Hallo zusammen,
ich habe schon ewig nichts mehr mit FHEM gemacht. Mein System läuft und läuft. Da die Weihnachtszeit ansteht habe ich mir jetzt zwei
Shelly Outdoor Plug S
gekauft. Soweit so gut. Ins WlAn eingebunden, Mqtt konfiguriert und in FHEM eingebunden. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere müsste ich dem Shelly ja ein Template zuweisen. Das funktioniert leider gar nicht. Zumindest nixht wie ich es von meinen anderen Shellys (Plug S) kenne. Was muss ich denn für den Shelly für ein Template benutzen? Ich bekomme da auch irgendwie nix angeboten bei der Auswahl der Templates. Mach ich einen grundlegenden Fehler ?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
sxx128
Zitat von: sxx128 am 13 November 2025, 18:41:05Mach ich einen grundlegenden Fehler
Ja:
Zitatich habe schon ewig nichts mehr mit FHEM gemacht.
Wenn man nicht in der Materie drin steckt, sollte man statt MQTT das Shelly-Modul verwenden.
LG
pah
Hallo Pah,
vielen Dank für den Hinweis. Mit dem Shelly Modul hat es sofort geklappt.
Grüße
sxx128