Ich habe zwei Eltako Sensoren über Autocreate an FHEM angelernt. Alles funktioniert, jedoch wird der Batteriestatus der eingebauten Stützbatterie als low angezeigt. Die Batterien sind aber definitiv noch voll geladen.
Wenn das Reading "Voltage" die Batteriespannung sein soll, wäre das definitiv falsch. Habt ihr solche Sensoren ebenfalls im Einsatz und die gleichen "Probleme" ? Gibt es eine Lösung ?
define TF_KG_Entf_Au EnOcean 05A83D32
attr TF_KG_Entf_Au userattr mqttAlias:textField-long mqttDefaults:textField-long mqttDisable:both,incoming,outgoing mqttForward:all,none mqttPublish:textField-long mqttSubscribe:textField-long
attr TF_KG_Entf_Au IODev TCM_ESP3_0
attr TF_KG_Entf_Au comment Eltako FFT60B
attr TF_KG_Entf_Au creator autocreate
attr TF_KG_Entf_Au eep A5-04-02
attr TF_KG_Entf_Au manufID 00D
attr TF_KG_Entf_Au mqttPublish temperature|humidity|dewpoint|absoluteHumidity:topic={"$base/$device/$name"} *:retain=1
attr TF_KG_Entf_Au mqttSubscribe state:stopic={"$base/$device"}
attr TF_KG_Entf_Au room Entfeuchtung,EnOcean,HASS,MQTT
attr TF_KG_Entf_Au stateFormat T: temperature°C RH: humidity% AH: absoluteHumidity g/m3 TP: dewpoint°C
attr TF_KG_Entf_Au subType tempHumiSensor.02
attr TF_KG_Entf_Au teachMethod 4BS
# DEF 05A83D32
# FUUID 6978afcf-f33f-c6d8-18a7-e55669fb014621ad
# IODev TCM_ESP3_0
# LASTInputDev TCM_ESP3_0
# MSGCNT 1399
# NAME TF_KG_Entf_Au
# NR 252
# NTFY_ORDER 50-TF_KG_Entf_Au
# STATE T: 7.5°C RH: 76% AH: 6.1 g/m3 TP: 3.5°C
# TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
# TCM_ESP3_0_MSGCNT 1399
# TCM_ESP3_0_PacketType 1
# TCM_ESP3_0_RSSI -45
# TCM_ESP3_0_ReceivingQuality excellent
# TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 1
# TCM_ESP3_0_SubTelNum 12
# TCM_ESP3_0_TIME 2026-02-11 14:42:10
# TYPE EnOcean
# eventCount 1399
# READINGS:
# 2026-02-03 13:03:16 IODev TCM_ESP3_0
# 2026-02-11 14:42:10 absoluteHumidity 6.1
# 2026-02-04 11:41:15 battery low
# 2026-02-11 14:42:10 dewpoint 3.5
# 2026-02-04 11:41:15 energyStorage empty
# 2026-02-11 14:42:10 humidity 76
# 2026-02-11 14:42:10 state T: 7.5 H: 76 B: unknown
# 2026-01-27 13:32:19 teach 4BS teach-in accepted EEP A5-04-02 Manufacturer: Eltako
# 2026-02-11 14:42:10 temperature 7.5
# 2026-02-04 11:41:15 voltage 0.1
# helper:
# battery low
#
setstate TF_KG_Entf_Au T: 7.5°C RH: 76% AH: 6.1 g/m3 TP: 3.5°C
setstate TF_KG_Entf_Au 2026-02-03 13:03:16 IODev TCM_ESP3_0
setstate TF_KG_Entf_Au 2026-02-11 14:42:10 absoluteHumidity 6.1
setstate TF_KG_Entf_Au 2026-02-04 11:41:15 battery low
setstate TF_KG_Entf_Au 2026-02-11 14:42:10 dewpoint 3.5
setstate TF_KG_Entf_Au 2026-02-04 11:41:15 energyStorage empty
setstate TF_KG_Entf_Au 2026-02-11 14:42:10 humidity 76
setstate TF_KG_Entf_Au 2026-02-11 14:42:10 state T: 7.5 H: 76 B: unknown
setstate TF_KG_Entf_Au 2026-01-27 13:32:19 teach 4BS teach-in accepted EEP A5-04-02 Manufacturer: Eltako
setstate TF_KG_Entf_Au 2026-02-11 14:42:10 temperature 7.5
setstate TF_KG_Entf_Au 2026-02-04 11:41:15 voltage 0.1
lt Eltako Funktelegramm-Beschreibung https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Technische_Daten/Inhalte_der_Eltako-Funktelegramme.pdf senden die Sensoren keine Daten zum Ladezustand:
FFT65B, FFTF65B, FFT55B, FFT55EB, FTFB, FTFSB, FFT60SB
(EEP A5-04-02 ODER A5-04-03)
EEP A5-04-02
Data_byte2 = rel. Luftfeuchtigkeit 0..100% (0..250)
Data_byte1 = Temperatur -20..+60°C (0..250)
Lerntelegramm: 0x10100D87
EEP A5-04-03
Data_byte3 = rel. Luftfeuchtigkeit 0..100% (0..255)
Data_byte2 und 1 = Temperatur -20..+60°C (0..1023)
Lerntelegramm: 0x10180D80
Das wundert mich etwas, da die Spannungdaten bei den Vorgängermodellen übertragen wurden:
Internals:
NAME Klima_Aussen
STATE T: 10.7 H: 90 B: ok
TYPE EnOcean
READINGS:
2026-02-11 10:25:44 IODev TCM_ESP3_0
2026-02-11 10:26:37 battery ok
2026-02-11 16:20:49 dewpoint 9.1
2026-02-11 16:20:49 energyStorage charged
2026-02-11 16:20:49 humidity 90
2026-02-11 16:20:49 humidity_avg_day 89.4
2026-02-11 16:20:49 humidity_avg_month 85.2
2026-02-11 16:20:49 humidity_cum_day 5258506
2026-02-11 16:20:49 humidity_cum_month 85969470
2026-02-11 07:11:07 humidity_max_day 90.0
2026-02-07 05:23:24 humidity_max_month 90.0
2026-02-11 00:04:59 humidity_min_day 88.0
2026-02-07 09:54:36 humidity_min_month 13.0
2026-02-11 16:20:49 state T: 10.7 H: 90 B: ok
2026-02-11 16:20:49 temperature 10.7
2026-02-11 16:20:49 temperature_avg_day 9.0
2026-02-11 16:20:49 temperature_avg_month 5.1
2026-02-11 16:20:49 temperature_cum_day 532062.5
2026-02-11 16:20:49 temperature_cum_month 5111404.19999999
2026-02-11 14:34:00 temperature_max_day 11.7
2026-02-07 14:53:41 temperature_max_month 13.0
2026-02-11 00:04:59 temperature_min_day 7.5
2026-02-07 09:54:36 temperature_min_month -13.3
2026-02-11 16:20:49 voltage 4.4
Attributes:
IODev TCM_ESP3_0
eep A5-04-02
manufID 00D
subType tempHumiSensor.02
teachMethod 4BS