FHEM Forum

FHEM => Codeschnipsel => Thema gestartet von: Hadl am 08 Oktober 2026, 00:14:46

Titel: Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Beitrag von: Hadl am 08 Oktober 2026, 00:14:46
Hallo zusammen,
ich hab mich an den Community Projekt https://ortsnetz-auslastung.de/ beteiligt und dort meine gemessenen Spannungen hochgeladen.

Falls jemand von euch das auch machen will, hier mein at dazu:

defmod at_OrtsnetzAuslastung at +*00:05:00 {\
  use HttpUtils;;\
  use JSON::PP ();;\
  my $deviceName = "at_OrtsnetzAuslastung";;\
  # --- Koordinaten --- \
  my $lat  = 12.34;;\
  my $lon  = 45.67;;\
  \
  # --- Zählerwerte --- \
  my $l1_v = ReadingsVal("Fronius_Symo1", "Meter_0_Voltage_AC_Phase_1", -1);;\
  my $l2_v = ReadingsVal("Fronius_Symo1", "Meter_0_Voltage_AC_Phase_2", -1);;\
  my $l3_v = ReadingsVal("Fronius_Symo1", "Meter_0_Voltage_AC_Phase_3", -1);;\
  my $freq = ReadingsVal("Fronius_Symo1", "Meter_0_Frequency_Phase_Average", -1);;\
  my $observed_at = strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ", gmtime());;;;\
  # -------------------------------------------------- \
  \
  my $json = sprintf('{"observed_at":"%s", "latitude":%s,"longitude":%s,"l1_v":%s,"l2_v":%s,"l3_v":%s,"grid_frequency_hz":%s}',\
                       $observed_at,       $lat,         $lon,          $l1_v,    $l2_v,    $l3_v,     $freq);;\
  my $param = {\
    url      => "https://www.ortsnetz-auslastung.de/v1/measurements",\
    timeout  => 10,\
    method   => "POST",\
    header   => "Content-Type: application/json",\
    data     => $json,\
    hash     => $defs{$deviceName},\
    callback => sub($$$) {\
      my ($param, $err, $data) = @_;;\
      my $hash = $param->{hash};;\
\
      if ($err)                     { Log3 $deviceName, 3, "ortsnetz-auslastung.de API Fehler: $err";; return;;}\
      my $response = eval {JSON::PP->new->utf8(0)->decode($data) };;\
      if ($@)                       { Log3 $deviceName, 3, "ortsnetz-auslastung.de API JSON-Decode-Fehler: $@";; return;; }\
      if (ref($response) ne "HASH") { Log3 $deviceName, 3, "ortsnetz-auslastung.de API: JSON-Antwort ist kein Objekt: $data";; return;; }\
\
      readingsBeginUpdate($hash);;\
      readingsBulkUpdate($hash, "accepted",               $response->{accepted})                if defined $response->{accepted};;\
      readingsBulkUpdate($hash, "created",                $response->{created})                 if defined $response->{created};;\
      readingsBulkUpdate($hash, "storage_recommendation", $response->{storage_recommendation})  if defined $response->{storage_recommendation};;\
\
      if (ref($response->{status}) eq "HASH") {\
        for my $key (qw(l1 l2 l3 overall)) {\
          readingsBulkUpdate($hash, "status_$key", $response->{status}{$key})                   if defined $response->{status}{$key};;\
        }\
      }\
      readingsEndUpdate($hash, 1);;\
      Log3 $deviceName, 3, "ortsnetz-auslastung.de API Antwort: $data";;\
    }\
  };;\
  Log3 $deviceName, 3, "ortsnetz-auslastung.de API Anfrage: POST $param->{url} | Body: $json";;\
  HttpUtils_NonblockingGet($param);;\
}

Viele Grüße

Hadl
Titel: Aw: Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Beitrag von: KölnSolar am 08 Oktober 2026, 07:25:30
Morjen Hadl,
interessant.
Wenn die Daten nicht wirklich aus Italien kommen, Alles OK. Sonst vielleicht lat/lon anonymisieren.
Oder gleich die Daten, bei vielen wohl vorhanden, aus dem Global-device nehmen.
  my $lat  = ReadingsVal("global", "latitude", -1);;\
  my $lon  = ReadingsVal("global", "longitude", -1);;\

Mal sehen, ab wann meine Daten in der Karte auftauchen.

Danke&Grüße
Markus
Edit: und Nobbynews hat mit dem folgenden Post völlig recht. Kaum macht mans richtig, erscheint man auch sofort in der Karte.
Titel: Aw: Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Beitrag von: Nobbynews am 08 Oktober 2026, 08:30:52
Zitat von: KölnSolar am 08 Oktober 2026, 07:25:30Oder gleich die Daten, bei vielen wohl vorhanden, aus dem Global-device nehmen.
  my $lat  = ReadingsVal("global", "latitude", -1);;\
  my $lon  = ReadingsVal("global", "longitude", -1);;\
Das sind aber Attribute des device global.
Also:
my $lat  = AttrNum("global", "latitude", -1);;\
my $lon  = AttrNum("global", "longitude", -1);;\

Titel: Aw: Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Beitrag von: KölnSolar am 08 Oktober 2026, 14:59:30
womit Du sowas von recht hast ...
Titel: Aw: Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Beitrag von: Gisbert am 09 Oktober 2026, 23:28:08
Hallo Hadl,

anscheinend kann man auch die PV-Prognose hochladen (Forecast-Ertrag x.xx kWh/kWp/Tag).
Wie kan man das denn machen?

Viele Grüße Gisbert
Titel: Aw: Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Beitrag von: KölnSolar am 10 Oktober 2026, 06:26:17
Hab Dich schon in der Karte gesehen.  8)

Vermutlich

die Variablen in kWp, kWh
my $capacity= ReadingsVal("yourdevice", "capacity", -1);;\
my $forecast= ReadingsVal("yourdevice", "forecast", -1);;\
und
my $json = sprintf('{"observed_at":"%s", "latitude":%s,"longitude":%s,"l1_v":%s,"l2_v":%s,"l3_v":%s,"grid_frequency_hz":%s}',\
                       $observed_at,       $lat,         $lon,          $l1_v,    $l2_v,    $l3_v,     $freq);;\
in

my $json = sprintf('{"observed_at":"%s", "latitude":%s,"longitude":%s,"l1_v":%s,"l2_v":%s,"l3_v":%s,"grid_frequency_hz":%s,"plant_capacity_kwp":%s,"pv_forecast_kwh":%s}',\
                       $observed_at,       $lat,         $lon,          $l1_v,    $l2_v,    $l3_v,     $freq,    $capacity,     $forecast);;\
ändern.
Im Log gucken, was zurückgemeldet wird, dann kann man ggfs. readings für die Rückmeldung angeben.
Grüße nach L.
Markus
Titel: Aw: Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Beitrag von: KölnSolar am 10 Oktober 2026, 07:08:55
Und für en bisschen Eigenwerbung bei deren Statistikern schreiben wir noch leicht verändert  my $json = sprintf('{"observed_at":"%s", "latitude":%s,"longitude":%s,"l1_v":%s,"l2_v":%s,"l3_v":%s,"grid_frequency_hz":%s,"smartmeter_model":"FHEM"}',
                       $observed_at,       $lat,         $lon,          $l1_v,    $l2_v,    $l3_v,     $freq);
bzw.
my $json = sprintf('{"observed_at":"%s", "latitude":%s,"longitude":%s,"l1_v":%s,"l2_v":%s,"l3_v":%s,"grid_frequency_hz":%s,"plant_capacity_kwp":%s,"pv_forecast_kwh":%s,"smartmeter_model":"FHEM"}',
                       $observed_at,       $lat,         $lon,          $l1_v,    $l2_v,    $l3_v,     $freq,    $capacity,     $forecast);

Markus
Titel: Aw: Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Beitrag von: softwear am 10 Oktober 2026, 07:15:11
Requestfelder sind dem Github zu entnehmen: https://github.com/thomaslehmann1234/datenerfassung-ortsnetz-auslastung/blob/master/API.md (https://github.com/thomaslehmann1234/datenerfassung-ortsnetz-auslastung/blob/master/API.md)

Danke für den Hinweis auf das Projekt. Ich habe mich auch direkt beteiligt, da hier bereits eine Meldung an die Westnetz durch mich erfolgte, da die Überspannung den Wechselrichter mehrfach zur Abschaltung nötigte.

Beste Grüße
Peter
Titel: Aw: Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Beitrag von: Gisbert am 10 Oktober 2026, 10:07:23
Zitat von: KölnSolar am 10 Oktober 2026, 06:26:17Hab Dich schon in der Karte gesehen.  8)

Vermutlich

die Variablen in kWp, kWh
my $capacity= ReadingsVal("yourdevice", "capacity", -1);;\
my $forecast= ReadingsVal("yourdevice", "forecast", -1);;\
und
my $json = sprintf('{"observed_at":"%s", "latitude":%s,"longitude":%s,"l1_v":%s,"l2_v":%s,"l3_v":%s,"grid_frequency_hz":%s}',\
                      $observed_at,      $lat,        $lon,          $l1_v,    $l2_v,    $l3_v,    $freq);;\
in

my $json = sprintf('{"observed_at":"%s", "latitude":%s,"longitude":%s,"l1_v":%s,"l2_v":%s,"l3_v":%s,"grid_frequency_hz":%s,"plant_capacity_kwp":%s,"pv_forecast_kwh":%s}',\
                      $observed_at,      $lat,        $lon,          $l1_v,    $l2_v,    $l3_v,    $freq,    $capacity,    $forecast);;\
ändern.
Im Log gucken, was zurückgemeldet wird, dann kann man ggfs. readings für die Rückmeldung angeben.
Grüße nach L.
Markus


Hallo Markus,

log sieht gut aus - scheint damit funktioniert zu haben. Da ich in meinen Fhem-Devices die Gesamtleistung nicht als kWp habe, habe ich in die Definition die installierte Leistung als Zahl reingeschrieben - hat funktioniert.

Die Werbung in eigener Sache habe ich auch eingebaut, aber die erscheint offenbar nicht auf der Webseite.

Viele Grüße Gisbert
Titel: Aw: Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Beitrag von: KölnSolar am 10 Oktober 2026, 11:33:54
Prima, Deinen geänderten Eintrag gesehen. Diskutiere gerade in deren Forum, den Forecast visibler zu machen.
Titel: Aw: Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Beitrag von: Maista am 10 Oktober 2026, 15:10:49
Hallo zusammen,

ich bin nun auch mit dabei.
Ich habe das Sub in ein myUtils ausgelagert.

Die Netzfrequenz musste ich allerdings von einer HM-Steckdose borgen.
Meine Shelly 3EM soll keine Netzfrequenz per MQTT ausgeben können.
Alternativ gibt es noch ein HM-800 per Ahoy.

Gruss Gerd
Titel: Aw: Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Beitrag von: Wzut am 10 Oktober 2026, 18:08:30
Zitat von: KölnSolar am 10 Oktober 2026, 07:08:55Und für en bisschen Eigenwerbung bei deren Statistikern schreiben wir noch leicht verändert
"smartmeter_model"

wäre IMHO nach der Parameter Erklärung bzw. den Beispielen auf Github statt smartmeter_model nicht eher integration_version passender ?

BTW : gute Sache !!!
Titel: Aw: Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Beitrag von: KölnSolar am 10 Oktober 2026, 19:49:19
Was wir in welchem der beiden Felder eintragen, diskutiere ich noch mit denUrhebern (https://akkudoktor.net/t/datenquellen-integrieren-fhem/41954/5)
Titel: Aw: Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Beitrag von: Wzut am 10 Oktober 2026, 20:05:41
ah ok FHEM-v0.1 klingt gut und mein Model wäre dann SMA HM2.0  (SMA HomeManager).
Ich hatte erst die L1-L3 Daten direkt von meinem SMA Tripower 8000 genommen, aber der liefert Blödsinn via Modbus sobald auf der PV Seite nichts mehr kommt.
Titel: Aw: Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Beitrag von: passibe am 10 Oktober 2026, 21:09:14
Vielen Dank fürs Teilen! Funktioniert top bei mir.

Ich würde vorschlagen, bei integration_version einfach AttrVal("global", "version", "fhem") zu nehmen. Das ist dann für alle FHEM-Instanzen auch einheitlich formatiert und hängt nicht davon ab, dass die Leute irgendwas händisch eintragen.

Bei smartmeter_model dann die jeweilige Hardware, die tatsächlich misst. Bei mir z.B. ein DTSU666-H.

Sieht bei mir dann insgesamt so aus (aus dem DEF, nicht raw):

  # --- Koordinaten ---
  my $lat  = AttrNum("global", "latitude", -1);
  my $lon  = AttrNum("global", "longitude", -1);
 
  # --- Zählerwerte ---
  my $l1_v = ReadingsVal("pv_wr", "PM_Spannung_Netz_A", -1);
  my $l2_v = ReadingsVal("pv_wr", "PM_Spannung_Netz_B", -1);
  my $l3_v = ReadingsVal("pv_wr", "PM_Spannung_Netz_C", -1);
  my $grid_frequency_hz = ReadingsVal("pv_wr", "PM_Netzfrequenz", -1);
  my $observed_at = strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ", gmtime());;
  my $smartmeter_model = "DTSU666-H 250 A/50 mA";
  my $integration_version = AttrVal("global", "version", "fhem");
  # --------------------------------------------------
 
  my $json = sprintf('{"observed_at":"%s", "latitude":%s,"longitude":%s,"l1_v":%s,"l2_v":%s,"l3_v":%s,"grid_frequency_hz":%s, "smartmeter_model":"%s", "integration_version":"%s"}',
    $observed_at, $lat, $lon, $l1_v, $l2_v, $l3_v, $grid_frequency_hz, $smartmeter_model, $integration_version);
Titel: Aw: Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Beitrag von: Nobbynews am 10 Oktober 2026, 21:29:29
Zitat von: passibe am 10 Oktober 2026, 21:09:14Ich würde vorschlagen, bei integration_version einfach AttrVal("global", "version", "fhem") zu nehmen. Das ist dann für alle FHEM-Instanzen auch einheitlich formatiert und hängt nicht davon ab, dass die Leute irgendwas händisch eintragen.
Da steht bei mir aktuell
fhem.pl:31730/2026-10-04Beim nächsten Update von fhem.pl steht da was neues und führt in der Statistik der Betreiber bei unterschiedlichen Ständen zu unsinnigen Einträgen in der Auswertung..
Finde ich jetzt nicht unbedingt eine gute Idee.
Eigentlich sollte fhem reichen.
Meine Meinung.
Titel: Aw: Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Beitrag von: KölnSolar am 10 Oktober 2026, 21:38:23
Wie gesagt, ich diskutiere das. Es sollte in deren Statistik helfen, aber auch verdeutlichen, dass es aus unserer community kommt. Und dann bei uns auch einheitlich sein.

Ich überlege die ganze Zeit, wie wir es für alle FHEMler, einfacher machen könnten. Halt ohne im Code zu fummeln.
Mir fiel nur readingsproxy ein. Übersichtliches define mit den Übersetzungen der devices:readings und setstates für die Fixwerte. Das ursprüngliche at von Handl müsste nicht mehr angepasst werden. Ggfs. auch in die myUtils ausgelagert werden können.
define Ortsnetz readingsProxy \
zaehler:Spannung_U1:l1_v \
zaehler:Spannung_U2:l2_v \
zaehler:Spannung_U3:l3_v \
zaehler:Frequenz:grid_frequency_hz \
Fronius:Wert_WR1_24:pv_forecast_kwh

setstate Ortsnetz 2026-10-10 21:18:25 latitude 50
setstate Ortsnetz 2026-10-10 21:18:41 longitude 12
setstate Ortsnetz 2026-10-10 21:19:28 plant_capacity_kwp 8.6
setstate Ortsnetz 2026-10-10 21:19:28 integration_version FHEM-v0.1
setstate Ortsnetz 2026-10-10 21:19:28 smartmeter_model Holley EHZ541-ZE

Was meint Ihr ?

Grüße Markus
Titel: Aw: Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Beitrag von: Gisbert am 12 Oktober 2026, 08:46:07
Hallo Markus,

ich kann leider nicht beurteilen, ob dein Code für den gemeinen Fhem-User einfacher als der Code im Eingangspost ist.
In der Zwischenzeit hab ich bei integration_version FHEM (in Großbuchstaben) reingeschrieben. Ich fände es auch besser, wenn alle Fhem-User den gleichen Begriff in identischer Schreibweise benutzen könnten.

Viele Grüße Gisbert
Titel: Aw: Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Beitrag von: KölnSolar am 13 Oktober 2026, 15:38:13
So, wir machen es also so
"integration_version": "FHEM-v0.1" und

"smartmeter_model": "Holley EHZ541-ZE"

für mein Beispiel mit Holley-Smartmeter-Lesekopf-OBIS oder sonstwie Lesekopf oder Messwandler-System....
 
Für Daten aus Wechselrichtermodul den Hersteller z.B. "smartmeter_model": "Fronius"

Gebt bitte Eure Meinung oder Alternativvorschlag zu meinem (noch angepassten) Vorschlag 2 Posts vorher ab.
Titel: Aw: Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Beitrag von: Maista am 13 Oktober 2026, 16:14:53
Hallo Markus,

den Text sieht man als Normal-User nicht, oder?

Ich hänge mich an die Mehrheit. 8)

Wird im Git des Projektes das Vorgehen für FHEM noch beschrieben?

Gruss Gerd
Titel: Aw: Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Beitrag von: ph1959de am 13 Oktober 2026, 16:40:34
Zitat von: KölnSolar am 10 Oktober 2026, 21:38:23Ich überlege die ganze Zeit, wie wir es für alle FHEMler, einfacher machen könnten. Halt ohne im Code zu fummeln.
Mir fiel nur readingsproxy ein. Übersichtliches define mit den Übersetzungen der devices:readings und setstates für die Fixwerte. Das ursprüngliche at von Handl müsste nicht mehr angepasst werden. Ggfs. auch in die myUtils ausgelagert werden können.
define Ortsnetz readingsProxy \
zaehler:Spannung_U1:l1_v \
zaehler:Spannung_U2:l2_v \
zaehler:Spannung_U3:l3_v \
zaehler:Frequenz:grid_frequency_hz \
Fronius:Wert_WR1_24:pv_forecast_kwh

setstate Ortsnetz 2026-10-10 21:18:25 latitude 50
setstate Ortsnetz 2026-10-10 21:18:41 longitude 12
setstate Ortsnetz 2026-10-10 21:19:28 plant_capacity_kwp 8.6
setstate Ortsnetz 2026-10-10 21:19:28 integration_version FHEM-v0.1
setstate Ortsnetz 2026-10-10 21:19:28 smartmeter_model Holley EHZ541-ZE

Was meint Ihr ?

Grüße Markus
Erscheint mir sinnvoll ... spricht etwas dagegen, dann auch gleich

attr Ortsnetz userReadings latitude {AttrNum("global", "latitude", -1)}, longitude {AttrNum("global", "longitude", -1)}

zu benutzen?
Titel: Aw: Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Beitrag von: ph1959de am 13 Oktober 2026, 17:37:54
Ich habe mal versucht, den aktuellen Stand auf der Seite Ortsnetz Auslastung (https://wiki.fhem.de/wiki/Ortsnetz_Auslastung) im Wiki zu beschreiben (und werde auch "neue Erkenntnisse" von hier einarbeiten).
Titel: Aw: Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Beitrag von: Wzut am 19 Oktober 2026, 07:53:10
auf gehts , es sind neue Messwerte in Planung :
https://github.com/thomaslehmann1234/datenerfassung-ortsnetz-auslastung/blob/master/API.md -> Geplante optionale Messfelder
Feld     Typ     Einheit / Bereich     Beschreibung
l1_v_min, l1_v_max, l1_v_avg     Zahl     V     Minimum, Maximum und arithmetischer Mittelwert der Spannung an L1
l2_v_min, l2_v_max, l2_v_avg     Zahl     V     Minimum, Maximum und arithmetischer Mittelwert der Spannung an L2
l3_v_min, l3_v_max, l3_v_avg     Zahl     V     Minimum, Maximum und arithmetischer Mittelwert der Spannung an L3
grid_frequency_hz_min, grid_frequency_hz_max, grid_frequency_hz_avg     Zahl     Hz     Minimum, Maximum und arithmetischer Mittelwert der Netzfrequenz
battery_capacity     Zahl     kWh     Nutzbare Batteriespeicherkapazität; kein Ladezustand und kein aktueller Energieinhalt
power_factor     Zahl     Dimensionslos, 0 bis 1 einschließlich     Leistungsfaktor: Verhältnis von Wirkleistung zu Scheinleistung (P / S)
apparent_power_va     Zahl     VA     Scheinleistung in Voltampere; keine Wirkleistung
power_w     Zahl     W     Wirkleistung in Watt; keine Scheinleistung
l1_a, l2_a, l3_a     Zahl     A     Aktuelle Stromstärke an L1, L2 beziehungsweise L3; keine Leistung
Titel: Aw: Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Beitrag von: KölnSolar am 19 Oktober 2026, 11:19:03
Dann lass uns mal über den Sinn bzw. die verfügbaren Daten in FHEM diskutieren.

Ich denke die min/max/avg Werte machen wenig Sinn, da Sie kaum bei jemandem ermittelt werden dürften.

Blind- bzw. Scheinleistung dürfte auch nur wenige haben.

Wirkleistung dürfte bei jedermann vorliegen, die Ströme je Phase vermutlich weniger. Die Werte kämen aus meiner Sicht in Frage für mein "Proxy-Modell" und die zugehörige Sub für die myUtils. Gut, dass ich es bisher noch nicht veröffentlicht habe,  ;)

Grüße Markus
Titel: Aw: Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Beitrag von: Nobbynews am 19 Oktober 2026, 11:36:35
Zitat von: KölnSolar am 19 Oktober 2026, 11:19:03Dann lass uns mal über den Sinn bzw. die verfügbaren Daten in FHEM diskutieren.
Sieht mir mehr nach Sammelwut aus, als nach sinnvollen Werten.
Ich finde z.B. die arithmetischen Mittelwerte mehr als fraglich. Hat doch überhaupt keine Aussagekraft über den zeitlichen Verlauf der Spannungen innerhalb des Messintervalls.
Ein gewichteter Mittelwert wäre sinnvoller, also Summe 1/N × Messwert mit N = Anzahl der Messwerte pro Messintervall.
Ziemlicher Aufwand bei der Ermittlung.
Da bleibe ich bei den Basisdaten.

Meine Meinung....
Titel: Aw: Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Beitrag von: CQuadrat am 19 Oktober 2026, 11:53:18
Ich bin da wegen der Qualität auch etwas skeptisch. Ich glaube nicht, dass da überall einheitlich gemessen wird.
Ich könnte z.B. von meiner Wallbox Spannungsdaten zur Verfügung stellen. An der Wallbox fällt allerdings beim Laden mit 11kW/16A die dort gemessene Spannung sprunghaft um 6V ab. Am Hausanschluss oder ein paar Häuser weiter wird das anders aussehen. Ich bezweifle daher, dass das für das lokale Ortsnetz aussagekräftig genug ist.

 
Titel: Aw: Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Beitrag von: KölnSolar am 19 Oktober 2026, 19:18:19
So, habe die Stromstärken und Gesamtleistung eingebaut. Funktioniert, aber auf der Website sieht man....nichts.

Also, ich habe es auf Basis eines readingsProxy und einer sub für die myUtils umgesetzt.

Zuerst die sub für die myUtils. Ihr kennt das ja: einbauen, reload 99_myUtils in FHEM.

Wichtig: die sub heißt Ortsnetz. Genau wie mein readingsProxy. Wenn Änderung des Namens der sub müsst Ihr auch den Aufruf im Ausführungsteils des at(kommt später) ändern. Ändert Ihr das readingsProxy, müsst Ihr das in der sub ändern !!!!!

##########################################################################################
# Ortsenetzauslastung - support project https://ortsnetz-auslastung.de/
# Subroutine to submit grid value
# prereqisitions:
# proxy-device to collect data from meter device. have a look at the wiki for setup
##########################################################################################
sub Ortsnetz {
#  use HttpUtils;
  use JSON::PP ();

  my $Proxydevice = "Ortsnetz"; 
#  my $lat  = AttrNum("global", "latitude", -1);
#  my $lon  = AttrNum("global", "longitude", -1);
  my $forecast = ReadingsVal($Proxydevice, "pv_forecast_kwh",-1);
  # --------------------------------------------------

  my %data = (
    observed_at         => strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ", gmtime()),
    latitude            => ReadingsVal($Proxydevice, "latitude", -1),
    longitude           => ReadingsVal($Proxydevice, "longitude", -1),
    l1_v                => ReadingsVal($Proxydevice, "l1_v", -1),
    l2_v                => ReadingsVal($Proxydevice, "l2_v", -1),
    l3_v                => ReadingsVal($Proxydevice, "l3_v", -1),
    l1_a                => ReadingsVal($Proxydevice, "l1_a", -1),
    l2_a                => ReadingsVal($Proxydevice, "l2_a", -1),
    l3_a                => ReadingsVal($Proxydevice, "l3_a", -1),
    power_w             => ReadingsVal($Proxydevice, "power_w", -1),
    grid_frequency_hz   => ReadingsVal($Proxydevice, "grid_frequency_hz", -1),
    smartmeter_model    => ReadingsVal($Proxydevice, "smartmeter_model",""),
    integration_version => ReadingsVal($Proxydevice, "integration_version","FHEM-v0.1"),
    plant_capacity_kwp  => ReadingsVal($Proxydevice, "plant_capacity_kwp",-1),
  );
 
  $data{pv_forecast_kwh} = $forecast  if ($forecast > 0);

  my $json = encode_json(\%data);

  my $param = {
    url      => "https://www.ortsnetz-auslastung.de/v1/measurements",
    timeout  => 10,
    method   => "POST",
    header   => "Content-Type: application/json",
    data     => $json,
    hash     => $defs{$Proxydevice},
    callback => sub($$$) {
      my ($param, $err, $data) = @_;
      my $hash = $param->{hash};

      if ($err)                     { Log3 $Proxydevice, 2, "ortsnetz-auslastung.de API Fehler: $err"; return;}
      my $response = eval {JSON::PP->new->utf8(0)->decode($data) };
      if ($@)                       { Log3 $Proxydevice, 2, "ortsnetz-auslastung.de API JSON-Decode-Fehler: $@"; return; }
      if (ref($response) ne "HASH") { Log3 $Proxydevice, 2, "ortsnetz-auslastung.de API: JSON-Antwort ist kein Objekt: $data"; return; }

      readingsBeginUpdate($hash);
      readingsBulkUpdate($hash, "accepted",               $response->{accepted})                if defined $response->{accepted};
      readingsBulkUpdate($hash, "created",                $response->{created})                 if defined $response->{created};
      readingsBulkUpdate($hash, "storage_recommendation", $response->{storage_recommendation})  if defined $response->{storage_recommendation};

      if (ref($response->{status}) eq "HASH") {
        for my $key (qw(l1 l2 l3 overall)) {
          readingsBulkUpdate($hash, "status_$key", $response->{status}{$key})                   if defined $response->{status}{$key};
        }
      }
      readingsEndUpdate($hash, 1);
      Log3 $Proxydevice, 4, "ortsnetz-auslastung.de API Antwort: $data";
    }
  };
  Log3 $Proxydevice, 4, "ortsnetz-auslastung.de API Anfrage: POST $param->{url} | Body: $json";
  HttpUtils_NonblockingGet($param);

}

Nun das readingsProxy. Meins sieht so aus:
define Ortsnetz readingsProxy zaehler:Spannung_U1:l1_v \
zaehler:Spannung_U2:l2_v \
zaehler:Spannung_U3:l3_v\
zaehler:Strom_I1:l1_a\
zaehler:Strom_I2:l2_a\
zaehler:Strom_I3:l3_a\
zaehler:power:power_w\
zaehler:Frequenz:grid_frequency_hz
attr Ortsnetz room Energie

setstate Ortsnetz 2026-10-19 19:00:38 accepted 1
setstate Ortsnetz 2026-10-19 19:00:38 created 1
setstate Ortsnetz 2026-10-19 19:04:02 grid_frequency_hz 50
setstate Ortsnetz 2026-10-10 21:49:13 integration_version FHEM-v0.1
setstate Ortsnetz 2026-10-19 19:04:02 l1_a 2.26
setstate Ortsnetz 2026-10-19 19:04:02 l1_v 231.4
setstate Ortsnetz 2026-10-19 19:02:02 l2_a 0.39
setstate Ortsnetz 2026-10-19 19:04:02 l2_v 231.7
setstate Ortsnetz 2026-10-19 19:00:02 l3_a 0.61
setstate Ortsnetz 2026-10-19 19:04:02 l3_v 232.7
setstate Ortsnetz 2026-10-10 21:49:13 latitude 55
setstate Ortsnetz 2026-10-10 21:49:13 longitude 10
setstate Ortsnetz 2026-10-10 21:49:13 plant_capacity_kwp 8.6
setstate Ortsnetz 2026-10-19 19:04:02 power_w 326
setstate Ortsnetz 2026-10-10 21:49:13 smartmeter_model Holley EHZ541-ZE
setstate Ortsnetz 2026-10-19 19:00:38 status_l1 green
setstate Ortsnetz 2026-10-19 19:00:38 status_l2 green
setstate Ortsnetz 2026-10-19 19:00:38 status_l3 green
setstate Ortsnetz 2026-10-19 19:00:38 status_overall green
setstate Ortsnetz 2026-10-19 19:00:38 storage_recommendation none

Anlegen könnt Ihr das Eure ganz leicht durch Ersetzen mit Euren Daten
define EuerProxydevice readingsProxy \
EuerZaehlerdevice:EuerSpannungswertreadingPhase1:l1_v \
EuerZaehlerdevice:EuerSpannungswertreadingPhase2:l2_v \
EuerZaehlerdevice:EuerSpannungswertreadingPhase3:l3_v \
EuerZaehlerdevice:EuerStromstaerkereadingPhase1:l1_a \
EuerZaehlerdevice:EuerStromstaerkereadingPhase2:l2_a \
EuerZaehlerdevice:EuerStromstaerkereadingPhase3:l3_a \
EuerZaehlerdevice:EuerLeistungsreading:power_w \
EuerZaehlerdevice:EuerFrequenzwertreading:grid_frequency_hz \
EuerForecastdevice:EuerForecastreading:pv_forecast_kwh
attr EuerProxydevice room Euerroom
setstate EuerProxydevice 2026-10-10 21:49:13 latitude Eurelatitude
setstate EuerProxydevice 2026-10-10 21:49:13 longitude Eurelongitude
setstate EuerProxydevice 2026-10-10 21:49:13 plant_capacity_kwp EurePVAnlagenleistung
setstate EuerProxydevice 2026-10-10 21:49:13 smartmeter_model EuerSmartmetermodell

Selbsterklärend, oder ? Wenn Ihr readings nicht habt oder nicht übertragen wollt, lasst sie im readingsProxy  einfach weg.

Last but not least das at zur Übertragung der Daten im 5min-Zyklus.
define at_OrtsnetzAuslastung at +*00:05:00 {Ortsnetz()}
Für Tests habe ich es so gebaut, dass Ihr mit verbose=4 die übertragenen Daten und die Response seht.

Basis war das schöne Skript von Hadl !
Grüße Markus

Titel: Aw: Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Beitrag von: Hadl am 20 Oktober 2026, 11:54:44
Super, vielen Dank fürs weiterentwickeln.
Ich denke es ist wirklich ein Vorteil für alle, wenn wir etwas mehr Überblick in den Ortsnetzen haben und uns nicht irgendwann sagen lassen müssen, das die PV Anlagen diese Überlasten.

Ich wäre aber aus Datenschutzgründen nicht bereit meine aktuellen Leistungsdaten preis zu geben, damit kann man doch schon einiges ableiten.

Meint ihr es ist für den normalen Nutzer wirklich einfacher, wenn er zur Integration eine perl Funktion in myUtils einkopieren muss, einen readingsProxy konfigurieren und dann den passenden at erzeugen muss?
Zum Aktualisieren muss man dann auch immer diese Stellen passend zueinander halten.

Ist da nicht ein einziger at mit einer Konfig Sektion am Anfang leichter?

Viele Grüße

Christian
Titel: Aw: Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Beitrag von: bertl am 21 Oktober 2026, 12:42:26
Bezüglich Strom vom Smartmeter habe ich eine Frage:

Je nachdem ob ich den Strom beziehe oder einspeise ändert sich das Vorzeichen.

www.ortsnetz-auslastung.de akzeptiert aber nur positive Werte - siehe API Antwort:

API Antwort: {"detail":[{"type":"value_error","loc":["body","l1_a"],"msg":"Value error, must be nonnegative or exactly -1 for an unmeasured phase","input":-0.84,"ctx":{"error":{}}},{"type":"value_error","loc":["body","l3_a"],"msg":"Value error, must be nonnegative or exactly -1 for an unmeasured phase","input":-0.54,"ctx":{"error":{}}},{"type":"value_error","loc":["body","l1_a"],"msg":"Value error, must be nonnegative or exactly -1 for an unmeasured phase","input":-0.84,"ctx":{"error":{}}},{"type":"value_error","loc":["body","l3_a"],"msg":"Value error, must be nonnegative or exactly -1 for an unmeasured phase","input":-0.54,"ctx":{"error":{}}}]}
Wie ist damit umzugehen, oder habe ich da was falsch verstanden?
Titel: Aw: Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Beitrag von: KölnSolar am 21 Oktober 2026, 18:39:00
Hast Du richtig verstanden ortsnetz-auslastung spec (https://github.com/thomaslehmann1234/datenerfassung-ortsnetz-auslastung/blob/master/API.md)

Müsste ich dann in der sub anpassen, dass ggfs. nur der Absolutwert übertragen wird. Nimms vorerst mal aus dem readingsproxy (Proxydefinition UND readings)raus. Mir ist noch nicht so richtig klar, was die Werte überhaupt bringen sollen. Visualisierung bisher Fehlanzeige.
Titel: Aw: Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Beitrag von: KölnSolar am 24 Oktober 2026, 09:41:03
Hatte die Speicher noch gar nicht drin. Wer bereits ein readingsProxy angelegt hatte, muss nur die Zeile zum Batterydevice anfügen, das setstate zur battery_capacity ausführen und natürlich die geänderte sub in die myUtils.

Neuanlage wäre dann jetzt so:
define EuerProxydevice readingsProxy \
EuerZaehlerdevice:EuerSpannungswertreadingPhase1:l1_v \
EuerZaehlerdevice:EuerSpannungswertreadingPhase2:l2_v \
EuerZaehlerdevice:EuerSpannungswertreadingPhase3:l3_v \
EuerZaehlerdevice:EuerStromstaerkereadingPhase1:l1_a \
EuerZaehlerdevice:EuerStromstaerkereadingPhase2:l2_a \
EuerZaehlerdevice:EuerStromstaerkereadingPhase3:l3_a \
EuerZaehlerdevice:EuerLeistungsreading:power_w \
EuerZaehlerdevice:EuerFrequenzwertreading:grid_frequency_hz \
EuerForecastdevice:EuerForecastreading:pv_forecast_kwh \
EuerBatterydevice:EuerSocreading:battery_soc_percent
attr EuerProxydevice room Euerroom

setstate EuerProxydevice 2026-10-10 21:49:13 latitude Eurelatitude
setstate EuerProxydevice 2026-10-10 21:49:13 longitude Eurelongitude
setstate EuerProxydevice 2026-10-10 21:49:13 plant_capacity_kwp EurePVAnlagenleistung
setstate EuerProxydevice 2026-10-10 21:49:13 battery_capacity EureSpeicherkapazität
setstate EuerProxydevice 2026-10-10 21:49:13 smartmeter_model EuerSmartmetermodell

und die sub. Ströme jetzt als Absolutwerte.

#######################################################################################################
# Ortsnetzauslastung - support project https://ortsnetz-auslastung.de/
# Subroutine to submit grid, solar forecast and battery values
# prereqisitions:
# proxy-device to collect data from meter, solarforecast and battery device. have a look at the wiki for setup
###############################################################################################################
sub Ortsnetz {
#  use HttpUtils;
  use JSON::PP ();

  my $Proxydevice = "Ortsnetz"; 
##########################################
# copy after this mark only
##########################################

#  my $lat  = AttrNum("global", "latitude", -1);
#  my $lon  = AttrNum("global", "longitude", -1);
  my $forecast = ReadingsVal($Proxydevice, "pv_forecast_kwh",-1);
  my $battery_soc_percent = ReadingsVal($Proxydevice, "battery_soc_percent",-1);

  # --------------------------------------------------

  my %data = (
    observed_at         => strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ", gmtime()),
    latitude            => ReadingsVal($Proxydevice, "latitude", -1),
    longitude           => ReadingsVal($Proxydevice, "longitude", -1),
    l1_v                => ReadingsVal($Proxydevice, "l1_v", -1),
    l2_v                => ReadingsVal($Proxydevice, "l2_v", -1),
    l3_v                => ReadingsVal($Proxydevice, "l3_v", -1),
    l1_a                => abs(ReadingsVal($Proxydevice, "l1_a", -1)),
    l2_a                => abs(ReadingsVal($Proxydevice, "l2_a", -1)),
    l3_a                => abs(ReadingsVal($Proxydevice, "l3_a", -1)),
    power_w             => ReadingsVal($Proxydevice, "power_w", -1),
    grid_frequency_hz   => ReadingsVal($Proxydevice, "grid_frequency_hz", -1),
    smartmeter_model    => ReadingsVal($Proxydevice, "smartmeter_model",""),
    integration_version => ReadingsVal($Proxydevice, "integration_version","FHEM-v0.1"),
    plant_capacity_kwp  => ReadingsVal($Proxydevice, "plant_capacity_kwp",-1),
    battery_capacity    => ReadingsVal($Proxydevice, "battery_capacity",-1),
  );
 
  $data{pv_forecast_kwh}     = $forecast  if ($forecast > 0);
  $data{battery_soc_percent} = $battery_soc_percent if ($battery_soc_percent > 0);

  my $json = encode_json(\%data);

  my $param = {
    url      => "https://www.ortsnetz-auslastung.de/v1/measurements",
    timeout  => 10,
    method   => "POST",
    header   => "Content-Type: application/json",
    data     => $json,
    hash     => $defs{$Proxydevice},
    callback => sub($$$) {
      my ($param, $err, $data) = @_;
      my $hash = $param->{hash};

      if ($err)                     { Log3 $Proxydevice, 2, "ortsnetz-auslastung.de API Fehler: $err"; return;}
      my $response = eval {JSON::PP->new->utf8(0)->decode($data) };
      if ($@)                       { Log3 $Proxydevice, 2, "ortsnetz-auslastung.de API JSON-Decode-Fehler: $@"; return; }
      if (ref($response) ne "HASH") { Log3 $Proxydevice, 2, "ortsnetz-auslastung.de API: JSON-Antwort ist kein Objekt: $data"; return; }

      readingsBeginUpdate($hash);
      readingsBulkUpdate($hash, "accepted",               $response->{accepted})                if defined $response->{accepted};
      readingsBulkUpdate($hash, "created",                $response->{created})                 if defined $response->{created};
      readingsBulkUpdate($hash, "storage_recommendation", $response->{storage_recommendation})  if defined $response->{storage_recommendation};

      if (ref($response->{status}) eq "HASH") {
        for my $key (qw(l1 l2 l3 overall)) {
          readingsBulkUpdate($hash, "status_$key", $response->{status}{$key})                   if defined $response->{status}{$key};
        }
      }
      readingsEndUpdate($hash, 1);
      Log3 $Proxydevice, 4, "ortsnetz-auslastung.de API Antwort: $data";
    }
  };
  Log3 $Proxydevice, 4, "ortsnetz-auslastung.de API Anfrage: POST $param->{url} | Body: $json";
  HttpUtils_NonblockingGet($param);

}

ZitatMeint ihr es ist für den normalen Nutzer wirklich einfacher, wenn er zur Integration eine perl Funktion in myUtils einkopieren muss, einen readingsProxy konfigurieren und dann den passenden at erzeugen muss?
Zum Aktualisieren muss man dann auch immer diese Stellen passend zueinander halten.

Wie man jetzt sieht, müssten in einem at alle Daten für die Ursprungsdevices/Konstanten angepasst werden.
Ich empfinde es auch deutlich angenehmer, den Code in einem Editor zu bearbeiten, anstatt in der FHEM-Oberfläche.
Für die Problematik der Integrität der sub habe ich mir einen kleinen workaround überlegt, der so richtig erst bei einer nächsten Anpassung zum Tragen kommt.  ;)

Grüße Markus
Titel: Aw: Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Beitrag von: bertl am 24 Oktober 2026, 09:55:18
Zitat von: KölnSolar am 24 Oktober 2026, 09:41:03und die sub. Ströme jetzt als Absolutwerte.

    l1_a                => abs(ReadingsVal($Proxydevice, "l1_a", -1)),
    l2_a                => abs(ReadingsVal($Proxydevice, "l2_a", -1)),
    l3_a                => abs(ReadingsVal($Proxydevice, "l3_a", -1)),

So würde bei einem fehlenden Strom Reading eine 1 anstatt -1 übermittelt werden.
Sollte noch angepasst werden.

Schönes WE, Robert
Titel: Aw: Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Beitrag von: KölnSolar am 24 Oktober 2026, 10:37:43
Seeehr aufmerksam. Danke Robert.

Ich habe es mir einfach gemacht und Stromwerte von genau -1 würden nicht übertragen. Ich denke vernachlässigbar....

Hier die angepasste sub. Nicht mehr komplett, sondern nur der Part ohne userspezifische Namensgebung:
##########################################
# copy and replace after this mark only
##########################################

#  my $lat  = AttrNum("global", "latitude", -1);
#  my $lon  = AttrNum("global", "longitude", -1);
  my $forecast = ReadingsVal($Proxydevice, "pv_forecast_kwh",-1);
  my $battery_soc_percent = ReadingsVal($Proxydevice, "battery_soc_percent",-1);

  # --------------------------------------------------

  my %data = (
    observed_at         => strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ", gmtime()),
    latitude            => ReadingsVal($Proxydevice, "latitude", -1),
    longitude           => ReadingsVal($Proxydevice, "longitude", -1),
    l1_v                => ReadingsVal($Proxydevice, "l1_v", -1),
    l2_v                => ReadingsVal($Proxydevice, "l2_v", -1),
    l3_v                => ReadingsVal($Proxydevice, "l3_v", -1),
    l1_a                => ReadingsVal($Proxydevice, "l1_a", -1),
    l2_a                => ReadingsVal($Proxydevice, "l2_a", -1),
    l3_a                => ReadingsVal($Proxydevice, "l3_a", -1),
    power_w             => ReadingsVal($Proxydevice, "power_w", -1),
    grid_frequency_hz   => ReadingsVal($Proxydevice, "grid_frequency_hz", -1),
    smartmeter_model    => ReadingsVal($Proxydevice, "smartmeter_model",""),
    integration_version => ReadingsVal($Proxydevice, "integration_version","FHEM-v0.1"),
    plant_capacity_kwp  => ReadingsVal($Proxydevice, "plant_capacity_kwp",-1),
    battery_capacity    => ReadingsVal($Proxydevice, "battery_capacity",-1),
  );
 
  $data{pv_forecast_kwh}     = $forecast  if ($forecast > 0);
  $data{battery_soc_percent} = $battery_soc_percent if ($battery_soc_percent > 0);

  $data{l1_a} = abs($data{l1_a}) if ($data{l1_a} != -1);
  $data{l2_a} = abs($data{l2_a}) if ($data{l2_a} != -1);
  $data{l3_a} = abs($data{l3_a}) if ($data{l3_a} != -1);

  my $json = encode_json(\%data);

  my $param = {
    url      => "https://www.ortsnetz-auslastung.de/v1/measurements",
    timeout  => 10,
    method   => "POST",
    header   => "Content-Type: application/json",
    data     => $json,
    hash     => $defs{$Proxydevice},
    callback => sub($$$) {
      my ($param, $err, $data) = @_;
      my $hash = $param->{hash};

      if ($err)                     { Log3 $Proxydevice, 2, "ortsnetz-auslastung.de API Fehler: $err"; return;}
      my $response = eval {JSON::PP->new->utf8(0)->decode($data) };
      if ($@)                       { Log3 $Proxydevice, 2, "ortsnetz-auslastung.de API JSON-Decode-Fehler: $@"; return; }
      if (ref($response) ne "HASH") { Log3 $Proxydevice, 2, "ortsnetz-auslastung.de API: JSON-Antwort ist kein Objekt: $data"; return; }

      readingsBeginUpdate($hash);
      readingsBulkUpdate($hash, "accepted",               $response->{accepted})                if defined $response->{accepted};
      readingsBulkUpdate($hash, "created",                $response->{created})                 if defined $response->{created};
      readingsBulkUpdate($hash, "storage_recommendation", $response->{storage_recommendation})  if defined $response->{storage_recommendation};

      if (ref($response->{status}) eq "HASH") {
        for my $key (qw(l1 l2 l3 overall)) {
          readingsBulkUpdate($hash, "status_$key", $response->{status}{$key})                   if defined $response->{status}{$key};
        }
      }
      readingsEndUpdate($hash, 1);
      Log3 $Proxydevice, 4, "ortsnetz-auslastung.de API Antwort: $data";
    }
  };
  Log3 $Proxydevice, 4, "ortsnetz-auslastung.de API Anfrage: POST $param->{url} | Body: $json";
  HttpUtils_NonblockingGet($param);

}