FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Raptor553 am 18 Juni 2025, 13:52:28

Titel: Jeelink Einbindung löst FHEM Crash aus
Beitrag von: Raptor553 am 18 Juni 2025, 13:52:28
Hallo,
ich habe folgendes Problem. Nachdem ich meinen Raspi 3B auf Bookworm geupgraded habe und FHEM neu aufgesetzt habe, kann ich das Jeelink Modul nicht mehr einbinden. Vorher mit Jessi hat alles einwandfrei funktioniert (über Jahre).

Diese habe ich aus dem Log bevor die Prozessorlast auf 100% geht und nichts mehr geht.

Zitat2025.06.17 22:19:50 3: Opening myJeeLink device /dev/ttyUSB0
2025.06.17 22:19:50 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2025.06.17 22:19:51 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (myJeeLink)

Bei der Abfrage direkt über die Schnittstelle bekomme ich jedoch saubere Werte rein:
Zitat--> cat /dev/ttyUSB0
OK 9 28 1 5 21 39
OK 9 36 1 4 206 58
OK 9 1 1 4 201 63
OK 9 8 1 5 76 106
OK 9 40 1 4 203 60
OK 9 40 1 4 210 62
OK 9 1 1 4 202 63
OK 9 8 1 5 76 106
OK 9 28 1 5 21 39

Kennt sich da einer mit genauer aus?
Ich bin eher so auf dem Level: "Search & Copy-Paste"

Vielen Dank schon mal vorab.
Titel: Aw: Jeelink Einbindung löst FHEM Crash aus
Beitrag von: Beta-User am 20 Juni 2025, 17:13:03
a) Passen die Rechte? "dialout" ist uU. nicht mehr ausreichend ab bookworm.
b) ttyUSBx ist als eindeutige Zuordnung nicht wirklich gut. Besser "by-id" verwenden.
Titel: Aw: Jeelink Einbindung löst FHEM Crash aus
Beitrag von: Raptor553 am 23 Juni 2025, 14:35:29
Hallo zurück,

Ja die Rechte haben gepasst.
Am ttyUSBx hat es nicht gelegen.

Habe das Problem gefunden. Hatte parallel auf dem PI auch noch iobroker mit dem Jeelink Modul laufen. Anscheinend war das das Problem, da nach Deinstallation des Moduls der Zugriff via Fhem auf ttyUSBx direkt wieder möglich war.

Nur so interessehalber; Warum ist das so?
Titel: Aw: Jeelink Einbindung löst FHEM Crash aus
Beitrag von: Beta-User am 23 Juni 2025, 15:28:26
Weil eben - zumindest im Default - jede serielle Schnittstelle nur von einem "Programm" verwendet werden kann.
Ist mit "screen" usw. auch nicht anders.
Titel: Aw: Jeelink Einbindung löst FHEM Crash aus
Beitrag von: Raptor553 am 26 Juni 2025, 06:37:08
Vielen Dank für die Erklärung.

--- Thema geschlossen ---