Titel: Device wird ständig als "dead" angezeigt
Beitrag von: freehawk am 29 Juli 2025, 21:04:50
Hallo zusammen,

ich bin in der Sache ein totaler Anfänger mit FHEM, da ich es hauptsächelich zum Daten auslesen und in eine Datenbank speichern nutze. Deshalb hoffe ich auf eure Hilfe.

Ich habe ein Display. Type: HM-DIS-EP-WM55

Das wird mit ständig als "dead" angezeigt obwohl es Kommandos annimmt und Tastendrücke versendet.

Was muss ich mir anschauen und ausprobieren damit ich dem etwas af den Grund gehen kann damit das in Zukunft vielleicht nicht mehr so ist?

Danke

Gruß
Markus
Titel: Aw: Device wird ständig als "dead" angezeigt
Beitrag von: frank am 30 Juli 2025, 11:56:06
Zitat von: freehawk am 29 Juli 2025, 21:04:50Das wird mit ständig als "dead" angezeigt obwohl es Kommandos annimmt und Tastendrücke versendet.
du hast durch setzen von "attr actCycle" den actiondetector von homematic zur überwachung dieses devices aktiviert.

also entweder die überwachung beenden => löschen von attr actCycle
oder sicherstellen, dass actCycle ein für deinen usecase sinnvollen/längeren cycle erhält.

es gibt auch noch die möglichkeit im device "ActionDetector" zusätzlich das attribut "actAutoTry" zu nutzen.