FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: verwegener am 02 November 2025, 18:36:49

Titel: HM-CC-RT-DN pairen
Beitrag von: verwegener am 02 November 2025, 18:36:49
Moin,
ich habe letzte Woche neue HM-CC-RT-DN bekommen.

Aber das Pairen will nicht funktionieren.

Auch mit den beiden Anleitungen aus der FHEM HM-CC-RT-DN wird das nichts. Während FHem die Meldungen empfängt, reagiert der Thermostat nicht auf die Befehle.

Hier noch der List :
define HM_7A0604 CUL_HM 7A0604
attr HM_7A0604 .mId 0095
attr HM_7A0604 IODev myHmUART
attr HM_7A0604 actCycle 000:10
attr HM_7A0604 actStatus alive
attr HM_7A0604 autoReadReg 4_reqStatus
attr HM_7A0604 expert 2_raw
attr HM_7A0604 firmware 1.5
attr HM_7A0604 model HM-CC-RT-DN
attr HM_7A0604 room CUL_HM
attr HM_7A0604 serialNr TEQ1358781
attr HM_7A0604 subType thermostat
attr HM_7A0604 webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit

define FileLog_HM_7A0604 FileLog ./log/HM_7A0604-%Y.log HM_7A0604
attr FileLog_HM_7A0604 logtype text
attr FileLog_HM_7A0604 room CUL_HM

setstate FileLog_HM_7A0604 active
setstate FileLog_HM_7A0604 2025-11-02 18:31:09 linesInTheFile 102

setstate HM_7A0604 MISSING ACK
setstate HM_7A0604 2025-11-02 18:22:33 .D-devInfo 00FFFF
setstate HM_7A0604 2025-11-02 18:22:33 .D-stc 59
setstate HM_7A0604 2025-11-02 18:31:06 .protLastRcv 2025-11-02 18:31:06
setstate HM_7A0604 2025-11-02 18:22:33 Activity alive
setstate HM_7A0604 2025-11-02 18:22:33 CommandAccepted no
setstate HM_7A0604 2025-11-02 18:22:33 D-firmware 1.5
setstate HM_7A0604 2025-11-02 18:22:33 D-serialNr TEQ1358781
setstate HM_7A0604 2025-11-02 18:16:22 R-pairCentral set_0xF10000
setstate HM_7A0604 2025-11-02 18:31:06 actuator 0
setstate HM_7A0604 2025-11-02 18:25:28 battery ok
setstate HM_7A0604 2025-11-02 18:31:06 batteryLevel 3.1
setstate HM_7A0604 2025-11-02 18:31:06 desired-temp 10.0
setstate HM_7A0604 2025-11-02 18:31:06 measured-temp 24.9
setstate HM_7A0604 2025-11-02 18:31:06 motorErr communicationERR
setstate HM_7A0604 2025-11-02 18:21:01 powerOn 2025-11-02 18:21:01
setstate HM_7A0604 2025-11-02 18:21:01 recentStateType info
setstate HM_7A0604 2025-11-02 18:31:09 state MISSING ACK

Hat einer von Euch noch Tipps ??

Mfg
verwegener
Titel: Aw: HM-CC-RT-DN pairen
Beitrag von: betateilchen am 02 November 2025, 18:44:31
Titel: Aw: HM-CC-RT-DN pairen
Beitrag von: verwegener am 02 November 2025, 19:11:43
Moin,
ja GetConfig und Anlerntaste mehrfach betätigt.
Auch die Pairing Zeit bei FHem auf 5 Minuten gesetzt und während der Zeit mehrfach die Anlerntaste gedrückt.

Irgendwann kommt dann nach kurzer Zeit Fehlermeldung F4 ( Anlernfehler, Gerät schon bekannt).

War aber trotzdem nicht richtig angelernt.

Mfg verwegener
Titel: Aw: HM-CC-RT-DN pairen
Beitrag von: verwegener am 02 November 2025, 20:01:43
Moin,
hier noch das List der Gegenstelle :
define myHmUART HMUARTLGW /dev/ttyAMA0
attr myHmUART alias CUL für HM
attr myHmUART hmId F10000
attr myHmUART room CUL_HM,Gaszähler

setstate myHmUART opened
setstate myHmUART 2025-10-22 17:17:38 D-HMIdAssigned F10000
setstate myHmUART 2025-10-22 17:17:38 D-HMIdOriginal 671388
setstate myHmUART 2025-10-22 17:17:38 D-firmware 1.4.1
setstate myHmUART 2025-10-22 17:17:38 D-serialNr PEQ0174639
setstate myHmUART 2025-10-22 17:16:58 D-type HM-MOD-UART
setstate myHmUART 2025-10-22 17:17:38 cond ok
setstate myHmUART 2025-11-02 19:26:43 load 8
setstate myHmUART 2025-10-22 17:17:38 loadLvl low
setstate myHmUART 2025-10-22 17:17:32 state opened

Das ist ein CUL von Busware.
Mfg
verwegener
Titel: Aw: HM-CC-RT-DN pairen
Beitrag von: Beta-User am 03 November 2025, 05:29:53
Entweder stimmt die Info busware-CUL nicht, oder der TYPE ist falsch (HMUARTLGW => CUL).

Sieht aber nicht danach aus, als wäre das falsch konfiguriert, viel eher wurde der RT nicht zurückgesetzt. (Nur) Falls der Vorbesitzer einen eigenen aes-key gesetzt hatte, wird es schwierig, sonst sollte es in der Bedienungsanleitung stehen, wie das geht.

PS: code-Tags waren schon mal angeregt...