FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => EnOcean => Thema gestartet von: hckoe am 10 September 2013, 21:36:24

Titel: Problem mit FSB12
Beitrag von: hckoe am 10 September 2013, 21:36:24
Hallo,

ich habe einen FSB12 konfiguriert und über FHEM eingelernt. Jetzt habe ich das Problem, daß nicht alle position-Kommandos funktionieren:
set eg_rollo_wc zu --> OK
set eg_rollo_wc auf --> OK
set eg_rollo_wc position 25 --> OK
set eg_rollo_wc position 50 --> OK
set eg_rollo_wc position 75 --> Fehler:
Unknown argument postition, choose one of closes down opens position:slider,0,5,100 stop teach up

In fhem.cfg ist er folgendermaßen definiert:


define eg_rollo_wc EnOcean FFCC6817 <-- BaseID+
attr eg_rollo_wc devStateIcon 0.*:shutter_open 2.*:shutter_2 5.*:shutter_4 7.*:shutter_6 10.*:shutter_closed
attr eg_rollo_wc eventMap /opens:auf/position 25:25/position 50:50/postition 75:75/closes:zu/
attr eg_rollo_wc group ROLLOS
attr eg_rollo_wc icon fts_shutter
attr eg_rollo_wc manufID 00D
attr eg_rollo_wc model FSB12
attr eg_rollo_wc room ROLLOS,_EG
attr eg_rollo_wc shutTime 15
attr eg_rollo_wc stateFormat position
attr eg_rollo_wc subType manufProfile
attr eg_rollo_wc webCmd auf:zu:stop:25:50:75
define FileLog_eg_rollo_wc FileLog ./log/eg_rollo_wc-%Y.log eg_rollo_wc
attr FileLog_eg_rollo_wc logtype text


Hat irgend jemand eine Idee?

Gruß
Helmut
Titel: Aw: Problem mit FSB12
Beitrag von: hckoe am 11 September 2013, 13:18:07
Hallo,

hab's selbst herausgefunden: war ein dummer Typo - postition statt position.

Gruß
Helmut