FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => 1Wire => Thema gestartet von: ritchie am 10 August 2013, 12:34:36

Titel: Busverlegung mit CAT Verbindungsboxen
Beitrag von: ritchie am 10 August 2013, 12:34:36
Hallo Zusammen,

wer von Euch hat die Busverteiler aus der Wiki (//www.fhemwiki.de/wiki/1-Wire_Busverlegung) erfolgreich in Betrieb.

Bei der Version, welche ich im Einsatz hatte (Reichelt CAT Verbinder (//www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=30430;SEARCH=Cat))
ist mein Bus nicht ans rennen zu bekommen. Hier sind die Leiterbahnen deutlich kleiner als im Bild dargestellt. Selbst mit nur einem Teilnehmer und einer Kabellänge von ca. 8m lief das garnichts.

Nachdem ich die Platinen probeweise durch Lüsterklemmen ersetzt hatte, lief der Bus.

Auch sind die Teile für die Fehlersuche sehr schlecht. Man kann keinen Draht abmachen und problemlose wieder anbringen.

Ich werde jetzt eine eigene kleine Platine mit Klemmen hier einsetzen, da das Gehäuse so ja nicht schlecht ist für den Preis.

Ich verwende EIB 2 x 2 * 0.8mm Kabel.

Gruss R.

Titel: Aw: Busverlegung mit CAT Verbindungsboxen
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 12 August 2013, 10:45:36
Ich habe diese Boxen in Betrieb und überhaupt keine Probleme damit.

Eventuell auftretende Schwierigkeiten haben vermutlich auch gar nichts mit der Dicke der Leiterbahnen zu tun, sondern mit der schlechten Einlegung in die Schneidklemmen. Das sollte man schon mit einem ordentlichen Auflegewerkzeug machen.

Für lösbare Verbindungen und Versuchsaufbauten benutze ich 3,5 mm Klinkenstecker, die haben auch einen höheren WAF als z.B. RJE-Verbinder.

LG

pah
Titel: Aw: Busverlegung mit CAT Verbindungsboxen
Beitrag von: ritchie am 12 August 2013, 21:04:19
Hallo,

meine Crimp Zange ist nicht so gut auf EIB Kabel zu sprechen gewesen.
Ich schwenke um auf Wago Klemmen.

Gruss R.

Titel: Aw: Busverlegung mit CAT Verbindungsboxen
Beitrag von: Tobias am 30 August 2013, 19:36:46
Von mir ist der Beitrag und mein Bus rennt stabil. Sind ca 50m, bei ca 30m habe ich zusätzlich einen Repeater eingebaut
Titel: Aw: Busverlegung mit CAT Verbindungsboxen
Beitrag von: eldrik am 05 September 2013, 10:30:59
Hi,

eine kurze Frage zu den Cat Verbindern, auf dem Bild sieht man nur 1x einen Kondensator, mit einer Cat ConnectionBox könnte ich aber doch min. 2 Sensoren anschließen wenn ich die freie LSA Auflegeklemme (unter dem Kondensator) auch mit einem Kondensator versehe und hier einen weiteren Sensor auflege oder?

(http://www.fhemwiki.de/w/images/e/e6/Connectionbox_unten.jpg)

Greetz
Eldrik
Titel: Aw: Busverlegung mit CAT Verbindungsboxen
Beitrag von: Tobias am 05 September 2013, 12:28:59
natürlich kann man auf der anderen Seite auch einen 100nF anlöten.
Ich habe aber nur einen drin, weil ich dort nur einen TempSensor (DS18B20) dran habe. Auf der freien Seite habe ich eine D2P-Platine dran, die ihren eigenen Kondensator drauf hat
Titel: Antw:Busverlegung mit CAT Verbindungsboxen
Beitrag von: fritzbacke am 26 Juli 2015, 19:12:51
Hallo, der Kondensator verbindet das rote und schwarze Kabel? Sind das Masse und 5V? Wozu ist das gut?

Danke und Gruß F.
Titel: Antw:Busverlegung mit CAT Verbindungsboxen
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 26 Juli 2015, 21:30:27
Ja
Ja
Kurzschluss hochfrequenter Störsignale

pah