Hallo Gemeinde,
ich habe einen gebrauchten HM-PB-6-WM55 erstanden, der allerdings auf V1.1 ist und kein Peering erlaubt. Mein anderer HM-PB-6-WM55 ist auf 1.2, da ist das kein Problem.
Ticket bei EQ-3 bringt wohl nichts, die antworten mehr oder weniger nur mit Textbausteinen...
Habe das Teil auch mal an meine CCU3 gepaired, kriege aber auch da kein Update.
Also wenn jemand das File haben sollte, wird ihm mein Dank auf ewig nachschleichen... ;)
Hi,
Zitat von: Prostetnik am 13 Februar 2026, 19:28:50der allerdings auf V1.1 ist und kein Peering erlaubt
ich habe auch zwei Stück, einer mit 1.1 und einer mit 1.2 - mir ist da nie ein Unterschied aufgefallen und beide sind gepeert!
Bist Du sicher das er "frei" ist, also nicht noch mit dem alten Haus verbunden? Mal Werksreset versucht?
Ich glaube, es gab für diesen nie Firmware zum download?
Gruß Otto
Zitat von: Otto123 am 13 Februar 2026, 19:46:40Hi,
Zitat von: Prostetnik am 13 Februar 2026, 19:28:50der allerdings auf V1.1 ist und kein Peering erlaubt
ich habe auch zwei Stück, einer mit 1.1 und einer mit 1.2 - mir ist da nie ein Unterschied aufgefallen und beide sind gepeert!
Bist Du sicher das er "frei" ist, also nicht noch mit dem alten Haus verbunden? Mal Werksreset versucht?
Ich glaube, es gab für diesen nie Firmware zum download?
Gruß Otto
Das ist merkwürdig. Bei der 1.1 fehlen z.B. auch die Peer Befehle (peerChan, ..)
Könntest du von deinem 1.1er vielleicht mal ein Listing/Config machen? Vielleicht übersehe ich etwas...
Und ja: Er lässt sich sauber Pairen, sowohl an meine VCCU wie auch an Die CCU3. Direktverbindungen sind auch in der CCU3 nicht möglich.
Hauptdevice
Internals:
.AttrList .devInfo .mId .stc IODev IOgrp actCycle actStatus aesCommReq:1,0 aesKey:5,4,3,2,1,0 autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto commStInCh:on,off do_not_notify:1,0 dummy:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none firmware hmKey hmKey2 hmKey3 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger ignore:1,0 model modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-2-PBU-FM-2,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 msgRepeat oldreadings param readOnly:0,1 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels rssiLog:1,0 serialNr showtime:1,0 stateFormat:textField-long subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic timestamp-on-change-reading
DEF 2176C8
FUUID 5c5f2951-f33f-520c-c4a0-2385585014293dcb
HMLAN1_MSGCNT 38
HMLAN1_RAWMSG E2176C8,0000,519B78EC,FF,FFB3,03B4402176C836077403C0
HMLAN1_RSSI -77
HMLAN1_TIME 2026-02-13 18:01:50
HMUART1_MSGCNT 38
HMUART1_RAWMSG 0500004603B4402176C836077403C0
HMUART1_RSSI -70
HMUART1_TIME 2026-02-13 18:01:50
IODev ser2netOpenWrt
LASTInputDev ser2netOpenWrt
MSGCNT 114
NAME RC61
NR 126
NTFY_ORDER 48-RC61
STATE RC61_3 Short
TYPE CUL_HM
channel_01 RC61_1
channel_02 RC61_2
channel_03 RC61_3
channel_04 RC61_4
channel_05 RC61_5
channel_06 RC61_6
disableNotifyFn 1
eventCount 23
lastMsg No:03 - t:40 s:2176C8 d:360774 03C0
protLastRcv 2026-02-13 18:01:50
protRcv 30 last_at:2026-02-13 18:01:50
protRcvB 25 last_at:2026-02-13 18:01:50
rssi_at_HMLAN1 cnt:38 min:-90 max:-66 avg:-75.57 lst:-77
rssi_at_HMUART1 cnt:38 min:-83 max:-64 avg:-71.36 lst:-70
rssi_at_ser2netOpenWrt cnt:38 min:-84 max:-64 avg:-67.1 lst:-67
ser2netOpenWrt_MSGCNT 38
ser2netOpenWrt_RAWMSG 0500004303B4402176C836077403C0
ser2netOpenWrt_RSSI -67
ser2netOpenWrt_TIME 2026-02-13 18:01:50
.attraggr:
.attreocr:
.*
.attrminint:
READINGS:
2026-02-07 17:10:23 .associatedWith RC61,RC61_1,RC61_2,RC61_3,RC61_4,RC61_5,RC61_6,RC61
2026-02-13 18:01:50 .protLastRcv 20260213180150
2025-09-10 17:50:22 D-firmware 1.1
2025-09-10 17:50:22 D-serialNr KEQ0181209
2026-02-07 17:10:08 IODev ser2netOpenWrt
2026-02-13 18:01:50 battery ok
2026-02-13 18:01:50 state RC61_3 Short
helper:
HM_CMDNR 3
lastMsgTm 1771002110.31385
mId 00A9
peerFriend -
peerOpt -:remote
regLst 0
rxType 28
supp_Pair_Rep 0
ack:
SW01 RC61_5:F6
SW81 RC61_3:03
cmds:
TmplKey :no:1770480623.71861
TmplTs 1770480623.71861
cmdKey 0:1:0::RC61:00A9:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 2
newChn +2176C8,02,00,00
nextSend 1771002111.09864
rxt 2
vccu VCCU
p:
2176C8
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo 03
io:
HMLAN1:
-77
-77
HMUART1:
-70
-70
ser2netOpenWrt:
-63
-63
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 1
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
dev 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -75.578947368421
cnt 38
lst -77
max -66
min -90
at_HMUART1:
avg -71.3684210526316
cnt 38
lst -70
max -64
min -83
at_ser2netOpenWrt:
avg -67.1052631578947
cnt 38
lst -67
max -64
min -84
tmpl:
Attributes:
.mId 00A9
IOgrp VCCU
autoReadReg 5_readMissing
commStInCh off
event-on-change-reading .*
expert defReg,rawReg
firmware 1.1
model HM-PB-6-WM55
room Tasten
serialNr KEQ0181209
subType remote
webCmd getConfig:clear msgEventsChannel 1
Internals:
.AttrList aesCommReq:1,0 do_not_notify:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none levelMap levelRange model oldreadings param peerIDs readOnly:0,1 showtime:1,0 stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading
DEF 2176C801
FUUID 5c5f2951-f33f-520c-2bc3-3b69923ac3912ca0
NAME RC61_1
NR 127
NTFY_ORDER 48-RC61_1
STATE Short 1_123 (to SW01)
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device RC61
disableNotifyFn 1
peerList SW01_Sw02
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2026-02-07 17:10:23 .associatedWith RC61,RC61_1,RC61_2,RC61_3,RC61_4,RC61_5,RC61_6,RC61,SW01_Sw02
2026-02-07 17:10:23 peerList SW01_Sw02
2025-12-07 15:57:38 state Short 1_123 (to SW01)
2025-12-07 15:57:38 trigger Short_123
2025-12-07 15:57:38 triggerTo_SW01 Short_123
2025-12-07 15:57:38 trigger_cnt 123
helper:
peerFriend peerAct,peerVirt
peerIDsState complete
peerOpt 4:remote
regLst 1,4p
cmds:
TmplKey SW01_Sw02:no:1770480623.72356
TmplTs 1770480623.72356
cmdKey 1:0:0::RC61:00A9:01:SW01_Sw02
cmdLst:
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
getConfig noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
peerSmart -peerOpt-
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
sign [(on|{off})]
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
tplSet_SW01_Sw02 -tplPeer-
trgEventL -peer- -condition-
trgEventS -peer- -condition-
trgPressL [(-peer-|{all})]
trgPressS [(-peer-|{all})]
lst:
condition slider,0,1,255
peer SW01_Sw02
peerOpt remove_SW01_Sw02,HM_152B02,HM_535F7A,HzgAkDecke,HzgAkSchraege,HzgAzGaube,HzgAzSchraege,HzgAzSpitze,HzgBad,HzgFlur,HzgGzDecke,HzgGzGaube,HzgGzSchraege,HzgKu,HzgWz,LichtBWaSw_01,LichtBWaSw_02,LichtGaDecke,LichtKeAussen,LichtKeSW1_Sw01,LichtKeSW1_Sw02,LichtKeSW1_Sw03,LichtKeSW1_Sw04,LichtKeSW2_Sw02,LichtKeSW2_Sw03,LichtKeSW2_Sw04,LichtSz,LichtWzLO,LichtWzL_Dim,LichtWzL_Dim_V_01,LichtWzL_Dim_V_02,LichtWzR_Dim,LichtWzR_Dim_V_01,LichtWzR_Dim_V_02,PSD1_Sw,PSD2_Sw,PSD3_Sw,Rauchmelder_Team,RolloAZL,RolloAZLL,RolloAZR,RolloBDu,RolloBWa,RolloGZL,RolloGZR,RolloKUL,RolloKUR,RolloSZ,RolloWZL,RolloWZR,SD1,SD2,SD3,SD4,SW01_Sw01,SW81_1_TorAuf,SW81_2_TorSpalt,SW81_3_TorZu,SW81_4,SW81_5,SW81_6,SW81_7,SW81_8,SensorGZ_WindowRec,SensorGZ_remote,SensorR1_WindowsRec,SensorR1_remote,SensorR2_WindowRec,SensorR2_remote
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
peerIDsH:
00000000 broadcast
17B4D902 SW01_Sw02
role:
chn 1
tmpl:
Attributes:
model HM-PB-6-WM55
peerIDs 00000000,17B4D902
room TastenChannel 3
Internals:
.AttrList aesCommReq:1,0 do_not_notify:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none levelMap levelRange model oldreadings param peerIDs readOnly:0,1 showtime:1,0 stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading
DEF 2176C803
FUUID 5c5f2951-f33f-520c-98bd-be78f016a33b0099
NAME RC61_3
NR 129
NTFY_ORDER 48-RC61_3
STATE Short 1_192 (to SW81)
TYPE CUL_HM
chanNo 03
device RC61
disableNotifyFn 1
eventCount 19
peerList SW81_3_TorZu
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2026-02-07 17:10:23 .associatedWith RC61,RC61_1,RC61_2,RC61_3,RC61_4,RC61_5,RC61_6,RC61,SW81_3_TorZu
2026-02-07 17:10:23 peerList SW81_3_TorZu
2026-02-13 18:01:50 state Short 1_192 (to SW81)
2026-02-13 18:01:50 trigger Short_192
2026-02-13 18:01:50 triggerTo_SW81 Short_192
2026-02-13 18:01:50 trigger_cnt 192
helper:
BNO 192
BNOCNT 1
peerFriend peerAct,peerVirt
peerIDsState complete
peerOpt 4:remote
regLst 1,4p
cmds:
TmplKey SW81_3_TorZu:no:1770480623.73292
TmplTs 1770480623.73292
cmdKey 1:0:0::RC61:00A9:03:SW81_3_TorZu
cmdLst:
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
getConfig noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
peerSmart -peerOpt-
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
sign [(on|{off})]
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
tplSet_SW81_3_TorZu -tplPeer-
trgEventL -peer- -condition-
trgEventS -peer- -condition-
trgPressL [(-peer-|{all})]
trgPressS [(-peer-|{all})]
lst:
condition slider,0,1,255
peer SW81_3_TorZu
peerOpt remove_SW81_3_TorZu,HM_152B02,HM_535F7A,HzgAkDecke,HzgAkSchraege,HzgAzGaube,HzgAzSchraege,HzgAzSpitze,HzgBad,HzgFlur,HzgGzDecke,HzgGzGaube,HzgGzSchraege,HzgKu,HzgWz,LichtBWaSw_01,LichtBWaSw_02,LichtGaDecke,LichtKeAussen,LichtKeSW1_Sw01,LichtKeSW1_Sw02,LichtKeSW1_Sw03,LichtKeSW1_Sw04,LichtKeSW2_Sw02,LichtKeSW2_Sw03,LichtKeSW2_Sw04,LichtSz,LichtWzLO,LichtWzL_Dim,LichtWzL_Dim_V_01,LichtWzL_Dim_V_02,LichtWzR_Dim,LichtWzR_Dim_V_01,LichtWzR_Dim_V_02,PSD1_Sw,PSD2_Sw,PSD3_Sw,Rauchmelder_Team,RolloAZL,RolloAZLL,RolloAZR,RolloBDu,RolloBWa,RolloGZL,RolloGZR,RolloKUL,RolloKUR,RolloSZ,RolloWZL,RolloWZR,SD1,SD2,SD3,SD4,SW01_Sw01,SW01_Sw02,SW81_1_TorAuf,SW81_2_TorSpalt,SW81_4,SW81_5,SW81_6,SW81_7,SW81_8,SensorGZ_WindowRec,SensorGZ_remote,SensorR1_WindowsRec,SensorR1_remote,SensorR2_WindowRec,SensorR2_remote
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
peerIDsH:
00000000 broadcast
36077403 SW81_3_TorZu
role:
chn 1
tmpl:
Attributes:
model HM-PB-6-WM55
peerIDs 00000000,36077403
room Tasten