Hallo Willi,
einen klitzekleinen Schöbheitsmakel habe ich noch mit meinen Oregon Sensoren (FHEM 5.4r3682). Ich habe einen THGR918, der mir imme noch einen unknown-07 Batterie-Status liefert. Hier mal ein screenshot der aktuellen Stati und RAWMSG
Internals
CODE THGR918_f3
DEF THGR918_f3
IODev TRX_0
LASTInputDev TRX_0
MSGCNT 1280
NAME TempOut
NR 69
STATE T: 18.1 H: 18 BAT: unknown-07
TRX_0_MSGCNT 1280
TRX_0_RAWMSG 0a5206d1f30100b5120257
TRX_0_TIME 2013-08-17 00:18:32
TYPE TRX_WEATHER
Readings
battery unknown-07 2013-08-17 00:18:32
humidity 18 2013-08-17 00:18:32
state T: 18.1 H: 18 BAT: unknown-07 2013-08-17 00:18:32
temperature 18.1 2013-08-17 00:18:32
Hilft das etwas, der Sache auf die Spur zu kommen?
Viele Grüße und Danke
Thorsten
Immer noch? Hattest Du mir das schon mal gemeldet?
Ich schau mit das an, wenn ich wieder VPN-Zugang nach Hause habe.
Hi,
ich hatte das nur schon mal wo mitgelesen und mir gedacht "bei mir auch", dann hättest du geschrieben, dass das mit dem nächsten Update gelöst sei und dann habe ich es aus dem Auge verloren.
Gruß und Danke im Voraus
Zitat von: crazystone schrieb am Sa, 17 August 2013 18:01Hi,
ich hatte das nur schon mal wo mitgelesen und mir gedacht "bei mir auch", dann hättest du geschrieben, dass das mit dem nächsten Update gelöst sei und dann habe ich es aus dem Auge verloren.
Gruß und Danke im Voraus
Wenn Du mir zeigen könntest (Link) wo es bei einem THGR918 ein unknown Battery-Problem gab, dann wäre das schön.
Ansonsten irritiert mich die Themenbeschreibung "...war schon mal gelöst?" immer noch.
Ich habe mir das mal gerade angesehen. Gemäß SDK-Beschreibung von RFXCOM sollte der THGR918 bei Battery kein 7 zurückliefern.
Bei Dir scheint das aber zu sein wie Dein Beispiel zeigt:
TRX_0_RAWMSG 0a5206d1f30100b5120257
Da scheint die Firmware des RFXtrx433 nicht das zu machen, was sie soll.
Welche Firmware hast Du installiert?
Die wird Dir beim Start auch in FHEM (fhem-2013-08.log) angezeigt:
2013.08.17 22:46:26 1: TRX: Init status: '433.92MHz transceiver, firmware=67, protocols enabled: LaCrosse Hideki OREGON HOMEEASY AC ARC X10 '
Zeigt mir bitte mal diese Zeile. Ich kontaktiere dann RFXCOM, warum bei Deinem THGR918 der falsche Code zurückgeliefert wird.
-- Willi
Ok, Sorry für die Verwirrung und danke für das Kümmern!
Sobald ich wieder zu Hause sind, schicke ich dir die Zeile. könnte das damit zusammen hängen, dass das THGR918 an einem Solar-Element mit Akku-Puffer hängt? Steht dazu etwas in der Doku?
Mein WGR918 hängt auch an so einem Solarteil, da wird allerdings der Status immer als ok gemeldet.
Beim THGR918 habe ich schon Battery Status -07 und -08 gesehen.
Bis später
Ok. Ich habe Feedback von RFXCOM (trotz Sonntag!) bekommen.
Im SDK ist in der Tat battery für THGR918 falsch beschrieben. Das wird in der nächsten Version geändert.
Ich habe soeben den Code für den THGR918 gefixed und im SVN abgelegt. Kannst Du Dir sofort aus dem SVN holen oder morgen per update.
Bitte Feedback, ob es so läuft.
MfG Willi
Wow die sind echt auf Zack. Also hier nur per Vollständigkeit halber noch die Zeile:
2013.08.16 10:17:24 1: TRX: Init status: '433.92MHz transceiver, firmware=67, protocols enabled: LaCrosse Hideki OREGON HOMEEASY AC ARC X10 '
war aber wohl das was Du erwartet hast.
Kann auch gleich vermelden, dass die Änderung funzt ([r3744] aus dem SVN):
Internals
CODE THGR918_f3
DEF THGR918_f3
IODev TRX_0
LASTInputDev TRX_0
MSGCNT 5446
NAME TempOut
NR 69
STATE T: 22.6 H: 16 BAT: ok
TRX_0_MSGCNT 5446
TRX_0_RAWMSG 0a520693f30100e2100257
TRX_0_TIME 2013-08-18 21:47:16
TYPE TRX_WEATHER
Readings
battery ok 80% 2013-08-18 21:47:16
humidity 16 2013-08-18 21:47:16
state T: 22.6 H: 16 BAT: ok 2013-08-18 21:47:16
temperature 22.6 2013-08-18 21:47:16
Super und vielen Dank nochmals für die Sonntags-Action!
Viele Grüße
Thorsten
Danke für das schnelle Feedback.
Grüße Willi