FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => EnOcean => Thema gestartet von: Parallix am 15 November 2026, 09:34:32

Titel: TCM515-basierte Gateways mit vorgelagertem ESP32-C6
Beitrag von: Parallix am 15 November 2026, 09:34:32
Bei den kommerziell erhältlichen TCM515-basierte Gateways auf TCM515-Basis sitzt zwischen Host und TCM zumeist ein ESP32-C6.

Leider führt hier die Abfrage der RemainingWriteCycles unter FHEM mit dem Ergebnis "FF" (zumindest bei mir) zu keinem korrekten Resultat.

Wenn ich das richtig sehe, dann ist die Anzahl der Modifikationen der BaseID auch bei o.g.  hier auf 10 beschränkt. Niemand sollte sich auf Basis des falschen Ergebnisses (FF) in Sicherheit wiegen, dass noch viele Writes möglich sind.

Dies nur zur zur Info an die Entwickler des TCM-Moduls und verbunden mit die Bitte, die falsche Ausgabe ggf. mit einer Zusatzinfo zu versehen.   
Titel: Aw: TCM515-basierte Gateways mit vorgelagertem ESP32-C6
Beitrag von: klaus.schauer am 15 November 2026, 09:52:23
Zitat von: Parallix am 15 November 2026, 09:34:32Bei den kommerziell erhältlichen TCM515-basierte Gateways auf TCM515-Basis sitzt zwischen Host und TCM zumeist ein ESP32-C6.

Leider führt hier die Abfrage der RemainingWriteCycles unter FHEM mit dem Ergebnis "FF" (zumindest bei mir) zu keinem korrekten Resultat.

Wenn ich das richtig sehe, dann ist die Anzahl der Modifikationen der BaseID auch bei o.g.  hier auf 10 beschränkt. Niemand sollte sich auf Basis des falschen Ergebnisses (FF) in Sicherheit wiegen, dass noch viele Writes möglich sind.

Dies nur zur zur Info an die Entwickler des TCM-Moduls und verbunden mit die Bitte, die falsche Ausgabe ggf. mit einer Zusatzinfo zu versehen. 
Es wird nur angezeigt, was vom Transceiver übergeben wird. Beim TCM515 ist die Anzahl der BaseID-Änderungen nicht mehr beschränkt.
Titel: Aw: TCM515-basierte Gateways mit vorgelagertem ESP32-C6
Beitrag von: Parallix am 15 November 2026, 10:08:46
Zitat von: klaus.schauer am 15 November 2026, 09:52:23
Zitat von: Parallix am 15 November 2026, 09:34:32Bei den kommerziell erhältlichen TCM515-basierte Gateways auf TCM515-Basis sitzt zwischen Host und TCM zumeist ein ESP32-C6.

Leider führt hier die Abfrage der RemainingWriteCycles unter FHEM mit dem Ergebnis "FF" (zumindest bei mir) zu keinem korrekten Resultat.

Wenn ich das richtig sehe, dann ist die Anzahl der Modifikationen der BaseID auch bei o.g.  hier auf 10 beschränkt. Niemand sollte sich auf Basis des falschen Ergebnisses (FF) in Sicherheit wiegen, dass noch viele Writes möglich sind.

Dies nur zur zur Info an die Entwickler des TCM-Moduls und verbunden mit die Bitte, die falsche Ausgabe ggf. mit einer Zusatzinfo zu versehen. 
Es wird nur angezeigt, was vom Transceiver übergeben wird. Beim TCM515 ist die Anzahl der BaseID-Änderungen nicht mehr beschränkt.
Danke für die gute Nachricht! Das ist ja super! Wäre es dann nicht sinnvoll, die Ausgabe "FF" mit dem Kommentar (unlimited) zu versehen und/oder aber die Hilfeseite zum Modul um einen entsprechenden Hinweis zu ergänzen?
Titel: Aw: TCM515-basierte Gateways mit vorgelagertem ESP32-C6
Beitrag von: Flachzange am 15 November 2026, 10:19:08
Zitat von: Parallix am 15 November 2026, 10:08:46Danke für die gute Nachricht! Das ist ja super! Wäre es dann nicht sinnvoll, die Ausgabe "FF" mit dem Kommentar (unlimited) zu versehen und/oder aber die Hilfeseite zum Modul um einen entsprechenden Hinweis zu ergänzen?
Aber sagt FF nicht genau das? ;)

Die Verwirrung kam ja daher, dass du angenommen hast, dass es nur 10 sind.
Titel: Aw: TCM515-basierte Gateways mit vorgelagertem ESP32-C6
Beitrag von: kassi am 15 November 2026, 10:22:57
Genau wie Klaus sagt - bei TCM 515 und TCM 615 kann die Base ID beliebig oft geändert werden.

Bei TCM 615 ab Revision DB kann für *secure* Telegramme (R-ORG: SEC, SEC_R, SEC_DAT) übrigens der gesamte BaseId Bereich verwendet werden.
Titel: Aw: TCM515-basierte Gateways mit vorgelagertem ESP32-C6
Beitrag von: Parallix am 15 November 2026, 10:24:07
Zitat von: Flachzange am 15 November 2026, 10:19:08
Zitat von: Parallix am 15 November 2026, 10:08:46Danke für die gute Nachricht! Das ist ja super! Wäre es dann nicht sinnvoll, die Ausgabe "FF" mit dem Kommentar (unlimited) zu versehen und/oder aber die Hilfeseite zum Modul um einen entsprechenden Hinweis zu ergänzen?
Aber sagt FF nicht genau das? ;)
...
Nein, 0xFF = 255 ist zunächst einmal "nur" ein Zahlenwert. Erst durch eine bekannte Vereinbarung kann diesem Wert eine besondere Bedeutung zugemessen werden.