Versuche ein FL62 zu Verschlüsseln.
Klappt aber irgendwie nicht.
Hab das Device zuerst angelernt dann ein TeachInSec gemacht.
defmod EnO_042CC990 EnOcean 042CC990
attr EnO_042CC990 IODev POE_EnOcean_UU
attr EnO_042CC990 comMode confirm
attr EnO_042CC990 creator autocreate
attr EnO_042CC990 dataEnc VAES
attr EnO_042CC990 eep A5-38-08
attr EnO_042CC990 gwCmd switching
attr EnO_042CC990 keySnd 851848B16C2502DF79A399CDFB246F97
attr EnO_042CC990 macAlgo 3
attr EnO_042CC990 manufID 7FF
attr EnO_042CC990 model Eltako_TF
attr EnO_042CC990 modelVersion 0106
attr EnO_042CC990 mscRefID 000004B8
attr EnO_042CC990 rlcAlgo 2++
attr EnO_042CC990 rlcSnd FF0A
attr EnO_042CC990 rlcTX false
attr EnO_042CC990 room EnOcean
attr EnO_042CC990 secLevel encryption
attr EnO_042CC990 secMode snd
attr EnO_042CC990 subDef FF9A4301
attr EnO_042CC990 subType gateway
attr EnO_042CC990 teachMethod 4BS
attr EnO_042CC990 webCmd on:off
# CFGFN
# DEF 042CC990
# FUUID 68f3d8ba-f33f-d169-c7ad-c9111c30e23555d1
# IODev POE_EnOcean_UU
# LASTInputDev POE_EnOcean_OG
# MSGCNT 25
# NAME EnO_042CC990
# NR 608
# NTFY_ORDER 50-EnO_042CC990
# POE_EnOcean_OG_DestinationID FFFFFFFF
# POE_EnOcean_OG_MSGCNT 25
# POE_EnOcean_OG_PacketType 1
# POE_EnOcean_OG_RSSI -62
# POE_EnOcean_OG_ReceivingQuality excellent
# POE_EnOcean_OG_RepeatingCounter 1
# POE_EnOcean_OG_SubTelNum 7
# POE_EnOcean_OG_TIME 2025-10-18 20:37:16
# POE_EnOcean_UG_DestinationID FFFFFFFF
# POE_EnOcean_UG_MSGCNT 25
# POE_EnOcean_UG_PacketType 1
# POE_EnOcean_UG_RSSI -59
# POE_EnOcean_UG_ReceivingQuality excellent
# POE_EnOcean_UG_RepeatingCounter 1
# POE_EnOcean_UG_SubTelNum 7
# POE_EnOcean_UG_TIME 2025-10-18 20:37:16
# STATE on
# TYPE EnOcean
# eventCount 52
# OLDREADINGS:
# READINGS:
# 2025-10-18 20:37:50 block unlock
# 2025-10-18 20:37:16 state on
# 2025-10-18 20:36:02 teach 4BS teach-in sent
# helper:
#
setstate EnO_042CC990 on
setstate EnO_042CC990 2025-10-18 20:37:50 .rlcSnd FF0A
setstate EnO_042CC990 2025-10-18 20:37:50 block unlock
setstate EnO_042CC990 2025-10-18 20:37:16 state on
setstate EnO_042CC990 2025-10-18 20:36:02 teach 4BS teach-in sent
Die Reihenfolge ist:
weil erst der RollingCode ausgehandelt wird. War bei Eltako aber schon immer so. Ich habe das gerade mal mit einem FJ62NP getestet und das funktionierte.
Das klappt aber freilich nur, wenn du den FL62 so einlernst wie hier beschrieben: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1338196
Sobald du diesen MSC-weg gehst, hast du ihn ja schon eingelernt. Vielleicht könnte es da helfen nachdem "TeachInSec" nochmal ein "Teach" hinterherzuschicken.
@Klaus: Kann es sein, dass im Custom-EEP-Profil H5-3F-7F das TeachInSec fehlt?
Hab jetzt auch mal versucht ein FJ62NP verschlüsselt anzulernen.
TeachInSec wird mir nicht angeboten.
Zitat von: Damu am 19 Oktober 2025, 07:18:59Hab jetzt auch mal versucht ein FJ62NP verschlüsselt anzulernen.
TeachInSec wird mir nicht angeboten.
Ja, sag ich ja ;) Machs bitte mit dem FL62. Ich habe beim FJ62NP zum Testen das Special-EEP des FL62 genutzt (N5-38-08)
Hab ich auch versucht klappt leider auch nicht, sieht zwar gut aus , lässt sich mit FHEM aber nicht schalten
Wenn ich nach dem TeachInSec noch ein Teach kommt die Fehlermeldung:
"Unknown Argument teach........"
Und im Feld DeviceOverview erscheint "gateway Cmd:252" unknown
Ich habe gerade keinen freien FL62 hier rumliegen, mich würde aber sehr wundern, wenn der sich irgendwie anders verhalten würde als ein FJ62NP.
Setz doch mal den FL62 komplett zurück. Lösch das Ding aus FHEM und starte FHEM neu und dann nochmal alles von vorne.
1) Händisch anlegen mit Special EEP
2) TeachInSec
3) Teach
Zitat von: Flachzange am 18 Oktober 2025, 23:29:05Die Reihenfolge ist:
weil erst der RollingCode ausgehandelt wird. War bei Eltako aber schon immer so. Ich habe das gerade mal mit einem FJ62NP getestet und das funktionierte.
Das klappt aber freilich nur, wenn du den FL62 so einlernst wie hier beschrieben: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1338196
Sobald du diesen MSC-weg gehst, hast du ihn ja schon eingelernt. Vielleicht könnte es da helfen nachdem "TeachInSec" nochmal ein "Teach" hinterherzuschicken.
@Klaus: Kann es sein, dass im Custom-EEP-Profil H5-3F-7F das TeachInSec fehlt?
Ich habe eben auf die Schnelle "teachInSec" im manufProfile angepasst eingebaut. Vielleicht klappt es. Ich kann es selbst nicht testen.
Wie ich es auch mache geht auf der Ausgabeseite nicht.
Das heist der Aktor schaltet nicht über FHEM.
Hab auch mit einem TCM310 versucht.
Kannst du mir mal senden wie es bei dir aussieht.
Wie kann ich das etwas eingrenzen?
Zitat von: klaus.schauer am 19 Oktober 2025, 09:35:39Ich habe eben auf die Schnelle "teachInSec" im manufProfile angepasst eingebaut. Vielleicht klappt es. Ich kann es selbst nicht testen.
Too many arguments for main::EnOcean_sec_createTeachIn at ./FHEM/10_EnOcean.pm line 2578, near "$destinationID)"
Too many arguments for main::EnOcean_sec_createTeachIn at ./FHEM/10_EnOcean.pm line 3670, near "$destinationID)"
Too many arguments for main::EnOcean_sec_createTeachIn at ./FHEM/10_EnOcean.pm line 3824, near "$destinationID)"
Too many arguments for main::EnOcean_sec_createTeachIn at ./FHEM/10_EnOcean.pm line 4980, near "$destinationID)"
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/10_EnOcean.pm line 16310.
Hab alles mit der Angepassten Version getestet. Schalten geht nicht. Anlernen geht.
Zitat von: Damu am 19 Oktober 2025, 12:49:12Hab alles mit der Angepassten Version getestet. Schalten geht nicht. Anlernen geht.
Bekommst Du die o.g. Fehlermeldung mit der angepassten Version nicht?
Nein kommt nicht mehr.
Sieht so aus im Log:
Zitat2025.10.19 14:13:58 2: EnOcean define Test02 EnOcean 04112649 H5-3F-7F
2025.10.19 14:13:58 2: EnOcean define FileLog_Test02 FileLog ./log/Test02-%Y.log Test02
iso.3.6.1.2.1.105.1.1.1.3.1.56 = INTEGER: 1
2025.10.19 14:14:12 3: EnOcean Test02 send secure Teach-In INFO: 20 SLF: 4B RLC: D3A1 PK: 7EFFDDBB2D5A86A7EFFC629A216D80A8
2025.10.19 14:14:12 2: EnOcean Test02 secure teach-in
2025.10.19 14:14:24 2: EnOcean Test02 MSC data: 00D0FE0303010077
Hmm..bei mir kam es bei einem
reload 10_EnOcean.pmHabe jetzt einmal neugestartet und scheint zu funktionieren.
Also der Reihe nach mal am Beispiel FJ62NP:
- Device in FHEM löschen und Aktor auf Werkeseinstellung zurücksetzen
- define FJ62NP EnOcean 042C1310 H5-3F-7F
- (IODev prüfen)
- set FJ62NP teachInSec (Aktor klickt, Security-Parameter erscheinen im Device
- set FJ62NP teach (Aktor klickt erneut und teach in Readings werden aktualiert
Danach ist der Aktor bei mir vollständig steuerbar.
define FJ62NP EnOcean 042C1310
attr FJ62NP IODev TCM_Remote_Garage
attr FJ62NP comMode confirm
attr FJ62NP dataEnc VAES
attr FJ62NP eep A5-3F-7F
attr FJ62NP keySnd xxx
attr FJ62NP macAlgo 3
attr FJ62NP manufID 00D
attr FJ62NP model Eltako_TF
attr FJ62NP rlcAlgo 2++
attr FJ62NP rlcSnd B6E2
attr FJ62NP rlcTX false
attr FJ62NP room EnOcean
attr FJ62NP secLevel encryption
attr FJ62NP secMode snd
attr FJ62NP sensorMode pushbutton
attr FJ62NP settingAccuracy high
attr FJ62NP subDef FF98518F
attr FJ62NP subType manufProfile
attr FJ62NP teachMethod confirm
attr FJ62NP webCmd opens:stop:closes
# DEF 042C1310
# FUUID 68f4fcd0-f33f-fd7e-8c31-323f19637dc3b934
# IODev TCM_Remote_Garage
# LASTInputDev TCM_Remote_EG
# MSGCNT 12
# NAME FJ62NP
# NR 850
# NTFY_ORDER 50-FJ62NP
# STATE up
# TCM_Remote_DG_DestinationID FFFFFFFF
# TCM_Remote_DG_MSGCNT 1
# TCM_Remote_DG_PacketType 1
# TCM_Remote_DG_RSSI -99
# TCM_Remote_DG_ReceivingQuality bad
# TCM_Remote_DG_RepeatingCounter 0
# TCM_Remote_DG_SubTelNum 1
# TCM_Remote_DG_TIME 2025-10-19 17:04:52
# TCM_Remote_EG_DestinationID FFFFFFFF
# TCM_Remote_EG_MSGCNT 12
# TCM_Remote_EG_PacketType 1
# TCM_Remote_EG_RSSI -77
# TCM_Remote_EG_ReceivingQuality good
# TCM_Remote_EG_RepeatingCounter 0
# TCM_Remote_EG_SubTelNum 3
# TCM_Remote_EG_TIME 2025-10-19 17:04:54
# TCM_Remote_Garage_DestinationID FFFFFFFF
# TCM_Remote_Garage_MSGCNT 12
# TCM_Remote_Garage_PacketType 1
# TCM_Remote_Garage_RSSI -59
# TCM_Remote_Garage_ReceivingQuality excellent
# TCM_Remote_Garage_RepeatingCounter 0
# TCM_Remote_Garage_SubTelNum 3
# TCM_Remote_Garage_TIME 2025-10-19 17:04:54
# TCM_Remote_KG_DestinationID FFFFFFFF
# TCM_Remote_KG_MSGCNT 12
# TCM_Remote_KG_PacketType 1
# TCM_Remote_KG_RSSI -71
# TCM_Remote_KG_ReceivingQuality excellent
# TCM_Remote_KG_RepeatingCounter 0
# TCM_Remote_KG_SubTelNum 3
# TCM_Remote_KG_TIME 2025-10-19 17:04:54
# TYPE EnOcean
# eventCount 21
# Helper:
# DBLOG:
# anglePos:
# logdb:
# TIME 1760886293.38987
# VALUE 0
# block:
# logdb:
# TIME 1760886016.43982
# VALUE unlock
# endPosition:
# logdb:
# TIME 1760886294.0933
# VALUE not_reached
# position:
# logdb:
# TIME 1760886293.39685
# VALUE 0
# state:
# logdb:
# TIME 1760886294.0933
# VALUE up
# teach:
# logdb:
# TIME 1760886019.10102
# VALUE 4BS teach-in accepted EEP: A5-3F-7F Manufacturer: Eltako
# OLDREADINGS:
# READINGS:
# 2025-10-19 17:04:53 anglePos 0
# 2025-10-19 17:00:16 block unlock
# 2025-10-19 17:04:54 endPosition not_reached
# 2025-10-19 17:04:53 position 0
# 2025-10-19 17:04:54 state up
# 2025-10-19 17:00:19 teach 4BS teach-in accepted EEP: A5-3F-7F Manufacturer: Eltako
# helper:
# timer:
#
setstate FJ62NP up
setstate FJ62NP 2025-10-19 17:04:53 .anglePosStart 90
setstate FJ62NP 2025-10-19 17:04:53 .positionStart 0
setstate FJ62NP 2025-10-19 17:04:53 .rlcSnd B6E2
setstate FJ62NP 2025-10-19 17:04:53 anglePos 0
setstate FJ62NP 2025-10-19 17:00:16 block unlock
setstate FJ62NP 2025-10-19 17:04:54 endPosition not_reached
setstate FJ62NP 2025-10-19 17:04:53 position 0
setstate FJ62NP 2025-10-19 17:04:54 state up
setstate FJ62NP 2025-10-19 17:00:19 teach 4BS teach-in accepted EEP: A5-3F-7F Manufacturer: Eltako
2025.10.19 16:59:28 2: EnOcean define FJ62NP EnOcean 042C1310 H5-3F-7F
2025.10.19 16:59:28 2: EnOcean define FileLog_FJ62NP FileLog ./log/FJ62NP-%Y.log FJ62NP
2025.10.19 16:59:29 3: EnOcean FJ62NP define defsName: TCM_Remote_DG defsHash: HASH(0x563437122398) IOHash: HASH(0x563437122398)
2025.10.19 16:59:58 2: EnOcean FJ62NP MSC data: 00D0FE0303010076
2025.10.19 17:00:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/10_EnOcean.pm line 17127.
2025.10.19 17:00:09 3: EnOcean FJ62NP send secure Teach-In INFO: 20 SLF: 4B RLC: B6DD PK: xxxx
2025.10.19 17:00:09 2: EnOcean FJ62NP secure teach-in
2025.10.19 17:00:11 2: EnOcean FJ62NP MSC data: 00D0FE040401
2025.10.19 17:00:15 3: EnOcean set FJ62NP teach
2025.10.19 17:00:19 2: EnOcean FJ62NP MSC data: 00D0FE030400
2025.10.19 17:00:19 2: EnOcean FJ62NP 4BS teach-in accepted EEP: A5-3F-7F Manufacturer: Eltako
2025.10.19 17:00:19 2: EnOcean FJ62NP MSC data: 00D0FE0303000000
Hab ubuntu Version 22 nun alle Updates gemacht steuern geht nicht.
Auch nach löschen Neustart etc..
Hab es jetzt mal mit dem Reserve Server versucht.
Der hat noch Version 18.
Fhem stürzt ab beim TeachInSec.
Verschlüsselung ist aber online.
Update auf Ubuntu 20 bleibt gleich, FHEM stürtzt ab ist nicht mehr erreichbar.
Versuch bei diesem Mal auf Version 24 zu kommen.
Gibt es eine Möglichkeit bei der Verschlüsselung eine altere Version zu wählen?
Dann hast du aber jetzt ein anderes Problem, wenn es bereits beim TeachInSec abstürzt. Vorher schien es doch zu gehen?
Und jetzt mal unabhängig vom FL62 / FJ62: hast Du irgendwelche anderen EnOcean-Geräte schon erfolgreich mit Verschlüsselung laufen?
Hast Du folgendes im Log:
2025.10.19 16:34:22 2: EnOcean Cryptographic functions available.
2025.10.19 16:34:22 2: EnOcean XML functions available.
Zitat von: Flachzange am 19 Oktober 2025, 17:06:54Habe jetzt einmal neugestartet und scheint zu funktionieren.
Also der Reihe nach mal am Beispiel FJ62NP:
- Device in FHEM löschen und Aktor auf Werkeseinstellung zurücksetzen
- define FJ62NP EnOcean 042C1310 H5-3F-7F
- (IODev prüfen)
- set FJ62NP teachInSec (Aktor klickt, Security-Parameter erscheinen im Device
- set FJ62NP teach (Aktor klickt erneut und teach in Readings werden aktualiert
Danach ist der Aktor bei mir vollständig steuerbar.
Danke fürs testen. Ich checke die Version dann so ein.
Nur Taster sonst noch nichts.
Was Hast du bei den TCM310 eingestellt?
Habe zwei TCM515 liegt etwa da das Problem?
Zitat von: Damu am 19 Oktober 2025, 19:49:30Was Hast du bei den TCM310 eingestellt?
Nein, da muss nichts eingestellt werden
Zitat von: Damu am 19 Oktober 2025, 19:49:30Habe zwei TCM515 liegt etwa da das Problem?
Weiß ich nicht.
Hast Du mal das Log auf die Einträge überprüft, die ich vorher gepostet habe?
Und ich habe jetzt angenommen, dass Du das hier gelesen hast: https://wiki.fhem.de/wiki/EnOcean-Verschl%C3%BCsselung
Ja natürlich.
Verschlüsselung läuft schon einige Zeit (Taster).
Auf dem Test FHEM (Ubuntu 24.04.3 LTS) mit einem TCM310 hat es tatsächlich mit einem FJ62NP geklappt.
Aber nur mit einem, mit einem zweiten nicht??
Mit dem FL62-230V klappt es aber auch noch nicht.
Da kommt die Fehlermeldung "gateway Cmd:154"
Mir ist übrigens Gestern Abend noch aufgelallen das nach dem Ubuntu update FHEM plötzlich viel Flüssiger läuft. (Über Web)
Habe 4 FJ62NP eines geht mit Verschlüsselung eines nicht der Rest muss ich noch testen (Die sind alle nicht neu, habe dann aber Omnio gekauft und eingebaut)
Das FJ62/12-36V DC hab ich leider schon verbaut, lässt sich auch nicht Schalten über FHEM mit Verschlüsselung.
Und das FL-62_230V geht ja auch nicht, die beiden sind ja recht neu.
Werde das noch einige male Teste und sonst Eltako mal nachfragen ob Sie da etwas geändert haben.
Hoffe doch das geht mit dem TCM515 auch.
Es sollte der FL-62_230V (Motorschloss) und der FJ62/12-36V DC (Garagentor) verschlüsselt gehen.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Hab das jetzt mal getestet.
Ein FJ62NP-230V (Ref 00046F 33/21) lässt sich Problemlos anmelden und Läuft mit Verschlüsselung.
Ein weiteres auch mit (Ref 00046F 33/21) geht nur ohne Verschlüsselung.
Zwei FJ62NP-230V (Ref 0042C 3/20) lassen sich nur normal anmelden, Verschlüsselt aber nicht.
Das FL62-230V geht Verschlüsselt auch nicht.
Mach es so wie beschrieben:
Beim teachInSec (Aktor klickt, Security-Parameter erscheinen im Device9
Beim TechIn (Aktor klickt (gateway CMD 154 ...) erscheint schnell)
bei jedem weiteren TechIn (Aktor klickt (gateway CMD 154.....) Wenn Anmeldebereit.
Der Unterschied ist, an diesem FHEM ist nur ein EnOcean TCM310 (über Lan) Modul angemeldet sonst nichts.
Zitat von: Damu am 26 Oktober 2025, 14:43:46Beim TechIn (Aktor klickt (gateway CMD 154 ...) erscheint schnell)
Tatsächlich hatte ich das in der Vergangenheit auch schon mal, dass dort etwas von "gateway CMD xy" stand. Schalten konnte ich den Aktor aber trotzdem danach.
Zitat von: Damu am 26 Oktober 2025, 14:43:46Der Unterschied ist, an diesem FHEM ist nur ein EnOcean TCM310 (über Lan) Modul angemeldet sonst nichts.
Unterschied zu was?
Ehrlich gesagt wüsste ich jetzt nicht, wie man Dir helfen sollte. Mein nächster Schritt wäre jetzt, mir alle Telegramme auf Byte-Ebene anzuschauen und zu vergleichen, was da passiert bzw. schauen, warum es bei einem funktioniert und beim anderen nicht. Mangels geeigneter Testobjekte kann ich es nicht nachvollziehen. Kannst mir natürlich Deine Aktoren gerne mal zuchicken...
Hab jetzt mal auf Vebose 5 gestellt.
Auf dem anderen FHEM Server sind zwei TCM515 angemeldet.
Wenn ich den FL62 bei diesem (TCM515) Anlernen will kommt da (gateway CMD 252...)
Ich hoffe das hilft etwas. Denke es fehlt nicht viel.
Habe letzte Woche das FL62 vier Mal versucht an FHEM anzulernen,
Habe immer das FL62 in FHEM komplett gelöscht FHEM neugestartet,
Das FL62 hab ich auch immer komplett zurückgesetzt.
Das Teil wurde erkannt lies sich über FHEM nicht steuern.
Habe dann nochmal mit einem Anderen FHEM Server und einem TCM310 (andere BaseID.......) versucht hat sofort gelappl.
Entweder löscht das FL62 nicht alles sauber.
Oder FHEM macht bei mir etwas falsch.
Beim Neustart von FHEM wird an den TCM ein Reset gemacht, klappt das auch bei einem TCM515?
Finde nur was für das TCM515:
USER MANUAL
TCM 515 / TCM 515U / TCM 515J – ENOCEAN TRANSCEIVER GATEWAY MODULE
© 2025 EnOcean | www.enocean.com F-710-017, V1.0 TCM 515 User Manual | v1.24 | May 2025 | Page 73/127
9.5 Factory reset
TCM 515 can be reset to the default configuration using the CO_WR_RESET command as
shown in Table 42. If RESET TYPE is set to 0x01, then TCM 515 will reset the persistent
parameters listed above.
Group Offset Size Field Value hex Description
- 0 1 Sync. byte 0x55
Header
1 2 Data Length 0x0001 1 byte
3 1 Optional Length 0x01 1 byte
4 1 Packet Type 0x05 0x05: COMMON_COMMAND
- 5 1 CRC8H 0xnn
Data 6 1 COMMAND Code 0x02 CO_WR_RESET
Optional Data 7 1 RESET TYPE 0xnn 0x00: Restart application only
0x01: Restart application and reset parameters
- - 1 CRC8D 0xnn
Table 42 – CO_WR_RESET
TCM 515 will indicate completion of the reset procedure by sending a CO_READY event with
indicating Wakeup Cause 0x0B (SW reset using CO_WR_RESET) as shown in Table 43.
Group Offset Size Field Value hex Description
- 0 1 Sync. Byte 0x55
Header
1 2 Data Length 0x0002 2 bytes
3 1 Optional Length 0x00 1 byte
4 1 Packet Type 0x04 EVENT = 4
- 5 1 CRC8H 0xnn
Data
6 1 Event Code 0x04 CO_READY = 4
7 1 Wakeup Cause 0xnn 0x00: Voltage supply drop or VDD > VON
0x01: HW reset (reset pin)
0x02: Watchdog timer time-out
0x03: Flywheel timer time-out
0x04: Parity error
0x05: Memory error
0x06: Invalid memory address
0x07: HW wake-up via Pin 0
0x08: HW wake-up via Pin 1
0x09: Unknown reset source
0x0A: UART wake-up
0x0B: SW reset using CO_WR_RESET
Optional
Data
8 1 Mode 0xnn 0x00: Standard Security
0x01: Extended Security
- 8 1 CRC8D 0xnn
Hallo Damu,
vielen Dank fürs Zusenden der Aktoren. Ich habe es mal auf die Schnelle getestet und kann Deine Beobachtungen bei mindestens zwei Exemplaren bestätigen:
- FL62 von 9/25
- FJ62NP von 3/20
Die Beobachtung ist: Mann kann augenscheinlich sauber einlernen (erst Security dann normal), aber die Aktoren lassen sich nicht danach nicht schalten.
Hattest Du zufällig schon mal bei Eltako nachgehakt, ob und was geändert wurde?
Verschlüsselte Taster hab ich nicht versucht anzulernen.
Klappen es mit verschlüsselten Taster?
Habe den FJ62/12-36V DC ausgebaut.
Ein Reset gemacht, zuerst ein Taster Verschlüsselt und diesen am FL62 angelernt.
Mit dem Verschlüsselten Taster das Anlernen freigeschaltet.
ZitatLernmodus entsperren:
Einen bereits eingelernten Funktaster
(nicht Zentralsteuertaster) oder den ört
lichen Taster 4-mal kurz plus 1-mal lang
(>2 Sekunden) tippen.
Dann an FHEM angelernt, so hat es geklappt.
Dann hast du FHEM aber unverschlüsselt angelernt.
Vor jedem Teach-In bei jedem Gerät muss ein Secure Teach-in passieren.
Taster hatte ich sicherheitshalber bei den Aktoren (die über FHEM nicht funktionieren) auch getestet und die funktionierten auch. Aber ein Taster macht halt auch kein 4BS teach-in
Nein hab den FJ62 verschlüsselt angelernt.
Hab ihn aber zuerst ausgebaut, jetzt ist er etwas näher an FHEM.
Jetzt hat er 12V vorher 24V.
Keine Ahnung, jetzt hat es gleich geklappt vorher x mal versucht und ging nie.
Welche Fertigungswoche hat der Aktor?
Du wirst den Aktor ja vorher auch irgendwie mit einem Taster zurückgesetzt haben vor dem Einlernen bzw den Einlern-Modus per Taster aktiviert haben (nehme ich an).
Um es aber auszuschließen habe ich es gerade auch nochmal nachgestellt und einen verschlüsselten Taster zum Entsperren genutzt. Verhalten ist aber identisch und auch über diesen Weg lässt sich ein nicht-funktionierenden Aktor weiterhin nicht steuern.
Es wird also andere Gründe haben, warum Deiner jezt funktioniert.
Ja die anderen Gründe sind die Distanz zum TCM (wurde verringert).
Stromlos die der Aktor war ist auch länger (Wegen ausbau).
Hab es vorher aber sicherlich 20 mal oder mehr versucht, immer nicht Schaltbar.
Die Befehle waren immer dieselben.
Habe immer über T1 oder T2 zurückgesetzt etc..
Nach dem Anlernen an den Verschlüsselten Taster hat er den Lernmodus gesperrt.
Ein Stromlosmachen hat das aber immer wieder neu für zwei Minuten freigegeben, diesmal aber nicht.
Auf dem FJ62 steht 18/24
Zitat von: Damu am 16 November 2025, 11:13:22Auf dem FJ62 steht 18/24
Dann passt das schon mal. Zumindest stützt es meine These, dass irgendwann ab Fertigungswoche xx/21 die Aktoren funktionieren. Warten wir die Antwort von Eltako ab.
Der FL62 von 9/25 geht doch auch nicht.
Musste ihn nochmals ausbauen und neu Anlernen, hab mich wohl verdrückt und ein Reset gemacht.
Nur mit Kabel Taster geht es leider nicht. Reagiert einfach nicht auf FHEM Befehle.
Einmal war alles ok aber das Bestätigungsmeldung war aus und lies sich nicht aktivieren.
Komisch?
Hoffe jetzt ist alles richtig.
Welche Atributte hast du gesetzt? Laufzeit etc....?
Zitat von: Damu am 16 November 2025, 19:43:45Der FL62 von 9/25 geht doch auch nicht.
FL62 funktionieren verschlüsselt gar nicht. Das mit der Fertigungswoche bezieht sich nur auf FJ62. Siehe dazu meine E-Mail an Eltako.
Zitat von: Damu am 16 November 2025, 19:43:45Welche Atributte hast du gesetzt? Laufzeit etc....?
Beim FJ62? Das ist ja stark abhängig vom Beschattungselement. Dazu dieser Anleitung folgen: https://wiki.fhem.de/wiki/EnOcean-TF61J-Eltako-TippFunk-Jalousieaktor
Schritt 11 in der Langversion (Endlagen erfassen)
https://forum.fhem.de/index.php?topic=108472.15 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=108472.15)
Zuerst ging der FL62 nur verschlüsselt.
Zitat von: Damu am 16 November 2025, 22:53:07https://forum.fhem.de/index.php?topic=108472.15 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=108472.15)
Zuerst ging der FL62 nur verschlüsselt.
Dort wird der FL62 aber nicht mit 4BS und A5-38-08 angesteuert, sondern FHEM verhält sich wie ein Taster und von dem wissen wir ja, dass er funktioniert. Das ist die Variante, die man bisher auch bei FSR61 und Co nutzen musste. Mein FSR61 für das Garagentor läuft seit Jahren so verschlüsselt.
Hab jetzt auch ein FSR61-230V genommen.
In der Anleitung zum FL62 steht:
Drehtaster und GFVS: (EEP: A5-38-08)
Dann müsste mann mit FHEM ein Drehtaster simulieren.
Rückmeldung klappt ja und wird korrekt Angezeigt
Hab jetzt mal unverschlüsselt angelernt.
Die Fehlermeldung:(gateway CMD 252...)
Kommt da auch, aber Schalten geht danach.
@klaus.schauer :
Wäre es möglich das:
DB0_Bit2 = 1: Schaltzustand blockieren, 0: Schaltzustand nicht blockieren
Beim A5-38-08 mal einzubauen?
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Technische_Daten/Inhalte_der_Eltako-Funktelegramme.pdf (https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Technische_Daten/Inhalte_der_Eltako-Funktelegramme.pdf)
Zitat von: Damu am 30 November 2025, 11:38:22Drehtaster und GFVS: (EEP: A5-38-08)
Ja wollte ich auch schon testen,leider lassen sich die echten Drehtaster nicht verschlüsselt einlernen
Zitat von: Damu am 30 November 2025, 11:38:22Dann müsste mann mit FHEM ein Drehtaster simulieren.
Das ergibt irgendwie keinen Sinn. FHEM nutzt doch schon A5-38-08, genauso wie der Drehtaster. Darüber hinaus gibt es nichts zu simulieren.
Zitat von: Damu am 30 November 2025, 14:19:53Die Fehlermeldung:(gateway CMD 252... )Kommt da auch, aber Schalten geht danach.
Sag ich ja...
Zitat von: Damu am 30 November 2025, 14:19:53Wäre es möglich das:...
Die Funktion ist schon implementiert:
set xxx on lock/unlock
set xxx off lock/unlock
Zitat von: Flachzange am 30 November 2025, 14:55:23Zitat von: Damu am 30 November 2025, 11:38:22Drehtaster und GFVS: (EEP: A5-38-08)
Ja wollte ich auch schon testen,leider lassen sich die echten Drehtaster nicht verschlüsselt einlernen
Zitat von: Damu am 30 November 2025, 11:38:22Dann müsste mann mit FHEM ein Drehtaster simulieren.
Das ergibt irgendwie keinen Sinn. FHEM nutzt doch schon A5-38-08, genauso wie der Drehtaster. Darüber hinaus gibt es nichts zu simulieren.
Zitat von: Damu am 30 November 2025, 14:19:53Die Fehlermeldung:(gateway CMD 252... )Kommt da auch, aber Schalten geht danach.
Sag ich ja...
Zitat von: Damu am 30 November 2025, 14:19:53Wäre es möglich das:...
Die Funktion ist schon implementiert:
set xxx on lock/unlock
set xxx off lock/unlock
Verstehe ich nicht ganz?
Wird aber nicht direkt Angeboten.
Hab jetzt eher ein set xxx lock und ein set xxx unlock erwartet.
Das macht es aber extrem kompliziert wenn nur lock oder unlock gemacht werden soll.
Verstehe nicht wofür das gut sein soll?
Wäre besser wenn das teachInSec nur Angeboten würde wenn ein zusätzliches attribut (zb Secure) auf on gesetzt ist.
Zitat von: Damu am 30 November 2025, 20:18:36Verstehe ich nicht ganz?
Wird aber nicht direkt Angeboten.
Hab jetzt eher ein set xxx lock und ein set xxx unlock erwartet.
Das macht es aber extrem kompliziert wenn nur lock oder unlock gemacht werden soll.
Ja, musst du händisch in der Befehlszeile eingeben oder per Skript, Notify, etc.. aufrufen.
Die von dir zitierte Eltako-Doku sagt, dass der Aufruf genau so gemacht werden soll:
Datentelegramme müssen z.B. so aussehen:
0x01, 0x00, 0x00, 0x09 (Schaltausgang AN, nicht blockiert)
0x01, 0x00, 0x00, 0x08 (Schaltausgang AUS, nicht blockiert)
0x01, 0x00, 0x00, 0x0D (Schaltausgang AN, blockiert)
0x01, 0x00, 0x00, 0x0C (Schaltausgang AUS, blockiert)Aber ja, wäre vermutlich eingänglicher, wenn lock/unlock gleich in der setList zur Auswahl stünde, aber...
Zitat von: Damu am 30 November 2025, 20:18:36Verstehe nicht wofür das gut sein soll?
Dann brauchst Du es vermutlich nicht. Ich habe die Funktion noch nie gebraucht.
Zitat von: Damu am 30 November 2025, 20:18:36Wäre besser wenn das teachInSec nur Angeboten würde wenn ein zusätzliches attribut (zb Secure) auf on gesetzt ist.
Warum? Das wäre doch wieder ein Extra-Schritt.
Zuerst kommt das teachInSec dann das teach.
Wenn nur das teach gemacht wird sollte das teachInSec nicht angeboten werden.
Teach TeachInSec Teach wird ja nicht empfohlen.