Hi,
Hab mir einen Shelly PM1 zugelegt, der per Schütz einen Boilerheizstab schalten soll.
Das funktioniert auch problemlos.
Aber der Shelly zeigt statt der ca.2700W nur ca.1,5W an.
Hab ich da was falsch angeschlossen oder den falschen Shelly gekauft?
LG
Dieter
Moin,
ja, das ist der Falsche. Beim Schalten über Schütz fließt der Strom ja nicht über den Shelly. Das ist ja auch der Sinn einer Schützschaltung.
Du brauchst z.B. einen shelly-pro-3em-2x50a oder einen nach der Phasenanzahl.
Beste Grüße
Zitat von: punker am 21 März 2026, 10:38:49Aber der Shelly zeigt statt der ca.2700W nur ca.1,5W an.
Da ein Heizstab im Grundsatz ein relativ konstanter Verbraucher ist, könntest du auch ein UserReading mit passendem Leistungswert anlegen.
Aber: Basteleien mit Heizstäben sind
brand-gefährlich. In den Strompfad gehört deswegen unbedingt auch eine Übertemperatur-Sicherheitsabschaltung..