ZitatWie kann ich die wieder erreichbar machen oder neue Exklusion/Inklusion?!
Ich nehme an, dass oder in diesem Zitat als ohne zu lesen ist.
Mir ist kein reset oder vgl. bekannt, was ein Reset/Reboot im Client ausfuehren wuerde.
Eine vom USB-Stick (bzw. FHEM) ausgeloeste Re-Inklusion ist mir auch nicht bekannt.
Womoeglich hilft Geraet stromlos nehmen, ich wuerde aber keine grossen Hoffnungen machen.
Zitat2. Ich habe Geräte, die zeigen Werte an, die sie gar nicht haben...
Das passiert manchmal, wenn die Verbindung schlecht ist, und das Geraet auf die 9600-er Datenrate zurueckschaltet.
Bei dieser Rate wird nur ein Byte checksum verwendet, und das kann zusammen mit der schlechten Verbindung zu kaputten Nachrichten fuehren.
Abhilfe kann das useCRC16 Attribut bringen, wenn das Geraet das auch unterstuetzt, angezeigt durch CRC_16_ENCAP in dem classes Attribut.
Die Nachricht wird dadurch etwas laenger, was wiederum andere Probleme mit sich bringen kann.
Alternativ kann man das Geraet besser anbinden durch Antennen-Verschieben (beide Seiten) oder strategisch platzierten strombetriebenen Komponenten, die die Nachrichten weitergeben.