Ich habe eine Solaranlage von EKD-Solar installiert bekommen.
Nun möchte ich lokal auf meine erzeugten Daten zugreifen.
Eine Unterstützung seitens EKD-Solar findet nicht statt, es wird auf deren APP verwiesen.
Was ich inzwischen ermittelt habe ist, dass eine Kommunikation per MODBUS TCP stattfindet.
Daher meine Frage, wie kann ich in FHEM ein Device einrichten, welches mit dem Teilnehmer an IP 192.168.2.100
kommuniziert, die MODBUS Unit ID ist 247 und der MODBUS Port des Gerätes ist 502 ?
Welche zusätzlichen Informationen brauche ich um an die konkreten Daten zu kommen ?
Wenn ich versuche per HTTP zuzugreifen auf die REST-API werde ich auf eine Loginseite umgeleitet, wenn ich das im Brower mache kann ich nacj dem erfolgreichen Login
die REST-API daten durchsuchen, mit HTTPMOD ist mir das noch nicht gelungen, da ich das Login nicht schaffe nachzubilden.
@bombardi
schau mal hier
https://github.com/pejonp/FHEM---SolarEdge (https://github.com/pejonp/FHEM---SolarEdge)
ist zwar für SolarEdge dort werden aber auch Modbus-Register abgefragt.
pejonp
Zitat von: bombardi am 05 Januar 2026, 12:55:58Ich habe eine Solaranlage von EKD-Solar installiert bekommen.
Nun möchte ich lokal auf meine erzeugten Daten zugreifen.
Eine Unterstützung seitens EKD-Solar findet nicht statt, es wird auf deren APP verwiesen.
Was ich inzwischen ermittelt habe ist, dass eine Kommunikation per MODBUS TCP stattfindet.
Daher meine Frage, wie kann ich in FHEM ein Device einrichten, welches mit dem Teilnehmer an IP 192.168.2.100
kommuniziert, die MODBUS Unit ID ist 247 und der MODBUS Port des Gerätes ist 502 ?
Welche zusätzlichen Informationen brauche ich um an die konkreten Daten zu kommen ?
Wenn ich versuche per HTTP zuzugreifen auf die REST-API werde ich auf eine Loginseite umgeleitet, wenn ich das im Brower mache kann ich nacj dem erfolgreichen Login
die REST-API daten durchsuchen, mit HTTPMOD ist mir das noch nicht gelungen, da ich das Login nicht schaffe nachzubilden.
hi melde dich mal hab da was für dich
Lass uns doch alle an deinem Wissen teilhaben
Was für ein Wechselrichter ist verbaut: Genaue Bezeichnung, dann kann man auch nach der Modbus-Beschreibung suchen.
Wenn der Sunspec Modbus als Grundlage genommen wird könnte man mit dem SolarEDge Modul probieren. ggf . noch die Start-Register anpassen.
pejonp
Hallo zusammen
anbei meine funktionierende Yamlconfig:
modbus:
- name: Solar Anlage
type: tcp
host: deine IP Adresse vom Speicher
port: 502
sensors:
- name: PV1 Spannung
unique_id: ampere_pv1_voltage
device_address: 3
address: 517
input_type: input
data_type: int16
precision: 0
unit_of_measurement: V
device_class: Voltage
state_class: measurement
scale: 0.1
scan_interval: 10
- name: PV1 Strom
unique_id: ampere_pv1_current
device_address: 3
address: 518
input_type: input
data_type: int16
precision: 2
unit_of_measurement: A
device_class: Current
state_class: measurement
scale: 0.01
scan_interval: 10
- name: PV1 Leistung
unique_id: ampere_pv1_power
device_address: 3
address: 519
input_type: input
data_type: int16
precision: 0
unit_of_measurement: W
device_class: power
state_class: measurement
scale: 1
scan_interval: 10
- name: PV2 Spannung
unique_id: ampere_pv2_voltage
device_address: 3
address: 520
input_type: input
data_type: int16
precision: 0
unit_of_measurement: V
device_class: Voltage
state_class: measurement
scale: 0.1
scan_interval: 10
- name: PV2 Strom
unique_id: ampere_pv2_current
device_address: 3
address: 521
input_type: input
data_type: int16
precision: 2
unit_of_measurement: A
device_class: Current
state_class: measurement
scale: 0.01
scan_interval: 10
- name: PV2 Leistung
unique_id: ampere_pv2_power
device_address: 3
address: 522
input_type: input
data_type: int16
precision: 0
unit_of_measurement: W
device_class: power
state_class: measurement
scale: 1
scan_interval: 10
- name: Batterie Level
unique_id: ampere_battery_level
device_address: 3
address: 1339
input_type: input
data_type: uint16
precision: 1
unit_of_measurement: "%"
device_class: battery
state_class: measurement
scale: 1
scan_interval: 60
- name: Batterie Aktueller Status
unique_id: ampere_battery_running_state
device_address: 3
address: 1340
input_type: input
data_type: uint16
precision: 0
state_class: measurement
scale: 1
scan_interval: 10
- name: Batterie Spannung
unique_id: ampere_battery_voltage
device_address: 3
address: 531
input_type: input
data_type: int16
precision: 0
unit_of_measurement: V
device_class: Voltage
state_class: measurement
scale: 0.1
scan_interval: 10
- name: Batterie Strom
unique_id: ampere_battery_current
device_address: 3
address: 532
input_type: input
data_type: int16
precision: 2
unit_of_measurement: A
state_class: measurement
device_class: Current
scale: 0.01
scan_interval: 10
- name: Batterie Leistung
unique_id: ampere_battery_power
device_address: 3
address: 535
input_type: input
data_type: int16
precision: 0
unit_of_measurement: W
device_class: power
state_class: measurement
scale: 1
scan_interval: 10
- name: Batterie Temperatur
unique_id: ampere_battery_temperature
device_address: 3
address: 1344
input_type: input
data_type: uint16
precision: 1
unit_of_measurement: °C
device_class: Temperature
scale: 0.1
scan_interval: 60
- name: Gesamtleistung
unique_id: total_active_power
device_address: 3
address: 1348
input_type: input
data_type: int16
precision: 0
unit_of_measurement: W
device_class: power
state_class: measurement
scale: 1
scan_interval: 10
- name: L1 Leistung
unique_id: l1_active_power
device_address: 3
address: 1349
input_type: input
data_type: int16
precision: 0
unit_of_measurement: W
device_class: power
state_class: measurement
scale: 1
scan_interval: 10
- name: L2 Leistung
unique_id: l2_active_power
device_address: 3
address: 1350
input_type: input
data_type: int16
precision: 0
unit_of_measurement: W
device_class: power
state_class: measurement
scale: 1
scan_interval: 10
- name: L3 Leistung
unique_id: l3_active_power
device_address: 3
address: 1351
input_type: input
data_type: int16
precision: 0
unit_of_measurement: W
device_class: power
state_class: measurement
scale: 1
scan_interval: 10
- name: Tages Solarerzeugung
unique_id: ampere_daily_pv_generation
device_address: 3
address: 16576
input_type: input
data_type: uint16
precision: 2
unit_of_measurement: kWh
device_class: energy
state_class: total_increasing
scale: 0.01
scan_interval: 600
- name: Monats Solarerzeugung
unique_id: ampere_monthly_pv_generation
device_address: 3
address: 16577
input_type: input
data_type: uint32
precision: 2
unit_of_measurement: kWh
device_class: energy
state_class: total
scale: 0.01
scan_interval: 600
- name: Jahres Solarerzeugung
unique_id: ampere_year_pv_generation
device_address: 3
address: 16579
input_type: input
data_type: uint32
precision: 2
unit_of_measurement: kWh
device_class: energy
state_class: total
scale: 0.01
scan_interval: 600
- name: Gesamt Solarerzeugung
unique_id: ampere_total_pv_generation
device_address: 3
address: 16581
input_type: input
data_type: uint32
precision: 2
unit_of_measurement: kWh
device_class: energy
state_class: total
scale: 0.01
scan_interval: 600
- name: BMS Software Version
unique_id: ampere_bms_software_version
device_address: 3
address: 33061
input_type: input
data_type: int16
precision: 0
scale: 0.01
scan_interval: 600
- name: BMS Hardware Version
unique_id: ampere_bms_hardware_version
device_address: 3
address: 33062
input_type: input
data_type: int16
precision: 0
scale: 0.01
scan_interval: 600
- name: Batterie Cluster
unique_id: ampere_battery_cluster
device_address: 3
address: 33063
input_type: input
data_type: string
count: 6
scan_interval: 600
- name: Wechselrichter Modell
unique_id: ampere_inverter_model
device_address: 3
address: 33280
input_type: input
data_type: string
count: 7
scan_interval: 600
- name: Wechselrichter SN
unique_id: ampere_inverter_sn
device_address: 3
address: 36611
input_type: input
data_type: string
count: 9
scan_interval: 600
template:
- sensor:
- name: Wechselrichter Leistung
unique_id: ampere_inverter_power
unit_of_measurement: W
device_class: power
state_class: 'measurement'
availability: >-
{{
not is_state('sensor.pv1_power', 'unavailable')
and not is_state('sensor.pv2_power', 'unavailable')
}}
state: "{{ (states('sensor.pv1_power') | int + states('sensor.pv2_power') | int ) | int }}"
- sensor:
- name: "Aufladen der Batterie"
unit_of_measurement: W
device_class: power
state: "{{ max(0, 0 - states('sensor.battery_power') | float(default=0)) }}"
- name: "Entladen der Batterie"
unit_of_measurement: W
device_class: power
state: "{{ max(0, states('sensor.battery_power') | float(default=0)) }}"
state_class: 'measurement'
# ---------------------------------------------------------------------------- vom Versorger
- name: "Netzbezug"
unit_of_measurement: 'W'
unique_id: "netzbezug"
device_class: power
state: "{{ max(0, states('sensor.stromzahler_mt681_power_cur') | float(default=0)) }}"
state_class: 'measurement'
# ---------------------------------------------------------------------------- an Versorger
- name: "Netzeinspeisung"
unit_of_measurement: 'W'
unique_id: "netzeinspeisung"
device_class: power
state: "{{ max(0, 0 - states('sensor.stromzahler_mt681_power_cur') | float(default=0)) }}"
state_class: 'measurement'
# Gesamterzeugung Solaranlage
- name: PV Gesamterzeugung
unique_id: "PV Gesamterzeugung"
unit_of_measurement: 'Wh'
device_class: "energy"
state_class: "total_increasing"
state: >-
{{ ((float(states('sensor.pv1_power'))) + (float(states('sensor.pv2_power')))) | round(3) }}
- name: Hausverbrauch
unique_id: "Hausverbrauch"
unit_of_measurement: 'Wh'
device_class: "energy"
state_class: "total_increasing"
state: >-
{{ ((float(states('sensor.pv_gesamterzeugung'))) - (float(states('sensor.netzeinspeisung')))) | round(3) }}
Eine zweite Möglichkeit ist:diese probiere ich gerade aus und es werden bei mir 391 entitäten angezeigt
die Integraton: SAJ H2 Modbus in Homeassistant
Zuerst bitte die Modbus Integration in HA einfügen
Viel Spaß
Zitat von: pejonp am 13 Januar 2026, 14:25:46Was für ein Wechselrichter ist verbaut: Genaue Bezeichnung, dann kann man auch nach der Modbus-Beschreibung suchen.
Wenn der Sunspec Modbus als Grundlage genommen wird könnte man mit dem SolarEDge Modul probieren. ggf . noch die Start-Register anpassen.
pejonp
Es handelt sich um den AmpereStoragePro
Modell ASP-12KW-3P-A-X-E3
Bei mir ist der Werchselrichter ASP 10KW-3P-X verbaut
Zitat von: Wolfi0912 am 22 Januar 2026, 14:09:05Bei mir ist der Werchselrichter ASP 10KW-3P-X verbaut
Klingt zwar ähnlich aber bei mir sind alle Werte---