Hi zusammen,

ich setze zig Wandthermostate zuverlässig seit fast einem Jahrzehnt problemlos und rein zentral über FHEM gesteuert bei uns Zuhause ein.

Jetzt wollte ich zur Vermeidung von Minusgraden einen in unser Wohnmobil packen samt kleinem Keramikheizlüfter an einer HM Schaltsteckdose. Direkt gepeert, aufgrund des Einsatzes auch anderswo.

Dabei fielen mir nun doch Unzulänglichkeiten auf. Neben der Mindesttemperatur von 4.5 °C, die ich mittels maximalem Offset (+3.5) noch herunterschrauben konnte, habe ich das Problem, dass der Thermostat den OFF-Zustand nicht speichert und übermittelt.

Wie ich nun gelesen habe, ein unbehobener Bug:
Direkte Verknüpfung HM-TC-IT-WM-W-EU Profil erlaubt kein AUS (https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=82463#p804464)

Die dort beschriebene Lösung zur Anpassung der Firmware - kann ich dies auch im Fhem Kontext realisieren?
Die eq3 Firmware vom Thermostat selbst kann ja sicherlich nicht gemeint sein bzw. kann ich die nicht einfach entpacken und neu kompilieren?

Eigentlich will ich mit dem Off-Modus nur das direkte Schalten durch das Peering verhindern, wenn die FHEM Zentrale erreichbar ist. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, außer das direkte Peering temporär aufzulösen?
Titel: Aw: Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU und Schaltaktor für simple Heizungssteuerung
Beitrag von: Otto123 am 12 November 2025, 15:48:56
Ich denke seit 2 Tagen über Deinen Post nach ;)
In deinem Link sehe ich irgendwie nur die Sache mit den 4,5 grad. Dazu kann ich nix sagen.

Mit dem off Zustand ... ?
Du meinst damit nicht das Verhalten, dass er ein extra Register Setting braucht damit er einen gepeerten Stromaktor auch ausschaltet?
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-TC-IT-WM-W-EU_Funk-Wandthermostat_AP#Channel_(Kanal)_07_SwitchTr

Gruß Otto 
Titel: Aw: Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU und Schaltaktor für simple Heizungssteuerung
Beitrag von: FHEMAN am 12 November 2025, 16:37:24
Hallo alter Weggefährte :)

Die Register für das korrekte Ausschalten habe ich gesetzt, das funktioniert.
Es ist nur so, dass ich am Thermostat am Ende der unteren Skala nicht ausstellen kann. Normalerweise kommt unter 5 °C dann "OFF". Das funktioniert bei allen nicht gepeerten bzw. nur einfach gepairten Thermostaten einwandfrei.

Es scheint ein Fehler in der Firmware zu sein, wie im HM-Forum aufgezeigt. Nur weiß ich nicht, wo ich das anpassen kann. Die eq3 Firmware Dateien konnte ich nicht so einfach entpacken.

Als Workaround könnte ich mir vorstellen, das Peering einfach temporär zu deaktivieren. Ohne Register zu setzen geht das aber anscheinend nicht.




Titel: Aw: Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU und Schaltaktor für simple Heizungssteuerung
Beitrag von: Otto123 am 12 November 2025, 16:57:08
ok jetzt habe ich es verstanden, sorry da kann ich auch nicht helfen.
Titel: Aw: Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU und Schaltaktor für simple Heizungssteuerung
Beitrag von: Otto123 am 12 November 2025, 17:40:08
Wobei ich gerade getestet habe: bei mir kann ich auf off stellen.
Mein Wandthermo ist mit einem elektrischen Aktor gepeert der die Deckenheizung regelt. Er arbeitet in der Betriebsart Manu
Wenn ich auf off in FHEM stelle steht anschließend auch OFF im Display (wenn man die linke Taste drückt)
Firmware ist 1.4

PXL_20251112_163521711.jpg
Titel: Aw: Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU und Schaltaktor für simple Heizungssteuerung
Beitrag von: FHEMAN am 13 November 2025, 16:39:15
Das ist ja nen Ding. Ich habe auch die v1.4 drauf. Jetzt muss ich doch nochmal genauer analysieren, was da bei mir los ist. Danke für die Info, Otto!
Titel: Aw: Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU und Schaltaktor für simple Heizungssteuerung
Beitrag von: FHEMAN am 26 November 2025, 11:13:34
Ich habe meinen Wandthermostat jetzt nochmal in Ruhe getestet und ich kann von FHEM in Richtung des Thermostats gar keine Temperaturänderung senden anscheinend. Er springt immer wieder zurück auf den alten Wert.

Unabhängig davon nochmal eine grundsätzlich Verständnisfrage:

Wäre es überhaupt möglich, mit set Meinthermostat_SwitchTr inhibit on das Schalten (temporär) zu deaktivieren? Denn auch das gelingt mir nicht bzw. schaltet er den Switch trotzdem fröhlich ein.

Denn falls das ginge, wäre es ein akzeptabler Workaround in Kombination mit einem Notify auf z.B. Boost - für inhibit off. Dann muss ich vor dem Losfahren nur die Taste drücken, damit wir nicht mit inaktivem Peering losfahren.
Titel: Aw: Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU und Schaltaktor für simple Heizungssteuerung
Beitrag von: betateilchen am 26 November 2025, 11:24:20
Zitat von: FHEMAN am 26 November 2025, 11:13:34Wäre es überhaupt möglich, mit set Meinthermostat_SwitchTr inhibit on

Hast Du denn per getConfig überprüft, ob der Befehl überhaupt beim Thermostaten angekommen ist?

Wenn schon das hier:

Zitat von: FHEMAN am 26 November 2025, 11:13:34ich kann von FHEM in Richtung des Thermostats gar keine Temperaturänderung senden anscheinend.

nicht funktioniert, wird vermutlich auch das Senden des inhibit nicht funktionieren.
Mir scheint, Du hast an dem Thermostaten vielleicht ein anderes Problem als nur ein firmwarebezogenes.