FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Billy am 03 Oktober 2025, 10:29:17

Titel: HmIP-BROLL Rolladenschalter nicht bedienbar
Beitrag von: Billy am 03 Oktober 2025, 10:29:17
Hallo ich mußte mein FHEM neu aufsetzten.

Die Implementierung meiner HmIP-RF Geräte hat geklappt,
Unter anderem auch 7 HmIP-BROLL Rolladenschalter.
Wenn ich die BROLL über Wandschalter bediene werden die Readings aktualisiert. d.h. der Empfang ist oK.

Sobald ich über fhem bediene: egal ob open, close, stop sende

Wird der BROLL hmstate unreachable d.h. nicht dedienbar

cmdIcon ist
open:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual close:fts_shutter_down

Könnte das Problem auch durch ein Update der Raspberrymatic Charly auf neueste Version kommen?

Bitte um Hilfe und Lösung

Billy


List
Internals:
   DEF        001120C9A85F58  sd=3.LEVEL cd=4.LEVEL
   FUUID      68de841a-f33f-9b70-7ef7-14c67fa0cda9bfb7
   IODev      ccu
   NAME       HmIP_BROLL_001120C9A85F58_3
   NR         95
   STATE      69.5
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    001120C9A85F58
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    BROLL - AZ
   ccurolectrl SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
   ccurolestate SHUTTER_TRANSMITTER
   ccusubtype BROLL
   ccutype    HmIP-BROLL
   eventCount 207
   firmware   1.10.16
   readonly   no
   sender     ccu:HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1
   READINGS:
     2025-10-03 09:38:45   3.ACTIVITY_STATE STABLE
     2025-10-03 09:38:45   3.LEVEL         69.5
     2025-10-03 09:38:45   3.LEVEL_STATUS  NORMAL
     2025-10-03 09:38:45   3.PROCESS       STABLE
     2025-10-03 09:38:45   3.SECTION       
     2025-10-03 09:38:45   3.SECTION_STATUS UNKNOWN
     2025-10-03 08:02:31   3.SELF_CALIBRATION_RESULT false
     2025-10-03 09:38:45   4.ACTIVITY_STATE STABLE
     2025-10-03 09:38:45   4.LEVEL         closed
     2025-10-03 09:38:45   4.LEVEL_STATUS  NORMAL
     2025-10-03 09:38:45   4.PROCESS       STABLE
     2025-10-03 09:38:45   4.SECTION       4
     2025-10-03 09:38:45   4.SECTION_STATUS NORMAL
     2025-10-03 08:00:05   IODev           ccu
     2025-10-03 09:32:17   L-ccu.HmIP-RCV-50_HmIP-RCV-1- 5
     2025-10-03 09:45:28   activity        dead
     2025-10-03 09:38:45   control         closed
     2025-10-03 09:45:28   devstate        unreach
     2025-10-03 09:45:28   hmstate         unreachable
     2025-10-03 09:38:45   level           69.5
     2025-10-03 09:38:45   pct             69.5
     2025-10-03 09:38:44   rssidevice      -64
     2025-10-03 09:37:48   rssipeer        -65
     2025-10-03 09:38:45   state           69.5
     2025-10-03 08:02:31   voltage         0.0
   hmccu:
     channels   8
     defCDP     4.LEVEL
     defSDP     3.LEVEL
     detect     0
     devspec    001120C9A85F58
     forcedev   0
     nodefaults 1
     role       0:MAINTENANCE,1:KEY_TRANSCEIVER,2:KEY_TRANSCEIVER,3:SHUTTER_TRANSMITTER,4:SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER,5:SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER,6:SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER,7:BLIND_WEEK_PROFILE
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get       
       set        calibrate:START,STOP down open:noArg stop:noArg pct up oldLevel:noArg toggle:noArg close:noArg
     control:
       chn        4
       dpt        LEVEL
     dp:
       0.ACTUAL_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       27.0
           ONVAL      26.0
           OSVAL      26.0
           OVAL       26.0
           SVAL       27.0
           VAL        27.0
       0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:

und so weiter bis

7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
         VALUES:
           NVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
     roleChannels:
       BLIND_WEEK_PROFILE 7,7
       KEY_TRANSCEIVER 1,2,1,2
       MAINTENANCE 0,0
       SHUTTER_TRANSMITTER 3,3
       SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER 4,5,6,4,5,6
     roleCmds:
       get:
       set:
         calibrate:
           channel    3
           ps         VALUES
           role       SHUTTER_TRANSMITTER
           rpc        0
           subcount   1
           syntax     V:SELF_CALIBRATION:#Mode
           usage      calibrate {START,STOP}
           subcmd:
             000:
               args       START,STOP
               dpt        SELF_CALIBRATION
               fnc       
               max        1
               min        0
               parname    Mode
               partype    1
               ps         VALUES
               scn        000
               type       ENUM
               unit       
               look:
                 START      1
                 STOP       0

usw

 up:
           channel    4
           ps         VALUES
           role       SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
           rpc        0
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:?delta=+20
           usage      up [delta]
           subcmd:
             000:
               args       +20
               dpt        LEVEL
               fnc       
               max        1.01
               min        0.0
               parname    delta
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               type       FLOAT
               unit       100%
     state:
       chn        3
       dpt        LEVEL
Attributes:
   alias      Büro
   ccureadingfilter 1,2,3,4..*
   cmdIcon    open:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual close:fts_shutter_down
   comment    NEW cmdIcon open:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual close:fts_shutter_down

Old cmdIcon open:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual
   group      Rollladen
   room       1 Rollladen,Homematic
   substexcl  pct
   webCmd     pct:open:close:stop
   widgetOverride pct:slider,0,10,100
Titel: Aw: HmIP-BROLL Rolladenschalter nicht bedienbar
Beitrag von: Billy am 03 Oktober 2025, 18:06:18
Ist erledigt geht alles nachdem ich auf  dem Rasberrymatic eine frühere Version eingespielt habe!

Also Vorsicht! Neueste Firmware Firmware 3.83.6.20250824 hat wohl Problem verursacht!
Meine jetzige Version ist raspmatic_rpi3 (3.77.7.20240826)
 :)
Billy