Einer meiner obigen Aktoren hat den Geist aufgegeben. Da es die bei Elv nicht mehr neu gibt suche ich nach einem gebrauchten funktionierenden Ersatz...
Ich möchte hier ungern meine FHEM Automation über ein zusätzliches Homematic IP gateway auf rüsten...
Du könntest ihn versuchen, zu reparieren. Meist ist ein Elko defekt.
Oder Du besorgst Dir einen RWE/Innogy-Aktor und flashst ihn um:
https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=76&t=65348
Vielleicht wäre die Suche nach einem Ersatzgerät im "Marktplatz" hier im Forum besser aufgehoben?
Zitat von: betateilchen am 21 April 2026, 09:07:01Vielleicht wäre die Suche nach einem Ersatzgerät im "Marktplatz" hier im Forum besser aufgehoben?
sehe ich auch so, außerdem glaube ich sowas noch in der Restekiste vom Umzug zu haben.
Zitat von: betateilchen am 21 April 2026, 09:07:01Vielleicht wäre die Suche nach einem Ersatzgerät im "Marktplatz" hier im Forum besser aufgehoben?
Sorry
Zitat von: rabehd am 21 April 2026, 16:21:38Zitat von: betateilchen am 21 April 2026, 09:07:01Vielleicht wäre die Suche nach einem Ersatzgerät im "Marktplatz" hier im Forum besser aufgehoben?
sehe ich auch so, außerdem glaube ich sowas noch in der Restekiste vom Umzug zu haben.
Zitat von: Gernott am 20 April 2026, 22:01:58Du könntest ihn versuchen, zu reparieren. Meist ist ein Elko defekt.
Oder Du besorgst Dir einen RWE/Innogy-Aktor und flashst ihn um:
https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=76&t=65348
Das mit dem Reparieren habe ich letztes mal bei einem anderen versucht. Aber mit meinen begrenzten Mitteln und Fahigkeiten nicht hinbekommen.
Damals gabs noch neue.;-).
Bist Du inzwischen fündig geworden? Ich müsste noch einen im Fundus haben und bin im Reparieren recht fit.
Meld Dich gern per PM bei mir.
P.S: gerade nach vier Jahren (laut FHEM) aus der Kiste geholt, angestromt und getestet. Läuft. War mir als Defektteil zugelaufen, C26 ist ersetzt durch einen langlebigen Keramikkondensator wie von mir immer empfohlen.
Zitat von: Pfriemler am 07 Mai 2026, 23:21:19... C26 ist ersetzt durch einen langlebigen Keramikkondensator wie von mir immer empfohlen.
Hallo Pfriemler,
bisher hatte ich immer Elkos benutzt und dann das eingebaut, was ich gerade verfügbar hatte.
Hast du eine genaue Typenbezeichnung für den Keramikkondensator verfügbar? Welche Spannung und welche Kapazität?
Viele Grüße Gisbert