Ich kann wunderbar vom HM-PB-6-WM55 z.B. einen HM-LC-Sw1PBU-FM oder HM-LC-Dim1T-Pl-2 ansteuern. Über den HMLan-Adapter ist alles in fhem sichtbar und auch Steuerbar.

Ich möchte nun aber mit dem 5. und 6. Btn der Fernbedienung ein Makro in fhem aufrufen. Ich bekomme jedoch nicht hin, dass das Makro aufgerufen wird.

Beispiel:
Die Fernbedienung lautet "sz_FB", der Btn 6 lautet sz_FB_Btn_06. Meine Idee wäre folgendes:

define JetztMakroLichtSZ_HM notify sz_FB_Btn_06:trigger:Short.* { \
  { MakroSchlafenGehenSZ() };;\
}

Das funktioniert jedoch nicht. Was mache ich falsch?

Vielen Dank.
Titel: Aw: notify von HM-PB-6-WM55 auswerten
Beitrag von: Puschel74 am 24 August 2013, 15:04:46
Hallo

schau mal im Eventmonitor welches Ereigniss in fhem ankommt wenn du den Button drückst.

Grüße
Titel: Aw: notify von HM-PB-6-WM55 auswerten
Beitrag von: hypnorex am 24 August 2013, 20:48:25
Bei den Events steht folgendes:

CUL_HM sz_FB sz_FB_Btn_06 Short (to HMLAN1)

Wie sieht das passende notify dazu aus?

Vielen Dank
Titel: Aw: notify von HM-PB-6-WM55 auswerten
Beitrag von: Puschel74 am 24 August 2013, 20:53:33
Hallo,

ich würds mal so versuchen:

define JetztMakroLichtSZ_HM notify sz_FB_Btn_06:Short.*

Grüße
Titel: Aw: notify von HM-PB-6-WM55 auswerten
Beitrag von: hypnorex am 24 August 2013, 21:07:06
Danke, hat funktioniert.
Titel: Aw: notify von HM-PB-6-WM55 auswerten
Beitrag von: Puschel74 am 24 August 2013, 21:09:07
Hallo,

bitte gerne.
Bin froh ich ich auch mal helfen kann.