FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: thgorjup am 15 Dezember 2025, 13:08:06

Titel: THRESHOLD - Heizung und Fensterkontakt
Beitrag von: thgorjup am 15 Dezember 2025, 13:08:06
Hallo,
ich steuere per THRESHOLD meinen Stromschalter für die Fußbodenheizung in Verbindung mit einem LaCrosse Temperatursensor und einem Dummy.
Das funktioniert auch gut.

define FBH_1OG_SZ THRESHOLD LaCrosse_24:temperature:0.3:SollTempSz:desired-temp HM_495BF1_Sw_03

Jetzt möchte ich aber einen Fensterkontakt mit ins Spiel bringen. Also nur schalten, wenn Fenster geschlossen.
Das funktioniert aber leider nicht. Ich habe folgendes gemäß FHEM Referenz probiert:

define FBH_1OG_SZ THRESHOLD LaCrosse_24:temperature:0.3:SollTempSz:desired-temp AND HM_563B4E:state:closed HM_495BF1_Sw_03


Legende:
LaCrosse_24     = Raumfühler
SollTempSz      = Dummy für Solltemperatur
HM_563B4E       = Fensterkontakt
HM_495BF1_Sw_03 = Stromschalter

Die Heizung wird damit beim öffnen des Fensters eingeschaltet und wenn ich den Sollwert hochdrehe, springt sie nicht mehr an.
Ohne den Fensterkontakt klappt es seit Jahren super.
Hat jemand eine Idee dazu?

VG
Thomas
Titel: Aw: THRESHOLD - Heizung und Fensterkontakt
Beitrag von: Damian am 15 Dezember 2025, 15:33:52
Zum Heizen passt eher dieses Beispiel:

ZitatHeizung in Kombination mit einem Fensterkontakt mit Zuständen: open, closed:

define TH_room THRESHOLD temp_room OR win_sens heating

Bei dir dann:

define FBH_1OG_SZ THRESHOLD LaCrosse_24:temperature:0.3:SollTempSz:desired-temp OR HM_563B4E HM_495BF1_Sw_03