Mein HM-LC-SW1-FM im Keller zeigt seit kurzer Zeit Missing Ack. Wenn ich den Schalter näher zur VCCU bringe funktioniert er wieder. Mit einem Taster ein und aus schalten wird auch durch die LED richtig angezeigt. Über die VCCU mit den entspechenden Befehlen schaltet er auch z.B. um 7:00 eine Stunde ein, danach wieder aus. NUR während der "AN" Zeit blinkt die LED. Der angeschlossene Verbraucher reagiert aber richtig. Hat der Schalter doch einen Defekt? Ich kann keine "geplatzten" Kondensatoren erkennen.
Hallo stgeran,
defekte Kondensatoren müssen nicht notwendigerweise aufgeplatzt sein. Man kann sie im eingebauten Zustand, sicherer im ausgelötetem Zustand mit einem Multimeter messen.
Wenn dein Schalter sowohl lokal als auch per Fhem funktioniert, würde ich keinen Fehler im Schalter vermuten. Kondensatorfehler führen eigentlich zum Totalausfall des Schalters.
Viele Grüße Gisbert
Hallo stgeran,
ZitatNUR während der "AN" Zeit blinkt die LED
Bei meinen Aktoren ist das Blinken für on-for-timer normal.
Bei on-for-timer Blinken.
Bei on Dauerleucheten.
ZitatWenn ich den Schalter näher zur VCCU bringe funktioniert er wieder.
Du meinst näher zu Deinem HM-IO.
Wie waren denn die RSSI Werte vorher als es noch ging?
Hast Du mal die Position Deines HM-IOs geändert, um den Funk zu verbessern?
Gruß, Ansgar.
Ja, ist richtig, ich meinte physisch den Pi.
Das ist der derzeitige Zustand. Wenn ich richtig sehe, ist der RSSI Wert nicht soo schlecht
nternals
DEF
2B8AE2
FUUID
5c9fc509-f33f-914e-3146-f7c2e8a6b98bce35
IODev
myHmUART
LASTInputDev
myHmUART
MAPLECUL868_2_MSGCNT
41
MAPLECUL868_2_RAWMSG
A0D5884102B8AE200000006010000::-71.5:MAPLECUL868_2
MAPLECUL868_2_RSSI
-71.5
MAPLECUL868_2_TIME
2026-09-14 14:00:09
MAPLECUL868_MSGCNT
43
MAPLECUL868_RAWMSG
A0D5884102B8AE200000006010000::-68:MAPLECUL868
MAPLECUL868_RSSI
-68
MAPLECUL868_TIME
2026-09-14 14:00:09
MSGCNT
127
NAME
Vent_K
NR
79
NTFY_ORDER
48-Vent_K
STATE
MISSING ACK
TYPE
CUL_HM
chanNo
01
disableNotifyFn
1
eventCount
1559
lastMsg
No:58 - t:10 s:2B8AE2 d:000000 06010000
myHmUART_MSGCNT
43
myHmUART_RAWMSG
050000205884102B8AE200000006010000
myHmUART_RSSI
-32
myHmUART_TIME
2026-09-14 14:00:09
protCmdDel
183
protLastRcv
2026-09-14 14:00:09
protRcv
42 last_at:2026-09-14 14:00:09
protResnd
531 last_at:2026-09-21 19:00:14
protResndFail
177 last_at:2026-09-21 19:00:19
protSnd
210 last_at:2026-09-21 19:00:00
protState
CMDs_done_Errors:1
rssi_at_MAPLECUL868
cnt:43 min:-100.5 max:-67 avg:-72.13 lst:-68
rssi_at_MAPLECUL868_2
cnt:41 min:-97.5 max:-70.5 avg:-74.23 lst:-71.5
rssi_at_myHmUART
cnt:43 min:-88 max:-31 avg:-36.32 lst:-32
rssi_myHmUART
cnt:13 min:-45 max:-43 avg:-44.3 lst:-44 Ich habe auch an den beiden Positionen nichts geändert.
Das Blinken kann ich dann abhaken :-)
rssi_at_myHmUART
cnt:43 min:-88 max:-31 avg:-36.32 lst:-32Das ist sogar prächtig für das genutzte IO.
Ist die Position das Aktors noch die nähere oder wieder die ursprünglich schlechte?
protResnd
531 last_at:2026-09-21 19:00:14
protResndFail
177 last_at:2026-09-21 19:00:19Hast Du die mal zurückgesetzt?
ZitatWenn ich den Schalter näher zur VCCU bringe funktioniert er wieder.
Hast Du eventuell in der Umgebung der alten Position ein neues Gerät positioniert, das ggf. nun als prächtiger Störsender fungiert und den Aktor stört?
Oder in dem Bereich ein 868.3MHz Gerät, das dauernd sendet (weil z.B. die Batterie nahezu leer ist und das Ding unerwartet auf Dauersenden gegangen ist).
Die Position ist die aktuelle im Keller.
protResnd. Wo und wie setze ich das zurück?
Als Störsender kämen zwei HM-WDS10-TH-O in Frage. Ich habe beide mit neuen Batterien versehen (1 Jahr alt und 2 Jahre alt), macht keinen Unterschied. Sonst hat sich in der Umgebung nichts geändert.
ZitatprotResnd. Wo und wie setze ich das zurück?
set <device> clear msgEvents beispielsweise.
ZitatDie Position ist die aktuelle im Keller.
Also nicht die alte, bei der das Problem aufgetreten ist?!?
Doch, es ist wieder die alte Position mit dem Problem. Bisschen blöd ausgedrückt mit "aktuell"
Du könntest noch testweise mittels Attribut IOgrp auf das bezüglich rssi schlechtere IO MAPLECUL868 oder MAPLECUL868_2 wechseln und vergleichen, ob es besser wird.
Oder die aktuell alte Position des Aktors geringfügig variieren und schauen, ob das schon für eine Verbesserung reicht.