Hallo und guten Tag,
ich habe mehrere 302-Thermostate in FHEM eingebunden und kann mit (Beispiel)
set Bad302 desired-temp 18.0
die gewünschte Raumtemperatur setzen.
In der Sektion "Readings" wird u.v.a. auch die gemessene Raumtemperatur
temperature 18.0 C (measured)
angezeigt.
Wie kann ich diese abfragen? Meine Versuche mit get (...) scheitern bislang.
Gruß
Ruprecht
Hallo und guten Tag,
mit
list Bad302 temperature
erhalte ich den gesuchten Wert:
Bad302 2026-11-09 15:25:00 18.0 C (measured)
Damit ist meine Frage erst einmal beantwortet.
Gruß
Ruprecht