FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => MQTT => Thema gestartet von: JWRu am 11 September 2026, 12:59:56

Titel: MQTT_GENERIC_BRIDGE ignoriert mqttPublish im Device
Beitrag von: JWRu am 11 September 2026, 12:59:56
Ich bin gerade dabei, mein System zu Home Assistant umzuziehen. Das hat bisher super geklappt - lediglich einige Devices, die an SIGNALduinos hängen, sind übriggeblieben.
Jetzt will ich deren Daten über MQTT_GENERIC_BRIDGE -> MQTT2_DEVICE an Home Assistant senden.

Hier ein List meiner MQTT_GENERIC_BRIDGE:
Internals:
   DEF        mqtt room=HASS
   FUUID      6aa3cc0e-f33f-c1fa-c094-30a9dded4aeca314
   IODev      ha_MQTT2
   NAME       mqttGeneric
   NR         377
   NTFY_ORDER 70-mqttGeneric
   STATE      in: 0 out: 60 devices: 1
   TYPE       MQTT_GENERIC_BRIDGE
   devspec    room=HASS
   eventCount 71
   prefix     mqtt
   READINGS:
     2026-09-11 11:38:22   IODev           ha_MQTT2
     2026-09-11 11:52:30   attrTemplateVersion 20211208_MGB_M2D
     2026-09-11 12:02:00   device-count    1
     2026-09-11 11:38:22   incoming-count  0
     2026-09-11 12:47:35   outgoing-count  60
     2026-09-11 12:47:35   transmission-state outgoing publish sent
     2026-09-11 11:38:22   updated-reading-count 0
     2026-09-11 11:38:22   updated-set-count 0
   devices:
     :global:
       :alias:
       :defaults:
         pub:base   fhem
         sub:base   fhem/set
       :publish:
         *:
           mode       R
           topic      {"fhem/$device/$reading"}
     SD_WS_107_H_0E668A:
       :alias:
         pub:humidity moisture
         sub:humidity moisture
       :publish:
         batteryVoltage:
           last       1789123655.00472
           mode       R
           topic      {"$base/$device/$name"}
         humidity:
           last       1789123445.03259
           mode       R
           topic      {"$base/$device/$name"}
   globalDeviceExcludes:
   globalReadingExcludes:
   globalTypeExcludes:
     pub:
       FHEMWEB    *
       Global     *
       MQTT       transmission-state
       MQTT_BRIDGE transmission-state
       MQTT_DEVICE transmission-state
       MQTT_GENERIC_BRIDGE *
       telnet     *
     sub:
       FHEMWEB    *
       Global     *
       MQTT       transmission-state
       MQTT_BRIDGE transmission-state
       MQTT_DEVICE transmission-state
       MQTT_GENERIC_BRIDGE *
       telnet     *
Attributes:
   IODev      ha_MQTT2
   globalDefaults sub:base=fhem/set pub:base=fhem
   icon       mqtt_bridge_2
   room       System->Protokolle->MQTT
   stateFormat in: incoming-count out: outgoing-count devices: device-count
   verbose    0

Ich habe zum Üben mit einem WH51-Bodenfeuchtesensor angefangen - hier ein List:
Internals:
   CODE       SD_WS_107_H_0E668A
   DEF        SD_WS_107_H_0E668A
   FUUID      698a3365-f33f-c1fa-7a93-be53d9a26abe4a9d
   FVERSION   14_SD_WS.pm:v1.1.8-s31449/2026-07-05
   LASTInputDev Sduino_3
   MSGCNT     2574
   NAME       SD_WS_107_H_0E668A
   NR         355
   STATE      Bodenfeuchte: 26 %
   Sduino_3_DMSG W107#510E668A0E7F1AF8A3FFFFFFDF6D
   Sduino_3_MSGCNT 2574
   Sduino_3_Protocol_ID 107.1
   Sduino_3_RAWMSG MN;D=510E668A0E7F1AF8A3FFFFFFDF6D;R=4;
   Sduino_3_RSSI -72
   Sduino_3_TIME 2026-09-11 12:41:44
   TYPE       SD_WS
   bitMSG     0101000100001110011001101000101000001110011111110001101011111000101000111111111111111111111111111101111101101101
   eventCount 1054
   lastMSG    510E668A0E7F1AF8A3FFFFFFDF6D
   lastReceive 1789123304.9832
   Helper:
     DBLOG:
       humidity:
         myDbLog:
           TIME       1789123094.98941
           VALUE      26
   OLDREADINGS:
   READINGS:
     2026-09-11 12:41:44   adc             163
     2026-09-11 12:41:44   batteryVoltage  1.4
     2026-09-11 12:41:44   humidity        26
     2026-02-09 20:21:14   model           SD_WS_107_H
     2026-09-11 12:41:44   state            H: 26
     2026-02-09 20:21:14   type            WH51, DP100, MISOL/1
   helper:
     _98_statistics Statistik
Attributes:
   DbLogInclude humidity
   alias      Elefantenfuß
   comment    Batteriewechsel 21.05.2025
   event-min-interval .*:300
   event-on-change-reading .*
   group      Pflanzen
   icon       hue_room_garden
   max-deviation-hum 200
   mqttAlias  humidity=moisture
   mqttPublish batteryVoltage|humidity:topic={"$base/$device/$name"}
   room       HASS,Pflanzen,System->Protokolle->SD_WS
   stateFormat Bodenfeuchte: humidity %
   userattr   mqttAlias:textField-long mqttDefaults:textField-long mqttDisable:both,incoming,outgoing mqttForward:all,none mqttPublish:textField-long mqttSubscribe:textField-long

Ich möchte nur zwei Readings in HA haben: batteryVoltage und humidity (wird über mqttAlias in moisture umbenannt) und habe das Attribut mqttPublish entsprechend gesetzt (siehe List)
Trotzdem werden alle Readings gesendet - siehe hier das Bildschirmfoto der MQTT-Explorers.

Bildschirmfoto 2026-09-11 um 12.51.36.png

Was mache ich falsch?

P.S.: get mqttGeneric refreshUserAttr habe ich gemacht (obwohl in der CommandRef nicht dokumentiert).