FHEM Forum

FHEM - Anwendungen => Heizungssteuerung/Raumklima => Thema gestartet von: x-juergen am 24 November 2025, 11:05:18

Titel: Viessmann, keine Daten mehr über Vitoconnect
Beitrag von: x-juergen am 24 November 2025, 11:05:18
Ich habe meine Gastherme über das Modul "vitoconnect" in FHEM eigebunden. Alles lief bis zum 29.10.2025 um 10.46.36 Uhr perfekt. Jetzt kommen keine Daten mehr, es wird die Meldung "Login failure. Check password and apiKey" ausgegeben.

Eine Kontrolle über die Homepage von Viessmann schlägt auch fehl, hier die Meldung beim Versuch sich anzumelden:

viErrorId   "req-f965ada07cac4a5a9a3b9312306041c7"
statusCode   403
errorType   "NOT_ALLOWED"
message   "Configuration not allowed for app."

Hat jemand gleiche Probleme oder gar Lösungen?
Titel: Aw: Viessmann, keine Daten mehr über Vitoconnect
Beitrag von: Beta-User am 24 November 2025, 11:10:37
Modulversion?
Titel: Aw: Viessmann, keine Daten mehr über Vitoconnect
Beitrag von: x-juergen am 24 November 2025, 11:21:45
98_vitoconnect.pm:v0.8.7-s29740/2025-03-09
Titel: Aw: Viessmann, keine Daten mehr über Vitoconnect
Beitrag von: Beta-User am 24 November 2025, 11:51:39
update...

Viessmann hat die url geändert.

Gibt einen neuen Thread zum aktuellen Modul.
Titel: Aw: Viessmann, keine Daten mehr über Vitoconnect
Beitrag von: x-juergen am 24 November 2025, 17:12:52
Vielen Dank für den Hinweis, mit den richtigen Schlagwörtern in der Suche wird man fündig  ;D .

Nach Update auf die aktuelle Version, 98_vitoconnect.pm:v0.9.7-s30472/2025-11-01 und einem Neustart werden auch wieder Daten eingesmmelt.

Ich bin immer wieder begeistert wie unkompliziert und schnell geholfen wird.