Hallo Martin nach langem mal wieder ein Beitrag von mir.
Probleme nach update:
von
013.08.27 16:13:32 0: Server started with 195 defined entities (version Fhem 5.4 (DEVELOPMENT),
$Id: fhem.pl 3236 2013-06-01 17:13:50Z rudolfkoenig $, pid 9353)
auf
2013.08.27 22:29:14 0: Server started with 195 defined entities
(version $Id: fhem.pl 3788 2013-08-25 11:49:30Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 16602)
Habe mir in FHEM eine Panel Anzeige erstellt die identisch mit dem Hardwarepanel ist.
Idee, auf eine Blick die wichtigsten Zustände zu sehen.
(siehe Anhang / see attachement)
Die Anzeigen am Panel stimmen, allerdings ist die Darstellung in FHEM anderst als vor dem update!
03 HK Anforderung off so ist es richtig!
Bei den folgenden 4 ist STATE auf set_led off --> damit keine entprechende Anzeige mehr!
04 HK - Status set_led off
05 Brenner - Status set_led off
06 Solar primär set_led off
07 Solar sekundär set_led off
Vor dem update kam die Anzeige set_led off nie.
Woran könnte das liegen? Hoffe ich habe mich verständlich augedrückt.
Gruss Billy
Hallo Billy,
ich denke schon, es verstanden zu haben.
der Status set_led off kam bestimmt auch vorher, der ist aber normal nur kurz vorhanden.
Immer wenn du ein set xxx auslöst wird der Status auf "set_xxx" gesetzt. Sobald das Device das setzen mit ack oder info bestätigt steht nur noch "xxx" (also 'on' oder 'off') im Status.
Schlussendlich hiesst es, dass das Device die 4 Kommandos nicht bestätigt hat (oder FHEM es nicht mitbekommen hat).
nach einem "statusrequest" sollte es verschwinden.
Falls du es reproduzieren kannst, mache ein log mit rohmessages.
Gruss Martin
Hallo Martin,
danke für die Antwort.
Das ganze ist reproduzierbar, allerdings sehr komplex.
Scheint in Zusammenhang mit den Notifies zu stehen mit denen der HM-OU-LED16 angesteuert wird.
Nach einem "statusrequest" verschwindet nichts.
Sobald ich das vernünftig reproduzieren kann kommen die Rohmessages.
Gruss Billy
ok,
kannst du auch aufzeichnen, was bei statusRequest kommt?
Und zwar wenn du es auf einen channel oder auf das Device ausführst
Gruss Martin
Martin,
hier kommt jetzt der erste Teil!
Habe eine absolut reproduzierbare Situation mit meinem Alarmeingang gefunden.
In Anlage die Situationsbeschreibung und das Log.
hoffe es hilft.
Die Aufzeichnungen für statusRequest kommen asap.
Billy
Martin
jetzt das log statusRequest.
Gruss und Danke vorab
Billy
Hallo Billy,
sollte mit 3816 gelöst sein.
Im Channel war "color" korrekt und "state" nicht - richtig?
Gruss Martin
Hallo Martin,
danke, 3816 eingespielt und läuft.
Freut mich, dass meine Erläuterungen geholfen haben.
Deine Hilfe ist halt einmalig.