentuer_lock Rauchmelder.Wohnzimmer Steckdose.Kompressor Schluessel.Tuer.hinten_unlock Relais.Kuechenlicht Heizung.Wohnzimmer_WindowRec Wanddisplay.Flur.Urlaub.aus PIR.Flur.unten.Treppe Steckdose.Trocker Fensterkontakt.Flur.Windfang Relais.Gartenhaus Rauchmelder.Keller.Arbeitsplatz Led_10 Fernbedienung.Kino_Btn_05 Heizung.Badezimmer.oben_Weather Schalter.Flur.Bad_Btn_02 Anzeige.Windfang Wanddisplay.Flur.Btn_13 Wanddisplay.Flur.Kino.aus Led05 Heizung.Schlafzimmer_Clima Heizung.Schlafzimmer.Tina_Climate Heizung.Esszimmer_WindowRec Led15 Wanddisplay.Flur.Alarm.aus Hintertuer Taster.Flur.unten MP3.Kueche.MP3 Rauchmelder.BueroCarsten Led_08 PIR.Windfang Steckdose.Trocker_SenF Fernbedienung.Schlafzimmerckm.raus Wanddisplay.Flur.Btn_15 Led_13 Thermostat.Badezimmer.unten_Climate Steckdose.Trocker_Pwr myVCCU_Schluessel_Unlock Fensterkontakt.Serverraum Schalter.Flur.Bad_Sw_02 Heizung.Wohnzimmer_Clima Led_16 Heizung.Wohnzimmer Relais.Heizung.Bad.Fussboden Heizung.Tinas.Buero_Climate Thermostat.Badezimmer.unten_WindowRec Fernbedienung.Kino_Btn_03 Wanddisplay.Flur.Heizung2.ein PIR.Flur.oben Led04 Thermostat.Badezimmer.unten_SwitchTr Heizung.Wohnzimmer_Climate Schalter.Kino.Licht_Sw_01 Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Clima Led_12 Heizung.Wohnzimmer_Weather Led_14 Heizung.Tinas.Buero Rauchmelder.Schlafzimmer Fernbedienung.Kino_Btn_04 Heizung.Schlafzimmer.Tina_Weather Relais.Luefter.Bad_oben.ein MP3.Wozi Heizung.Schlafzimmer.Tina_WindowRec Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina Schalter.Gartenraum_Licht PIR.Flur.unten.Esszimmer Heizung.Schlafzimmer.Tina_remote Rauchmelder.BueroTina Gaszaehler_main Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Climate Thermostat.Esszimmer_SwitchTr Schluessel.Gartentuer_open Vact_Sommer Relais.Gartenhaus.Reserve Schalter.Wohnzimmer.Licht Heizung.Badezimmer.oben_Climate Fernbedienung.Kino Heizung.Schlafzimmer_Climate Thermostat.Wohnzimmer_WindowRec Steckdose.Trocker_SenU Schluessel_ckm Heizung.Kueche_Clima Rauchmelder.Flur.Bad PIR.Flur.unten.Wozi Steckdose.Geschirrspueler_SenU Schluessel.Tuer.hinten_light Led_09 Steuerung.Heizung.3.Warmwasser Thermostat.Wohnzimmer_Climate Steckdose.Geschirrspueler_Pwr Heizung.Ruecklauf.Schlafzimmer Fernbedienung.Schlafzimmerckm.aus _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Tina Schalter.Flur.oben.extra.2_Sw_01 Fernbedienung.Schlafzimmer Gartentuer Fensterkontakt.Bad.unten Rauchmelder.SchlafzimmerGaeste Fensterkontakt.Keller.links.Kino Schalter.Kuechenlicht Led06 Heizung.Schlafzimmer.Tina_ClimaTeam Thermostat.Kueche_Climate Schalter.Flur.oben Schalter.Flur.unten.extra.2_Btn_02 Steuerung.Heizung Schalter.Flur.oben.extra.1_Btn_01 Schalter.Flur.unten.extra.1_Btn_01 Vact_Urlaub_ein Schalter.Gartenraum Waeschespinne Heizung.Ruecklauf.Gaestezimmer Led02 Schluessel_Tina_unlock Fensterkontakt.Keller.links.Hobbyraum Led_07 Heizung.Esszimmer_remote Steckdose.Waschmaschine Heizung.Schlafzimmer_ClimaTeam Rauchmelder.Flur.unten Schalter.Flur.Bad Schalter.Kuechenlicht_01 Steckdose.Waschmaschine_Sw Heizung.Wohnzimmer_ClimaTeam Schluessel.Tuer.hinten Vact_Winter Schalter.Flur.oben.extra.2 MP3.Wozi.Led PIR.Flur.oben.Treppe Schalter.Kino.Licht_Sw_02 Schluessel.Tuer.hinten_lock Fensterkontakt.Flur.unten Steuerung.Heizung.4.Warmwasser.Ventil Fernbedienung.Kino_Btn_02 Wanddisplay.Flur.Sommer Steckdose.Waschmaschine_SenF Vact_Kino_aus Wanddisplay.Flur.Btn_19 Heizung.Tinas.Buero_Clima Vact_Alarm_ein Schalter.Flur.unten.extra.1_Sw_01 Heizung.Ruecklauf.Buero.Carsten Led_06 Hoftuer Wanddisplay.Flur.Kino.ein Steckdose.Trocker_Sw Taster.Flur.unten.Klingel Heizung.Ruecklauf.Bad.oben Led_11 Schluessel.Gartentor_open Vact_Alarm_aus Fensterkontakt.Keller.links.vorn Led_02 Steuerung.Heizung.1.Brenner Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_remote Schalter.Kuechenlicht_02 Heizung.Schlafzimmer.Tina_Clima Fernbedienung.Schlafzimmerckm.passiv Fernbedienung.Schlafzimmerckm.rein Heizung.Schlafzimmer_remote Thermostat.Wohnzimmer_SwitchTr TempSensor.Gartenhaus Wanddisplay.Flur.Btn_18 Heizung.Schlafzimmer_Weather Vact_Kino_ein Led03 Schalter.Gartenraum_Btn_01 Schalter.Wohnzimmer.Tisch_02 Schluessel.Gartentor_light Heizung.Wohnzimmer_remote Heizung.Badezimmer.oben_ClimaTeam Schalter.Gartenraum_Sw_02 Thermostat.Kueche_SwitchTr Fernbedienung.Kino_Btn_08 PIR.Gartenraum.hinten_Btn_02 Schalter.Flur.unten.extra.2 Haustuer Heizung.Schlafzimmer.Tina Relais.Gartenhaus.Steckdosen.Teich Led14 Wanddisplay.Flur.Btn_16 Led01 Led_15 Heizung.Schlafzimmer_WindowRec Steuerung.Heizung.2.Reserve Relais.Kino.Anlage_alt Wanddisplay.Flur.Heizung.ein _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Bad Heizung.Tinas.Buero_remote Led13 Led_04 Thermostat.Badezimmer.unten_Weather Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina.rein Anzeige.Flur_Bad Schluessel.Gartentuer_unlock Schalter.Kino.Licht_Btn_01 Led09 Wanddisplay.Flur.Btn_20 Schalter.Flur.unten.extra.1_Sw_02 Steckdose.Geschirrspueler Led12 MP3.Kueche Heizung.Badezimmer.oben Thermostat.Wohnzimmer_remote Thermostat.Esszimmer Heizung.Esszimmer Led16 Heizung.Esszimmer_ClimaTeam Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Weather Fernbedienung.Kino_Btn_06 Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Serverraum Heizung.Esszimmer_Climate Gaszaehler Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina.LAus PIR.Gartenraum.vorn Relais.Heizungskeller.Licht Thermostat.Kueche_WindowRec Wanddisplay.Flur.Urlaub.ein Wanddisplay.Flur.Btn_12 Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_WindowRec Thermostat.Esszimmer_remote Heizung.Schlafzimmer Schalter.Flur.oben.extra.2_Sw_02 Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_ClimaTeam Schluessel_ckm_lock Wanddisplay.Flur.Btn_11 Heizung.Badezimmer.oben_WindowRec Schalter.Flur.Bad_Sw_01 Schalter.Wohnzimmer.Tisch_01 Wanddisplay.Flur.Alarm.ein Schalter.Wohnzimmer.Tisch Heizung.Esszimmer_Weather Heizung.Esszimmer_Clima Schluessel.Tuer.hinten_open Rauchmelder.Serverraum Thermostat.Esszimmer_Weather Wanddisplay.Flur.Btn_17 Led_03 Thermostat.Esszimmer_WindowRec Led11 Schluessel_ckm_light Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina.aus Schalter.Flur.Bad_Btn_01 Relais.Luefter.Tina Schalter.Kino.Licht_Btn_02 Steckdose.Geschirrspueler_SenI Wanddisplay.Flur.Btn_14 Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina.raus Schalter.Flur.unten.extra.2_Sw_02 Thermostat.Kueche_remote Fensterkontakt.Keller.rechts.Heizung MP3.Kueche.Led Schalter.Gartenraum_Btn_02 Heizung.Tinas.Buero_WindowRec Steckdose.Waschmaschine_SenPwr Schalter.Flur.oben.extra.1 Schalter.Flur.oben.extra.1_Sw_02 Thermostat.Badezimmer.unten_remote Schluessel.Gartentuer_light Steckdose.Waschmaschine_SenU Schluessel_ckm_open Schalter.Flur.unten.extra.1 TempSensor.Gewaechshaus Led08 Heizung.Carstens.Buero_Clima MP3.Wozi.Mp3 Schluessel_ckm_unlock _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Dachfenster Thermostat.Wohnzimmer Fernbedienung.Kino_Btn_07 Thermostat.Wohnzimmer_Weather Steckdose.Geschirrspueler_SenPwr Led_01 Steckdose.Trocker_SenPwr Relais.Luefter.Bad_oben.Umschaltung Steckdose.Waschmaschine_Pwr Led10 Schalter.Flur.oben.extra.2_Btn_01 Heizung.Tinas.Buero_ClimaTeam Relais.Luefter.Bad_oben Led07 Vact_Urlaub_aus Vact_Heizung_ein Fensterkontakt.Keller.rechts.Vorratsraum Schalter.Flur.unten Heizung.Ruecklauf.Esszimmer Led_05 Schalter.Flur.unten.extra.2_Sw_01 Wanddisplay.Flur.Winter
IODevs:HMLAN1:opened pending=0 condition:ok
msgLoadCurrent: 20
3. Ist ALLES weg, was da gelistet wird? :o
configCheck done:
missing register list
Anzeige.Flur_Bad: RegL_00.
Anzeige.Windfang: RegL_00.
Fensterkontakt.Bad.unten: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Thermostat.Badezimmer.unten_WindowRec
Fensterkontakt.Flur.Windfang: RegL_00.,RegL_01.
Fensterkontakt.Flur.unten: RegL_00.,RegL_01.
Fensterkontakt.Keller.links.Hobbyraum: RegL_00.,RegL_01.
Fensterkontakt.Keller.links.Kino: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Heizung.Kino_WindowRec
Fensterkontakt.Keller.links.vorn: RegL_00.,RegL_01.
Fensterkontakt.Keller.rechts.Heizung: RegL_00.,RegL_01.
Fensterkontakt.Keller.rechts.Vorratsraum: RegL_00.,RegL_01.
Fensterkontakt.Serverraum: RegL_00.,RegL_01.
Fernbedienung.Kino: RegL_00.
Fernbedienung.Kino_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Kino.Licht_Sw_01
Fernbedienung.Kino_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Kino.Licht_Sw_01
Fernbedienung.Kino_Btn_03: RegL_01.,RegL_04.Vact_Kino_aus
Fernbedienung.Kino_Btn_04: RegL_01.,RegL_04.Vact_Kino_ein
Fernbedienung.Kino_Btn_05: RegL_01.
Fernbedienung.Kino_Btn_06: RegL_01.
Fernbedienung.Kino_Btn_07: RegL_01.
Fernbedienung.Kino_Btn_08: RegL_01.
Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina.LAus: RegL_01.,RegL_04.Vact_Luefter_Gaeste_aus
Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina.aus: RegL_01.,RegL_04.Vact_Luefter_Gaeste_aus
Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina.raus: RegL_01.,RegL_04.Vact_Luefter_Gaeste_raus
Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina.rein: RegL_01.,RegL_04.Vact_Luefter_Gaeste_rein
Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina: RegL_00.
Fernbedienung.Schlafzimmer: RegL_00.
Fernbedienung.Schlafzimmerckm.aus: RegL_01.,RegL_04.Vact_Luefter.Bad.oben.aus
Fernbedienung.Schlafzimmerckm.passiv: RegL_01.,RegL_04.Vact_Luefter.Bad.oben.passiv
Fernbedienung.Schlafzimmerckm.raus: RegL_01.,RegL_04.Vact_Luefter.Bad.oben.raus
Fernbedienung.Schlafzimmerckm.rein: RegL_01.,RegL_04.Vact_Luefter.Bad.oben.rein
Gartentuer: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.Schluessel.Gartentuer_lock,RegL_03.Schluessel.Gartentuer_unlock,RegL_03.Schluessel.Gartentuer_light,RegL_03.Schluessel.Tuer.hinten_unlock,RegL_03.Schluessel.Gartentuer_chn-05,RegL_03.Schluessel.Gartentuer_open,RegL_03.Schluessel.Tuer.hinten_lock
Gaszaehler: RegL_01.
Gaszaehler_main: RegL_00.
Haustuer: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.Schluessel_ckm_open,RegL_03.Schluessel_Tina_unlock,RegL_03.Schluessel_Tina_open,RegL_03.Schluessel_ckm_lock,RegL_03.Schluessel_ckm_unlock,RegL_03.Schluessel_Tina_lock
Heizung.Badezimmer.oben: RegL_00.
Heizung.Badezimmer.oben_Clima: RegL_01.,RegL_07.
Heizung.Badezimmer.oben_ClimaTeam: RegL_01.
Heizung.Badezimmer.oben_Climate: RegL_01.
Heizung.Badezimmer.oben_Weather: RegL_01.
Heizung.Badezimmer.oben_WindowRec: RegL_03._Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Bad_chn-01,RegL_01.,RegL_07._Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Bad_chn-01
Heizung.Badezimmer.oben_remote: RegL_01.
Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Clima: RegL_01.,RegL_07.
Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_ClimaTeam: RegL_01.
Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Climate: RegL_01.
Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Serverraum: RegL_00.
Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Weather: RegL_01.
Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_WindowRec: RegL_01.
Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_remote: RegL_01.
Heizung.Esszimmer: RegL_00.
Heizung.Esszimmer_Clima: RegL_01.,RegL_07.
Heizung.Esszimmer_ClimaTeam: RegL_01.
Heizung.Esszimmer_Climate: RegL_01.
Heizung.Esszimmer_Weather: RegL_01.
Heizung.Esszimmer_WindowRec: RegL_03.Heizung.Esszimmer.VWindowRec,RegL_01.,RegL_07.Heizung.Esszimmer.VWindowRec
Heizung.Esszimmer_remote: RegL_01.
Heizung.Ruecklauf.Bad.oben: RegL_00.
Heizung.Ruecklauf.Buero.Carsten: RegL_00.
Heizung.Ruecklauf.Esszimmer: RegL_00.
Heizung.Ruecklauf.Gaestezimmer: RegL_00.
Heizung.Ruecklauf.Schlafzimmer: RegL_00.
Heizung.Schlafzimmer.Tina: RegL_00.
Heizung.Schlafzimmer.Tina_Clima: RegL_01.,RegL_07.
Heizung.Schlafzimmer.Tina_ClimaTeam: RegL_01.
Heizung.Schlafzimmer.Tina_Climate: RegL_01.
Heizung.Schlafzimmer.Tina_Weather: RegL_01.
Heizung.Schlafzimmer.Tina_WindowRec: RegL_03._Fensterkontakt.Schlafzimmer.Tina_chn-01,RegL_01.,RegL_07._Fensterkontakt.Schlafzimmer.Tina_chn-01
Heizung.Schlafzimmer.Tina_remote: RegL_01.
Heizung.Schlafzimmer: RegL_00.
Heizung.Schlafzimmer_ClimaTeam: RegL_01.
Heizung.Schlafzimmer_Climate: RegL_01.
Heizung.Schlafzimmer_Weather: RegL_01.
Heizung.Schlafzimmer_WindowRec: RegL_03._Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Dachfenster_chn-01,RegL_01.,RegL_07._Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Dachfenster_chn-01
Heizung.Schlafzimmer_remote: RegL_01.
Heizung.Tinas.Buero: RegL_00.
Heizung.Tinas.Buero_Clima: RegL_01.,RegL_07.
Heizung.Tinas.Buero_ClimaTeam: RegL_01.
Heizung.Tinas.Buero_Climate: RegL_01.
Heizung.Tinas.Buero_Weather: RegL_01.
Heizung.Tinas.Buero_WindowRec: RegL_03.Heizung.Tinas.Buero.VWindowRec,RegL_01.,RegL_07.Heizung.Tinas.Buero.VWindowRec
Heizung.Tinas.Buero_remote: RegL_01.
Heizung.Wohnzimmer: RegL_00.
Heizung.Wohnzimmer_Clima: RegL_01.,RegL_07.
Heizung.Wohnzimmer_ClimaTeam: RegL_01.
Heizung.Wohnzimmer_Climate: RegL_01.
Heizung.Wohnzimmer_Weather: RegL_01.
Heizung.Wohnzimmer_WindowRec: RegL_03.Heizung.Wohnzimmer.VWindowrec,RegL_01.,RegL_07.Heizung.Wohnzimmer.VWindowrec
Heizung.Wohnzimmer_remote: RegL_01.
Hintertuer: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.Schluessel.Tuer.hinten_unlock,RegL_03.Schluessel.Tuer.hinten_lock
Hoftuer: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.Schluessel.Hoftuer_lock,RegL_03.Schluessel.Tuer.hinten_lock,RegL_03.Schluessel.Hoftuer_unlock,RegL_03.Schluessel.Tuer.hinten_unlock
Led01: RegL_01.
Led02: RegL_01.
Led03: RegL_01.
Led04: RegL_01.
Led05: RegL_01.
Led06: RegL_01.
Led07: RegL_01.
Led08: RegL_01.
Led09: RegL_01.
Led10: RegL_01.
Led11: RegL_01.
Led12: RegL_01.
Led13: RegL_01.
Led14: RegL_01.
Led15: RegL_01.
Led16: RegL_01.
Led_01: RegL_01.
Led_02: RegL_01.
Led_03: RegL_01.
Led_04: RegL_01.
Led_05: RegL_01.
Led_06: RegL_01.
Led_07: RegL_01.
Led_08: RegL_01.
Led_09: RegL_01.
Led_10: RegL_01.
Led_11: RegL_01.
Led_12: RegL_01.
Led_13: RegL_01.
Led_14: RegL_01.
Led_15: RegL_01.
Led_16: RegL_01.
MP3.Kueche.Led: RegL_03.self01,RegL_03.Vact_MP3.Kueche.Led
MP3.Kueche.MP3: RegL_03.Vact_MP3.Kueche.MP3,RegL_03.self02
MP3.Kueche: RegL_00.
MP3.Wozi.Led: RegL_03.Vact_MP3.Wozi.Led
MP3.Wozi.Mp3: RegL_03.Vact_MP3.Wozi.MP3
MP3.Wozi: RegL_00.
PIR.Flur.oben.Treppe: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.oben_chn-01
PIR.Flur.oben: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.oben_chn-01
PIR.Flur.unten.Esszimmer: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.unten_chn-01
PIR.Flur.unten.Treppe: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.unten_chn-01
PIR.Flur.unten.Wozi: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.unten_chn-01
PIR.Gartenraum.hinten_Btn_02: RegL_01.
PIR.Gartenraum.vorn: RegL_00.,RegL_01.
PIR.Windfang: .RegL_00.,.RegL_01.,.RegL_04.Schalter.Windfang_chn-01
Rauchmelder.BueroCarsten: RegL_00.
Rauchmelder.BueroTina: RegL_00.
Rauchmelder.Flur.Bad: RegL_00.
Rauchmelder.Flur.unten: RegL_00.
Rauchmelder.Keller.Arbeitsplatz: RegL_00.
Rauchmelder.Schlafzimmer: RegL_00.
Rauchmelder.SchlafzimmerGaeste: RegL_00.
Rauchmelder.Serverraum: RegL_00.
Rauchmelder.Wohnzimmer: RegL_00.
Relais.Gartenhaus.Reserve: RegL_01.
Relais.Gartenhaus.Steckdosen.Teich: RegL_01.
Relais.Gartenhaus: RegL_00.
Relais.Heizung.Bad.Fussboden: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.self01
Relais.Heizungskeller.Licht: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.PIR.Heizungskeller_Btn_01,RegL_03.PIR.Heizungskeller_Motion,RegL_03.self01,RegL_03.PIR.Heizungskeller_Btn_02
Relais.Kino.Anlage_alt: RegL_00.,RegL_01.
Relais.Kuechenlicht: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.Schalter.Kuechenlicht_01
Relais.Luefter.Bad_oben.Umschaltung: .RegL_01.,.RegL_03.self02
Relais.Luefter.Bad_oben.ein: RegL_01.,RegL_03.self01
Relais.Luefter.Bad_oben: RegL_00.
Relais.Luefter.Tina: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.self01,RegL_03.self02
Schalter.Flur.Bad: RegL_00.
Schalter.Flur.Bad_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.self04
Schalter.Flur.Bad_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.self04
Schalter.Flur.Bad_Sw_01: RegL_01.
Schalter.Flur.Bad_Sw_02: RegL_01.,RegL_03.self01,RegL_03.self02
Schalter.Flur.oben.extra.1: RegL_00.
Schalter.Flur.oben.extra.1_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.oben_chn-01
Schalter.Flur.oben.extra.1_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.oben_chn-01
Schalter.Flur.oben.extra.1_Sw_01: RegL_01.
Schalter.Flur.oben.extra.1_Sw_02: RegL_01.
Schalter.Flur.oben.extra.2: RegL_00.
Schalter.Flur.oben.extra.2_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.oben_chn-01
Schalter.Flur.oben.extra.2_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.oben_chn-01
Schalter.Flur.oben.extra.2_Sw_01: RegL_01.
Schalter.Flur.oben.extra.2_Sw_02: RegL_01.
Schalter.Flur.oben: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.self01,RegL_03.Schalter.Flur.oben.extra.1_Btn_02,RegL_03.Schalter.Flur.oben.extra.1_Btn_01,RegL_03.self02,RegL_03.Schalter.Flur.oben.extra.2_Btn_01,RegL_03.PIR.Flur.oben_chn-01,RegL_03.Schalter.Flur.oben.extra.2_Btn_02,RegL_03.PIR.Flur.oben.Treppe_chn-01
Schalter.Flur.unten.extra.1: RegL_00.
Schalter.Flur.unten.extra.1_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.unten_chn-01
Schalter.Flur.unten.extra.1_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.unten_chn-01
Schalter.Flur.unten.extra.1_Sw_01: RegL_01.
Schalter.Flur.unten.extra.1_Sw_02: RegL_01.
Schalter.Flur.unten.extra.2: RegL_00.
Schalter.Flur.unten.extra.2_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.unten_chn-01
Schalter.Flur.unten.extra.2_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.unten_chn-01
Schalter.Flur.unten.extra.2_Sw_01: RegL_01.
Schalter.Flur.unten.extra.2_Sw_02: RegL_01.
Schalter.Flur.unten: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.Schalter.Flur.unten.extra.2_Btn_02,RegL_03.PIR.Flur.unten.Esszimmer_chn-01,RegL_03.self01,RegL_03.Schalter.Flur.unten.extra.1_Btn_01,RegL_03.Schalter.Flur.unten.extra.2_Btn_01,RegL_03.PIR.Flur.unten.Treppe_chn-01,RegL_03.PIR.Flur.unten.Wozi_chn-01,RegL_03.self02,RegL_03.Schalter.Flur.unten.extra.1_Btn_02
Schalter.Gartenraum: RegL_00.
Schalter.Gartenraum_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.self03
Schalter.Gartenraum_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.self03
Schalter.Gartenraum_Licht: RegL_01.,RegL_03.self02,RegL_03.self01
Schalter.Gartenraum_Sw_02: RegL_01.
Schalter.Kino.Licht: RegL_00.
Schalter.Kino.Licht_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.self03
Schalter.Kino.Licht_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.self03
Schalter.Kino.Licht_Sw_01: RegL_01.,RegL_03.self01,RegL_03.self02,RegL_03.Fernbedienung.Kino_Btn_01,RegL_03.Fernbedienung.Kino_Btn_02
Schalter.Kino.Licht_Sw_02: RegL_01.
Schalter.Kuechenlicht: RegL_00.
Schalter.Wohnzimmer.Licht: .RegL_00.,.RegL_01.,.RegL_03.self01,.RegL_03.self02
Schalter.Wohnzimmer.Tisch: RegL_00.
Schalter.Wohnzimmer.Tisch_01: RegL_01.
Schalter.Wohnzimmer.Tisch_02: RegL_01.
Schluessel.Gartentor_light: RegL_04.myVCCU_Gartentor_1
Schluessel.Gartentor_open: RegL_04.myVCCU_Gartentor_3
Schluessel.Gartentuer: RegL_00.
Schluessel.Gartentuer_light: RegL_01.,RegL_04.Gartentuer_chn-01
Schluessel.Gartentuer_lock: RegL_01.,RegL_04.Gartentuer_chn-01
Schluessel.Gartentuer_open: RegL_01.,RegL_04.Gartentuer_chn-01
Schluessel.Gartentuer_unlock: .RegL_01.,.RegL_04.Gartentuer_chn-01
Schluessel.Tuer.hinten: RegL_00.
Schluessel.Tuer.hinten_light: RegL_01.,RegL_04.Gartentuer_chn-01,RegL_04.myVCCU_Schluessel.Tuer.hinten
Schluessel.Tuer.hinten_lock: RegL_01.,RegL_04.Hoftuer_chn-01,RegL_04.Gartentuer_chn-01,RegL_04.Hintertuer_chn-01
Schluessel.Tuer.hinten_open: RegL_01.
Schluessel.Tuer.hinten_unlock: RegL_01.,RegL_04.Gartentuer_chn-01,RegL_04.Hintertuer_chn-01,RegL_04.Hoftuer_chn-01
Schluessel_ckm: RegL_00.
Schluessel_ckm_light: RegL_01.,RegL_04.myVCCU_Schluessel_ckm_Light
Schluessel_ckm_lock: RegL_01.,RegL_04.Haustuer_chn-01
Schluessel_ckm_open: RegL_01.,RegL_04.Haustuer_chn-01
Schluessel_ckm_unlock: RegL_01.,RegL_04.myVCCU_Schluessel_Unlock,RegL_04.Haustuer_chn-01
Steckdose.Geschirrspueler: RegL_00.
Steckdose.Geschirrspueler_Pwr: RegL_01.
Steckdose.Geschirrspueler_SenF: RegL_01.
Steckdose.Geschirrspueler_SenI: RegL_01.
Steckdose.Geschirrspueler_SenPwr: RegL_01.
Steckdose.Geschirrspueler_SenU: RegL_01.
Steckdose.Geschirrspueler_Sw: RegL_01.,RegL_03.self05,RegL_03.self01
Steckdose.Kompressor: RegL_00.,RegL_01.
Steckdose.Trocker: RegL_00.
Steckdose.Trocker_Pwr: RegL_01.
Steckdose.Trocker_SenF: RegL_01.
Steckdose.Trocker_SenI: RegL_01.
Steckdose.Trocker_SenPwr: RegL_01.
Steckdose.Trocker_SenU: RegL_01.
Steckdose.Trocker_Sw: .RegL_01.,.RegL_03.self01,.RegL_03.self05
Steckdose.Waschmaschine: RegL_00.
Steckdose.Waschmaschine_Pwr: RegL_01.
Steckdose.Waschmaschine_SenF: RegL_01.
Steckdose.Waschmaschine_SenI: RegL_01.
Steckdose.Waschmaschine_SenPwr: RegL_01.
Steckdose.Waschmaschine_SenU: RegL_01.
Steckdose.Waschmaschine_Sw: RegL_01.,RegL_03.self01,RegL_03.self05
Steuerung.Heizung.1.Brenner: RegL_01.,RegL_03.self01
Steuerung.Heizung.2.Reserve: RegL_01.,RegL_03.self02
Steuerung.Heizung.3.Warmwasser: RegL_01.,RegL_03.self03
Steuerung.Heizung.4.Warmwasser.Ventil: RegL_01.,RegL_03.self04
Steuerung.Heizung: RegL_00.
Taster.Flur.unten.Klingel: RegL_04.myVCCU_Klingel
Taster.Flur.unten: RegL_00.
TempSensor.Gartenhaus: RegL_00.
TempSensor.Gewaechshaus: RegL_00.
Thermostat.Badezimmer.unten: RegL_00.
Thermostat.Badezimmer.unten_Climate: RegL_01.,RegL_07.,RegL_08.,RegL_09.
Thermostat.Badezimmer.unten_SwitchTr: RegL_01.
Thermostat.Badezimmer.unten_Weather: RegL_01.
Thermostat.Badezimmer.unten_WindowRec: RegL_03.Fensterkontakt.Bad.unten_chn-01,RegL_01.,RegL_07.Fensterkontakt.Bad.unten_chn-01
Thermostat.Badezimmer.unten_remote: RegL_01.
Thermostat.Esszimmer: RegL_00.
Thermostat.Esszimmer_Climate: RegL_01.,RegL_07.,RegL_08.,RegL_09.
Thermostat.Esszimmer_SwitchTr: RegL_01.
Thermostat.Esszimmer_Weather: RegL_01.
Thermostat.Esszimmer_WindowRec: RegL_03.Heizung.Esszimmer.VWindowRec,RegL_01.,RegL_07.Heizung.Esszimmer.VWindowRec
Thermostat.Esszimmer_remote: RegL_01.
Thermostat.Kueche_Climate: RegL_07.,RegL_08.,RegL_09.
Thermostat.Kueche_SwitchTr: RegL_01.
Thermostat.Kueche_WindowRec: RegL_03.Heizung.Kueche.VWindowRec,RegL_01.,RegL_07.Heizung.Kueche.VWindowRec
Thermostat.Kueche_remote: RegL_01.
Thermostat.Wohnzimmer: .RegL_00.
Thermostat.Wohnzimmer_Climate: .RegL_01.,.RegL_07.,.RegL_08.,.RegL_09.
Thermostat.Wohnzimmer_SwitchTr: .RegL_01.
Thermostat.Wohnzimmer_Weather: .RegL_01.
Thermostat.Wohnzimmer_WindowRec: .RegL_03.Heizung.Wohnzimmer.VWindowrec,.RegL_01.,.RegL_07.Heizung.Wohnzimmer.VWindowrec
Thermostat.Wohnzimmer_remote: .RegL_01.
Waeschespinne: RegL_00.,RegL_01.
Wanddisplay.Flur.Alarm.aus: RegL_01.
Wanddisplay.Flur.Alarm.ein: RegL_01.
Wanddisplay.Flur.Btn_11: RegL_01.
Wanddisplay.Flur.Btn_12: RegL_01.
Wanddisplay.Flur.Btn_13: RegL_01.
Wanddisplay.Flur.Btn_14: RegL_01.
Wanddisplay.Flur.Btn_15: RegL_01.
Wanddisplay.Flur.Btn_16: RegL_01.
Wanddisplay.Flur.Btn_17: RegL_01.
Wanddisplay.Flur.Btn_18: RegL_01.
Wanddisplay.Flur.Btn_19: RegL_01.
Wanddisplay.Flur.Btn_20: RegL_01.
Wanddisplay.Flur.Heizung.ein: RegL_01.
Wanddisplay.Flur.Heizung2.ein: RegL_01.
Wanddisplay.Flur.Kino.aus: RegL_01.
Wanddisplay.Flur.Kino.ein: RegL_01.
Wanddisplay.Flur.Sommer: RegL_01.
Wanddisplay.Flur.Urlaub.aus: RegL_01.
Wanddisplay.Flur.Urlaub.ein: RegL_01.
Wanddisplay.Flur.Winter: RegL_01.
Wanddisplay.Flur: RegL_00.
_Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Bad: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Heizung.Badezimmer.oben_WindowRec
_Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Dachfenster: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Heizung.Schlafzimmer_WindowRec
_Fensterkontakt.Schlafzimmer.Tina: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Heizung.Schlafzimmer.Tina_WindowRec
incomplete register list
Heizung.Carstens.Buero_Clima: RegL_07.
Heizung.Kueche_Clima: RegL_07.
Heizung.Schlafzimmer_Clima: RegL_07.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
Heizung.Ruecklauf.Gaestezimmer:
PIR.Gartenraum.hinten_Btn_02:
Relais.Kino.Anlage_alt:
Schalter.Kuechenlicht_01:
Schalter.Kuechenlicht_02:
Schalter.Kuechenlicht_03:
Schluessel_Tina_unlock:
Waeschespinne:
Wanddisplay.Flur.Alarm.aus:
Wanddisplay.Flur.Alarm.ein:
Wanddisplay.Flur.Btn_11:
Wanddisplay.Flur.Btn_12:
Wanddisplay.Flur.Btn_13:
Wanddisplay.Flur.Btn_14:
Wanddisplay.Flur.Btn_15:
Wanddisplay.Flur.Btn_16:
Wanddisplay.Flur.Btn_17:
Wanddisplay.Flur.Btn_18:
Wanddisplay.Flur.Btn_19:
Wanddisplay.Flur.Btn_20:
Wanddisplay.Flur.Heizung.ein:
Wanddisplay.Flur.Heizung2.ein:
Wanddisplay.Flur.Kino.aus:
Wanddisplay.Flur.Kino.ein:
Wanddisplay.Flur.Sommer:
Wanddisplay.Flur.Urlaub.aus:
Wanddisplay.Flur.Urlaub.ein:
Wanddisplay.Flur.Winter:
peer not defined
Heizung.Ruecklauf.Bad.oben: id:FFFFFFFF
Heizung.Ruecklauf.Buero.Tina: id:FFFFFFFF
peer not verified. Check that peer is set on both sides
Gartentuer: p:Schluessel.Gartentuer_chn-05
Haustuer: p:Schluessel_Tina_unlock
Relais.Kuechenlicht: p:Schalter.Kuechenlicht_01
Vact_Alarm_aus: p:Wanddisplay.Flur.Alarm.aus
Vact_Alarm_ein: p:Wanddisplay.Flur.Alarm.ein
Vact_Heizung_ein: p:Wanddisplay.Flur.Heizung.ein
Vact_Heizung_ein: p:Wanddisplay.Flur.Heizung2.ein
Vact_Kino_aus: p:Wanddisplay.Flur.Kino.aus
Vact_Kino_ein: p:Wanddisplay.Flur.Kino.ein
Vact_Sommer: p:Wanddisplay.Flur.Sommer
Vact_Urlaub_aus: p:Wanddisplay.Flur.Urlaub.aus
Vact_Urlaub_ein: p:Wanddisplay.Flur.Urlaub.ein
Vact_Winter: p:Wanddisplay.Flur.Winter
myVCCU_Schluessel_Unlock: p:Schluessel_Tina_unlock
trigger sent to unpeered device
Schalter.Gartenraum_Btn_01: 000000
boost or template differ in team
Thermostat.Badezimmer.unten_Climate: team:Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Clima boost differ Value not captured:Thermostat.Badezimmer.unten_Climate - boostPeriod / Value not captured:Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Clima - boostPeriod
Thermostat.Esszimmer_Climate: team:Heizung.Esszimmer_Clima boost differ Value not captured:Thermostat.Esszimmer_Climate - boostPeriod / Value not captured:Heizung.Esszimmer_Clima - boostPeriod
Thermostat.Kueche_Climate: team:Heizung.Kueche_Clima boost differ Value not captured:Thermostat.Kueche_Climate - boostPeriod / 5
Thermostat.Wohnzimmer_Climate: team:Heizung.Wohnzimmer_Clima boost differ Value not captured:Thermostat.Wohnzimmer_Climate - boostPeriod / Value not captured:Heizung.Wohnzimmer_Clima - boostPeriod
peerNeedsBurst cannot be determined
Fensterkontakt.Bad.unten: Thermostat.Badezimmer.unten_WindowRec
Fensterkontakt.Keller.links.Kino: Heizung.Kino_WindowRec
Schluessel.Gartentuer_light: Gartentuer
Schluessel.Gartentuer_lock: Gartentuer
Schluessel.Gartentuer_open: Gartentuer
Schluessel.Gartentuer_unlock: Gartentuer
Schluessel.Tuer.hinten_light: Gartentuer
Schluessel.Tuer.hinten_lock: Gartentuer
Schluessel.Tuer.hinten_lock: Hintertuer
Schluessel.Tuer.hinten_lock: Hoftuer
Schluessel.Tuer.hinten_unlock: Gartentuer
Schluessel.Tuer.hinten_unlock: Hintertuer
Schluessel.Tuer.hinten_unlock: Hoftuer
Schluessel_ckm_lock: Haustuer
Schluessel_ckm_open: Haustuer
Schluessel_ckm_unlock: Haustuer
_Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Bad: Heizung.Badezimmer.oben_WindowRec
_Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Dachfenster: Heizung.Schlafzimmer_WindowRec
_Fensterkontakt.Schlafzimmer.Tina: Heizung.Schlafzimmer.Tina_WindowRec
conditionalBurst not set
Heizung.Badezimmer.oben: for remote _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Bad
Heizung.Schlafzimmer.Tina: for remote _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Tina
Heizung.Schlafzimmer: for remote _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Dachfenster
PairedTo missing/unknown
Anzeige.Flur_Bad:
Anzeige.Windfang:
Fensterkontakt.Bad.unten:
Fensterkontakt.Flur.Windfang:
Fensterkontakt.Flur.unten:
Fensterkontakt.Keller.links.Hobbyraum:
Fensterkontakt.Keller.links.Kino:
Fensterkontakt.Keller.links.vorn:
Fensterkontakt.Keller.rechts.Heizung:
Fensterkontakt.Keller.rechts.Vorratsraum:
Fensterkontakt.Serverraum:
Fernbedienung.Kino:
Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina:
Fernbedienung.Schlafzimmer:
Gartentuer:
Gaszaehler_main:
Haustuer:
Heizung.Badezimmer.oben:
Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Serverraum:
Heizung.Esszimmer:
Heizung.Schlafzimmer.Tina:
Heizung.Schlafzimmer:
Heizung.Tinas.Buero:
Heizung.Wohnzimmer:
Hintertuer:
Hoftuer:
MP3.Kueche:
MP3.Wozi:
PIR.Flur.oben.Treppe:
PIR.Flur.oben:
PIR.Flur.unten.Esszimmer:
PIR.Flur.unten.Treppe:
PIR.Flur.unten.Wozi:
PIR.Gartenraum.vorn:
PIR.Windfang:
Rauchmelder.BueroCarsten:
Rauchmelder.BueroTina:
Rauchmelder.Flur.Bad:
Rauchmelder.Flur.unten:
Rauchmelder.Keller.Arbeitsplatz:
Rauchmelder.Schlafzimmer:
Rauchmelder.SchlafzimmerGaeste:
Rauchmelder.Serverraum:
Rauchmelder.Wohnzimmer:
Relais.Gartenhaus:
Relais.Heizung.Bad.Fussboden:
Relais.Heizungskeller.Licht:
Relais.Kino.Anlage_alt:
Relais.Kuechenlicht:
Relais.Luefter.Bad_oben:
Relais.Luefter.Tina:
Schalter.Flur.Bad:
Schalter.Flur.oben.extra.1:
Schalter.Flur.oben.extra.2:
Schalter.Flur.oben:
Schalter.Flur.unten.extra.1:
Schalter.Flur.unten.extra.2:
Schalter.Flur.unten:
Schalter.Gartenraum:
Schalter.Kino.Licht:
Schalter.Kuechenlicht:
Schalter.Wohnzimmer.Licht:
Schalter.Wohnzimmer.Tisch:
Schluessel.Gartentuer:
Schluessel.Tuer.hinten:
Schluessel_ckm:
Steckdose.Geschirrspueler:
Steckdose.Kompressor:
Steckdose.Trocker:
Steckdose.Waschmaschine:
Taster.Flur.unten:
TempSensor.Gartenhaus:
TempSensor.Gewaechshaus:
Thermostat.Badezimmer.unten:
Thermostat.Esszimmer:
Waeschespinne:
Wanddisplay.Flur:
_Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Bad:
_Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Dachfenster:
_Fensterkontakt.Schlafzimmer.Tina:
templist mismatch
Heizung.Badezimmer.oben_Clima:
Heizung.Badezimmer.oben_Clima: tempList 1 not verified
Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Clima:
Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Clima: tempList 1 not verified
Heizung.Carstens.Buero_Clima:
Heizung.Carstens.Buero_Clima: tempList 1 not verified
Heizung.Esszimmer_Clima:
Heizung.Esszimmer_Clima: tempList 1 not verified
Heizung.Kueche_Clima:
Heizung.Kueche_Clima: tempList 1 not verified
Heizung.Schlafzimmer.Tina_Clima:
Heizung.Schlafzimmer.Tina_Clima: tempList 1 not verified
Heizung.Schlafzimmer_Clima:
Heizung.Schlafzimmer_Clima: tempList 1 not verified
Heizung.Tinas.Buero_Clima:
Heizung.Tinas.Buero_Clima: tempList 1 not verified
Heizung.Wohnzimmer_Clima:
Heizung.Wohnzimmer_Clima: tempList 1 not verified
Thermostat.Badezimmer.unten_Climate:
Thermostat.Badezimmer.unten_Climate: tempList 3 not verified
Thermostat.Badezimmer.unten_Climate: tempList 2 not verified
Thermostat.Badezimmer.unten_Climate: tempList 1 not verified
Thermostat.Esszimmer_Climate:
Thermostat.Esszimmer_Climate: tempList 2 not verified
Thermostat.Esszimmer_Climate: tempList 3 not verified
Thermostat.Esszimmer_Climate: tempList 1 not verified
Thermostat.Kueche_Climate: Thermostat.Kueche_Climate not found in file /opt/fhem/./tempList.cfg
Thermostat.Wohnzimmer_Climate:
Thermostat.Wohnzimmer_Climate: tempList 1 not verified
4. Internals:
FUUID 5ff4b55c-f33f-c671-4867-e93c545e66b08592
NAME hm
NOTIFYDEV global
NR 816
NTFY_ORDER 49-hm
STATE updated:2025-05-04 19:18:03
TYPE HMinfo
Version 01
eventCount 1
iERR__actDead Heizung.Badezimmer.oben,Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Serverraum,Heizung.Carstens.Buero,Heizung.Esszimmer,Heizung.Kino,Heizung.Kueche,Heizung.Schlafzimmer,Heizung.Schlafzimmer.Tina,Heizung.Wohnzimmer,Steckdose.Waschmaschine,Thermostat.Badezimmer.unten,Thermostat.Esszimmer,Thermostat.Wohnzimmer
iERR__protocol Anzeige.Flur_Bad,Gartentuer,Hintertuer,Hoftuer,Relais.Gartenhaus,Steckdose.Geschirrspueler,Steckdose.Kompressor,Steckdose.Trocker,Steckdose.Waschmaschine,Steuerung.Heizung
iERR_battery_low Heizung.Carstens.Buero,Heizung.Ruecklauf.Bad.oben,Heizung.Ruecklauf.Badezimmer,Heizung.Ruecklauf.Buero.Tina
iERR_motorErr_ValveErrorPosition Heizung.Badezimmer.oben,Heizung.Carstens.Buero,Heizung.Schlafzimmer
iERR_motorErr_communicationERR Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Serverraum,Heizung.Esszimmer,Heizung.Kueche
iERR_sabotageError_on PIR.Flur.oben
iERR_uncertain_permanent Haustuer,Hoftuer
iI_HM_IOdevices noVccu>ok:HMLAN1;
iW__protoNames Anzeige.Flur_Bad,Anzeige.Windfang,Gartentuer,Heizung.Badezimmer.oben,Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Serverraum,Heizung.Carstens.Buero,Heizung.Esszimmer,Heizung.Kino,Heizung.Kueche,Heizung.Schlafzimmer,Heizung.Schlafzimmer.Tina,Heizung.Wohnzimmer,Hintertuer,Hoftuer,Relais.Gartenhaus,Schalter.Flur.unten,Steckdose.Geschirrspueler,Steckdose.Kompressor,Steckdose.Trocker,Steckdose.Waschmaschine,Steuerung.Heizung,Thermostat.Badezimmer.unten,Thermostat.Esszimmer,Thermostat.Wohnzimmer
READINGS:
2025-05-04 19:18:03 CRI__protocol 0
2025-05-04 19:18:03 C_sumDefined entities:448,device:108,channel:396,virtual:92
2025-05-04 19:18:03 ERR__protocol CmdDel:10,ResndFail:10
2023-11-12 23:11:55 ERR__unreachable 0
2025-05-04 19:18:03 ERR_battery low:4,
2025-05-04 19:18:03 ERR_cover 0
2025-05-04 19:18:03 ERR_motorErr communicationERR:3,ValveErrorPosition:3,
2025-05-04 19:18:03 ERR_sabotageError on:1,
2025-05-04 19:18:03 ERR_uncertain permanent:2,
2025-05-04 19:18:03 I_actTotal alive:21,dead:13,unkn:9,off:1
2025-05-04 19:18:03 I_autoReadPend 0
2025-05-04 19:18:03 I_rssiMinLevel 59<:20 60>:29 80>:0 99>:0
2025-05-04 19:18:03 I_sum_battery low:4,ok:77,
2025-05-04 19:18:03 I_sum_motor err:50:1,
2025-05-04 19:18:03 I_sum_sabotageError off:18,on:1,
2025-05-04 19:18:03 W__protocol CmdPend:12,Resnd:12
2025-05-04 19:18:03 lastErrChange updated:2025-05-04 19:18:03
helper:
cfgChkResult configCheck done:-ret--ret- missing register list-ret- Anzeige.Flur_Bad: RegL_00.-ret- Anzeige.Windfang: RegL_00.-ret- Fensterkontakt.Bad.unten: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Thermostat.Badezimmer.unten_WindowRec-ret- Fensterkontakt.Flur.Windfang: RegL_00.,RegL_01.-ret- Fensterkontakt.Flur.unten: RegL_00.,RegL_01.-ret- Fensterkontakt.Keller.links.Hobbyraum: RegL_00.,RegL_01.-ret- Fensterkontakt.Keller.links.Kino: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Heizung.Kino_WindowRec-ret- Fensterkontakt.Keller.links.vorn: RegL_00.,RegL_01.-ret- Fensterkontakt.Keller.rechts.Heizung: RegL_00.,RegL_01.-ret- Fensterkontakt.Keller.rechts.Vorratsraum: RegL_00.,RegL_01.-ret- Fensterkontakt.Serverraum: RegL_00.,RegL_01.-ret- Fernbedienung.Kino: RegL_00.-ret- Fernbedienung.Kino_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Kino.Licht_Sw_01-ret- Fernbedienung.Kino_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Kino.Licht_Sw_01-ret- Fernbedienung.Kino_Btn_03: RegL_01.,RegL_04.Vact_Kino_aus-ret- Fernbedienung.Kino_Btn_04: RegL_01.,RegL_04.Vact_Kino_ein-ret- Fernbedienung.Kino_Btn_05: RegL_01.-ret- Fernbedienung.Kino_Btn_06: RegL_01.-ret- Fernbedienung.Kino_Btn_07: RegL_01.-ret- Fernbedienung.Kino_Btn_08: RegL_01.-ret- Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina.LAus: RegL_01.,RegL_04.Vact_Luefter_Gaeste_aus-ret- Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina.aus: RegL_01.,RegL_04.Vact_Luefter_Gaeste_aus-ret- Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina.raus: RegL_01.,RegL_04.Vact_Luefter_Gaeste_raus-ret- Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina.rein: RegL_01.,RegL_04.Vact_Luefter_Gaeste_rein-ret- Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina: RegL_00.-ret- Fernbedienung.Schlafzimmer: RegL_00.-ret- Fernbedienung.Schlafzimmerckm.aus: RegL_01.,RegL_04.Vact_Luefter.Bad.oben.aus-ret- Fernbedienung.Schlafzimmerckm.passiv: RegL_01.,RegL_04.Vact_Luefter.Bad.oben.passiv-ret- Fernbedienung.Schlafzimmerckm.raus: RegL_01.,RegL_04.Vact_Luefter.Bad.oben.raus-ret- Fernbedienung.Schlafzimmerckm.rein: RegL_01.,RegL_04.Vact_Luefter.Bad.oben.rein-ret- Gartentuer: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.Schluessel.Gartentuer_lock,RegL_03.Schluessel.Gartentuer_unlock,RegL_03.Schluessel.Gartentuer_light,RegL_03.Schluessel.Tuer.hinten_unlock,RegL_03.Schluessel.Gartentuer_chn-05,RegL_03.Schluessel.Gartentuer_open,RegL_03.Schluessel.Tuer.hinten_lock-ret- Gaszaehler: RegL_01.-ret- Gaszaehler_main: RegL_00.-ret- Haustuer: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.Schluessel_ckm_open,RegL_03.Schluessel_Tina_unlock,RegL_03.Schluessel_Tina_open,RegL_03.Schluessel_ckm_lock,RegL_03.Schluessel_ckm_unlock,RegL_03.Schluessel_Tina_lock-ret- Heizung.Badezimmer.oben: RegL_00.-ret- Heizung.Badezimmer.oben_Clima: RegL_01.,RegL_07.-ret- Heizung.Badezimmer.oben_ClimaTeam: RegL_01.-ret- Heizung.Badezimmer.oben_Climate: RegL_01.-ret- Heizung.Badezimmer.oben_Weather: RegL_01.-ret- Heizung.Badezimmer.oben_WindowRec: RegL_03._Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Bad_chn-01,RegL_01.,RegL_07._Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Bad_chn-01-ret- Heizung.Badezimmer.oben_remote: RegL_01.-ret- Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Clima: RegL_01.,RegL_07.-ret- Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_ClimaTeam: RegL_01.-ret- Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Climate: RegL_01.-ret- Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Serverraum: RegL_00.-ret- Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Weather: RegL_01.-ret- Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_WindowRec: RegL_01.-ret- Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_remote: RegL_01.-ret- Heizung.Esszimmer: RegL_00.-ret- Heizung.Esszimmer_Clima: RegL_01.,RegL_07.-ret- Heizung.Esszimmer_ClimaTeam: RegL_01.-ret- Heizung.Esszimmer_Climate: RegL_01.-ret- Heizung.Esszimmer_Weather: RegL_01.-ret- Heizung.Esszimmer_WindowRec: RegL_03.Heizung.Esszimmer.VWindowRec,RegL_01.,RegL_07.Heizung.Esszimmer.VWindowRec-ret- Heizung.Esszimmer_remote: RegL_01.-ret- Heizung.Ruecklauf.Bad.oben: RegL_00.-ret- Heizung.Ruecklauf.Buero.Carsten: RegL_00.-ret- Heizung.Ruecklauf.Esszimmer: RegL_00.-ret- Heizung.Ruecklauf.Gaestezimmer: RegL_00.-ret- Heizung.Ruecklauf.Schlafzimmer: RegL_00.-ret- Heizung.Schlafzimmer.Tina: RegL_00.-ret- Heizung.Schlafzimmer.Tina_Clima: RegL_01.,RegL_07.-ret- Heizung.Schlafzimmer.Tina_ClimaTeam: RegL_01.-ret- Heizung.Schlafzimmer.Tina_Climate: RegL_01.-ret- Heizung.Schlafzimmer.Tina_Weather: RegL_01.-ret- Heizung.Schlafzimmer.Tina_WindowRec: RegL_03._Fensterkontakt.Schlafzimmer.Tina_chn-01,RegL_01.,RegL_07._Fensterkontakt.Schlafzimmer.Tina_chn-01-ret- Heizung.Schlafzimmer.Tina_remote: RegL_01.-ret- Heizung.Schlafzimmer: RegL_00.-ret- Heizung.Schlafzimmer_ClimaTeam: RegL_01.-ret- Heizung.Schlafzimmer_Climate: RegL_01.-ret- Heizung.Schlafzimmer_Weather: RegL_01.-ret- Heizung.Schlafzimmer_WindowRec: RegL_03._Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Dachfenster_chn-01,RegL_01.,RegL_07._Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Dachfenster_chn-01-ret- Heizung.Schlafzimmer_remote: RegL_01.-ret- Heizung.Tinas.Buero: RegL_00.-ret- Heizung.Tinas.Buero_Clima: RegL_01.,RegL_07.-ret- Heizung.Tinas.Buero_ClimaTeam: RegL_01.-ret- Heizung.Tinas.Buero_Climate: RegL_01.-ret- Heizung.Tinas.Buero_Weather: RegL_01.-ret- Heizung.Tinas.Buero_WindowRec: RegL_03.Heizung.Tinas.Buero.VWindowRec,RegL_01.,RegL_07.Heizung.Tinas.Buero.VWindowRec-ret- Heizung.Tinas.Buero_remote: RegL_01.-ret- Heizung.Wohnzimmer: RegL_00.-ret- Heizung.Wohnzimmer_Clima: RegL_01.,RegL_07.-ret- Heizung.Wohnzimmer_ClimaTeam: RegL_01.-ret- Heizung.Wohnzimmer_Climate: RegL_01.-ret- Heizung.Wohnzimmer_Weather: RegL_01.-ret- Heizung.Wohnzimmer_WindowRec: RegL_03.Heizung.Wohnzimmer.VWindowrec,RegL_01.,RegL_07.Heizung.Wohnzimmer.VWindowrec-ret- Heizung.Wohnzimmer_remote: RegL_01.-ret- Hintertuer: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.Schluessel.Tuer.hinten_unlock,RegL_03.Schluessel.Tuer.hinten_lock-ret- Hoftuer: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.Schluessel.Hoftuer_lock,RegL_03.Schluessel.Tuer.hinten_lock,RegL_03.Schluessel.Hoftuer_unlock,RegL_03.Schluessel.Tuer.hinten_unlock-ret- Led01: RegL_01.-ret- Led02: RegL_01.-ret- Led03: RegL_01.-ret- Led04: RegL_01.-ret- Led05: RegL_01.-ret- Led06: RegL_01.-ret- Led07: RegL_01.-ret- Led08: RegL_01.-ret- Led09: RegL_01.-ret- Led10: RegL_01.-ret- Led11: RegL_01.-ret- Led12: RegL_01.-ret- Led13: RegL_01.-ret- Led14: RegL_01.-ret- Led15: RegL_01.-ret- Led16: RegL_01.-ret- Led_01: RegL_01.-ret- Led_02: RegL_01.-ret- Led_03: RegL_01.-ret- Led_04: RegL_01.-ret- Led_05: RegL_01.-ret- Led_06: RegL_01.-ret- Led_07: RegL_01.-ret- Led_08: RegL_01.-ret- Led_09: RegL_01.-ret- Led_10: RegL_01.-ret- Led_11: RegL_01.-ret- Led_12: RegL_01.-ret- Led_13: RegL_01.-ret- Led_14: RegL_01.-ret- Led_15: RegL_01.-ret- Led_16: RegL_01.-ret- MP3.Kueche.Led: RegL_03.self01,RegL_03.Vact_MP3.Kueche.Led-ret- MP3.Kueche.MP3: RegL_03.Vact_MP3.Kueche.MP3,RegL_03.self02-ret- MP3.Kueche: RegL_00.-ret- MP3.Wozi.Led: RegL_03.Vact_MP3.Wozi.Led-ret- MP3.Wozi.Mp3: RegL_03.Vact_MP3.Wozi.MP3-ret- MP3.Wozi: RegL_00.-ret- PIR.Flur.oben.Treppe: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.oben_chn-01-ret- PIR.Flur.oben: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.oben_chn-01-ret- PIR.Flur.unten.Esszimmer: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.unten_chn-01-ret- PIR.Flur.unten.Treppe: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.unten_chn-01-ret- PIR.Flur.unten.Wozi: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.unten_chn-01-ret- PIR.Gartenraum.hinten_Btn_02: RegL_01.-ret- PIR.Gartenraum.vorn: RegL_00.,RegL_01.-ret- PIR.Windfang: .RegL_00.,.RegL_01.,.RegL_04.Schalter.Windfang_chn-01-ret- Rauchmelder.BueroCarsten: RegL_00.-ret- Rauchmelder.BueroTina: RegL_00.-ret- Rauchmelder.Flur.Bad: RegL_00.-ret- Rauchmelder.Flur.unten: RegL_00.-ret- Rauchmelder.Keller.Arbeitsplatz: RegL_00.-ret- Rauchmelder.Schlafzimmer: RegL_00.-ret- Rauchmelder.SchlafzimmerGaeste: RegL_00.-ret- Rauchmelder.Serverraum: RegL_00.-ret- Rauchmelder.Wohnzimmer: RegL_00.-ret- Relais.Gartenhaus.Reserve: RegL_01.-ret- Relais.Gartenhaus.Steckdosen.Teich: RegL_01.-ret- Relais.Gartenhaus: RegL_00.-ret- Relais.Heizung.Bad.Fussboden: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.self01-ret- Relais.Heizungskeller.Licht: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.PIR.Heizungskeller_Btn_01,RegL_03.PIR.Heizungskeller_Motion,RegL_03.self01,RegL_03.PIR.Heizungskeller_Btn_02-ret- Relais.Kino.Anlage_alt: RegL_00.,RegL_01.-ret- Relais.Kuechenlicht: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.Schalter.Kuechenlicht_01-ret- Relais.Luefter.Bad_oben.Umschaltung: .RegL_01.,.RegL_03.self02-ret- Relais.Luefter.Bad_oben.ein: RegL_01.,RegL_03.self01-ret- Relais.Luefter.Bad_oben: RegL_00.-ret- Relais.Luefter.Tina: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.self01,RegL_03.self02-ret- Schalter.Flur.Bad: RegL_00.-ret- Schalter.Flur.Bad_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.self04-ret- Schalter.Flur.Bad_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.self04-ret- Schalter.Flur.Bad_Sw_01: RegL_01.-ret- Schalter.Flur.Bad_Sw_02: RegL_01.,RegL_03.self01,RegL_03.self02-ret- Schalter.Flur.oben.extra.1: RegL_00.-ret- Schalter.Flur.oben.extra.1_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.oben_chn-01-ret- Schalter.Flur.oben.extra.1_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.oben_chn-01-ret- Schalter.Flur.oben.extra.1_Sw_01: RegL_01.-ret- Schalter.Flur.oben.extra.1_Sw_02: RegL_01.-ret- Schalter.Flur.oben.extra.2: RegL_00.-ret- Schalter.Flur.oben.extra.2_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.oben_chn-01-ret- Schalter.Flur.oben.extra.2_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.oben_chn-01-ret- Schalter.Flur.oben.extra.2_Sw_01: RegL_01.-ret- Schalter.Flur.oben.extra.2_Sw_02: RegL_01.-ret- Schalter.Flur.oben: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.self01,RegL_03.Schalter.Flur.oben.extra.1_Btn_02,RegL_03.Schalter.Flur.oben.extra.1_Btn_01,RegL_03.self02,RegL_03.Schalter.Flur.oben.extra.2_Btn_01,RegL_03.PIR.Flur.oben_chn-01,RegL_03.Schalter.Flur.oben.extra.2_Btn_02,RegL_03.PIR.Flur.oben.Treppe_chn-01-ret- Schalter.Flur.unten.extra.1: RegL_00.-ret- Schalter.Flur.unten.extra.1_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.unten_chn-01-ret- Schalter.Flur.unten.extra.1_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.unten_chn-01-ret- Schalter.Flur.unten.extra.1_Sw_01: RegL_01.-ret- Schalter.Flur.unten.extra.1_Sw_02: RegL_01.-ret- Schalter.Flur.unten.extra.2: RegL_00.-ret- Schalter.Flur.unten.extra.2_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.unten_chn-01-ret- Schalter.Flur.unten.extra.2_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.unten_chn-01-ret- Schalter.Flur.unten.extra.2_Sw_01: RegL_01.-ret- Schalter.Flur.unten.extra.2_Sw_02: RegL_01.-ret- Schalter.Flur.unten: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.Schalter.Flur.unten.extra.2_Btn_02,RegL_03.PIR.Flur.unten.Esszimmer_chn-01,RegL_03.self01,RegL_03.Schalter.Flur.unten.extra.1_Btn_01,RegL_03.Schalter.Flur.unten.extra.2_Btn_01,RegL_03.PIR.Flur.unten.Treppe_chn-01,RegL_03.PIR.Flur.unten.Wozi_chn-01,RegL_03.self02,RegL_03.Schalter.Flur.unten.extra.1_Btn_02-ret- Schalter.Gartenraum: RegL_00.-ret- Schalter.Gartenraum_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.self03-ret- Schalter.Gartenraum_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.self03-ret- Schalter.Gartenraum_Licht: RegL_01.,RegL_03.self02,RegL_03.self01-ret- Schalter.Gartenraum_Sw_02: RegL_01.-ret- Schalter.Kino.Licht: RegL_00.-ret- Schalter.Kino.Licht_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.self03-ret- Schalter.Kino.Licht_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.self03-ret- Schalter.Kino.Licht_Sw_01: RegL_01.,RegL_03.self01,RegL_03.self02,RegL_03.Fernbedienung.Kino_Btn_01,RegL_03.Fernbedienung.Kino_Btn_02-ret- Schalter.Kino.Licht_Sw_02: RegL_01.-ret- Schalter.Kuechenlicht: RegL_00.-ret- Schalter.Wohnzimmer.Licht: .RegL_00.,.RegL_01.,.RegL_03.self01,.RegL_03.self02-ret- Schalter.Wohnzimmer.Tisch: RegL_00.-ret- Schalter.Wohnzimmer.Tisch_01: RegL_01.-ret- Schalter.Wohnzimmer.Tisch_02: RegL_01.-ret- Schluessel.Gartentor_light: RegL_04.myVCCU_Gartentor_1-ret- Schluessel.Gartentor_open: RegL_04.myVCCU_Gartentor_3-ret- Schluessel.Gartentuer: RegL_00.-ret- Schluessel.Gartentuer_light: RegL_01.,RegL_04.Gartentuer_chn-01-ret- Schluessel.Gartentuer_lock: RegL_01.,RegL_04.Gartentuer_chn-01-ret- Schluessel.Gartentuer_open: RegL_01.,RegL_04.Gartentuer_chn-01-ret- Schluessel.Gartentuer_unlock: .RegL_01.,.RegL_04.Gartentuer_chn-01-ret- Schluessel.Tuer.hinten: RegL_00.-ret- Schluessel.Tuer.hinten_light: RegL_01.,RegL_04.Gartentuer_chn-01,RegL_04.myVCCU_Schluessel.Tuer.hinten-ret- Schluessel.Tuer.hinten_lock: RegL_01.,RegL_04.Hoftuer_chn-01,RegL_04.Gartentuer_chn-01,RegL_04.Hintertuer_chn-01-ret- Schluessel.Tuer.hinten_open: RegL_01.-ret- Schluessel.Tuer.hinten_unlock: RegL_01.,RegL_04.Gartentuer_chn-01,RegL_04.Hintertuer_chn-01,RegL_04.Hoftuer_chn-01-ret- Schluessel_ckm: RegL_00.-ret- Schluessel_ckm_light: RegL_01.,RegL_04.myVCCU_Schluessel_ckm_Light-ret- Schluessel_ckm_lock: RegL_01.,RegL_04.Haustuer_chn-01-ret- Schluessel_ckm_open: RegL_01.,RegL_04.Haustuer_chn-01-ret- Schluessel_ckm_unlock: RegL_01.,RegL_04.myVCCU_Schluessel_Unlock,RegL_04.Haustuer_chn-01-ret- Steckdose.Geschirrspueler: RegL_00.-ret- Steckdose.Geschirrspueler_Pwr: RegL_01.-ret- Steckdose.Geschirrspueler_SenF: RegL_01.-ret- Steckdose.Geschirrspueler_SenI: RegL_01.-ret- Steckdose.Geschirrspueler_SenPwr: RegL_01.-ret- Steckdose.Geschirrspueler_SenU: RegL_01.-ret- Steckdose.Geschirrspueler_Sw: RegL_01.,RegL_03.self05,RegL_03.self01-ret- Steckdose.Kompressor: RegL_00.,RegL_01.-ret- Steckdose.Trocker: RegL_00.-ret- Steckdose.Trocker_Pwr: RegL_01.-ret- Steckdose.Trocker_SenF: RegL_01.-ret- Steckdose.Trocker_SenI: RegL_01.-ret- Steckdose.Trocker_SenPwr: RegL_01.-ret- Steckdose.Trocker_SenU: RegL_01.-ret- Steckdose.Trocker_Sw: .RegL_01.,.RegL_03.self01,.RegL_03.self05-ret- Steckdose.Waschmaschine: RegL_00.-ret- Steckdose.Waschmaschine_Pwr: RegL_01.-ret- Steckdose.Waschmaschine_SenF: RegL_01.-ret- Steckdose.Waschmaschine_SenI: RegL_01.-ret- Steckdose.Waschmaschine_SenPwr: RegL_01.-ret- Steckdose.Waschmaschine_SenU: RegL_01.-ret- Steckdose.Waschmaschine_Sw: RegL_01.,RegL_03.self01,RegL_03.self05-ret- Steuerung.Heizung.1.Brenner: RegL_01.,RegL_03.self01-ret- Steuerung.Heizung.2.Reserve: RegL_01.,RegL_03.self02-ret- Steuerung.Heizung.3.Warmwasser: RegL_01.,RegL_03.self03-ret- Steuerung.Heizung.4.Warmwasser.Ventil: RegL_01.,RegL_03.self04-ret- Steuerung.Heizung: RegL_00.-ret- Taster.Flur.unten.Klingel: RegL_04.myVCCU_Klingel-ret- Taster.Flur.unten: RegL_00.-ret- TempSensor.Gartenhaus: RegL_00.-ret- TempSensor.Gewaechshaus: RegL_00.-ret- Thermostat.Badezimmer.unten: RegL_00.-ret- Thermostat.Badezimmer.unten_Climate: RegL_01.,RegL_07.,RegL_08.,RegL_09.-ret- Thermostat.Badezimmer.unten_SwitchTr: RegL_01.-ret- Thermostat.Badezimmer.unten_Weather: RegL_01.-ret- Thermostat.Badezimmer.unten_WindowRec: RegL_03.Fensterkontakt.Bad.unten_chn-01,RegL_01.,RegL_07.Fensterkontakt.Bad.unten_chn-01-ret- Thermostat.Badezimmer.unten_remote: RegL_01.-ret- Thermostat.Esszimmer: RegL_00.-ret- Thermostat.Esszimmer_Climate: RegL_01.,RegL_07.,RegL_08.,RegL_09.-ret- Thermostat.Esszimmer_SwitchTr: RegL_01.-ret- Thermostat.Esszimmer_Weather: RegL_01.-ret- Thermostat.Esszimmer_WindowRec: RegL_03.Heizung.Esszimmer.VWindowRec,RegL_01.,RegL_07.Heizung.Esszimmer.VWindowRec-ret- Thermostat.Esszimmer_remote: RegL_01.-ret- Thermostat.Kueche_Climate: RegL_07.,RegL_08.,RegL_09.-ret- Thermostat.Kueche_SwitchTr: RegL_01.-ret- Thermostat.Kueche_WindowRec: RegL_03.Heizung.Kueche.VWindowRec,RegL_01.,RegL_07.Heizung.Kueche.VWindowRec-ret- Thermostat.Kueche_remote: RegL_01.-ret- Thermostat.Wohnzimmer: .RegL_00.-ret- Thermostat.Wohnzimmer_Climate: .RegL_01.,.RegL_07.,.RegL_08.,.RegL_09.-ret- Thermostat.Wohnzimmer_SwitchTr: .RegL_01.-ret- Thermostat.Wohnzimmer_Weather: .RegL_01.-ret- Thermostat.Wohnzimmer_WindowRec: .RegL_03.Heizung.Wohnzimmer.VWindowrec,.RegL_01.,.RegL_07.Heizung.Wohnzimmer.VWindowrec-ret- Thermostat.Wohnzimmer_remote: .RegL_01.-ret- Waeschespinne: RegL_00.,RegL_01.-ret- Wanddisplay.Flur.Alarm.aus: RegL_01.-ret- Wanddisplay.Flur.Alarm.ein: RegL_01.-ret- Wanddisplay.Flur.Btn_11: RegL_01.-ret- Wanddisplay.Flur.Btn_12: RegL_01.-ret- Wanddisplay.Flur.Btn_13: RegL_01.-ret- Wanddisplay.Flur.Btn_14: RegL_01.-ret- Wanddisplay.Flur.Btn_15: RegL_01.-ret- Wanddisplay.Flur.Btn_16: RegL_01.-ret- Wanddisplay.Flur.Btn_17: RegL_01.-ret- Wanddisplay.Flur.Btn_18: RegL_01.-ret- Wanddisplay.Flur.Btn_19: RegL_01.-ret- Wanddisplay.Flur.Btn_20: RegL_01.-ret- Wanddisplay.Flur.Heizung.ein: RegL_01.-ret- Wanddisplay.Flur.Heizung2.ein: RegL_01.-ret- Wanddisplay.Flur.Kino.aus: RegL_01.-ret- Wanddisplay.Flur.Kino.ein: RegL_01.-ret- Wanddisplay.Flur.Sommer: RegL_01.-ret- Wanddisplay.Flur.Urlaub.aus: RegL_01.-ret- Wanddisplay.Flur.Urlaub.ein: RegL_01.-ret- Wanddisplay.Flur.Winter: RegL_01.-ret- Wanddisplay.Flur: RegL_00.-ret- _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Bad: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Heizung.Badezimmer.oben_WindowRec-ret- _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Dachfenster: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Heizung.Schlafzimmer_WindowRec-ret- _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Tina: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Heizung.Schlafzimmer.Tina_WindowRec-ret--ret- incomplete register list-ret- Heizung.Carstens.Buero_Clima: RegL_07.-ret- Heizung.Kueche_Clima: RegL_07.-ret- Heizung.Schlafzimmer_Clima: RegL_07.-ret--ret- peer list incomplete. Use getConfig to read it.-ret- Heizung.Ruecklauf.Gaestezimmer: -ret- PIR.Gartenraum.hinten_Btn_02: -ret- Relais.Kino.Anlage_alt: -ret- Schalter.Kuechenlicht_01: -ret- Schalter.Kuechenlicht_02: -ret- Schalter.Kuechenlicht_03: -ret- Schluessel_Tina_unlock: -ret- Waeschespinne: -ret- Wanddisplay.Flur.Alarm.aus: -ret- Wanddisplay.Flur.Alarm.ein: -ret- Wanddisplay.Flur.Btn_11: -ret- Wanddisplay.Flur.Btn_12: -ret- Wanddisplay.Flur.Btn_13: -ret- Wanddisplay.Flur.Btn_14: -ret- Wanddisplay.Flur.Btn_15: -ret- Wanddisplay.Flur.Btn_16: -ret- Wanddisplay.Flur.Btn_17: -ret- Wanddisplay.Flur.Btn_18: -ret- Wanddisplay.Flur.Btn_19: -ret- Wanddisplay.Flur.Btn_20: -ret- Wanddisplay.Flur.Heizung.ein: -ret- Wanddisplay.Flur.Heizung2.ein: -ret- Wanddisplay.Flur.Kino.aus: -ret- Wanddisplay.Flur.Kino.ein: -ret- Wanddisplay.Flur.Sommer: -ret- Wanddisplay.Flur.Urlaub.aus: -ret- Wanddisplay.Flur.Urlaub.ein: -ret- Wanddisplay.Flur.Winter: -ret--ret- peer not defined-ret- Heizung.Ruecklauf.Bad.oben: id:FFFFFFFF-ret- Heizung.Ruecklauf.Buero.Tina: id:FFFFFFFF-ret--ret- peer not verified. Check that peer is set on both sides-ret- Gartentuer: p:Schluessel.Gartentuer_chn-05-ret- Haustuer: p:Schluessel_Tina_unlock-ret- Relais.Kuechenlicht: p:Schalter.Kuechenlicht_01-ret- Vact_Alarm_aus: p:Wanddisplay.Flur.Alarm.aus-ret- Vact_Alarm_ein: p:Wanddisplay.Flur.Alarm.ein-ret- Vact_Heizung_ein: p:Wanddisplay.Flur.Heizung.ein-ret- Vact_Heizung_ein: p:Wanddisplay.Flur.Heizung2.ein-ret- Vact_Kino_aus: p:Wanddisplay.Flur.Kino.aus-ret- Vact_Kino_ein: p:Wanddisplay.Flur.Kino.ein-ret- Vact_Sommer: p:Wanddisplay.Flur.Sommer-ret- Vact_Urlaub_aus: p:Wanddisplay.Flur.Urlaub.aus-ret- Vact_Urlaub_ein: p:Wanddisplay.Flur.Urlaub.ein-ret- Vact_Winter: p:Wanddisplay.Flur.Winter-ret- myVCCU_Schluessel_Unlock: p:Schluessel_Tina_unlock-ret--ret- trigger sent to unpeered device-ret- Schalter.Gartenraum_Btn_01: 000000-ret--ret- boost or template differ in team-ret- Thermostat.Badezimmer.unten_Climate: team:Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Clima boost differ Value not captured:Thermostat.Badezimmer.unten_Climate - boostPeriod / Value not captured:Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Clima - boostPeriod-ret- Thermostat.Esszimmer_Climate: team:Heizung.Esszimmer_Clima boost differ Value not captured:Thermostat.Esszimmer_Climate - boostPeriod / Value not captured:Heizung.Esszimmer_Clima - boostPeriod-ret- Thermostat.Kueche_Climate: team:Heizung.Kueche_Clima boost differ Value not captured:Thermostat.Kueche_Climate - boostPeriod / 5-ret- Thermostat.Wohnzimmer_Climate: team:Heizung.Wohnzimmer_Clima boost differ Value not captured:Thermostat.Wohnzimmer_Climate - boostPeriod / Value not captured:Heizung.Wohnzimmer_Clima - boostPeriod-ret--ret- peerNeedsBurst cannot be determined-ret- Fensterkontakt.Bad.unten: Thermostat.Badezimmer.unten_WindowRec-ret- Fensterkontakt.Keller.links.Kino: Heizung.Kino_WindowRec-ret- Schluessel.Gartentuer_light: Gartentuer-ret- Schluessel.Gartentuer_lock: Gartentuer-ret- Schluessel.Gartentuer_open: Gartentuer-ret- Schluessel.Gartentuer_unlock: Gartentuer-ret- Schluessel.Tuer.hinten_light: Gartentuer-ret- Schluessel.Tuer.hinten_lock: Gartentuer-ret- Schluessel.Tuer.hinten_lock: Hintertuer-ret- Schluessel.Tuer.hinten_lock: Hoftuer-ret- Schluessel.Tuer.hinten_unlock: Gartentuer-ret- Schluessel.Tuer.hinten_unlock: Hintertuer-ret- Schluessel.Tuer.hinten_unlock: Hoftuer-ret- Schluessel_ckm_lock: Haustuer-ret- Schluessel_ckm_open: Haustuer-ret- Schluessel_ckm_unlock: Haustuer-ret- _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Bad: Heizung.Badezimmer.oben_WindowRec-ret- _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Dachfenster: Heizung.Schlafzimmer_WindowRec-ret- _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Tina: Heizung.Schlafzimmer.Tina_WindowRec-ret--ret- conditionalBurst not set-ret- Heizung.Badezimmer.oben: for remote _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Bad-ret- Heizung.Schlafzimmer.Tina: for remote _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Tina-ret- Heizung.Schlafzimmer: for remote _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Dachfenster-ret--ret- PairedTo missing/unknown-ret- Anzeige.Flur_Bad: -ret- Anzeige.Windfang: -ret- Fensterkontakt.Bad.unten: -ret- Fensterkontakt.Flur.Windfang: -ret- Fensterkontakt.Flur.unten: -ret- Fensterkontakt.Keller.links.Hobbyraum: -ret- Fensterkontakt.Keller.links.Kino: -ret- Fensterkontakt.Keller.links.vorn: -ret- Fensterkontakt.Keller.rechts.Heizung: -ret- Fensterkontakt.Keller.rechts.Vorratsraum: -ret- Fensterkontakt.Serverraum: -ret- Fernbedienung.Kino: -ret- Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina: -ret- Fernbedienung.Schlafzimmer: -ret- Gartentuer: -ret- Gaszaehler_main: -ret- Haustuer: -ret- Heizung.Badezimmer.oben: -ret- Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Serverraum: -ret- Heizung.Esszimmer: -ret- Heizung.Schlafzimmer.Tina: -ret- Heizung.Schlafzimmer: -ret- Heizung.Tinas.Buero: -ret- Heizung.Wohnzimmer: -ret- Hintertuer: -ret- Hoftuer: -ret- MP3.Kueche: -ret- MP3.Wozi: -ret- PIR.Flur.oben.Treppe: -ret- PIR.Flur.oben: -ret- PIR.Flur.unten.Esszimmer: -ret- PIR.Flur.unten.Treppe: -ret- PIR.Flur.unten.Wozi: -ret- PIR.Gartenraum.vorn: -ret- PIR.Windfang: -ret- Rauchmelder.BueroCarsten: -ret- Rauchmelder.BueroTina: -ret- Rauchmelder.Flur.Bad: -ret- Rauchmelder.Flur.unten: -ret- Rauchmelder.Keller.Arbeitsplatz: -ret- Rauchmelder.Schlafzimmer: -ret- Rauchmelder.SchlafzimmerGaeste: -ret- Rauchmelder.Serverraum: -ret- Rauchmelder.Wohnzimmer: -ret- Relais.Gartenhaus: -ret- Relais.Heizung.Bad.Fussboden: -ret- Relais.Heizungskeller.Licht: -ret- Relais.Kino.Anlage_alt: -ret- Relais.Kuechenlicht: -ret- Relais.Luefter.Bad_oben: -ret- Relais.Luefter.Tina: -ret- Schalter.Flur.Bad: -ret- Schalter.Flur.oben.extra.1: -ret- Schalter.Flur.oben.extra.2: -ret- Schalter.Flur.oben: -ret- Schalter.Flur.unten.extra.1: -ret- Schalter.Flur.unten.extra.2: -ret- Schalter.Flur.unten: -ret- Schalter.Gartenraum: -ret- Schalter.Kino.Licht: -ret- Schalter.Kuechenlicht: -ret- Schalter.Wohnzimmer.Licht: -ret- Schalter.Wohnzimmer.Tisch: -ret- Schluessel.Gartentuer: -ret- Schluessel.Tuer.hinten: -ret- Schluessel_ckm: -ret- Steckdose.Geschirrspueler: -ret- Steckdose.Kompressor: -ret- Steckdose.Trocker: -ret- Steckdose.Waschmaschine: -ret- Taster.Flur.unten: -ret- TempSensor.Gartenhaus: -ret- TempSensor.Gewaechshaus: -ret- Thermostat.Badezimmer.unten: -ret- Thermostat.Esszimmer: -ret- Waeschespinne: -ret- Wanddisplay.Flur: -ret- _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Bad: -ret- _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Dachfenster: -ret- _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Tina: -ret--ret- templist mismatch-ret- Heizung.Badezimmer.oben_Clima: -ret- Heizung.Badezimmer.oben_Clima: tempList 1 not verified-ret- Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Clima: -ret- Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Clima: tempList 1 not verified-ret- Heizung.Carstens.Buero_Clima: -ret- Heizung.Carstens.Buero_Clima: tempList 1 not verified-ret- Heizung.Esszimmer_Clima: -ret- Heizung.Esszimmer_Clima: tempList 1 not verified-ret- Heizung.Kueche_Clima: -ret- Heizung.Kueche_Clima: tempList 1 not verified-ret- Heizung.Schlafzimmer.Tina_Clima: -ret- Heizung.Schlafzimmer.Tina_Clima: tempList 1 not verified-ret- Heizung.Schlafzimmer_Clima: -ret- Heizung.Schlafzimmer_Clima: tempList 1 not verified-ret- Heizung.Tinas.Buero_Clima: -ret- Heizung.Tinas.Buero_Clima: tempList 1 not verified-ret- Heizung.Wohnzimmer_Clima: -ret- Heizung.Wohnzimmer_Clima: tempList 1 not verified-ret- Thermostat.Badezimmer.unten_Climate: -ret- Thermostat.Badezimmer.unten_Climate: tempList 3 not verified-ret- Thermostat.Badezimmer.unten_Climate: tempList 2 not verified-ret- Thermostat.Badezimmer.unten_Climate: tempList 1 not verified-ret- Thermostat.Esszimmer_Climate: -ret- Thermostat.Esszimmer_Climate: tempList 2 not verified-ret- Thermostat.Esszimmer_Climate: tempList 3 not verified-ret- Thermostat.Esszimmer_Climate: tempList 1 not verified-ret- Thermostat.Kueche_Climate: Thermostat.Kueche_Climate not found in file /opt/fhem/./tempList.cfg-ret- Thermostat.Wohnzimmer_Climate: -ret- Thermostat.Wohnzimmer_Climate: tempList 1 not verified-ret-
weekplanListDef /opt/fhem/tempList.cfg
weekplanListDir /opt/fhem/
lastList:
weekplanList:
Heizung.Badezimmer.oben_Clima
Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Clima
Heizung.Carstens.Buero_Clima
Heizung.Esszimmer_Clima
Heizung.Kino_Clima
Heizung.Kueche_Clima
Heizung.Schlafzimmer_Clima
Heizung.Schlafzimmer.Tina_Clima
Heizung.Tinas.Buero_Clima
Heizung.Wohnzimmer_Clima
Thermostat.Badezimmer.unten_Climate
Thermostat.Esszimmer_Climate
Thermostat.Flur.Bad_Climate
Thermostat.Wohnzimmer_Climate
nb:
cnt 2
Attributes:
group Connector
room Serverraum
sumERROR battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorErr:ok,error:none,uncertain:[no|yes],smoke_detect:none,cover:closed
sumStatus battery,sabotageError,powerError,motor
webCmd update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models
Und das Procedere "attr commStInCh off" muss ich nun für JEDES Gerät machen, richtig? Uff... Und weil ich das gern verstehen möchte: Warum mache ich das jetzt?
moin,
das sieht erst einmal nach viel arbeit aus.
hm..., aber wie, womit am besten beginnen?
a) configcheckfhem hat scheinbar die konfigurationsdaten sämtlicher geräte verloren.
eventuell wurde das statefile, in dem diese daten als readings gespeichert sind, beim stromausfall zerstört.
eventuell findest du in deinem system noch ein "vollständiges" backup des statefiles, um es zu restaurieren?
mein aktuelles statefile hört auf den name "fhem.save" und liegt im pfad /fhem/log/
jeweils 3 backups finde ich unter /fhem/restoreDir/save/xxxx-xx-xx/log/ und /fhem/restoreDir/update/xxxx-xx-xx/log/.
im aktuellen file fehlen zb etwa 80 zeilen mit dem reading "pairedTo".
b) overloadhomematic ist ein funksystem, das auf 868mhz funkt.
hier gibt es eine gesetzliche regel (1-%-regel), die das senden jedes einzelnen senders limitiert.
wenn zb der hmlan sein limit erreicht hat, stellt er das senden ein und zeigt es durch overload an. der empfang funktioniert weiterhin.
auf der detailseite des hmlan sieht man unter dem internal "msgLoadCurrent" den aktuellen prozentsatz des "verbrauchten" kontingents. pro stunde/3600s kann er 1%, also 36s senden. solange er nichts sendet, wird msgLoadCurrent langsam wieder kleiner.
100% => overload. bei 90% gibt es eine warnung highload.
also grundsätzlich beobachten und
unnötiges senden vermeiden.
beim fhem start wird viel gesendet.
schlechter funk (schlechte rssi werte) führt zu wiederholungen.
fehlende daten führen ggf zu ständigen abfragen.
dead devices führt ebenfalls zu wiederholten abfragen.
Zitat von: TinaMuck am 04 Mai 2025, 20:03:51Und das Procedere "attr commStInCh off" muss ich nun für JEDES Gerät machen, richtig? Uff... Und weil ich das gern verstehen möchte: Warum mache ich das jetzt?
der verlinkte thread erklärt es nicht?
nicht gesetzt, kann es zu kommunikationsstörungen kommen, also unnötiger funkverkehr.
dieser befehl setzt es bei allen devices:
attr TYPE=CUL_HM:FILTER=DEF=......:FILTER=DEF!=000000 commStInCh off
hilfreich wäre noch folgende tabelle, um zu sehen, um welche geräte es sich handelt:
get hm param -dv DEF serialNr .mId model firmware subType actCycle autoReadReg commStInCh
viel erfolg
a) Auf dem Laptop meines Mannes (da ist der Fhem-Shuttle abgebildet) fand ich ein fhem.save vom 20.03.25. Leider habe ich keine Ahnung, was damit zu tun ist. Mir wurde ja absolut nix von ihm erklärt bevor er starb, obwohl ich ihn mehrmals darum gebeten hatte. :'( Aber ich möchte das gern lernen und aufgeben gilt nicht. Mir ist klar, dass ich von euch echt viel Geduld verlange. Also schonmal danke dafür.
b) Beim Neustart könnte es unverhofft hilfreich sein, dass alle Thermostate, Heizventile und die Schließer derzeit ohne Batterie sind und ich die ohnehin nur nach und nach einlegen kann. Oder muss zum Start alles schon startklar mit vollen Batterien ausgerüstet sein? Aber dann würden die ja alle gleichzeitig senden, oder nicht? Wie mache ich das also richtig?
Okay, an die Fleißarbeit mit dem "attr commStInCh off" muss ich mich morgen machen, das sind echt viele Geräte, die da aufgelistet wurden. Und nein, der verlinkte Thread ist für Laien wie mich eher unverständlich. Zu viel "Fachchinesisch", da musste ich dann doch irgendwann passen. Wer tagtäglich damit umgeht und damit im Thema ist, bemerkt das natürlich nicht, das ist mir durchaus klar. Von daher soll das kein Vorwurf sein. Aber mit der jetzigen Erklärung kann ich was anfangen. :)
Zitatdieser befehl setzt es bei allen devices:
Fehlt hinter dem Doppelpunkt was oder war ein Punkt gemeint?
Zu "dead devices": In meinem Fhem befindet sich noch die alte Heizanlage und laut Logfile wird "Steuerung Heizung" in allen möglichen Varianten tatsächlich sehr häufig abgefragt. Die müsste ich wohl besser "herausoperieren", oder? 10 Tage vor dem Tod meines Mannes wurde eine neue Heizanlage eingebaut, aber da war er schon nicht mehr in der Lage etwas zu ändern. Deshalb ist noch die ausgebaute Heizanlage im System.
Okay, die Sysyphusarbeit bleibt mir wohl erspart, laut Liste steht schon commStInCh durchgehend auf off. Aber die (nicht mehr vorhandene) Heizung ist ein Problem, fürchte ich. Geschätzt die Hälfte der im Logfile gemeldeten Aktionen betreffen "Steuerung Heizung", sieht alle halbe Stunde so aus:
2025.05.01 13:02:08.727 3: CUL_HM set Steuerung.Heizung.1.Brenner statusRequest noArg
2025.05.01 13:02:15.817 3: CUL_HM set Steuerung.Heizung.2.Reserve statusRequest noArg
2025.05.01 13:02:30.063 3: CUL_HM set Steuerung.Heizung.3.Warmwasser statusRequest noArg
2025.05.01 13:02:31.065 3: CUL_HM set Steuerung.Heizung.4.Warmwasser.Ventil statusRequest noArg
Wenn das kein "unnötiges Senden" ist... ;) Wäre "Delete Steuerung.Heizung" die richtige Aktion (dann dürfte doch alles damit Zusammenhängende und nicht mehr Vorhandene ebenfalls raus sein, oder?) oder darf/sollte ich nur die hier im Logfile gelisteten Chanels löschen? "Steuerung Heizung" korrespondiert(e) mit einem Relais einer vorhandene Fußbodenheizung, für die ich mir aber noch eine (dauerhafte) Lösung ausdenken muss. Bisher stellte ich die FBH bei Bedarf auf "on" (wenn im Winter der Badheizkörper an seine Grenzen stieß). Und in der Urlaubs-/Abwesend-Programmierung taucht diese Heizung mit der Warmwasseraufbereitung auf, die entsprechenden Zeilen kann ich wohl einfach löschen und gut ist es.
Zitat von: TinaMuck am 05 Mai 2025, 22:13:19Auf dem Laptop meines Mannes (da ist der Fhem-Shuttle abgebildet) fand ich ein fhem.save (https://fhem.save/) vom 20.03.25.
kopiere und sichere diese datei erst einmal zusätzlich an einem anderen ort.
das ist eine normale txt datei, die man mit einem editor einsehen kann.
schau also in die gesicherte kopie und suche nach "pairedTo" textstellen.
an welchem ort hast du sie gefunden?
mehr hast du nicht gefunden?
die suche nach einer "guten" alten fhem.save ist, denke ich, aktuell das wichtigste.
je länger du wartest, desto grösser die wahrscheinlichkeit, dass keine "gute" datei mehr zu finden ist.
######################
Zitat von: TinaMuck am 05 Mai 2025, 22:13:19Zitatdieser befehl setzt es bei allen devices:
Fehlt hinter dem Doppelpunkt was oder war ein Punkt gemeint?
sorry, der befehl hat gefehlt. ich habe ihn jetzt dort ergänzt.
######################
Zitat von: TinaMuck am 05 Mai 2025, 22:13:19Zu "dead devices": In meinem Fhem befindet sich noch die alte Heizanlage und laut Logfile wird "Steuerung Heizung" in allen möglichen Varianten tatsächlich sehr häufig abgefragt.
diese hardware ist also ausgebaut?
mit löschen wäre ich erst einmal vorsichtig!
falls diese elemente in selbterstellten automatismen abgefragt werden, und dann nicht mehr existieren, könnten vielleicht noch echte probleme entstehen.
ich würde das gerät zunächst in fhem nur "stilllegen", damit es nicht mehr sendet.
dazu im hauptdevice (Steuerung.Heizung) 3 attribute ändern/ergänzen:
attr dummy 1
attr autoreadreg 0_off
attr actcycle 000:00
die änderungen normalerweise dann im menü über saveconfig sichern.
aber vorsicht!!!erst die gute alte fhem.save suchen, finden und sichern.
weil das sichern ggf vorhandene alte backups entfernt!
#####################
poste doch mal die tabelle deiner devices, damit ich mir ein bild machen kann.
get hm param -dv DEF serialNr .mId model firmware subType actCycle autoReadReg commStInCh dummy
ich habe mal die spalte "dummy" ergänzt.
die tabelle solltest du dir ruhig mal ausdrucken und abheften. für alle fälle. ;)
####################
was ist mit diesen 4 steckdosen?
sind die auch ausgebaut, oder liegen im schrank?
Steckdose.Geschirrspueler : done | - | 87 | - | 280 | - | 248 # 81 | 81 | - | -
Steckdose.Kompressor : done_Errors:1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 # 1 | 1 | - | -
Steckdose.Trocker : done | - | 291 | - | 249 | - | 866 # 287 | 287 | - | -
Steckdose.Waschmaschine : done_Errors:1 | - | 826 | - | - | - | 2478 # 826 | 826 | - | -
fhem.save vom 20.03.25 habe ich mir auf einem Stick gesichert. Mit "mehr" meinst du weitere fhem.save-Dateien? Doch, eine weitere und die tagesaktuelle gibt es. Die vom 20.03.25 hatte meines Wissens mein Neffe extra gesichert (so gesehen habe ich sie auf meinem Stick wohl doppelt-doppelt gesichert ;) ), bevor ich in den Urlaub fuhr. Er ist kein Fhem-Spezialist, war aber der Meinung, dass es besser ist diese Datei aufzubewahren für den Fall, dass hier was "abraucht", während ich weg bin. Fundstelle: Netzwerk - NAS - Backup - fhem - restoreDir - save - 2025-03-20; daneben gibt es noch eine vom 3.5.25, aber da war ja der GAU schon passiert. Die jeweils tagesaktuelle direkt finde ich direkt unter NAS - Backup - fhem.
PairedTo-Textstellen fand ich viele...diverse PIR, Schlüssel, Regensensor, Thermostate, bei "setstate HM_20000A" und neben Steuerung Heizung fand ich weitere "Leichen" namens Heizung.Ruecklauf.[raum] (da hatte mein Mann mal so Teile für die einzelnen Heizkörper zwecks hydraulischem Abgleich gebastelt, die ich aber außer Betrieb genommen habe, weil sie so oft neue Batterien brauchten und sie mir keinen Nutzen mehr brachten). Bevor ich Steuerung.Heizung stilllege: mit fhem.save ist nur diese schmale Textdatei gemeint? Oder gibt es da noch was anderes?
Ja, die Heizung samt Warmwasseraufbereitung ist komplett ersetzt worden. Die gibt es nicht mehr.
Die vier Steckdosen sind normalerweise aktiv und stecken dort, wo sie hingehören. Steckdose.Kompressor sorgt dafür, dass das gute Stück nur tagsüber Rabatz macht und die anderen drei, dass es meine Sprachansagen gibt, wenn die jeweiligen Geräte fertig sind.
Zitatdie tabelle solltest du dir ruhig mal ausdrucken und abheften. für alle fälle. ;)
Hatte ich schon letztes Mal gemacht (allerdings noch ohne die Spalte "dummy"). ;D
So, der gewünschte Auszug:
param done:
param list
entity : DEF | serialNr | .mId | model | firmware | subType | actCycle | autoReadReg | commStInCh | dummy |
Anzeige.Flur_Bad : 4CF9DD | NEQ0796500 | 006D | HM-OU-LED16 | 1.2 | outputUnit | - | 0_off | off | -
Anzeige.Windfang : 1EB5E4 | JEQ0699088 | 006D | HM-OU-LED16 | 1.1 | outputUnit | - | 0_off | off | -
Fensterkontakt.Bad.unten : 2ACF28 | LEQ0498276 | 00B1 | HM-SEC-SC-2 | 2.4 | threeStateSensor | 028:00 | 0_off | off | -
Fensterkontakt.Flur.Windfang : 2AE718 | LEQ0504778 | 00B1 | HM-SEC-SC-2 | 2.4 | threeStateSensor | 028:00 | 0_off | off | -
Fensterkontakt.Flur.unten : 2ACF23 | LEQ0498267 | 00B1 | HM-SEC-SC-2 | 2.4 | threeStateSensor | 028:00 | 0_off | off | -
Fensterkontakt.Keller.links.Hobbyraum : 2AE0D7 | LEQ0501576 | 00B1 | HM-SEC-SC-2 | 2.4 | threeStateSensor | 028:00 | 0_off | off | -
Fensterkontakt.Keller.links.Kino : 2AE25F | LEQ0503568 | 00B1 | HM-SEC-SC-2 | 2.4 | threeStateSensor | 028:00 | 0_off | off | -
Fensterkontakt.Keller.links.vorn : 2AE0BD | LEQ0501545 | 00B1 | HM-SEC-SC-2 | 2.4 | threeStateSensor | 028:00 | 0_off | off | -
Fensterkontakt.Keller.rechts.Heizung : 2AE71A | LEQ0504780 | 00B1 | HM-SEC-SC-2 | 2.4 | threeStateSensor | 028:00 | 0_off | off | -
Fensterkontakt.Keller.rechts.Vorratsraum : 2AE0D0 | LEQ0501560 | 00B1 | HM-SEC-SC-2 | 2.4 | threeStateSensor | 028:00 | 0_off | off | -
Fensterkontakt.Serverraum : 2AE286 | LEQ0503619 | 00B1 | HM-SEC-SC-2 | 2.4 | threeStateSensor | 028:00 | 0_off | off | -
Fernbedienung.Kino : 37C1A1 | MEQ0283140 | 00DA | HM-RC-8 | 1.1 | remote | - | 0_off | off | -
Fernbedienung.Schlafzimmer : 27BC62 | LEQ0148929 | 00A6 | HM-RC-KEY4-2 | 1.2 | remote | - | 0_off | off | -
Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina : 3EA549 | MEQ1087315 | 00A0 | HM-RC-4-2 | 1.2 | remote | - | 0_off | off | -
Gartentuer : 621319 | OEQ1390864 | 0026 | HM-SEC-KEY-S | 2.5 | keyMatic | - | 0_off | off | -
Gaszaehler_main : 3DF3BE | MEQ0703897 | 00DE | HM-ES-TX-WM | 1.0 | powerSensor | 002:20 | 0_off | off | -
HM_20000A : 20000A | CKM0000010 | F103 | HB-UNI-Sensor1 | 1.5 | UniSensor1 | - | 4_reqStatus | off | -
HM_20000B : 20000B | CKM0000011 | F103 | HB-UNI-Sensor1 | 1.5 | - | - | 0_off | off | -
Haustuer : 27E090 | LEQ0148845 | 0019 | HM-SEC-KEY | 2.5 | keyMatic | - | 0_off | off | -
Heizung.Badezimmer.oben : 313C1A | LEQ1076785 | 0095 | HM-CC-RT-DN | 1.4 | thermostat | 002:00 | 0_off | off | -
Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Serverraum : 2E1C5F | LEQ0781817 | 0095 | HM-CC-RT-DN | 1.4 | thermostat | 002:00 | 0_off | off | -
Heizung.Carstens.Buero : 2E90DE | LEQ0852697 | 0095 | HM-CC-RT-DN | 1.4 | thermostat | 002:00 | 0_off | off | -
Heizung.Esszimmer : 313C57 | LEQ1076716 | 0095 | HM-CC-RT-DN | 1.4 | thermostat | 002:00 | 0_off | off | -
Heizung.Kino : 32E93E | LEQ0853016 | 0095 | HM-CC-RT-DN | 1.4 | thermostat | 002:00 | 3_onChange | off | -
Heizung.Kueche : 2E90CE | LEQ0852674 | 0095 | HM-CC-RT-DN | 1.4 | thermostat | 002:00 | 0_off | off | -
Heizung.Ruecklauf.Bad.oben : 200004 | CKM0000004 | F103 | HB-UNI-Sensor1 | 1.5 | - | - | 0_off | off | -
Heizung.Ruecklauf.Badezimmer : 200006 | CKM0000006 | F103 | HB-UNI-Sensor1 | 1.5 | - | - | 0_off | off | -
Heizung.Ruecklauf.Buero.Carsten : 200001 | CKM0000001 | F103 | HB-UNI-Sensor1 | 1.5 | - | - | 0_off | off | -
Heizung.Ruecklauf.Buero.Tina : 200003 | CKM0000003 | F103 | HB-UNI-Sensor1 | 1.5 | - | - | 0_off | off | -
Heizung.Ruecklauf.Esszimmer : 200008 | CKM0000008 | F103 | HB-UNI-Sensor1 | 1.5 | UniSensor1 | - | 4_reqStatus | off | -
Heizung.Ruecklauf.Gaestezimmer : 200009 | CKM0000009 | F103 | HB-UNI-Sensor1 | 1.5 | - | - | 0_off | off | -
Heizung.Ruecklauf.Kueche : 200007 | CKM0000007 | F103 | HB-UNI-Sensor1 | 1.5 | - | - | 0_off | off | -
Heizung.Ruecklauf.Schlafzimmer : 200005 | CKM0000005 | F103 | HB-UNI-Sensor1 | 1.5 | - | - | 0_off | off | -
Heizung.Ruecklauf.Wohnzimmer : 200002 | CKM0000002 | F103 | HB-UNI-Sensor1 | 1.5 | - | - | 0_off | off | -
Heizung.Schlafzimmer : 313C03 | LEQ1076802 | 0095 | HM-CC-RT-DN | 1.4 | thermostat | 002:00 | 0_off | off | -
Heizung.Schlafzimmer.Tina : 2E90D0 | LEQ0852682 | 0095 | HM-CC-RT-DN | 1.4 | thermostat | 002:00 | 0_off | off | -
Heizung.Tinas.Buero : 2E7188 | LEQ0855928 | 0095 | HM-CC-RT-DN | 1.4 | thermostat | 002:00 | 0_off | off | -
Heizung.Wohnzimmer : 2E7155 | LEQ0855977 | 0095 | HM-CC-RT-DN | 1.4 | thermostat | 002:00 | 0_off | off | -
Hintertuer : 3E8622 | MEQ1112686 | 0019 | HM-SEC-KEY | 2.5 | keyMatic | - | 0_off | off | -
Hoftuer : 3E84AF | MEQ1113065 | 0019 | HM-SEC-KEY | 2.5 | keyMatic | - | 0_off | off | -
MP3.Kueche : 322DE8 | LEQ1002776 | 0075 | HM-OU-CFM-PL | 2.3 | outputUnit | - | 0_off | off | -
MP3.Wozi : 322B36 | LEQ1003484 | 0075 | HM-OU-CFM-PL | 2.3 | outputUnit | - | 0_off | off | -
PIR.Flur.oben : 25F283 | LEQ0030765 | 00C0 | HM-SEC-MDIR-2 | 1.6 | motionDetector | 002:00 | 0_off | off | -
PIR.Flur.oben.Treppe : 25EE85 | LEQ0031787 | 00C0 | HM-SEC-MDIR-2 | 1.6 | motionDetector | 002:00 | 0_off | off | -
PIR.Flur.unten.Esszimmer : 25F292 | LEQ0030750 | 00C0 | HM-SEC-MDIR-2 | 1.6 | motionDetector | 002:00 | 0_off | off | -
PIR.Flur.unten.Treppe : 25F2FF | LEQ0030641 | 00C0 | HM-SEC-MDIR-2 | 1.6 | motionDetector | 002:00 | 0_off | off | -
PIR.Flur.unten.Wozi : 27DD91 | LEQ0161136 | 00C1 | HM-SEN-MDIR-O-2 | 1.6 | motionDetector | 002:00 | 0_off | off | -
PIR.Gartenraum.hinten : 4E6404 | NEQ0963044 | 00DB | HM-SEN-MDIR-WM55 | 1.1 | motionAndBtn | - | 3_onChange | off | -
PIR.Gartenraum.vorn : 25F10F | LEQ0031137 | 00C0 | HM-SEC-MDIR-2 | 1.6 | motionDetector | 002:00 | 0_off | off | -
PIR.Heizungskeller : 4E5EAF | NEQ0964323 | 00DB | HM-SEN-MDIR-WM55 | 1.1 | motionAndBtn | - | 5_readMissing | off | -
PIR.Windfang : 286FC9 | LEQ0413077 | 00C0 | HM-SEC-MDIR-2 | 1.6 | motionDetector | 002:00 | 0_off | off | -
Rauchmelder.BueroCarsten : 739E94 | REQ1808796 | 00AA | HM-SEC-SD-2 | 1.0 | smokeDetector | - | 0_off | off | -
Rauchmelder.BueroTina : 740E3C | REQ1808181 | 00AA | HM-SEC-SD-2 | 1.0 | smokeDetector | - | 0_off | off | -
Rauchmelder.Flur.Bad : 2A2A71 | LEQ0226003 | 0042 | HM-SEC-SD | 1.1 | smokeDetector | 099:00 | 0_off | off | -
Rauchmelder.Flur.unten : 2A2A96 | LEQ0225980 | 0042 | HM-SEC-SD | 1.1 | smokeDetector | 099:00 | 0_off | off | -
Rauchmelder.Keller.Arbeitsplatz : 2A2A7B | LEQ0225999 | 0042 | HM-SEC-SD | 1.1 | smokeDetector | 099:00 | 0_off | off | -
Rauchmelder.Schlafzimmer : 755F3F | SEQ0710142 | 00AA | HM-SEC-SD-2 | 1.0 | smokeDetector | - | 0_off | off | -
Rauchmelder.SchlafzimmerGaeste : 755F3A | SEQ0710136 | 00AA | HM-SEC-SD-2 | 1.0 | smokeDetector | - | 0_off | off | -
Rauchmelder.Serverraum : 758D6E | SEQ1987259 | 00AA | HM-SEC-SD-2 | 1.0 | smokeDetector | - | 4_reqStatus | off | -
Rauchmelder.Wohnzimmer : 2A2826 | LEQ0224878 | 0042 | HM-SEC-SD | 1.1 | smokeDetector | 099:00 | 0_off | off | -
Regensensor : 41D27A | MEQ1121069 | 00A7 | HM-SEN-RD-O | 1.4 | sensRain | 028:00 | 0_off | off | -
Relais.Gartenhaus : 2D3500 | LEQ0626335 | 0009 | HM-LC-SW2-FM | 1.12 | switch | - | 0_off | off | -
Relais.Heizung.Bad.Fussboden : 2DB2E5 | LEQ0745325 | 0004 | HM-LC-SW1-FM | 2.5 | switch | - | 0_off | off | -
Relais.Heizungskeller.Licht : 2DB4D6 | LEQ0745868 | 0004 | HM-LC-SW1-FM | 2.5 | switch | - | 0_off | off | -
Relais.Kino.Anlage_alt : 2E249C | LEQ0749065 | 0004 | HM-LC-SW1-FM | 2.5 | switch | - | 0_off | off | -
Relais.Kuechenlicht : 2DE2F8 | LEQ0747082 | 0004 | HM-LC-SW1-FM | 2.5 | switch | - | 0_off | off | -
Relais.Luefter.Bad_oben : 2D34FC | LEQ0626341 | 0009 | HM-LC-SW2-FM | 1.12 | switch | - | 0_off | off | -
Relais.Luefter.Badezimmer : 37D49C | MEQ0214127 | 0061 | HM-LC-SW4-DR | 2.4 | switch | - | 0_off | off | -
Relais.Luefter.Tina : 4F2E11 | NEQ1220068 | 0005 | HM-LC-BL1-FM | 2.8 | blindActuator | - | 0_off | off | -
Schalter.Flur.Bad : 31B5B8 | LEQ1017413 | F0A9 | HM-LC-Sw1PBU-FM-CustomFW | - | - | - | 0_off | off | -
Schalter.Flur.oben : 2FB557 | LEQ0763156 | 0069 | HM-LC-SW1PBU-FM | 2.3 | switch | - | 0_off | off | -
Schalter.Flur.oben.extra.1 : 31B5B7 | - | F0A9 | HM-LC-Sw1PBU-FM-CustomFW | - | - | - | 0_off | off | -
Schalter.Flur.oben.extra.2 : 31B5B6 | - | F0A9 | HM-LC-Sw1PBU-FM-CustomFW | - | - | - | 0_off | off | -
Schalter.Flur.unten : 2FB4E3 | LEQ0763051 | 0069 | HM-LC-SW1PBU-FM | 2.3 | switch | - | 0_off | off | -
Schalter.Flur.unten.extra.1 : 31B5B4 | - | F0A9 | HM-LC-Sw1PBU-FM-CustomFW | - | - | - | 0_off | off | -
Schalter.Flur.unten.extra.2 : 2FB5B9 | - | F0A9 | HM-LC-Sw1PBU-FM-CustomFW | - | - | - | 0_off | off | -
Schalter.Gartenraum : 31B5B5 | - | F0A9 | HM-LC-Sw1PBU-FM-CustomFW | - | - | - | 0_off | off | -
Schalter.Kino.Licht : 31B5B9 | - | F0A9 | HM-LC-Sw1PBU-FM-CustomFW | - | - | - | 0_off | off | -
Schalter.Kuechenlicht : 2F31CB | LEQ0796507 | 0046 | HM-SWI-3-FM | 1.3 | swi | - | 0_off | off | -
Schalter.Windfang : 2AB1B4 | LEQ0495800 | 0069 | HM-LC-SW1PBU-FM | 2.3 | switch | - | 4_reqStatus | off | -
Schalter.Wohnzimmer.Licht : 377832 | MEQ0329559 | 0069 | HM-LC-SW1PBU-FM | 2.3 | switch | - | 0_off | off | -
Schalter.Wohnzimmer.Tisch : 36492E | MEQ0371670 | 00C2 | HM-PB-2-WM55-2 | 1.4 | pushButton | - | 0_off | off | -
Schluessel.Gartentor : 4012AB | MEQ1115072 | 00A6 | HM-RC-KEY4-2 | 1.2 | remote | - | 4_reqStatus | off | -
Schluessel.Gartentuer : 5D1834 | OEQ1392234 | 00D6 | HM-RC-KEY4-3 | 1.1 | remote | - | 4_reqStatus | off | -
Schluessel.Hoftuer : 421995 | MEQ1114553 | 00A6 | HM-RC-KEY4-2 | 1.2 | remote | - | 4_reqStatus | off | -
Schluessel.Tuer.hinten : 4219A5 | MEQ1114568 | 00A6 | HM-RC-KEY4-2 | 1.2 | remote | - | 0_off | off | -
Schluessel_Tina : 35DE5D | LEQ1471195 | 00A6 | HM-RC-KEY4-2 | 1.2 | remote | - | 3_onChange | off | -
Schluessel_ckm : 482C18 | NEQ0360364 | 00D6 | HM-RC-KEY4-3 | 1.1 | remote | - | 0_off | off | -
Steckdose.Geschirrspueler : 623776 | OEQ0769534 | 00AC | HM-ES-PMSW1-PL | 1.6 | powerMeter | 002:00 | 0_off | off | -
Steckdose.Kompressor : 1A5C91 | JEQ0163702 | 0011 | HM-LC-SW1-PL | 1.9 | switch | - | 0_off | off | -
Steckdose.Trocker : 623C6E | OEQ0769383 | 00AC | HM-ES-PMSW1-PL | 1.6 | powerMeter | 002:00 | 0_off | off | -
Steckdose.Waschmaschine : 2E188D | LEQ0534226 | 00AC | HM-ES-PMSW1-PL | 2.5 | powerMeter | 002:00 | 0_off | off | -
Steuerung.Heizung : 2B98B6 | LEQ0569721 | 0066 | HM-LC-SW4-WM | 1.12 | switch | - | 5_readMissing | off | -
Taster.Flur.unten : 2F3194 | LEQ0796453 | 0046 | HM-SWI-3-FM | 1.3 | swi | - | 0_off | off | -
TempSensor.Gartenhaus : 37505F | MEQ0202254 | 003D | HM-WDS10-TH-O | 1.3 | THSensor | 002:00 | 0_off | off | -
TempSensor.Gewaechshaus : 37509F | MEQ0202190 | 003D | HM-WDS10-TH-O | 1.3 | THSensor | 002:00 | 0_off | off | -
Thermostat.Badezimmer.unten : 31DA69 | LEQ0998022 | 00AD | HM-TC-IT-WM-W-EU | 1.3 | thermostat | 002:00 | 0_off | off | -
Thermostat.Esszimmer : 31DA4D | LEQ0997994 | 00AD | HM-TC-IT-WM-W-EU | 1.3 | thermostat | 002:00 | 0_off | off | -
Thermostat.Kueche : 49B5CB | NEQ0361147 | 00AD | HM-TC-IT-WM-W-EU | 1.3 | thermostat | - | 0_off | off | -
Thermostat.Wohnzimmer : 31DA71 | LEQ0998030 | 00AD | HM-TC-IT-WM-W-EU | 1.3 | thermostat | 002:00 | 0_off | off | -
Waeschespinne : 2AE39E | LEQ0503887 | 00B1 | HM-SEC-SC-2 | 2.4 | threeStateSensor | 028:00 | 4_reqStatus | off | -
Wanddisplay.Flur : 1EB1FF | JEQ0704315 | 0060 | HM-PB-4DIS-WM | 1.4 | pushButton | - | 0_off | off | -
_Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Bad : 2ADAF7 | LEQ0502073 | 00B1 | HM-SEC-SC-2 | 2.4 | threeStateSensor | 028:00 | 0_off | off | -
_Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Dachfenster : 2ACAEB | LEQ0501031 | 00B1 | HM-SEC-SC-2 | 2.4 | threeStateSensor | 028:00 | 0_off | off | -
_Fensterkontakt.Schlafzimmer.Tina : 2ACF21 | LEQ0498275 | 00B1 | HM-SEC-SC-2 | 2.4 | threeStateSensor | 000:00 | 0_off | off | -
Uff...ich hoffe, ich habe an alles gedacht. :)
Zitat von: TinaMuck am 06 Mai 2025, 13:09:00fhem.save (https://fhem.save/) vom 20.03.25 habe ich mir auf einem Stick gesichert. Mit "mehr" meinst du weitere fhem.save-Dateien? Doch, eine weitere und die tagesaktuelle gibt es. Die vom 20.03.25 hatte meines Wissens mein Neffe extra gesichert (so gesehen habe ich sie auf meinem Stick wohl doppelt-doppelt gesichert ;) ), bevor ich in den Urlaub fuhr. Er ist kein Fhem-Spezialist, war aber der Meinung, dass es besser ist diese Datei aufzubewahren für den Fall, dass hier was "abraucht", während ich weg bin. Fundstelle: Netzwerk - NAS - Backup - fhem - restoreDir - save - 2025-03-20; daneben gibt es noch eine vom 3.5.25, aber da war ja der GAU schon passiert. Die jeweils tagesaktuelle direkt finde ich direkt unter NAS - Backup - fhem.
ich würde alle 3 versionen auf dem stick sichern plus die 3 versionen der datei fhem.cfg
Fundstelle: Netzwerk - NAS - Backup - fhem - restoreDir - save - 2025-03-20
NAS - Backup - fhem
ich bin etwas verwirrt!
"NAS -Backup" sieht mir danach aus, dass hier ein komplettes backup von fhem existiert.
wo befindet sich denn dann aber das "aktive" fhem?
auch auf dem nas?
ZitatAuf dem Laptop meines Mannes (da ist der Fhem-Shuttle abgebildet) fand ich ein fhem.save vom 20.03.25
oder auf dem laptop deines mannes?
was genau ist ein "Fhem-Shuttle"?
grundsätzlicher ablauf zum austausch des state-file fhem.save1. fhem stoppen
2. die datei fhem.save, auf die fhem beim start zugreift, mit der "guten, gesicherten" fhem.save datei ersetzen
3. den besitzer/owner und die rechte der datei ggf anpassen
4. fhem starten
5. etwa 10min nach dem start ein aktuelles "get hm configCheck" ausführen und posten
vielleicht unterstützt dich dein neffe nochmal?
#########################
Zitat von: TinaMuck am 06 Mai 2025, 13:09:00Die vier Steckdosen sind normalerweise aktiv und stecken dort, wo sie hingehören. Steckdose.Kompressor sorgt dafür, dass das gute Stück nur tagsüber Rabatz macht und die anderen drei, dass es meine Sprachansagen gibt, wenn die jeweiligen Geräte fertig sind.
was genau bedeutet: "normalerweise aktiv"?
Steckdose.Waschmaschine : done_Errors:1 | - | 826 | - | - | - | 2478 # 826 | 826 | - | -
hier wurde etwa 3300 mal gesendet, aber es gab null empfangene nachrichten.
zeig mal ein "get Steckdose.Waschmaschine list full"
hast du eventuell die position des hmlan mal verändert?
hat dein mann eigentlich den hmlan mit einer zusätzlichen antenne ausgestattet?
hminfo zeigt nämlich keine schlechten rssi werte, obwohl das haus scheinbar nicht sehr klein ist.
Zitatich würde alle 3 versionen auf dem stick sichern plus die 3 versionen der datei fhem.cfg
Okay, mache ich noch.
Zitatich bin etwas verwirrt!
Ich versuche das mal zu sortieren...
Fhem läuft aktiv auf einem separaten Shuttle-PC. Auf dem Laptop ist er (nur dort!) als eigenes Laufwerk sichtbar unter Dieser PC > ftui (\\fhem) (Z:), Carsten hatte immer auf diesem Laptop für Fhem programmiert.
Auf dem NAS läuft Fhem nicht aktiv, es scheint dorthin nur eine Backup-Möglichkeit zu geben. Den Backup-Pfad finde ich auf jedem PC hier im Haus wieder.
Meinen Neffen habe ich zwecks Unterstützung angefunkt und ich hoffe, er meldet sich zeitnah. Mit Glück noch heute, mit Pech in zwei oder drei Tagen. Den Post reiche ich dann nach.
Normalerweise aktiv = wenn alles geht. ;) Die sind ja alle vier leider ebenfalls vom Ausfall betroffen und werden nicht mehr erkannt. Dass die Steckdose.Waschmaschine so verzweifelt am Senden war dürfte damit zusammenhängen, dass ich Wäsche gewaschen habe und vergaß ausnahmsweise diese Steckdose rauszunehmen (sind ja "Zwischenstecker").
Internals:
.AttrList .devInfo .mId .stc IODev IOgrp actCycle actStatus aesCommReq:1,0 aesKey:5,4,3,2,1,0 autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto commStInCh:on,off do_not_notify:1,0 dummy:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none firmware hmKey hmKey2 hmKey3 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger ignore:1,0 model modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-2-PBU-FM-2,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 msgRepeat oldreadings param:showTimed readOnly:0,1 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels rssiLog:1,0 serialNr showtime:1,0 stateFormat:textField-long subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic timestamp-on-change-reading
DEF 2E188D
FUUID 5c5b281e-f33f-c671-6985-a75c1347933bac0d
IODev HMLAN1
NAME Steckdose.Waschmaschine
NR 248
NTFY_ORDER 48-Steckdose.Waschmaschine
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
channel_01 Steckdose.Waschmaschine_Sw
channel_02 Steckdose.Waschmaschine_Pwr
channel_03 Steckdose.Waschmaschine_SenPwr
channel_04 Steckdose.Waschmaschine_SenI
channel_05 Steckdose.Waschmaschine_SenU
channel_06 Steckdose.Waschmaschine_SenF
disableNotifyFn 1
eventCount 168
protCmdDel 25
protIOerr 1 last_at:2025-05-08 14:14:49
protResnd 69 last_at:2025-05-08 16:56:49
protResndFail 23 last_at:2025-05-08 16:56:55
protSnd 23 last_at:2025-05-08 16:56:36
protState CMDs_done_Errors:1
.attraggr:
.attreocr:
.*
.attrminint:
CL:
Authenticated 0
BUF
FD 79
FW_ID 1043
LASTACCESS 1746716222.78107
NAME WEBS_192.168.0.16_50992
NR 1314
PEER 192.168.0.16
PORT 50992
SNAME WEBS
SSL 1
STATE Connected
TEMPORARY 1
TYPE FHEMWEB
canAsyncOutput 1
encoding UTF-8
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2025-05-08 16:57:02 state Connected
READINGS:
2025-05-02 16:51:41 .protLastRcv 20250502165141
2025-05-08 16:14:05 Activity dead
2023-12-10 07:35:14 D-firmware 2.5
2023-12-10 07:35:14 D-serialNr LEQ0534226
2025-05-08 16:56:36 IODev HMLAN1
2025-05-04 19:53:47 cfgState PairMiss,RegMiss
2025-05-08 16:56:55 commState CMDs_done_Errors:1
2025-05-02 16:51:39 powerOn 2025-05-02 16:51:39
2025-05-08 16:56:55 state MISSING ACK
helper:
HM_CMDNR 77
cSnd 01FA10FC2E188D010E,01FA10FC2E188D010E
mId 00AC
peerFriend -
peerOpt -:powerMeter
regLst 0
rxType 1
cmds:
TmplKey :no:1746706428.70856
TmplTs 1746706428.70856
cmdKey 0:1:0::Steckdose.Waschmaschine:00AC:00:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +2E188D,00,01,00
rxt 0
vccu
p:
2E188D
00
01
00
prefIO:
mRssi:
mNo
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
tmpl:
Attributes:
.mId 00AC
IODev HMLAN1
actCycle 002:00
actStatus dead
autoReadReg 0_off
commStInCh off
event-on-change-reading .*
expert defReg,rawReg
firmware 2.5
group Waschmaschine
model HM-ES-PMSW1-PL
room Heizungskeller
serialNr LEQ0534226
subType powerMeter
webCmd getConfig:clear msgEvents
Zitathast du eventuell die position des hmlan mal verändert?
Nein, hängt friedlich an der Wand.
Zitathat dein mann eigentlich den hmlan mit einer zusätzlichen antenne ausgestattet?
hminfo zeigt nämlich keine schlechten rssi werte, obwohl das haus scheinbar nicht sehr klein ist.
Ja, es ist eine Antenne angeschlossen, weil Haus und Grundstück tatsächlich relativ groß sind.
Hallo Frank,
ich habe beschlossen Fhem endgültig den Stecker zu ziehen. Dieser GAU hat mir sehr deutlich gemacht, dass ich dieses von meinem Mann erschaffene "Monster" nie beherrschen werde. Ich müsste das Smarthome eigentlich komplett neu aufsetzen, weil ich nur so wissen kann, was alles darin steckt. Aber das werde ich nicht mit Fhem tun, ich werde mich einmal auf dem Markt umschauen, mit was es für mich weitergehen könnte. Oder ich werde wieder ein stinknormales Haus mit Schlüsseln und einfachen Thermostatventilen haben. Ich denke, es gibt Schlimmeres. ;)
Ich danke dir von Herzen für deine Rettungsversuche, die investierte Zeit und deine Geduld mit mir DAU. :)
Viele liebe Grüße
Tina