FHEM Forum

FHEM - Energiemanagement und Energieerzeugung => Solaranlagen => Thema gestartet von: Burny4600 am 06 Mai 2026, 11:16:42

Titel: EASTRON SDM630-MODBUS falsche kWh
Beitrag von: Burny4600 am 06 Mai 2026, 11:16:42
Ich habe einen EASTRON SDM630-MODBUS unmittelbar nach dem Hauptzähler installiert.
Wenn ich den Eastron-Zähler mit dem EVU-Zähler, der alle 15min Daten an das EVU sendet, vergleiche, gibt es eine gravierende Abweichung die ich mir nicht erklären kann. Das betrifft nicht nur den Energie-Import, sonder auch den Energie-Export.

                                         Eastron        EVU     
statActive_Energy_Imp_Total__kWhDayLast: 19.041 kWh     4.46 kWh
statActive_Energy_Exp_Total__kWhDayLast: 14.449 kWh     0.40 kWh
statActive_Energy_Imp_Total__kWhDayLast: 19.765 kWh     3.24 kWh
statActive_Energy_Exp_Total__kWhDayLast: 11.955 kWh     0.44 kWh
statActive_Energy_Imp_Total__kWhDayLast: 12.945 kWh     0.99 kWh
statActive_Energy_Exp_Total__kWhDayLast: 11.835 kWh     0.36 kWh
statActive_Energy_Imp_Total__kWhDayLast: 15.151 kWh     1.10 kWh
statActive_Energy_Exp_Total__kWhDayLast: 13.988 kWh     0.42 kWh

Der Fehler liegt nicht im Statistik Modul. Das habe ich schon manuell protokolliert.

Kennt jemand diesen Fehler?