hi,
wie kann man das beseitigen:
im Log keine Ausfälligkeiten und auch bei größeren Auflösungen sind die Plots okay
gruss
Zitatwie kann man das beseitigen:
Indem man dafuer sorgt, dass im Logfile die Zeit monoton steigt.
Streng monoton ist noch besser :)
hi,
danke für die Info,
ich schrieb aber,
im Log keine Ausfälligkeiten
bei größeren Auflösungen sind die Plots okay
nur im Tages Plot sind die sporadischen anzeigen
im Anhang das log heute zwischen 13:45 bis 14:15 kein Sprung im log zu verzeichnen (Streng monoton!)
mir ist jedenfalls nichts aufgefallen....
test Bresser_7in1-2025.log nur der heutige Tag.....
gruss
Zitatim Log keine Ausfälligkeiten
Look harder :)
Ich habe zwei Faelle im angehaengten Log gefunden:
2025-06-08_11:05:04 Bresser_7in1 uv: 0.7
2025-06-08_11:05:04 Bresser_7in1 lux: 10294
2025-06-08_09:05:30 Bresser_7in1 T: 14 H: 84 Ws: 1 Wg: 1 Wd: N Lux: 10294 UV: 0.7 R: 14.8
2025-06-08_09:05:30 Bresser_7in1 windSpeed: 1
2025-06-08_09:05:30 Bresser_7in1 windSpeed_kmh: 3.6
2025-06-08_09:05:30 Bresser_7in1 windDirectionDegree: 354
2025-06-08_09:05:30 Bresser_7in1 windDirectionText: N
2025-06-08_09:05:30 Bresser_7in1 windGust: 1
2025-06-08_09:05:30 Bresser_7in1 windGust_kmh: 3.6
2025-06-08_09:05:30 Bresser_7in1 batteryState: ok
2025-06-08_09:05:30 Bresser_7in1 id: ABFC
2025-06-08_11:05:42 Bresser_7in1 T: 14 H: 84 Ws: 0.9 Wg: 0.9 Wd: N Lux: 10294 UV: 0.7 R: 14.8
2025-06-08_11:05:42 Bresser_7in1 windSpeed: 0.9
und
2025-06-08_13:02:34 Bresser_7in1 windGust: 1
2025-06-08_13:02:34 Bresser_7in1 windGust_kmh: 3.6
2025-06-08_11:02:47 Bresser_7in1 T: 13.4 H: 84 Ws: 1 Wg: 1 Wd: SW Lux: 28024 UV: 2.3 R: 21.2
2025-06-08_11:02:47 Bresser_7in1 temperature: 13.4
2025-06-08_11:02:47 Bresser_7in1 uv: 2.3
2025-06-08_11:02:47 Bresser_7in1 lux: 28024
2025-06-08_13:02:59 Bresser_7in1 T: 13.4 H: 84 Ws: 2.5 Wg: 2.7 Wd: SSW Lux: 28024 UV: 2.3 R: 21.2
2025-06-08_13:02:59 Bresser_7in1 windSpeed: 2.5
Zitatbei größeren Auflösungen sind die Plots okay
Ich weiss nicht genau wovon wir reden, ich nehme an die rote Linie, was vmtl. die Temperatur darstellen soll.
Ich sehe auch in den anderen Screenshots passende Artifakte.
hi,
:o die habe ich nicht gesehen ups,
jetzt muss ich mal suchen wo das her kommt,
die zeit läuft über NTP, es ist eine Raspberry 4 8GB mit bullseye,
ich hatte zwar aus dem Grund, die zeit auf die FB als NTP Server gestellt.
oder die HDD hat ein Problem.
Auflösung, meinte ich
1 Stunde als Tag,
5 minuten usw.
gruss
2025-06-08_13:01:45 TC_0809 measured-temp: 48.6
2025-06-08_13:01:45 TC_0807 measured-temp: 48.3
2025-06-08_13:01:45 TC_0808 measured-temp: 42.4
2025-06-08_11:02:44 PH_0801 status: heizung
2025-06-08_11:02:44 TC_0802 measured-temp: 46.4
2025-06-08_11:02:44 TC_0801 measured-temp: 52.3
2025-06-08_11:02:44 TC_0803 measured-temp: 49.3
2025-06-08_11:02:45 PH_0801 status: heizung
2025-06-08_11:02:45 TC_0804 measured-temp: 37.4
2025-06-08_11:02:45 TC_0806 measured-temp: 36.3
2025-06-08_11:02:45 TC_0805 measured-temp: 37.2
2025-06-08_11:02:45 TC_0809 measured-temp: 48.6
2025-06-08_11:02:45 TC_0807 measured-temp: 48.3
2025-06-08_11:02:45 TC_0808 measured-temp: 42.5
2025-06-08_13:03:44 PH_0801 status: heizung
2025-06-08_13:03:44 TC_0802 measured-temp: 46.2
2025-06-08_13:03:44 TC_0801 measured-temp: 52.1
2025-06-08_13:03:44 TC_0803 measured-temp: 49.3
scheint als wenn der Raspberry die zeit verstellt.
um genau 2 Std (DST) und das sporadisch und danach zurück stellt.
ich werde mal auf die suche gehen....
schönen abend
hi,
im log stand vom RPI stand jetzt nichts, (5x geschaut)
NPT deinstalliert und neu eingespielt.
libdatetime Perl libdatetime, erforderlich für das Weather-Modul.
installiert, war nicht installiert. weis nicht ob es das gewesen ist.
da ich jetzt wieder 1 bis 2 tage warten muss
gruss
ist der pi zu den zeitpunkten vielleicht neu gestartet?
hi,
nein, kein Neustart, auch im log nichts in der zeit um 13:00 +/- 10 minuten,
alle anderen Geräte laufen,
es ist nur dieser eine RPI der rum zickt.
gruss
Zitatum genau 2 Std (DST) und das sporadisch und danach zurück stellt.
NTP stellt die Zeit im Linux Kernel, und der speichert immer UTC.
Diese Zeit wird fuer die Ausgabe entsprechend /etc/localtime jeweils umgerechnet.
Ich tippe auf etwas, was mit dieser Datei herumspielt.
Existieren andere Logs mit Zeitstempel im problematischen Zeitraum?
hi,
nein, alle anderen sind okay,
und heute morgen war es wieder,
es sind aber immer die selben geräte
Rasberry 4B 8GB
ESP32
Signalduino
und das auch wieder mal einer, mal alle 3,
bei allen anderen gibt es zu diesen Zeitpunkt keine Einträge im log.
gruss
hi,
so alles mal neu installiert,
heute wieder selbe Fehler,
dieses mal nur vom sduino:
2025-06-10_09:09:16 Bresser temperature: 16.7
2025-06-10_09:09:41 Bresser humidity: 73
2025-06-10_09:09:54 Bresser lux: 10883
2025-06-10_09:10:06 Bresser windSpeed: 0.9
2025-06-10_09:10:06 Bresser windSpeed_kmh: 3.2
2025-06-10_09:10:06 Bresser windGust: 0.9
2025-06-10_09:10:06 Bresser windGust_kmh: 3.2
2025-06-10_07:10:19 Bresser windSpeed: 0.8
2025-06-10_07:10:19 Bresser windSpeed_kmh: 2.9
2025-06-10_07:10:19 Bresser windGust: 0.8
2025-06-10_07:10:19 Bresser windGust_kmh: 2.9
2025-06-10_09:10:31 Bresser windSpeed: 1
2025-06-10_09:10:31 Bresser windSpeed_kmh: 3.6
2025-06-10_09:10:31 Bresser windGust: 1
2025-06-10_09:10:31 Bresser windGust_kmh: 3.6
2025-06-10_09:10:56 Bresser temperature: 16.6
2025-06-10_09:10:56 Bresser humidity: 74
2025-06-10_09:10:56 Bresser windSpeed: 0.9
leider bringt auch das wieder etwas lustiges:
temperature,humidity sind betroffen aber im log okay
gruss
Hypothese: mehrere FileLogs sind mit der gleichen Datei konfiguriert.
Zitat von: eisman am 10 Juni 2025, 11:02:09heute wieder selbe Fehler,
ist auf deinem pi neben ntpd eventuell ein weiterer zeit-synchronisierungs-dienst aktiv?
systemd stellt mittlerweile zb einen eigenen dienst bereit, der auf meinem pi nach irgend einem os-update plötzlich aktiv war.
https://manpages.debian.org/bookworm/manpages-de/systemd-timesyncd.service.8.de.html (https://manpages.debian.org/bookworm/manpages-de/systemd-timesyncd.service.8.de.html)
was zeigt denn zb:
systemctl status systemd-timesyncd
Hi,
@rudolfkoenig
nein, es sind genau 2 log auf dem Rechner,
VM mit nur FHEM sonst ist da nichts drauf
@frank
nein, den RPI4 habe ich rausgenommen,
wegen der Vermutung das er defekt ist.
es sind 2 VM's einmal der Sender mit MQTT und 1x der PLOT als Empfänger
==> Unit systemd-timesyncd.service could not be found.
ich vermute den EAP650, vielleicht verliert er die WLAN Verbindung,
das sollte eigentlich nicht störend sein.
AXSO beide VM sind neu aufgesetzt, mit Bookworm
gruss
Zitat von: eisman am 10 Juni 2025, 16:59:56ich vermute den EAP650, vielleicht verliert er die WLAN Verbindung,
das sollte eigentlich nicht störend sein.
das sollte mit einer stabilen lan verbindung einfach auszuschliessen sein.
hi,
ja, da gebe ich dir recht, ich kann auch in keinen anderen Logfile etwas auffälliges finden.
das unlogische dabei sind immer die 2 Std. und das auch nur sehr kurz,
na, heute ist der EAP773 gekommen, mal sehen ob sich da was ändert.
sonst habe ich echt keine Idee mehr.
gruss
Nur so als doofe Idee:
Die zwei Stunden sind doch genau der Unterschied der Zeitzonen UTC und MST.
Findet sich vielleicht was im Syslog/Journal?
Zitat von: eisman am 11 Juni 2025, 20:31:27das unlogische dabei sind immer die 2 Std. und das auch nur sehr kurz,
keine wlan verbindung heisst bei dir dann wohl auch:
1. keine verbindung zum NTP-sever (angeblich fritzbox)
was macht nun der ntpd? wie ist er konfiguriert?
gibt es vielleicht auch noch eine hardwareclock?
2. keine verbindung zum DNS-server (fritzbox?)
3. keine verbindung zum internet
4. ...
Zitat von: eisman am 11 Juni 2025, 20:31:27na, heute ist der EAP773 gekommen, mal sehen ob sich da was ändert.
teste besser erst einmal über LAN.
hi,
die FB als NTP habe ich auch schon Raus genommen, der NTP-Sever(FB, da IP eingetragen)
ist bei allen Geräten jetzt de.pool.ntp.org (nicht als IP) und es aktuell ein ESP32,
hier gibt es keine Möglichkeit etwas anderes einzutragen.
was mir aber aufgefallen ist, es gibt doch mehr log-Files, in denen man etwas
findet (in dem Fall nämlich nichts) zwischen 05:07 bis 05:10. 3 Minuten in dem das
Netzwerk komplett steht. Nur Warum trägt ein Device etwas falsches ins log.
ESP_51
2025-06-12_05:08:45 TC_0807 measured-temp: 49.8
2025-06-12_05:08:45 TC_0808 measured-temp: 43.3
2025-06-12_03:08:55 PH_0801 status: wasser
2025-06-12_03:08:55 TC_0802 measured-temp: 58.4
2025-06-12_03:08:55 TC_0801 measured-temp: 59.6
2025-06-12_03:08:55 TC_0803 measured-temp: 42.6
2025-06-12_05:09:18 PH_0801 status: wasser
2025-06-12_05:09:18 TC_0804 measured-temp: 39.4
TC_0101
2025-06-12_05:07:21 TC_0101 lueftenMoeglich: ja
2025-06-12_05:07:41 TC_0101 actuator: 0
2025-06-12_05:07:41 TC_0101 lueftenMoeglich: ja
2025-06-12_05:10:20 TC_0101 humidity: 53
2025-06-12_05:10:20 TC_0101 measured-temp: 24.4
2025-06-12_05:10:20 TC_0101 T: 24.4 H: 53
VD_0101
2025-06-12_05:07:41 VD_0101 operState: onTarget
2025-06-12_05:07:41 VD_0101 0
2025-06-12_05:10:40 VD_0101 ValveDesired: 0
2025-06-12_05:10:40 VD_0101 set_0
also der EAP773, hat zwar das gebracht was er sollte, nur mit dem Netzwerkproblem hat er nichts zu tun.
und wenn ich mir unter diesen Bedingungen, das Problem anschaue,
Anbieter XXX ==> keine Probleme, schnelles Netzwerk (Normales DSL)
Wechsel von XXX zum Anbieter YYY
Anbieter YYY ==> sporadische Netzwerk Probleme (DS-Lite)
Wechsel der Netzwerk Infrastruktur zu Omada... wegen ständiger Netzwerkproblemen
immer mal wieder kleine ausfälle.
Einführung NAT abschaltbar bei Omada, seit dem diese Plot Probleme.
ich werde das doppelte NAT wieder einschalten und beobachten.
Einzige was ich noch nicht so auf die reihe bekomme, sind die 2 Stunden bei einem ESP device
bei einem Lan Ausfall keine log Einträge wäre ja verständlich ...
1. keine verbindung zum NTP-sever (angeblich fritzbox (die IP gibt es nur einmal))
was macht nun der ntpd? wie ist er konfiguriert? ja laut FHEM wiki
gibt es vielleicht auch noch eine hardwareclock? (bei VM oder RPI, normal nein = auch nein)
2. keine verbindung zum DNS-server (fritzbox?) Doch zum Omada, da FB nicht im eigenen netz läuft (aber alles über IP)
3. keine verbindung zum internet (ist möglich, siehe oben)
4. ...
gruss
Da ich bei mir gerade auch einen falsch konfigurierten ESP mit EspEasy entdeckt habe zwei Hinweise:
In den Advanced Settings muss zusätzlich unter Loation Settings noch der Wert für Timezone Offset auf 60 Minuten gesetzt werden.
Dann hat der ESP lokal die richtige Zeit.
Und zumindest bei mir:
Der Zeitstempel im Log-File wird von Fhem gesetzt und nicht aus den Daten des ESP gelesen.
hi,
der ist auf 60 gestellt (Hat nur nicht aufs Bild gepasst),
und leider ist das Problem mitgewandert vom RPI auf VM,
gruss
hi,
ganze Netzwerk umgestellt: Ergebnis, gleiche Problem
VM Debian Bookworm + FHEM uptodate (Daten über sDuino --> MQTT2)
2025-06-13_10:06:52 Bresser lux: 6388
2025-06-13_10:07:04 Bresser temperature: 24.4
2025-06-13_10:07:04 Bresser humidity: 53
2025-06-13_10:07:29 Bresser humidity: 52
2025-06-13_10:07:42 Bresser humidity: 53
2025-06-13_10:07:42 Bresser windSpeed: 0
2025-06-13_10:07:42 Bresser windSpeed_kmh: 0.0
2025-06-13_10:07:42 Bresser windGust: 0
2025-06-13_10:07:42 Bresser windGust_kmh: 0.0
2025-06-13_10:07:54 Bresser lux: 6397
2025-06-13_10:08:07 Bresser humidity: 52
2025-06-13_10:08:57 Bresser lux: 6408
2025-06-13_10:09:59 Bresser batteryState: ok
2025-06-13_10:09:59 Bresser rain: 0
2025-06-13_10:09:59 Bresser rain_total: 0
2025-06-13_10:09:59 Bresser lux: 6407
VM Debian Bookworm + FHEM uptodate (Daten über MQTT2)
2025-06-13_10:06:52 Bresser_7in1 lux: 6388
2025-06-13_10:07:05 Bresser_7in1 temperature: 24.4
2025-06-13_10:07:05 Bresser_7in1 humidity: 53
2025-06-13_10:07:30 Bresser_7in1 humidity: 52
2025-06-13_10:07:42 Bresser_7in1 humidity: 53
2025-06-13_10:07:42 Bresser_7in1 windSpeed: 0
2025-06-13_10:07:42 Bresser_7in1 windSpeed_kmh: 0.0
2025-06-13_10:07:42 Bresser_7in1 windGust: 0
2025-06-13_10:07:42 Bresser_7in1 windGust_kmh: 0.0
2025-06-13_10:07:54 Bresser_7in1 lux: 6397
2025-06-13_08:08:07 Bresser_7in1 humidity: 52
2025-06-13_10:08:57 Bresser_7in1 lux: 6408
2025-06-13_10:10:00 Bresser_7in1 batteryState: ok
und zum spaß
Auflösung 1 Stunde(kein Ergebnis) zu 15 Minuten (da kann man was sehen, von 07:00 bis jetzt geht der plot)
gruss
hi,
ca. 1 Woche Fehlersuche:
bisher
kein unerkannter NTP-Sever, es gibt nur 1
mit Wireshark keine nennenswerte Auffälligkeit
alle Installation Betriebssystem etc. erneuert
alles auf Debian 11.
gleiche Problem...
HM-CC-TC.log
2025-06-26_04:05:18 TC_0101 lueftenMoeglich: nein
2025-06-26_04:07:25 TC_0101 humidity: 52
2025-06-26_04:07:25 TC_0101 measured-temp: 28.1
2025-06-26_04:07:25 TC_0101 T: 28.1 H: 52
2025-06-26_04:07:25 TC_0101 dewPoint: 17.3
2025-06-26_04:07:25 TC_0101 lueftenMoeglich: nein
2025-06-26_04:07:45 TC_0101 actuator: 0
2025-06-26_04:07:45 TC_0101 lueftenMoeglich: nein
2025-06-26_04:09:36 TC_0101 humidity: 52
LOG über at 1min geschrieben
2025-06-26_04:06:00 RA_0101 measured-temp: 28.1
2025-06-26_04:06:00 RA_0101 humidity: 52
2025-06-26_04:06:00 RA_0101 window: closedclosed
2025-06-26_02:07:00 RA_0101 measured-temp: 28.1
2025-06-26_02:07:00 RA_0101 humidity: 52
2025-06-26_02:07:00 RA_0101 window: closedclosed
2025-06-26_04:08:00 RA_0101 measured-temp: 28.1
2025-06-26_04:08:00 RA_0101 humidity: 52
2025-06-26_04:08:00 RA_0101 window: closedclosed
2025-06-26_04:09:00 RA_0101 measured-temp: 28.1
fhem logfile
2025.06.25 21:41:52 3: CUL_HM set RO_0301 pct 90
2025.06.25 22:13:56 3: CUL_HM set RO_0301 pct 0
2025.06.26 05:05:00 3: CUL_HM set TC_0101 sysTime noArg
2025.06.26 05:05:00 3: CUL_HM set TC_0201 sysTime noArg
2025.06.26 05:05:00 3: CUL_HM set TC_0301 sysTime noArg
HM-CC-TC
define TC_0101 CUL_HM 1DE851
attr TC_0101 .mId 0039
attr TC_0101 IOgrp vccu:HMLAN0
attr TC_0101 autoReadReg 4_reqStatus
attr TC_0101 burstAccess 1_auto
attr TC_0101 devStateStyle style="text-align:right;;;;font-weight:bold;;;;"
attr TC_0101 expert allReg,rawReg
attr TC_0101 firmware 2.1
attr TC_0101 group thermostat
attr TC_0101 model HM-CC-TC
attr TC_0101 room heizung,homematic
attr TC_0101 serialNr JEQ0629569
attr TC_0101 subType thermostat
attr TC_0101 userReadings dewPoint:measured-temp.* { urDewpoint($name,'measured-temp')},\
lueftenMoeglich { (ReadingsVal($name,"humidity","N/A") >(shiftRelHumidity(\
ReadingsVal("Wetterstadion","temperature","30"),\
ReadingsVal("Wetterstadion","humidity","100"),\
ReadingsVal($name,"measured-temp","N/A") )+3))?"ja":"nein"}
# DEF 1DE851
# FUUID 682980cc-f33f-3e5d-6136-ab74e5b6b748fe4c
# HMLAN0_MSGCNT 934
# HMLAN0_RAWMSG E1DE851,0000,048F858C,FF,FFCD,20A2581DE8511DFBAD0200
# HMLAN0_RSSI -51
# HMLAN0_TIME 2025-06-26 09:15:57
# HMLAN1_MSGCNT 929
# HMLAN1_RAWMSG 0500002820A2581DE8511DFBAD0200
# HMLAN1_RSSI -40
# HMLAN1_TIME 2025-06-26 09:15:57
# IODev HMLAN0
# LASTInputDev HMLAN1
# MSGCNT 1863
# NAME TC_0101
# NR 52
# NTFY_ORDER 48-TC_0101
# STATE T: 28 H: 54
# TYPE CUL_HM
# channel_01 TC_0101_Weather
# channel_02 TC_0101_Climate
# channel_03 TC_0101_WindowRec
# disableNotifyFn 1
# eventCount 941
# lastMsg No:20 - t:58 s:1DE851 d:1DFBAD 0200
# protCondBurst on
# protLastRcv 2025-06-26 09:15:57
# protRcv 938 last_at:2025-06-26 09:15:57
# protSnd 5 last_at:2025-06-26 05:05:00
# protSndB 1 last_at:2025-06-26 05:05:00
# protState CMDs_done
# rssi_HMLAN0 cnt:1 min:-51 max:-51 avg:-51 lst:-51
# rssi_at_HMLAN0 cnt:934 min:-53 max:-49 avg:-50.5 lst:-51
# rssi_at_HMLAN1 cnt:929 min:-44 max:-37 avg:-40.41 lst:-40
# READINGS:
# 2025-06-26 05:05:00 CommandAccepted yes
# 2025-06-25 13:34:14 D-firmware 2.1
# 2025-06-25 13:34:14 D-serialNr JEQ0629569
# 2025-06-26 05:05:00 IODev HMLAN0
# 2025-06-19 13:16:46 PairedTo 0x1EA200
# 2025-06-19 13:16:46 R-backlOnMode auto
# 2025-06-19 13:16:46 R-backlOnTime 5
# 2025-06-19 13:16:46 R-btnLock off
# 2025-06-19 13:16:46 R-burstRx on
# 2025-06-19 13:16:46 R-pairCentral 0x1EA200
# 2025-06-19 13:16:46 RegL_00. 00:00 01:01 02:01 05:81 0A:1E 0B:A2 0C:00 0F:00
# 2025-06-26 09:15:57 actuator 0
# 2025-06-25 13:35:53 battery ok
# 2025-06-21 12:03:16 batteryStatus ok
# 2025-06-25 10:48:47 cfgState ok
# 2025-06-26 05:05:00 commState CMDs_done
# 2025-06-19 13:18:53 controlMode central
# 2025-06-19 13:18:53 day-temp 21 C
# 2025-06-19 13:18:53 decalcDay Sat
# 2025-06-25 13:35:53 desired-temp off
# 2025-06-26 09:15:37 dewPoint 17.8
# 2025-06-21 12:03:16 dewpoint 13.35
# 2025-06-19 13:18:53 displayMode temp-only
# 2025-06-19 13:18:53 displayTemp setpoint
# 2025-06-19 13:18:53 displayTempUnit celsius
# 2025-06-26 09:15:37 humidity 54
# 2025-06-26 09:15:57 lueftenMoeglich nein
# 2025-06-21 12:03:16 measured-old 26.7
# 2025-06-26 09:15:37 measured-temp 28
# 2025-06-26 09:15:37 measured-temp_avg_day 28.1
# 2025-06-26 09:15:37 measured-temp_avg_month 26.8
# 2025-06-26 09:15:37 measured-temp_cum_day 935237.7
# 2025-06-26 09:15:37 measured-temp_cum_month 61050789.3000001
# 2025-06-26 01:28:26 measured-temp_max_day 28.2
# 2025-06-26 01:28:26 measured-temp_max_month 28.2
# 2025-06-26 06:41:11 measured-temp_min_day 27.9
# 2025-06-20 07:48:24 measured-temp_min_month 26.3
# 2025-06-19 13:18:53 night-temp 17 C
# 2025-06-19 13:18:53 party-temp 20 C
# 2025-06-26 09:15:37 state T: 28 H: 54
# 2025-06-26 00:02:14 time-request -
# 2025-06-21 12:03:16 wandHumidity 72.7
# 2025-06-21 12:03:16 wandTemp 18.1
# helper:
# HM_CMDNR 32
# cSnd ,011EA2001DE851020E
# lastMsgTm 1750922157.09554
# mId 0039
# peerFriend -
# peerOpt -:thermostat
# regLst 0
# rxType 140
# supp_Pair_Rep 0
# ack:
# cmds:
# TmplKey :no:1750851254.92104
# TmplTs 1750851254.92104
# cmdKey 0:1:0::TC_0101:0039:00:
# cmdLst:
# assignHmKey noArg
# burstXmit noArg
# clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
# desired-temp (on|off|6.0..30.0;0.5)
# deviceRename -newName-
# fwUpdate -filename- [-bootTime-]
# getConfig noArg
# getDevInfo noArg
# getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
# raw -data- [...]
# regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
# regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
# reset noArg
# sysTime noArg
# tplDel -tplDel-
# tplSet_0 -tplChan-
# unpair noArg
# lst:
# condition slider,0,1,255
# peer
# peerOpt
# tplChan
# tplDel
# tplPeer
# rtrvLst:
# cmdList [({short}|long)]
# deviceInfo [({short}|long)]
# list [({normal}|full)]
# param -param-
# reg -addr- -list- [-peerChn-]
# regList noArg
# regTable noArg
# regVal -addr- -list- [-peerChn-]
# saveConfig [-filename-]
# tplInfo noArg
# expert:
# def 1
# det 1
# raw 1
# tpl 0
# io:
# flgs 0
# newChn +1DE851,00,00,00
# nextSend 1750922157.15877
# rxt 2
# vccu vccu
# p:
# 1DE851
# 00
# 00
# 00
# prefIO:
# HMLAN0
# mRssi:
# mNo 20
# io:
# HMLAN0:
# -45
# -45
# HMLAN1:
# -40
# -40
# peerIDsH:
# prt:
# awake 0
# bErr 0
# brstWu 1
# sProc 0
# rspWait:
# q:
# qReqConf
# qReqStat
# role:
# dev 1
# rssi:
# HMLAN0:
# avg -51
# cnt 1
# lst -51
# max -51
# min -51
# at_HMLAN0:
# avg -50.5
# cnt 934
# lst -51
# max -49
# min -53
# at_HMLAN1:
# avg -40.4101184068891
# cnt 929
# lst -40
# max -37
# min -44
# tmpl:
#
setstate TC_0101 T: 28 H: 54
setstate TC_0101 2025-06-25 13:34:14 .associatedWith TC_0101,TC_0101_Climate,TC_0101_Weather,TC_0101_WindowRec,TC_0101
setstate TC_0101 2025-06-26 09:15:57 .protLastRcv 20250626091557
setstate TC_0101 2025-06-26 05:05:00 CommandAccepted yes
setstate TC_0101 2025-06-25 13:34:14 D-firmware 2.1
setstate TC_0101 2025-06-25 13:34:14 D-serialNr JEQ0629569
setstate TC_0101 2025-06-26 05:05:00 IODev HMLAN0
setstate TC_0101 2025-06-19 13:16:46 PairedTo 0x1EA200
setstate TC_0101 2025-06-19 13:16:46 R-backlOnMode auto
setstate TC_0101 2025-06-19 13:16:46 R-backlOnTime 5
setstate TC_0101 2025-06-19 13:16:46 R-btnLock off
setstate TC_0101 2025-06-19 13:16:46 R-burstRx on
setstate TC_0101 2025-06-19 13:16:46 R-pairCentral 0x1EA200
setstate TC_0101 2025-06-19 13:16:46 RegL_00. 00:00 01:01 02:01 05:81 0A:1E 0B:A2 0C:00 0F:00
setstate TC_0101 2025-06-26 09:15:57 actuator 0
setstate TC_0101 2025-06-25 13:35:53 battery ok
setstate TC_0101 2025-06-21 12:03:16 batteryStatus ok
setstate TC_0101 2025-06-25 10:48:47 cfgState ok
setstate TC_0101 2025-06-26 05:05:00 commState CMDs_done
setstate TC_0101 2025-06-19 13:18:53 controlMode central
setstate TC_0101 2025-06-19 13:18:53 day-temp 21 C
setstate TC_0101 2025-06-19 13:18:53 decalcDay Sat
setstate TC_0101 2025-06-25 13:35:53 desired-temp off
setstate TC_0101 2025-06-26 09:15:37 dewPoint 17.8
setstate TC_0101 2025-06-21 12:03:16 dewpoint 13.35
setstate TC_0101 2025-06-19 13:18:53 displayMode temp-only
setstate TC_0101 2025-06-19 13:18:53 displayTemp setpoint
setstate TC_0101 2025-06-19 13:18:53 displayTempUnit celsius
setstate TC_0101 2025-06-26 09:15:37 humidity 54
setstate TC_0101 2025-06-26 09:15:57 lueftenMoeglich nein
setstate TC_0101 2025-06-21 12:03:16 measured-old 26.7
setstate TC_0101 2025-06-26 09:15:37 measured-temp 28
setstate TC_0101 2025-06-26 09:15:37 measured-temp_avg_day 28.1
setstate TC_0101 2025-06-26 09:15:37 measured-temp_avg_month 26.8
setstate TC_0101 2025-06-26 09:15:37 measured-temp_cum_day 935237.7
setstate TC_0101 2025-06-26 09:15:37 measured-temp_cum_month 61050789.3000001
setstate TC_0101 2025-06-26 01:28:26 measured-temp_max_day 28.2
setstate TC_0101 2025-06-26 01:28:26 measured-temp_max_month 28.2
setstate TC_0101 2025-06-26 06:41:11 measured-temp_min_day 27.9
setstate TC_0101 2025-06-20 07:48:24 measured-temp_min_month 26.3
setstate TC_0101 2025-06-19 13:18:53 night-temp 17 C
setstate TC_0101 2025-06-19 13:18:53 party-temp 20 C
setstate TC_0101 2025-06-26 09:15:37 state T: 28 H: 54
setstate TC_0101 2025-06-26 00:02:14 time-request -
setstate TC_0101 2025-06-21 12:03:16 wandHumidity 72.7
setstate TC_0101 2025-06-21 12:03:16 wandTemp 18.1
at (ReadingsVal wegen on/off)
define at.Raum01 at +*00:01:00 {\
fhem("set RA_0101 measured-temp " . sprintf("%.1f",ReadingsVal("TC_0101","measured-temp",0.0)));;\
fhem("set RA_0101 humidity " . sprintf("%.0f",ReadingsVal("TC_0101","humidity",0.0)));;\
fhem("set RA_0101 window " . ReadingsVal("FE_0100","state","closedclosed"));;\
}
attr at.Raum01 alignTime 00:00
attr at.Raum01 room Fenster
# COMMAND {
# fhem("set RA_0101 measured-temp " . sprintf("%.1f",ReadingsVal("TC_0101","measured-temp",0.0)));
# fhem("set RA_0101 humidity " . sprintf("%.0f",ReadingsVal("TC_0101","humidity",0.0)));
# fhem("set RA_0101 window " . ReadingsVal("FE_0100","state","closedclosed"));
#}
# DEF +*00:01:00 {
# fhem("set RA_0101 measured-temp " . sprintf("%.1f",ReadingsVal("TC_0101","measured-temp",0.0)));
# fhem("set RA_0101 humidity " . sprintf("%.0f",ReadingsVal("TC_0101","humidity",0.0)));
# fhem("set RA_0101 window " . ReadingsVal("FE_0100","state","closedclosed"));
#}
# FUUID 682c0fbe-f33f-3e5d-b56c-7ed5491b783484b7
# NAME at.Raum01
# NR 221
# NTM 09:21:00
# PERIODIC yes
# RELATIVE yes
# REP -1
# STATE Next: 09:21:00
# TIMESPEC 00:01:00
# TRIGGERTIME 1750922460
# TRIGGERTIME_FMT 2025-06-26 09:21:00
# TYPE at
# eventCount 1189
# READINGS:
# 2025-06-26 09:20:07 state Next: 09:21:00
#
setstate at.Raum01 Next: 09:21:00
setstate at.Raum01 2025-06-26 09:20:07 state Next: 09:21:00
Raum
define RA_0101 dummy
attr RA_0101 alias Wohnzimmer
attr RA_0101 devStateStyle style="text-align:right;;;;font-weight:bold;;;;"
attr RA_0101 group Raum
attr RA_0101 readingList state motion door measured-temp humidity desired-temp window heizung
attr RA_0101 room Wohnzimmer
attr RA_0101 setList state:Tag,Nacht,Urlaub desired-temp heizung:on,off
attr RA_0101 sortby Raum01
attr RA_0101 stateFormat measured-temp °C<br>humidity %
attr RA_0101 webCmd desired-temp:state
attr RA_0101 widgetOverride desired-temp:on,off,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0
# FUUID 682c0d92-f33f-3e5d-b495-468080393b71b6eb
# NAME RA_0101
# NR 220
# STATE 28.0 °C<br>54 %
# TYPE dummy
# eventCount 3565
# READINGS:
# 2025-06-19 13:38:30 desired-temp off
# 2025-06-26 02:34:28 door open
# 2025-06-26 06:42:07 heizung on
# 2025-06-26 09:21:00 humidity 54
# 2025-06-26 09:21:00 measured-temp 28.0
# 2025-06-26 09:21:00 measured-temp_avg_day 28.1
# 2025-06-26 09:21:00 measured-temp_avg_month 7.1
# 2025-06-26 09:21:00 measured-temp_cum_day 944400
# 2025-06-26 09:21:00 measured-temp_cum_month 16121214
# 2025-06-26 01:29:00 measured-temp_max_day 28.2
# 2025-06-26 01:29:00 measured-temp_max_month 28.2
# 2025-06-26 06:42:00 measured-temp_min_day 27.9
# 2025-06-19 13:16:00 measured-temp_min_month 0.0
# 2025-06-26 09:19:13 motion noMotion
# 2025-06-19 13:38:46 state Tag
# 2025-06-26 09:21:00 window closedclosed
#
setstate RA_0101 28.0 °C<br>54 %
setstate RA_0101 2025-06-19 13:38:30 desired-temp off
setstate RA_0101 2025-06-26 02:34:28 door open
setstate RA_0101 2025-06-26 06:42:07 heizung on
setstate RA_0101 2025-06-26 09:21:00 humidity 54
setstate RA_0101 2025-06-26 09:21:00 measured-temp 28.0
setstate RA_0101 2025-06-26 09:21:00 measured-temp_avg_day 28.1
setstate RA_0101 2025-06-26 09:21:00 measured-temp_avg_month 7.1
setstate RA_0101 2025-06-26 09:21:00 measured-temp_cum_day 944400
setstate RA_0101 2025-06-26 09:21:00 measured-temp_cum_month 16121214
setstate RA_0101 2025-06-26 01:29:00 measured-temp_max_day 28.2
setstate RA_0101 2025-06-26 01:29:00 measured-temp_max_month 28.2
setstate RA_0101 2025-06-26 06:42:00 measured-temp_min_day 27.9
setstate RA_0101 2025-06-19 13:16:00 measured-temp_min_month 0.0
setstate RA_0101 2025-06-26 09:19:13 motion noMotion
setstate RA_0101 2025-06-19 13:38:46 state Tag
setstate RA_0101 2025-06-26 09:21:00 window closedclosed
also wegen 4Uhr, es ist nicht die Zwangs Trennung,
es geschieht sporadisch zu unterschiedlichen zeiten...
und ich bin bisher nicht auf den Fehler gekommen.
gruss
und man hat fertig! Ergebnis: sie haben keine Berechtigung zu schreiben, Text weg....
Der obere Plot = vom TC.log
Die unteren sind vom raum.log (alle 5 Räume haben das selbe Problem, Aufbau bei allen gleich [TC, at, Raum])
hi,
teilweise behoben,
fritte ausgetauscht, komplett omada neu installiert.
das Problem liegt am Internetausfall!
zwar immer noch unverständlich? wie ein Internetausfall,
in FHEM einen falschen Plot erzeugen, es ist aber nachvolziebar,
bei Zwangs Trennung in der Nacht (Termine die letzten Tage, auf verschiedenen Zeiten gelegt),
dem entsprechend sind auch die Fehler im Plot gewandert.
sie sind aktuell nur zu diesen Zeiten ersichtlich.
Doppeltes Nat = nein,
DNS = keine Probleme
NTP = keine Auffälligkeiten
IPV6 = Sollte nicht vorhanden sein
ich werde am Wochenende noch den ER707-M2 gegen ER605 tauschen.
vielleicht sind dann auch die letzten Probleme Behoben.
gruss